| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство парапета высотой 3 метра
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 21356
|
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Ох и разовьет же он сечение стены)))
Коли плита монолитная, делайте из нее выпуски железобетонные (шпонки), в каждом ряду или же с определенным шагом перевяжите кладку со шпонками при помощи арматурной сетки, прикладывайте всю ветровую нагрузку на шпонки и считайте требуемую арматуру в стойках (шпонках). Если есть желание - посчитайте стенку на изгиб. Да и кстати, отрыв подошвы фундаментов допускается...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Расчет на устойчивость в данном случае сводится к сравнению удерживающего момента [вес кладки на плечо] с опрокидывающим [равнодействующая от ветровой нагрузки на плечо].
Этот "расчет" даёт запас, т.к. не учитывает шов из раствора в уровне подошвы кладки, который "как-то" удерживает. Разнообразные анкера из перекрытия в тело кладки. На что фантазии хватит.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
А как на опалубочном плане плиты показваются шпонки?
No M.P., т.е. можно предусмотреть вериткальные выпуски арматуры и плиты на длину анкеровки?
__________________
someday I will understand Последний раз редактировалось dosik, 20.04.2011 в 13:01. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
Покажите выпуски арматуры...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
2 dosik
Мне кажется, что эту задачу следует певести из конструкторской в архитектурную: не может и не должна глухая стена высотой 3 метра выполнять только ограждающую функцию. Такая стена - прекрасное место для разгула архитектурной и дизайнерской фантазии. Обратись к ним и массивная кирпичная стена переродится в ажурную (возможно и другую) конструкцию, которую легко можно разместить на железобетонном перекрытии и не мучаться с ее конструированием ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Цитата:
Тут все наоборот, это архитектор обратился ко мне с такой задачей). Дело в том что наше здание пристраивается к уже существующему, выполнить необходимо в той же стилистике и выровнять по высоте, а поскольку уклон рельефа как раз в нашу сторону - тут и набегает 3 метра. А где в нормативной литературе найти принцип расчета? там же наверняка куча коэффициентов вводится плюс ко всему
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Да уж... Архитектор оказался шустрей)))
Если делать ж/б выпуски (а делать их надо), то необходимо учесть крутящий момент в нижележащей конструкции (я так думаю там есть какая-то балка).....
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
В образовательных целях этим стоит заниматься даже при высоте стены 400 мм.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Ну если только так...
![]() Цитата:
![]()
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Цитата:
Балки тма нет, покрытие плоское безбалочное, шаг колонн 6х6. Вылет консоли, на которой стоит этот парапет в 3м около 2-ух метров
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Тогда возникает резонный вопрос... расчитана ли плита на такую нагрузку... если да, то стоит заново пересчитать совместно с нагрузками (с учетом ветра) от стены. Хлипенькая и очень ответственная конструкция должен я вам сказать...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Да, нагрузки на плиту даны с учетом веса парапета по краю плиты
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Но ведь плиту еще и ветром крутить будет (т.е. изгибающие моменты появятся)... Можно конечно что-то типа распорок придумать, но кажется мне это будет какая-то порнография...
Какое решение принято на сущ. здании? Насколько я понял там тоже есть парапет (хотя и меньше по высоте)...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
СНиП II-22-81 (1995) вам в помощь "Каменные и армокаменные конструкции". В вашем случае получается что стена из керамзитобетна толщиной 400 мм нераскрепленная вверху и ненесущая нагрузок от перекрытий может быть высотой до: 400 х 15..17 (в зависимости от группы кладки) х 1,2 (стена толщиной более 25 см) х 0,7 (незакрепленная вверху) = 5040..5710 мм (больше, чем ваши 3000 мм). Я бы взял армированную стену толщиной 300 мм с пилястрами (контрафорсами) с шагом до 6 м (L≤2H, 2 х 3000=6000 мм).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
Цитата:
нагрузка кратковременная а не постоянная ![]() |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Вы наверное издеваетесь? Ведь не можете же ВЫ утверждать, что стена высотой 3м толщиной 400мм выдержит напор ветра и не упадет???
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
При стене из керамзитобетонных блоков y=1000кг/м3: масса стены = 3*1*0,4*1000=1200кг. Муд=1200*0,2=240кг*м (это на погонный метр длины стены)
Мопр.=120*3*1*1,5=540кг*м (это при нормат. давл. ветра 60кг/м2) Мопр./Муд.=540/240=2,25раза. Есть еще желание пройтись под этой стеночкой??? 120кг получается так: 60кг/м2*1,4*1,4=117
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
кроме надежности по нагрузке есть еще аэродинамич. коэф. С (см. СНиП нагрузки и воздействия, конкретно про то, как расчитывается ветровая нагрузка) В нашем случае С=0,8+0,6=1,4
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Цитата:
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Я имею в виду решение о допустимой высоте парапета. Valerius_78 подсказал ссылку на СНиП. Но это вовсе не отменяет необходимости расчета удерживающего и опрокидывающего момента и поперечого сечения арматуры выпусков (или шпонок).
Ветровой район 3-ий. Вопрос "где будет стоять данная конструкция" вы имеете ввиду город? Т.е. получается если опрокидывающий момент больше удерживающего, то необходимо вычислить поперечное сечение арматуы выпусков, шаг, длину стержней? или такого меропритятия все равно беднт недостаточно и спасет лишь уменьшение высоты парапета? Sinuss в архитектурном проектировании все так. Торгово-офисное здание пристраивается к существующему, почти такому же в составе жилого комплекса ( как бы еще одна сецкия), поэтому она должна быть абсолютно идентична, однако из-за уклона рельефа, здание сажаем ниже, а вверху необходимо выровнять, тем более что парпет высотой 3 м находится в самой удаленной точке кровли от сущ. здания. На сущесвующем здании парапет высотой около метра. В принципе, высоту парапета можно уменьшить до 2,5 м.
__________________
someday I will understand Последний раз редактировалось dosik, 20.04.2011 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Я имел ввиду еще и место))) Но если:
Цитата:
Удачи Вам в Вашем нелегком деле!
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Кроме допустимой высоты стены, там есть еще и расчет перевязанного или неперевязанного сечения стены. Это нужно если вы надумаете ставить стену с пилястрами (контрафорсами), для которой цент тяжести стены (соответственно и удерживающий момент) будет определяться не совсем так, как для стены без пилястр. Останется только определить размеры и шаг пилястр для получения необходимого удерживающего момента и проверить сечения стены по выше указанным сечениям.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
![]() Автору. А чем отделывается здание. Напрашиваются стальные оцинкованные стойки с подкосами, по которым выполнить финальную отделку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
"...При расчете на опрокидывание удерживающий момент от вертикальной нагрузки должен превышать опрокидывающий момент от горизонтальной нагрузки с коэффициентом 1,5. При расчете на сдвиг удерживающая горизонтальная сила должна превышать действующую сдвигающую силу с коэффициентом 1,2. При этом следует учитывать наиболее неблагоприятные значения коэффициентов надежности по нагрузке." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Цитата:
Кстати, парапет все же уменьшаем, возможно даже на метр. MasterZim, а цитата из какого СП?
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
Можно ли вертикально продольно армировать каменный парапет выпусками из плиты, если без указанного армирования его устойчивость не обеспечивается? Реально ли в таком случае обеспечить защиту от коррозии арматуры на приемлемо длительный срок?
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
Цитата:
реально. |
|||
![]() |
|
||||
Арматура в штукатурке скрывается в этом случае?
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
ну пока нет расшифровки что такое каменный....
может это блоки бетонные в виде скорлупы 200х400х200(Н) а в общем случае можно армировать пилястры, или еще какие вертикальные элементы... в теории можно и в штробу уложить арматуру, лучше чем без нее в любом случае, сверху неплохо бы предусмотреть арматурный пояс |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Можно даже парапет обрамить сверху швеллером полками вниз, а вместо арматуры использовать кругляк, заанкеренный в плите перекрытия, и, через резьбу на верхнем конце тяжей, "притянуть" парапет к перекрытию. Тяжи будут в теле парапета.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
любой аналог штробы или пилястры, суть каменной кладки остается
как минимум включение каменного заполнения в работу и анкеровка армирования. а вообще рационально перейти на бетонные блоки пустотелые, тут с армированием надеюсь всё понятно... а то одни вопросы... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
Цитата:
чтобы не было проскальзывания - как раз и заанкеровать к армопоясу. в этом случае считаю, что можно рассчитывать на совместную работу, разумный запас не повредит. Но я бы попробовал обосновать бетонные блоки. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
v.psk, жб сердечники - понятная схема.
Я даже больше к узлу крепления кирпичных ограждений балконов, по-моему в каких-то старых сериях есть узел с креплением арматурными стержнями около 10 мм с внутренней стороны ограждения, которые приваривают к плите и штукатурят. В качестве стоек слабоваты |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
ingt, не верь злодеям. Думай головой. Если бы все армировали вертикально сквозь кирпичи, то у нас были бы не железобетонные, а железокаменные здания...
Это как наш красный казак. Чуешь подвох в названии ? Пилястры делай с двойным запасом по устойчивости. Или ж.б. парапет. Лучше ж.б. Сердечники это высокие технологии. На крыше под сдачу дома бетон в них точно не зальют. Ты готов написать свой снип про армоцементные конструкции ? Если да...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
В перекрытии делали закладные, к ним приваривались стойки, делалась обвязка. К такой конструкции прикреплялся кирпичный парапет. Соответственно устойчивость парапета обеспечивалась устойчивостью стальной системы, которая была запроектирована на соответствующие нагрузки.
Здесь конечно можно сказать, что проще было бы выполнить монолитный парапет, но заказчику казалось иначе.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Шаг не вспомню, но не более 3 м, может 2 м.
----- добавлено через 29 сек. ----- За парапетом. Можно и внутри стоек сделать. К примеру выложить кладку высотой 1,5 м и "накрыть" ее швеллером, прикрепив его к стойкам. Потом выложить оставшуюся кладку и также "накрыть" швеллером с прикреплением к стойкам. Вариант хорош для навесного фасада, а если требуется штукатурить прямо по кирпичу, то обязательно будут трещины в штукатурном слое по контакту с металлом.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.10.2023 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978
|
Подобным образом в промке раньше делали противопожарные перегородки выстой до 6м. Швеллер №14 с определенным шагом, кладка в 1, 2 кирпича, горизонтальная обвязки из тех же швеллеров №14. Почему 14 номер - сами догадаетесь, думаю.
Последний раз редактировалось Бам, 12.10.2023 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
----- добавлено через ~45 мин. ----- Монолит - "мокрые" работы. Есть экономисты, которые каждую копейку считают.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
А зачем вообще кирпичный парапет? Чтобы трёхметровый консольный кусок тяжеленной стены болтался на ветру? Можно же сделать что-то существенно более легкое - дерево, металл, железобетонный каркас. Тем более, что похоже, основное здание не кирпичное.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Komplanar, кирпич - традиционный материал. Вот и сочиняют все огород, чтобы его держать.
Дерево - экзотика. Металл - антикорр, обшивка. ЖБ - сложней в производстве. У нас архитекторы любят парапеты высотой 3-5 метров, делаем монолитные. Утепляют их с двух сторон, чтоб не промерзала плита покрытия. В общем очень дорогой вариант ради непонятных понтов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Ну, дерево не экзотика, если кровля скатная из дерева с профлистом или металлочерепицей (Ну, это не для парапетов больше, а для фронтонов). Если только облицовка не из кирпича и арх не упрётся, что хочет облицовку до крыши. Но даже в этом случае я внутренний слой предпочту газобетон с развитыми пилястрами. И мостика холода нет, и масса небольшая, и толщину стен можно сделать устойчивую. Да и арматуру выпусков из плиты в пояс поверх стен проще протащить через газобетон - блок просто "насаживается" на арматуру по месту. Да и сердечник тоже проще - просто вырезается по месту в стене.
Последний раз редактировалось Komplanar, 12.10.2023 в 20:40. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. | Vlad_spb | Каменные и армокаменные конструкции | 96 | 22.01.2015 12:42 |
Ищу серию панелей ограждения высотой 3.5 метра. | Makson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.10.2014 21:57 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
устройство деревянной сцены высотой 370мм? | ОльгаМ | Деревянные конструкции | 4 | 27.01.2010 18:53 |
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра | andreiov | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 19.02.2008 00:01 |