У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса.

У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2011, 15:49 #1
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса.
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Много раз проектировал монолитные перекрытия пролетом около 6 метров , которые заливаются непосредственно по газобетонным стенам. Всегда думал, что монолитные пояса устраиваются для опирания только сборных плит.
Но сегодня, проектируя очередное монолитное перекрытие по газобетонным стенам, столкнулся с обязательным условием строителей: просят в любом случае сделать монолитный пояс , т.к., по их мнению, если его не устраивать, то из-за поворота перекрытия при прогибе будет обязательно откалываться крайний слой газобетона, а если же устроить монолитный пояс, то он будет передавать давление по пямоугольной эпюре и локального скалывания не произойдет.

У кого есть опыт эксплуатации подобных монолитных перекрытий, устроенных без монолитного пояса?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 51500
 
Непрочитано 26.04.2011, 15:55
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Вот к сожалению не помню где, но читал такое. Для опирания плит перекрытия на стены из пористых бетонов рекомендуется устраивать поэтажные монолитные пояса или проходку тремя рядами полнотелого кирпича для защиты стены от местного смятия.
Сам всегда проектирую с учетом этих рекомендаций.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 16:41
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Вот к сожалению не помню где, но читал такое. Для опирания плит перекрытия на стены из пористых бетонов рекомендуется устраивать поэтажные монолитные пояса или проходку тремя рядами полнотелого кирпича для защиты стены от местного смятия.
Сам всегда проектирую с учетом этих рекомендаций.
Каких именно плит перекрытия: монолитных, пустотных, П-образных? На сколько я понимаю, речь идет именно о сборных плитах.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 16:56
#4
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


вот если голову включить немного - какая разница от какого типа перекрытия происходит скалывание...монолитное к тому же весит больше...гнется лучше...а эксплуатационная нагрузка одна и та же...
 
 
Непрочитано 26.04.2011, 17:02
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Вот именно. То же самое хотел написать.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 17:57
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


т.е. Вы всегда делаете монолитный пояс под монолитное перекрытие?
Мои мысли: пояс выполняется по кладке, чтобы снивелировать выступающие части камней (кирпича, газобетона и т.д) для опирания сборных плит, иначе на выступающих частях происходит концентрация напряжений. Монолитное же перекрытие опирается равномерно.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 18:01
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
т.е. Вы всегда делаете монолитный пояс под монолитное перекрытие?
Под монолитное закладываю проходки кирпичом.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 19:16
#8
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


никогда сборные плиты не укладываются "насухо" -
сначала устраивается растворная постель, которая "нивелирует".
Чтобы однозначно сказать нужен мон. пояс или нет - посчитайте на прочность газобетон, как принимать опорную площадь написано в СНиП 2-22-81, если пролет плиты 2м и нагрузка 224кгс/м2 то навскидку блоки В5 пройдут без пояса, а если пролет 6м, то гадать на кофейной гуще не советую, можно горько пожалеть.
 
 
Непрочитано 26.04.2011, 19:53
#9
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:20.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 20:36
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Что в нем убийственного?) Про кирпичные проходки вместо поясов где-то читал, не помню где. так что строители правы
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 20:55
#11
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:21.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 21:28
#12
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну блин, вы к словам придираетесь. "Обязательно сколется" - это автор высказался резко, не спорю, вовсе необязательно. Правильнее, по-проектировщицки, сказать, "велика вероятность скола".

В зависимости от многих факторов, опирание плиты будет либо жестким, либо шарнирным.При шарнире будет иметь место поворот на опоре и трекгольная эпюра с пиком давления на крае кладки, поэтому "велика вероятность" появления скола

А один удачный пример - не показатель. адрес васи пупкина поищу завтра, у меня на домашнем компутере даже автокада нет)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 21:33
#13
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Не допускается опирать ЖБ плиты на кладку прочностью менее В3,5(где написано не помню, скорее всего у одного из местных поставщиков газосиликатных блоков).

Я балдею когда люди Васю Пупкина вспоминают,
да еще фотографии в качестве аргумента приводят.

Вы штамп на первом листе проекта читали?
(В котором ГИП расписывается).
Там разве пишут что кто так сделал? или он(ГИП) это где то видел?

СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ.
Разницу понимаете?
А кто над кем ржать в итоге будет не будем уточнять.

http://mgsupgs.livejournal.com/398519.html - тот же пролет, теже(да не теже) блоки...

Блоки разные бывают. ПО ПРОЧНОСТИ. И без расчетов говорить не о чем.
 
 
Непрочитано 26.04.2011, 21:35
#14
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:22.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 21:39
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Сколько фото "удачных примеров" Вам выложить для того, чтобы "не показатель" превратился в ПОКАЗАТЕЛЬ?
Ну для проектировщика допустимая вероятноть неразрущения - 99,7%(ильнур сказал)
Так что как минимум 1000 фотографий, три из которых можно с трещинами. Ну мне лично 333 фотки хватитПри чем надо фото после нормативного срока эксплуатации))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 21:47
#16
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


п.6.2.10 СТО 501-52-2007 - минимальные марки блоков по прочности.
п.6.5.16 - расчет на местное смятие.
п.6.5.17 - "время и место" устройства ЖБ пояса.
 
 
Непрочитано 26.04.2011, 21:53
#17
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:22.
kalas_al вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 10:20
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Не допускается опирать ЖБ плиты на кладку прочностью менее В3,5(где написано не помню, скорее всего у одного из местных поставщиков газосиликатных блоков).
Какие именно плиты? сборные? монолитные?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 10:22
#19
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Также чрезвычайно заинтересовало следующее:
Цитата:
Сообщение от sudakov
рекомендуется устраивать поэтажные монолитные пояса или проходку тремя рядами полнотелого кирпича
Напрягает слово "рекомендуется".
Все, я тоже напрягся, и все рекомендуемые приложения к нормативам, рекомендации производителей и тд и тп отныне посылаю в топку пока Вася Пупкин себя не проявит
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 11:26
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Сколько фото "удачных примеров" Вам выложить для того, чтобы "не показатель" превратился в ПОКАЗАТЕЛЬ?
Можно от меня пример из темы непоказателя?
Заметили сходство с вашей фотографией?
И у вас и у меня все стоит и ничего не падает, и не откалывается. Но сделано одинаково ХРЕНОВО.
Колхозники в деревнях дома строят у них вместо фундаментов чурки деревянные отработкой политые. И что? Значит так и надо делать всем? Ведь стоят же эти дома лет по 20-30 и не падают.

Пояс или 3 ряда кирпича делать надо.

Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Под монолитное закладываю проходки кирпичом.
Аналогично
kalas_al вам кирпича жалко? Или трудоемкость от этого сильно увеличится? А спите вы спокойно после работы?
Ваш "убийственный факт налицо" может действительно обернуться, через пару десятков лет, убийственным фактом на лицо (ну или на голову).
По вашему фото вообще ничего непонятно. Может это несущая стена, а может быть и просто перегородка. У SergeyAB ссылка намнооого лучше. Вы собирались еще примеры выкладывать - давайте. Только из кунсткамеры не надо их брать и кроликов разводить .

Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 11:43.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 11:39
#21
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:23.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 11:48
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


А кто мешает утеплитель расчитать с учетом кирпичной кладки (или монолита)??? А как же тогда промерзание по плите перекрытия (даже если ее просто на блоки опирать)??? В теплотехнике изначально вопрос не стоял.

Цитата:
И ещё вопрос: это насколько (километров) должно прогнуться перекрытие в середине пролёта, чтобы при заделке его(перекрытия) в стену на стандартную глубину 120мм перемещение на крае стены составило 0.2мм(величину 0.2мм глазом заметить невозможно с расстояния 2м)?
120мм - это для опирания на кирпичную стену, для газобетона мин. опирание 200мм (на слово поверите?)

Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 11:59.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 12:00
1 | #23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360




Вот стена стоит и не падает. Может нафиг нужны эти фундаменты? Только перерасход материалов. И пояса нафиг нужны под плитами. Да и вообще - зачем такие толстые стены? Можно сделать 100 мм и утеплить снаружи пенополистиролом.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 12:09
#24
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В теплотехнике изначально вопрос не стоял
Правильно, вопрос стоял так(внимательно читаем название темы):
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Вчера, 15:49
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону
Уточняю (и цитирую) повторно: ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ, т. е. реальный(-ые) факт(-ы), а не не чьи-то теоретические голословные утверждения типа "кто-то сказал", "я не помню где читал", "обязательное условие строителей", "всегда так делаю" и т. д.
Что нужно автору темы? Опыт эксплуатации(с подтверждением фотографиями) или мнение флудящих?

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:28.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 12:13
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
В качестве доказательства реального факта я привёл фото.
То есть вы серьезно полагаете, что на основании этого фото можно сделать вывод, что пояса из жесткого материала под перекрытиями не нужны? Стало быть все научные труды, анализ опыта обширного применения легких бетонных блоков у нас и в Европе, разработанные на основе этого анализа теории расчета, рекомендации и нормативы, альбомы технических решений от конкретных производителей - все в урну на основании одного вашего фото? Смело.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 12:16
#26
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Вы сами проектировали здание где сейчас штукатурка и обои? Сколько лет оно эксплуатируется?
Зачем вообще (даже если ваше здание не имеет никаких видимых дефектов) рекомендовать автору темы опирать плиту прямо на блоки? Лучше подстраховаться "уникальных" решений и так хватает в России.

Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 12:23.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 12:27
#27
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
для газобетона мин. опирание 200мм (на слово поверите?)
На слово - не поверю. Просто делается расчёт на смятие под плитой.....

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:29.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 12:38
#28
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Коллеги, да не спорьте вы с авторитетным пацаном. Пусть дальше свои халупы строит.

Автор темы, посмотри п.4.11 Рекомендаций по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 12:48
#29
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Коллеги, да не спорьте вы с авторитетным пацаном
...

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:30.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 13:01
#30
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Юноша, к сожалению(или к счастью), пацаном я был ещё в те времена, когда Вас ещё на свете-то и не было.
Кстати, уважаемый Фанат-мореман, эти блоки, также как и Вы, в воде "плавают", т.е. не тонут.
Человек явил экстрасенсорные способности, определяет возраст по интернету. Ну-ка, сколько мне лет?

Ксати, уважаемый тро...ээм, kalas_al вы тоже в воде плаваете, если кинуть.
кароче, тема вышла за рамки технический вопросов. тут больше делать нечего
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 13:33
#31
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Уважаемый kfrdfylf !!!
Вы задали вопрос:
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса
Ответ на него читайте в Вашем же посте:
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Много раз проектировал монолитные перекрытия пролетом около 6 метров , которые заливаются непосредственно по газобетонным стенам.
Вот Вам и бесценный опыт: съездите на запроектированные Вами и уже построенные объекты, внимательно осмотрите места опирания плит на стены, сделайте фотографии и выложите здесь!!!
И Ваш бесценный опыт станет достоянием и бесценным опытом для всего форума и ответом для сомневающихся перестраховывающихся. И эта периодически появляющаяся тема и её клоны навсегда будет закрыта.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
kalas_al вы тоже в воде плаваете, если кинуть.
Кидаю всегда я(развожу "кроликов")
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 14:02
#32
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
На слово - не поверю
http://www.alfaplan.ru/articles/vt/90/
Цитата:
Часто спрашивают, возможно ли вместо монолитных (по деревянным балкам) перекрытий использовать сборный ж/б? Да, возможно. Надо подобрать плиты по длинам (опирание плиты на газобетон должно быть минимум 200мм...
Я конечно понимаю, что Васей Пупкиным выгляжу, но я это требование точно в нормативном документе видел, когда подобное здание проектировал. Найти его сейчас не могу . Как попадется на глаза, обязательно сюда напишу. А пока, как в суде, прямых улик больше на вашей стороне и кролики разводятся нормально. Но... все впереди, поживем - увидим.

PS: Я вот тоже наслово неверю. Дайте ссылку где 120 на газобетон.

Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 14:33.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 15:13
#33
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Для всех участников дискуссии, кроме kalas_al (он атеист, каноны в строительстве не признаёт). Лично я при проектировании и расчете стен из ячеистых бетонов использую следующую НТД:
1. Каменный СНиП и Пособие к нему.
2. СТО 501-52-01-2007
3. Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов.
В последних рекомендациях, в частности, есть и про ряд кирпича (для чего он нужен) и минимальная величина опирания ж/б плит перекрытия.
Offtop: "Пацан" - это не возраст, а психотип личности
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 16:04
#34
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:32.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:00
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
А вывод таков: опираться только на расчёт и опыт.
А вы расчеты как делаете? Формулы опытные?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:20
#36
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:33.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:28
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Да, работают с 1981 года (СНиП II-22-81)
То есть формулы не ваши, а СНиПовские? Странный у вас подход... в одном месте делаете по СНиП, в другом не по СНиП. Логичнее было бы полное следование СНиПу, либо полное НЕследование СНиПу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:38
#38
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


///

Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:34.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:51
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Не понял, где Вы увидели, что я не по СниП что-то делаю?
Ну, я имею ввиду не буквально СНиПы, а весь комплекс технической литературы (СНиПы, Рекомендации, Руководства и прочее). Вот вам почему-то взбрело в голову пользоваться формулами там приведенными, а вот на конструктивные требования - закрываете глаза. Неужто считаете себя более опытным и умным, чем разработчики вышеобозначенных СНиПов, Рекомендаций, Руководств и т.д.?) Ну раз вы такой умный, то вполне логично было бы и формулы свои пользовать. На основе своего опыта, так сказать. Тем более что сниповские формулы "неправильные". Взять например кирпичный простенок и посчитать его несущую способность. Я готов спорить на что угодно, что реально построенный простенок из расчетных материалов с приложенной к нему расчетной же нагрузкой выдержит ее и не подумает разрушиться, хотя по расчету должен бы. Как вы, такой весь гениальный, опустились до использования таких неправильных формул?)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:18
#40
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Рекомендации здесь, да только кроме дикого хохота при их прочтении больше никаких ассоциаций не возникает. Разработаны в 1986г, а якобы "приняты" - в 1992 году, видимо 6 лет никто не хотел их принимать, ржали над ними и заворачивали куда подальше, а когда настали смутные пофигисткие времена, то их якобы "приняли".
Давай, вместе поржем.
Разработаны и утверждены в 1986. 1992 - год переиздания с дополнениями.
У меня тут на столе Каменный СНиП (II-22-81) лежит. Разработан и утвержден в 1981. 2004 - год переиздания с изменениями.
Руководитель работ и там, и там Н.И.Левин.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Странный у вас подход... в одном месте делаете по СНиП, в другом не по СНиП.
А у него везде так.
В посте #34 дает ссылку на Рекомендации, которыми аргументирует величину опирания плит на стены. А потом пишет, что рекомендации - фуфло.

Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Также пробовал использовать программки, которые один чудик из Белоруссии пишет и просит ему перечислить 100руб. на телефон(надо в Белорусское КГБ сообщить - налицо, как гаворыть батька - незаконная предпринимательская деятельность(по русски - мошенничество)). Да только программки те - голимые.
Кстати, я тоже "чудик", тоже пишу "голимые программки" правда в маткаде и экселе. Помогают, знаете ли, вникнуть в суть вопроса.

Короче, на фиг все рекомендации, строим по фото от kalas_al.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 22:14
#41
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Увы, мальчики, не получилось у вас сегодня спровоцировать меня на бан.

Последний раз редактировалось kalas_al, 29.04.2011 в 12:35.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 23:11
#42
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


kfrdfylf,
В том году 3 дома из газобетона запроектировал, 2 построено.
Архитектор ездил, говорит все без проблем, уже люди живут.
Сколов нет, пролет 6 метров.
Под монолитную плиту выводили кладку обычным раствором и все.
Тут все зависит от класса газобетона, от его прочности.

Очень много материалов для скачки было на сайте аэрока(производитель газобетона). Там и узлы были.

Кое-что осталось из расчетов: http://www.semvad.narod.ru/ras4et/PDF/gazobeton.pdf
http://www.semvad.narod.ru/ras4et/gazobeton.xmcd --- расчет в маткаде.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 00:23
#43
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Про кирпичные проходки вместо поясов где-то читал, не помню где. так что строители правы
А здесь, получается, строители не правы(помним точно, Offtop: любим, скорбим)?:

Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 00:35
2 | #44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
не получилось у вас сегодня спровоцировать меня на очередной бан
Ах вот оно что, так это клинический случай)

Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
В том году 3 дома из газобетона запроектировал, 2 построено.
Архитектор ездил, говорит все без проблем, уже люди живут.
Сколов нет, пролет 6 метров.
А тут вообще чудеса - стены всего 200 мм при опирании с двух сторон шестиметровых плит. Нету ни сколов и вообще никаких проблем) Давайте проектировать такие дома, а то мы, прям как вредители какие-то, допускаем огромный перерасход, делаем несущие стены 400 мм, да еще с поясами под перекрытиями, да еще из высокомарочных блоков... ну точно вредители
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 10:05
#45
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
А тут вообще чудеса - стены всего 200 мм при опирании с двух сторон шестиметровых плит. Нету ни сколов и вообще никаких проблем) Давайте проектировать такие дома, а то мы, прям как вредители какие-то, допускаем огромный перерасход, делаем несущие стены 400 мм, да еще с поясами под перекрытиями, да еще из высокомарочных блоков... ну точно вредители
Не понял. Я никого не собирался задеть, просто привел факты.
Я в чем-то не прав из того что написал?
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 10:31
#46
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Не понял. Я никого не собирался задеть, просто привел факты.
Я в чем-то не прав из того что написал?
С чего такие выводы? Никто и не задевается, просто не по нормам и вопреки здравому смыслу строится многое, но стоит ли брать подобное за пример?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:39
#47
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
kfrdfylf,
В том году 3 дома из газобетона запроектировал, 2 построено.
Архитектор ездил, говорит все без проблем, уже люди живут.
Сколов нет, пролет 6 метров.
Под монолитную плиту выводили кладку обычным раствором и все.
Тут все зависит от класса газобетона, от его прочности.

Очень много материалов для скачки было на сайте аэрока(производитель газобетона). Там и узлы были.

Кое-что осталось из расчетов: http://www.semvad.narod.ru/ras4et/PDF/gazobeton.pdf
http://www.semvad.narod.ru/ras4et/gazobeton.xmcd --- расчет в маткаде.
Вы говорите о монолитном перекрытии по газобетону без монолитного пояса? В моем случае газобетон В2,5 толщиной 375мм.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 13:05
#48
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


D500 В2,5 толщина 375 мм.
Отсюда брал - http://spb.aeroc.ru/project/sound/
Если сильно переживаете можете в стяжку положить 4 d12 AIII. (у меня не было).
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 09:03
#49
Muhnurov

Архитектор
 
Регистрация: 02.02.2008
Хабаровск
Сообщений: 30
Отправить сообщение для Muhnurov с помощью Skype™


Видел в руководстве:
Разрез операния мон.плиты на газобетон без пояса
Так вот на рисуночке там фаску с газобетона сразу сняли не дожидаясь пока плитой отколит.
Сам проектировал дом с автоклавного газобетона, мон. перекрытия.
Пролет 4,5
Делали без пояса.
Нагрузили плиту пока только стяжкой с теплым полом.
Стена в опирани плиты без трещин.
Штукатурка есть.
Ну вот на этом мой опыт пока заканчивается в данной теме.
__________________
мой блог
Muhnurov вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 10:35
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Muhnurov Посмотреть сообщение
Разрез операния мон.плиты на газобетон без пояса
Так вот на рисуночке там фаску с газобетона сразу сняли не дожидаясь пока плитой отколит.
Сам проектировал дом с автоклавного газобетона, мон. перекрытия.
Пролет 4,5
Делали без пояса.
При устройстве монолитного перекрытия монолитный же пояс - это масло маслянное. Обычно пояс устраивают для перераспределения усилий, а тут эту работу выполнит само перекрытие. Остается только вопрос со смятием. Эпюра напряжений треугольная и есть риск скола материала блоков. Можно конечно выполнить расчет и проверить на местное сжатие, а можно решить проблему конструктивно - уложив ряд кирпича под плиту. Под кирпичем эпюра напряжений будет уже прямоугольная. Собственно можно и пояс устроить, но назначение его будет такое же, как и у прослойки кирпича.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 11:28
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А не пошло ли это от сейсмики ?

Цитата:
6.99 В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных элементов, по всем стенам без пропусков и разрывов должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона с непрерывным армированием.

Плиты перекрытий (покрытий) должны соединяться с антисейсмическими поясами посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
А дальше перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста...

Хотя я и неопытен, я заранее за перестраховку. Тоже
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 11:30
#52
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А не пошло ли это от сейсмики ?
А в сейсмике разве можно строить несущие стены из газобетона?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 12:39
#53
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
D500 В2,5 толщина 375 мм.
Где(область, район) расположены запроектированные(и 2 построенные) Вами дома? И какова полная толщина стены?
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 13:58
#54
Muhnurov

Архитектор
 
Регистрация: 02.02.2008
Хабаровск
Сообщений: 30
Отправить сообщение для Muhnurov с помощью Skype™


[IMG]http://s08.***********/i181/1104/41/948ef50c4444.jpg[/IMG]
прокладки из деформирующегося
материала
__________________
мой блог
Muhnurov вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 16:57
#55
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Да вот и Рекомендации примерно об этом же говорят.

[IMG]http://s55.***********/i147/1104/e5/2a0536a4579d.jpg[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 13:40
#56
Станислаff


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2


Встречал, срок службы пенобетона/газобетона до капремонта 25 лет, шлакоблока -30 лет независимо от толщины стен. Частный дом вообще то живет не более 70 лет - последующее поколения уже строит под себя. Вот только не представляю, как происходит капремонт таких стен.
Станислаff вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 19:14
#57
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Почитал ветку.. Теперь понятно, почему то фасад рухнет, то полупостроенный дом. Кто ни будь обращал внимание как
шевелится здание от температуры? У меня в мастерской это видно прекрасно. По плитам и по стенам можно многое сказать. Вот мне бы и в голову не пришло опирать перекрытие на такую гадость, как пенобетон. Учитывая еще и
зависимость от влажности его прочности и РАЗМЕРОВ!!
Конструкторы... Пенобетон - материал заполнения. Если вы строите хлев - можно и из него.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 20:05
#58
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Если вы строите хлев - можно и из него
Нельзя, влажность повышенная
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 20:19
#59
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Почитал ветку.. Теперь понятно, почему то фасад рухнет, то полупостроенный дом. Кто ни будь обращал внимание как
шевелится здание от температуры? У меня в мастерской это видно прекрасно. По плитам и по стенам можно многое сказать. Вот мне бы и в голову не пришло опирать перекрытие на такую гадость, как пенобетон. Учитывая еще и
зависимость от влажности его прочности и РАЗМЕРОВ!!
Конструкторы... Пенобетон - материал заполнения. Если вы строите хлев - можно и из него.
Коттеджи из чего строите?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 21:13
#60
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


kfrdfylf,
Экс имеет ввиду пенобетон, это совсем не газобетон.
...Да мы и говорили, вроде, только о газобетоне...
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 21:13
1 | #61
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Коттеджи из чего строите?
Ну, у нас благодатный материал - ракушка. Причем, любая по прочности.
Лучшая - та, что камень 200*200*400 весит килограмма 3-4. Очень легкий и теплый.
Соответстенно, непрочный. Выход очень простой - кладется стена, в ней оставляют пазухи вертикальные, ставят арматуру и заливают бетон. У нас сейсмика, так требует СНиП - один из вариантов. Потом кольцо с арматурой по стене и то ли плиты, то ли монолит. И плиты и монолит
связывают с армопоясом, он же сейсмопояс.
Если нет сейсмики - можно делать сердечники тоньше, хотя бы 200*200 и прятать их внутрь,
экранировать снаружи полукамнем или камнем, какая стена. у нас грамотные так и делают -
стену в полтора камня, 600. Колонны-стержни внутри. Да еще 50 пенопласт в местах , где колонны.
Ну не укладывается в голове - строение из пенобетона... И без какого либо каркаса жесткости.
Почему не делать тогда деревянные стены и жб перекрытие? А ведь дерево попрочнее пенобетона.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 21:17
#62
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Рутаун 2?
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 13:56
#63
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Ну, у нас благодатный материал - ракушка. Причем, любая по прочности.
Лучшая - та, что камень 200*200*400 весит килограмма 3-4. Очень легкий и теплый.
Соответстенно, непрочный. Выход очень простой - кладется стена, в ней оставляют пазухи вертикальные, ставят арматуру и заливают бетон. У нас сейсмика, так требует СНиП - один из вариантов. Потом кольцо с арматурой по стене и то ли плиты, то ли монолит. И плиты и монолит
связывают с армопоясом, он же сейсмопояс.
Если нет сейсмики - можно делать сердечники тоньше, хотя бы 200*200 и прятать их внутрь,
экранировать снаружи полукамнем или камнем, какая стена. у нас грамотные так и делают -
стену в полтора камня, 600. Колонны-стержни внутри. Да еще 50 пенопласт в местах , где колонны.
Ну не укладывается в голове - строение из пенобетона... И без какого либо каркаса жесткости.
Почему не делать тогда деревянные стены и жб перекрытие? А ведь дерево попрочнее пенобетона.
В ЛО и Москве, наверное, 90% коттеджей построено из газобетона, а это тысячи и тысячи домов. Так что вопрос о применимости газобетона в качестве несущих конструкций ,наверное, можно даже не поднимать
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 08:51
1 | #64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Хоть тема и старая, но добавлю. Вот рекомендации производителей газобетонных блоков:
http://www.aeroc.ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf, пп. 5.2...5.5:
"Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от железобетонной плиты перекрытия на стены из газобетонных блоков и устранения сколов внутренних граней блоков при максимальных пролетах перекрытий рекомендуется осуществлять опирание перекрытия через монолитный железобетонный пояс... Монолитные железобетонные перекрытия опирают непосредственно на газобетонную кладку"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:04
#65
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Монолитные железобетонные перекрытия опирают непосредственно на газобетонную кладку
ИМХО что сборные, что монолитные. Дело в принципе передачи усилий на кладку с опорной подушкой и без (пояс выполняет роль опорной подушки).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:22
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Всё зависит от глубины опирания.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:32
#67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


http://www.aeroc.ru/skahat/doc/STO_NAAG_3.1_2013_1.pdf
пункты 7.2.2-7.2.4:
Цитата:
Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на
газобетонную кладку (с заполнением контактной зоны по п. 7.2.1) допускается при величине
распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при
местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов
(плит, подушек, поясов).
...при заливке монолитного несущего элемента по внутреннему краю верхнего обреза
кладки располагать сминаемую прокладку.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:37
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Насчёт сминаемой прокладки мысль интересная.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:42
#69
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё зависит от глубины опирания.
Не зависит. По армокаменному снипу опорная реакция находится в 7 см от внутренней поверхности. А это

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насчёт сминаемой прокладки мысль интересная.
и есть прием, чтобы отодвинуть опорную реакцию дальше от внутренней грани и изменить работу на смятие кладки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 15:21
#70
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Извините, может вопрос не в тему. А какой марки по плотности газобетон вы применяете при проектировании такого типа конструкций ?

Последний раз редактировалось AlekSay, 03.09.2014 в 15:49.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 16:32
1 | #71
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Извините, может вопрос не в тему. А какой марки по плотности газобетон вы применяете при проектировании такого типа конструкций ?
для такого типа конструкций применяю кирпич. Благо удавалось заказчика убедить. На самом деле это не сложно. Показать заказчику количество кирпича или жб для опор горизонтальных конструкций.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:07
#72
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
для такого типа конструкций применяю кирпич. Благо удавалось заказчика убедить. На самом деле это не сложно. Показать заказчику количество кирпича или жб для опор горизонтальных конструкций.
Кирпич, это хорошо ) Я пришёл на стройку и увидел, честно говоря, такое первый раз. Дом 3-х этажный, в проекте указано, что несущие стены газобетон D400, когда я со "школьной скамьи" знаю, что D400 это теплоизоляционный газобетон. И как мне кажется для использования в несущих стенах газобетон он должен быть конструкционным, а это уже от D900 и выше, такой газобетон днём с огнем не сыщешь.
Начал капать дальше и вычитал такое:
РМД 52-01-2006
6.2.10. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2.
Для самонесущих и ненесущих (навесных) стен зданий высотой более 3-х этажей класс блоков - не ниже В2,5, а высотой до 3-х этажей - не ниже В2.


Так вот и задумался, это ошибка проектировщиков или такая практика реально присутствует.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:38
#73
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Так вот и задумался, это ошибка проектировщиков или такая практика реально присутствует.
Если у блоков D400 прочность на сжатие В2.5 - то никакой ошибки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:56
#74
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если у блоков D400 прочность на сжатие В2.5 - то никакой ошибки.
Да вы правы, посмотрел, что предлагает АЭРОК и Н+Н у них написано, что D400 В2,5.
На самом деле странно:

по ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые
В2,5 это D500 и конструкционно-теплоизоляционный газобетон это D500-900.

В то время как по ГОСТ 31360-2007 ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
4.3.3.1 Марка по средней плотности ячеистого бетона изделий должна быть не выше D700.
4.3.4.1 Класс по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий должен быть не ниже В1,5.

по ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ.
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.

Как быть ? Кому верить ?
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 18:08
#75
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Нельзя, влажность повышенная
И очень агрессивная среда)))
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 18:17
#76
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Как быть ? Кому верить ?
Верить надо тому документу, согласно которого выполнены данные конкретные блоки. Например в Беларуси технические условия на газосиликатные блоки - СТБ 1117-98. Согласно этого СТБ блоки класса по прочности на сжатие В2.5 могут быть с маркой по плотности не ниже D450 для автоклавных блоков и D550 для неавтоклавных. Производитель блоков обязан следовать этим требованиям, если он взял эти технические условия за основу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 08:57
#77
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Производитель блоков обязан следовать этим требованиям, если он взял эти технические условия за основу.
брешут они в большинстве своем. 500 блок не всегда 2,5. + заказчик покупает не аэрок и прочие, а какие дешевле из более-менее нормальных на вид.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 09:23
#78
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


У нас в проекте написано D400 211КЖБИ, на сайте КЖБИ указано, что газобетон D400 В2. Посмотрел паспорт на газоблок, там указано: ГОСТ 31360-2007 В2,0, объёмная масса 504кг/м3. По ГОСТ проходит, а строить 3 этажа получается из него нельзя. Как быть ? Обращаться к проектировщикам или покупать другой газоблок ?
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 10:28
#79
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
газобетон D400 В2. Посмотрел паспорт на газоблок, там указано: ГОСТ 31360-2007 В2,0, объёмная масса 504кг/м3.
почему он тогда D400? Когда должен быть D500???
PS вот почитайте, посмотрите
http://dzbg.ru/production/pravda_o_g...atnyh_blokah2/
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 04.09.2014 в 10:54.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 11:00
#80
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
почему он тогда D400? Когда должен быть D500???
Так вот и я не понимаю, что творится. Скорее всего это блок D500, но В2 когда на сайте написано, что D500 у них выпускается В2,5 а D400 В2.0 и такой же класс указан у нас в проекте.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 11:23
#81
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Как быть ? Кому верить ?
Работают они на основании ГОСТа который сами и написали (по крайней мере в Украине), ГОСТ 31360-2007 ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ, это яркий пример того насколько гнилая и коррумпированная вся наша система.

Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
То есть, следуя этому "госту", конструкционно-теплоизоляционным можно считать ЛЮБОЙ, выпускаемый на сегодня ячеистый блок.
А посмотрите на морозостойкость того же аэрока, F100, КАК? А очень легко, таким же путем как и 31360 был написан ГОСТ 31359-2007
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Верить надо тому документу, согласно которого выполнены данные конкретные блоки. Например в Беларуси технические условия на газосиликатные блоки - СТБ 1117-98. Согласно этого СТБ блоки класса по прочности на сжатие В2.5 могут быть с маркой по плотности не ниже D450 для автоклавных блоков и D550 для неавтоклавных. Производитель блоков обязан следовать этим требованиям, если он взял эти технические условия за основу.
Белорусы молодцы, вот как комментируют ситуацию в Белоруссии на Украинском сайте аэрока
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (99.7 Кб, 283 просмотров)

Последний раз редактировалось G-E-K, 04.09.2014 в 11:37.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 11:47
#82
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Работают они на основании ГОСТа который сами и написали (по крайней мере в Украине), ГОСТ 31360-2007 ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ, это яркий пример того насколько гнилая и коррумпированная вся наша система.
Да пусть будет хоть сто раз корумпированная. Если этот ГОСТ разработан и утвержден - это развязывает проектировщику руки на его применение. Если дома будут падать - виноват будет не проектировщик, а разработчик ГОСТа.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 11:49
#83
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а пусть будет хоть сто раз корумпированная. Если этот ГОСТ разработан и утвержден - это развязывает проектировщику руки на его применение. Если дома будут падать - виноват будет не проектировщик, а разработчик ГОСТа.
Можно и так считать, но лично у меня другой подход к проектированию...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:04
#84
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
. Если дома будут падать - виноват будет не проектировщик, а разработчик ГОСТа.
ничего подобного. Крайним сделают либо проектировщика либо строителя. Разработчики еще ни разу не были в этих рядах.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:07
#85
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Крайним сделают либо проектировщика
На каком основании?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Можно и так считать, но лично у меня другой подход к проектированию...
Может вы с вашим подходом будете сомневаться и в том, что и бетон прочнее класса B15 быть не может?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:15
#86
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Может вы с вашим подходом будете сомневаться и в том, что и бетон прочнее класса B15 быть не может?
Если будет повод, то буду.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:18
#87
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Если будет повод, то буду.
А он есть? Вот СП на железобетон предполагает использование использование бетонов вплоть до B60. Вы какие бетоны применяете и на чем основываетесь в работе?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:30
#88
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На каком основании?
Ни на каком конечно, предъявить нечего, к проектировщику не будут приняты никакие меры наказания, но в конечном итоге, после всех разбирательств, в памяти останется только одно, дом спроектированный фирмой "ХХХХ" рухнул.
И даже если найдут "козла отпущения", лицо фирмы пострадает. И моя совесть тоже. Опять же все ИМХО. Это мое личное мнение.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А он есть?
Пока нет...

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вы какие бетоны применяете и на чем основываетесь в работе?
Я понимаю к чему вы клоните, да, я пользуюсь нормативной литературой, ключевое слово "пользуюсь"...

Последний раз редактировалось G-E-K, 04.09.2014 в 12:37.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:38
#89
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Ни на каком конечно, предъявить нечего, к проектировщику не будут приняты никакие меры наказания, но в конечном итоге, после всех разбирательств, в памяти останется только одно, дом спроектированный фирмой "ХХХХ" рухнул.
То есть юридических претензий к проектировщику нет? Что до "пятне на репутации", то по-моему это глупость. также можно сказать, что строители накосячили, дом рухнул, а репутация пострадала у проектировщиков. Или во время эксплуатации, например, допустили утечку газа, взрыв, дом рухнул - опять "пятно на репутации" проектировщика.

Не нужно брать всю ответственность на себя. Каждый должен заниматься своим делом. Если вы свое дело будете знать досконально и не допускать ошибок в рамках своей компетенции - у вас репутация будет высочайшего профессионала. А вот когда дома из D400 B2.5 начнут падать - пересмотрят нормы на проектирование из таких блоков, проектировщики тут не при чем.

Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Пока нет...
То есть получается вы верите, что бетон бывает выше класса B15, но не верите, что бывают блоки D400 B2.5? М-да. На таком подходе верю/неверю далеко не уедешь.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:51
#90
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
но не верите, что бывают блоки D400 B2.5? М-да.
Я этого не говорил

Но, в тощем бетоне В2,5 лично у меня не получается сделать дырку пальцем, а в газоблоке аэрок D400 B2,5 легко))) Кубики газоблока не давил, может быть там ситуация будет другая...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
также можно сказать, что строители накосячили, дом рухнул, а репутация пострадала у проектировщиков. Или во время эксплуатации, например, допустили утечку газа, взрыв, дом рухнул - опять "пятно на репутации" проектировщика.
Эти моменты я предусмотреть не могу, но на счет косяков строителей, стараюсь оставить им как можно меньше шансов накосячить.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:59
#91
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Но, в тощем бетоне В2,5 лично у меня не получается сделать дырку пальцем, а в газоблоке аэрок D400 B2,5 легко)))
То есть вы основываетесь на том, получается ли у вас сделать дырку в блоке пальцем? Да, "серьезный" подход.

На самом деле проверка соответствия блоков заявленным ГОСТом характеристикам - это не забота проектировщика, а забота производителя. Точно также как не забота проектировщика контролировать класс бетона. Я вот тоже могу сомневаться, что на стройплощадке реально изготовить бетон В30, но применяю этот бетон легко, так как не моя это забота изготовят его или нет. Если строителям не под силу такой класс изготовить - они напишут письмо и попросят запроектировать меньший класс. Либо же возьмут ответственность на себя и вместо В30 применят В15.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 14:01
#92
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть вы основываетесь на том, получается ли у вас сделать дырку в блоке пальцем?
Ни в коем случае.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 16:26
#93
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На самом деле проверка соответствия блоков заявленным ГОСТом характеристикам - это не забота проектировщика, а забота производителя. Точно также как не забота проектировщика контролировать класс бетона. Я вот тоже могу сомневаться, что на стройплощадке реально изготовить бетон В30, но применяю этот бетон легко, так как не моя это забота изготовят его или нет. Если строителям не под силу такой класс изготовить - они напишут письмо и попросят запроектировать меньший класс. Либо же возьмут ответственность на себя и вместо В30 применят В15.
Это точно, к несчастью существует часть проектировщиков, не то что строителей и снабженцев, тех ещё больше, которые не знают о существовании ГОСТ'ов и пишут в проектах никому не понятную белибердятину, что сами потом не знают как вывернуться из сложившейся ситуации.
Вот и я сейчас смотрю то на проект, то на паспорт газобетона, то в ГОСТ и понять не могу чем руководствоваться? То ли писать проектировщикам и пусть меняют класс газобетона и производителя, или заставить завод выпускать газобетон необходимого нам класса и с достаточной прочностью. В первом случае придётся пересчитать всю смету и изменится она не в меньшую сторону, что не приемлимо, а второго случая не может быть, так как у завода есть линейка продукции и для нас он менять ничего не собирается.
Так может быть проектировщики имеют право, в обход ГОСТ и РМД, взять на себя ответственность и разрешить нам строить из газоблока D500 В2,0 ?
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 16:45
1 | #94
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Так может быть проектировщики имеют право, в обход ГОСТ и РМД, взять на себя ответственность и разрешить нам строить из газоблока D500 В2,0 ?
Если у вас есть сомнения в провомочности применения заложенных в проекте блоков, то вы можете запросить разъяснение у проектировщиков. Можете даже привести пункты конкретных норм, где указано, что такие блоки применять нельзя. Если они с вами согласятся, то заменят марку блоков. Если нет, то разъяснят почему применили именно эти блоки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 16:49
#95
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
заставить завод выпускать газобетон необходимого нам класса и с достаточной прочностью
всемогущий брюс

Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
То ли писать проектировщикам и пусть меняют класс газобетона и производителя
должны были выполнить в соответствии с заданием на проектирование, если заказчик проспал или решил что самый хитрый то получается:

Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Вот и я сейчас смотрю то на проект, то на паспорт газобетона, то в ГОСТ и понять не могу чем руководствоваться?

Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
существует часть проектировщиков, не то что строителей и снабженцев, тех ещё больше, которые не знают о существовании ГОСТ'ов и пишут в проектах никому не понятную белибердятину
так это попытка заказчика сэкономить на проекте. В нормальной конторе будет лист с ТУ на возведение стен, где будет например и такая запись :Внутренний слой - газосиликатные блоки (300hх300х600 мм) I-В2,5 D600 F35-1 по ГОСТ 31360-2007 на растворе М 100.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? T-Yoke AutoCAD 26 03.12.2014 20:17
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? Михаил К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2010 17:37
У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов? SerStar Железобетонные конструкции 84 01.06.2009 14:12
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? T-Yoke Прочее. Архитектура и строительство 21 13.03.2009 07:13