Бетонная подготовка.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2011, 17:27 #1
Бетонная подготовка.
Дмитрий_СПб
 
зам.директора
 
Санкт - Петербург
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 84

Бетонная подготовка под плиту по сваям в объеме 1800 м2 толщиной 100 мм., требование Заказчика заливать только за один раз, за один раз не совсем удобно. Как аргументированно убедить заказчика в том, что в холодных швах в бетонной подготовке нет ничего страшного?
Просмотров: 33394
 
Непрочитано 19.05.2011, 17:37
#2
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


У вас подготовка не армированная ? Покажите ему тесты на уплотнение грунта и объясните,что подготовка никакой несущей способности не имеет, это чисто технологическое решение.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 17:39
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


А чем заказчик обосновывает своё требование? Подготовка - не несущая конструкция - и выполняется только для удобства и технологичности производства остальных работ. Так что заливать её можно хоть за 10 раз - тут ничего страшного нет.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 17:45
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
чисто технологическое решение.
Не совсем так. Подготовка вроде уменьшает защитный слой верхнего бетона.
Таким образом и трещин в ней, по идее, не должно быть.

Но думаю что
Цитата:
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
в холодных швах в бетонной подготовке нет ничего страшного
Требований тут нет, думаю никак не убедишь...

Если только технологические регламенты какие-нибудь раздобудете с описанием этого дела в вашу пользу...
На худой конец ТТК на схожую по размерам подготовку...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.05.2011, 17:52
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Вообщето подготовку надо по картам делить. Потрескается нафик

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
На худой конец ТТК на схожую по размерам подготовку...
Тут должно быть. Еще можно сниповские требования к усадочным швам)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:32
#6
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вообщето подготовку надо по картам делить. Потрескается нафик
С затиркой поверхности шлифмашиной
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 23:20
#7
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
С затиркой поверхности шлифмашиной
Это какой-такой машинкой? там же везде свайные оголовки торчат, назначение бетонной подготовки, в том что: 1. не пустить цементное молоко в грунт, 2. для правильной установки (в проектное положение) армирования последующего ростверка, 3. для удобного монтажа опалубочных систем (без зазоров снизу) и возможности их надежной фиксации снизу (колышками и т.д.), а также для возможности устройство всяких видов оклеечной гидроизоляции.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подготовка вроде уменьшает защитный слой верхнего бетона.
Никоим образом бетонная подготовка не уменьшает защитный слой - никого отношения к этому не имеет (защитный слой - это слой бетона защищающий арматуру в конструкции),

ЗЫ: а что такое - верхний бетон )))) прости конечно, это термин такой есть?

Ааа вот ещё посоветую: не разделывайте оголовки свай пока не зальете бетонную подготовку, крайне не удобно (из практики)
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 23:24
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


Цитата:
Сообщение от б@кены4 Посмотреть сообщение
Никоим образом бетонная подготовка не уменьшает защитный слой
Ну мне лень копаться в СП "Ж. б. конструкции без предварительного напряжения"
Вроде бы там есть таблица защитных слоёв, в ней размеры зависят в том числе от наличия бетонной подготовки. Но могу наврать. Но вроде зависят...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 21.05.2011, 23:59
#9
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну мне лень копаться в СП "Ж. б. конструкции без предварительного напряжения"
Вроде бы там есть таблица защитных слоёв, в ней размеры зависят в том числе от наличия бетонной подготовки. Но могу наврать. Но вроде зависят...
зависят, не наврал
-Монолитные фундаменты:
при наличии бетонной подготовки 35мм
при отсутствии бетонной подготовки 70мм
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 00:18
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дмитрий_СПб, а почему неудобно?
Пускай заливают. На то она и подгтовка, чтоб подготовить конструкцию.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 00:58
#11
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Не вижу надобности заливать подготовку за один раз. Как удобно пусть так и заливают. Бетонная подготовка после приложения проектных (или даже меньших) нагрузок сразу трещит, не говоря уже об усадочных трещинах, которые возникнут даже до установки арматуры фундамента. В вашем случае советую пойти по пути наибольшего удобства производства работ и наименьших затрат. Если оба условия совпадают, то хорошо. Если даже этот момент не убедит заказчика, то делайте как он скажет = он оплачивает "банкет"!
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 14:55
#12
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
зависят, не наврал
-Монолитные фундаменты:
при наличии бетонной подготовки 35мм
при отсутствии бетонной подготовки 70мм
НЕ спорю, раз написанно то значит так оно и есть, (видимо здесь между строк говорится о том что если у тебя нет бетонной подготовки, то как ты этот защитный слой толщиной в 35 мм. корректно выдержишь и раз ты намереваешься лить бетон по щеб.подготовке то будь добр фигачь 70мм. - чуть ли кирпич засунул под каркас и все в ажуре) и просто в теме говорилось о заливке этой подготовке в один раз или захватками... так что считаю хоть по 1 м2 заливай, хоть разом разницы нет., а вообще 1800 это не так и много, если рабочей силы хватает, подъезды для миксеров по периметру есть, краны с бункерами(туфлями) наготове, отметки по оголовкам свай дал и вперед. - делов то раз-два и всё...
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 18:55
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Бетонная подготовка после приложения проектных (или даже меньших) нагрузок сразу трещит
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
об усадочных трещинах, которые возникнут даже до установки арматуры фундамента


После всего сказанного склоняюсь к картам в данном случае. Скажем 3-4 м х 20-30 м...

А заказчику можно доказать что без карт будет усадка и трещины в подготовке. Т. е. карты в любом случае => какая разница как их заливать если они отдельно друг от друга.

В принципе можно их даже в шахматном порядке залить, тогда и доски-края карт можно отбить и заливать бетон к бетону...
Правда тут не знаю, можно ли так... Не вижу почему нельзя...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.05.2011, 18:59
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А заказчику можно доказать что без карт будет усадка и трещины в подготовке.
Поясните мне как это отобразится на несущей способности конструкции???
Усдка - ну если равномерная, то да (пускай заливают с учетм этого), а не равномерная как может быть?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 19:23
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


Offtop: На несущей сразу никак, а вот потом может быть вода потечёт куда-нибудь резко...
Или агрессивной станет...
За 10 лет проест бетон и давай арматуру кушать.
А потом здание хряк...
Придёт прокурор и спросит почему арматуру разъело ? Где защитный слой ? Почему строители сделали подготовку с трещинами ?


Да спорный это вопрос. Согласен. Требований на подготовку я пока не встречал, но я очень начинающий. Детально не искал, а случайно не попадались...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.05.2011, 20:09
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Бетонная подготовка принимается как правило из бетона низкой марки. так что заливать за 1 раз не выгодно в первую очередь заказчику. Если же заказчик настаивает на своем то дайте защитный слой побольше (80-100 мм) и всё.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 20:36
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
За 10 лет проест бетон и давай арматуру кушать.
А потом здание хряк...
Т.е. снизу проест, а по бокам кушать не будет?
Offtop: Как мне пояснял мой главспец - бетонная подготовка нужна только для того, чтоб защитный слой оформить правильный (контролируемый), без нее - не угадаешь, поэтому и делают больше.

dallaev, зачем больше защитный слой?
Цитата:
3.4. Толщина защитного слоя бетона аб для стержневой арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколонников, армируемых по п. 3.32 настоящего Руководства), как правило, должна быть не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры которых должна быть не менее 0,1Fa, а шаг поперечной арматуры должен быть не более 400 мм и не должен превышать высоты сечения элемента (здесь Fa - площадь сечения продольной растянутой арматуры, имеющей защитный слой бетона толщиной более 50 мм и установленной у одной грани элемента).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:49
#18
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А как залить за один прием 1800 кубов? Рабочие ж умрут там
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:54
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Т.е. снизу проест, а по бокам кушать не будет?
Ну вообще по бокам делают гидроизоляцию...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:17
#20
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Сазоныч, если у вас 3 узбека то умрут, а если человек 10-20 то проблем нет можно и больше.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:28
#21
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Offtop: На что я эту ораву кормить буду? Они ж мятеж поднимут
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:36
#22
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


А вот это вопрос к заказчику.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 01:00
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну вообще по бокам делают гидроизоляцию...
Offtop: Хм... Тогда нужно подготовку по трещиностойкости проверить....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 01:56
#24
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Хрен два вам Заказчик пригонит 180 тюбиков одновременно или сколько там в смесителе, 3-4 максимум, тут другое раз на сваях нужно армирование хотя бы конструктивно, кстати что с гидроизоляцией плиты? Предложите армирование подготовки фиброволокном и тогда не думаете вообще о заливке, а так сетка нужна... Главное что бы подготовка около свай была залита в один прием...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 10:17
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности
Цитата:
2.8. Бетонирование бетонной подготовки производится по захваткам в соответствии с проектом производства работ.
2.9. Уплотнение уложенной в подготовку бетонной смеси следует производить поверхностными вибраторами типа ИВ-91 с последующим выравниванием поверхности подготовки виброрейками или рейками-правилами по маячным рейкам.
2.13. При выполнении бетонных работ должен быть обеспечен уход за уложенным бетоном, предотвращающий его пересыхание и растрескивание, а также повреждение неокрепшего бетона дождем. Ходить и ездить по неокрепшему бетону запрещается.
ТР 94.02-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 02. Устройство оснований и фундаментов
Цитата:
5.4.4. К работам по устройству бетонной подготовки разрешается приступать после доработки недобора грунта и при наличии акта о приеме котлована. Бетонирование бетонной подготовки производится по захваткам в соответствии с ППР.
5.4.11. Бетонирование плиты следует производить непрерывным способом в пределах отдельных захваток, по границам которых устанавливаются рабочие швы. Схема бетонирования плиты устанавливается проектом производства работ и рабочими чертежами.
Требований нет.

Yuzer, да, видимо вы правы.
Всё-таки в подготовке всё равно будут трещины из-за гибкости фундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 24.05.2011, 10:38
#26
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А как залить за один прием 1800 кубов
не 1800, а 180 кубов - вполне выполнимая задача. за 1 смену зальют спокойно бетононасосом, если основание подготовлено и снивелировано.

Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Бетонная подготовка принимается как правило из бетона низкой марки. так что заливать за 1 раз не выгодно в первую очередь заказчику
Это почему? - у заказчика есть деньги на аренду бетононасоса еще на пару раз (когда можно сделать за один)? Любое размазывание сроков ведет к удорожанию строительства.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 10:18
#27
sksbues


 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 6


мы столкнулись с проблемой по бетонной подготовке: представитель Ростехнадзора требует протокол испытания прочности бетонной подготовки, ссылаясь на ГОСТ 18105-2010, что у любая монолитная конструкция должна быть принята по прочности. как ему доказать документально, что подготовка не является несущей конструкцией и прочность контролировать не требуется?
sksbues вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 10:35
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


Ну вообще подготовка несущей конструкций по логике то должна являться. Если вы её совсем уже плохой сделаете, то здание осядет на толщину подготовки 50-100 мм... И если неравномерно да ещё и осадки грунта добавятся, то чем это не авария ?

Но на практике не знаю как делают. Норм тоже не знаю. Наверное и помочь не могу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:02
#29
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Такие вопросы у подрядчиков и заказчиков возникают из-за дремучей дикости или дикой дремучести проектировщиков
Ребята 21 век на дворе! Бетонной подготовки уже и быть не должно http://www.planter.ru/index.php?id=14
з.ы. я не рекламный агент!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:07
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Такие вопросы у подрядчиков и заказчиков возникают из-за дремучей дикости или дикой дремучести проектировщиков
Ребята 21 век на дворе! Бетонной подготовки уже и быть не должно http://www.planter.ru/index.php?id=14
з.ы. я не рекламный агент!
вязать арматуру на мембране очень... мудро.
чем ваша мембрана лучше обычной полиэтиленовой плёнки?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:13
#31
sksbues


 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 6


это все ясно, что технологии не стоят на месте!

но тем не менее большинство проектов разрабатывают дремучие институты, например который попался в нашем проекте. Заказчики и представители РТН как правило люди старой закалки и если не понимают суть, то пытаются докопаться до мелочей. Вопрос как технически грамотно им ответить, применяя язык нормативной литературы.
sksbues вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:25
#32
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
чем ваша мембрана лучше обычной полиэтиленовой плёнки?
Да почему моя?! Просто я в свое время согласовывал замену бетонной подготовки на такую мембрану. Вопрос как на ней собирать каркасы, чтобы не порвать, меня самого очень заинтересовал. С нашей "культурой производства", имхо, мембрана будет как решето
Ваш старорежимный заказчик абсолютно прав, что
Цитата:
любая монолитная конструкция должна быть принята по прочности
Если прооектант написал В7,5 то будь любезен принеси акт испытания кубиков на В7,5. И не надо ничего объяснять, ибо иное - отклонение от проекта!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:34
#33
sksbues


 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 6


bonacon, не совсем понятна Ваша логика: если подготовку легко можно заменить на мембрану, то для чего контролировать прочность бетона?
sksbues вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:51
#34
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от sksbues Посмотреть сообщение
bonacon, не совсем понятна Ваша логика: если подготовку легко можно заменить на мембрану, то для чего контролировать прочность бетона?
Контролировать нужно только для сдачи-приемки работ. Что вы приложите к акту на скрытые работы? Портрет своей бабушки? Нет - акт испытания кубиков.
Задача подготовки - не дать уйти цементному молоку, не дать каркасу утонуть в грязи котлована и самое маловажное - дать возможность нормально работать арматурщику. И все. Никаких конструктивных задач у подготовки нет. И прочность её ни в каких расчетах не учитывается.
Логика проста - не хочешь прочность контролировать, согласуй замену
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:33
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.12.2012 в 15:16.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:51
#36
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Читал и плакал Пронял до глубины души!
Мне очень приятно, что у меня теперь есть личный толкователь, как у Мао Цзедуна Не бросайте это дело!
Хочу вас успокоить, вся процедура согласований и внесения изменений была проведена в строгом соответствии с законом и стандартами предприятия.
Улыбнули по полной! Спасибо!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:06
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Сколько у людей свободного времени-то =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:18
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


bonacon, удалил.
Бетонная подготовка - спорное решение. То что она нужна - моё личное мнение.
Ну и моё мнение по вашему решению вы уже прочитали.

Ну и возмутиться уже нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:44
#39
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от sksbues Посмотреть сообщение
представитель Ростехнадзора требует протокол испытания прочности бетонной подготовки, ссылаясь на ГОСТ 18105-2010
1. Когда выполняли подготовку? Дата введения ГОСТа 18105-2010 - 1 сентября 2012 г.; В Российской Федерации до 1 сентября 2012 г. действует ГОСТ Р 53231-2008.
2. Что указано в договоре? Прописана ли обязанность подрядчика делать лабораторные испытания бетона (кубики, например)
3. Представитель Ростехнадзора прав, т.к. в ГОСТе указано, что требуется проводить испытания бетона бетонных, железобетонных, сборных, монолитных, сборно-монолитных конструкций, без разделения - несущие или не несущие.
4. По сути бетонная подготовка всё-таки является несущей конструкцией, т.к. воспринимает нагрузку от фундамента и передает её на основание. Только не ответственной в такой степени, как например, колонна или стена.

Из практики: Как правило, ни Заказчик, ни контролирующие организации никогда не требовали результатов испытаний бетонной подготовки - всегда ограничивались сертификатами качества и паспортами на бетонную смесь. Только на одном из объектов требовали такие испытания (небоскреб в Москва-Сити) - но тут и понятно.

Если у Вас объект с повышенным классом ответственности (атомная станция, ГЭС, небоскреб), то такие испытания желательно пройти (потом, если что, не дай Бог - есть бумажки).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:50
#40
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
По сути бетонная подготовка всё-таки является несущей конструкцией, т.к. воспринимает нагрузку от фундамента и передает её на основание.
Ну да, а сваи сделали просто для красоты. Чтобы дождевым червям и кротам было веселее
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 20:43
5 | #41
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Насчет того, что бетонная подготовка это пережиток прошлого, и что отцы-проектировщики люди дремучие, я бы не согласился. О том, что на подготовке можно сделать качественную геодезическую разбивку и аккуратнее смонтировать опалубку говорить не будем. Вот две монолитных плиты, арматура одной собрана на бетонной подготовке, а в другом случае (кстати по жесткому требованию заказчика) на уплотненном щебеночном основании.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0278.JPG
Просмотров: 921
Размер:	202.5 Кб
ID:	91714  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0279.JPG
Просмотров: 945
Размер:	172.7 Кб
ID:	91715  

Последний раз редактировалось TOMAT, 03.12.2012 в 21:16.
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 02:11
#42
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Ну да, а сваи сделали просто для красоты. Чтобы дождевым червям и кротам было веселее
Спасибо, посмотрел в Википедии, на какой глубине живут вышеуказанные живые организмы - так, для общего развития.

Ну, а например, устройство оклеечного или напыляемого гидроизоляционного ковра по бетонной подготовке? В этом случае бетонная подготовка является несущей для гидроизоляции (хотя бы) или "просто для красоты"?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 05:35
#43
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
Насчет того, что бетонная подготовка это пережиток прошлого, и что отцы-проектировщики люди дремучие, я бы не согласился. О том, что на подготовке можно сделать качественную геодезическую разбивку и аккуратнее смонтировать опалубку говорить не будем. Вот две монолитных плиты, арматура одной собрана на бетонной подготовке, а в другом случае (кстати по жесткому требованию заказчика) на уплотненном щебеночном основании.
(ко второму фото) А-у-у-у защитные слои.... вы где
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 06:49
#44
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Такие вопросы у подрядчиков и заказчиков возникают из-за дремучей дикости или дикой дремучести проектировщиков
Ребята 21 век на дворе! Бетонной подготовки уже и быть не должно http://www.planter.ru/index.php?id=14
з.ы. я не рекламный агент!
Очередная глупость от Технониколь.
Мало тех проблем, что наглядно продемонстрированы Томатом на фото? Так даже ИДЕАЛЬНО уложенная под подошвой фундамента ПРОФИЛИРОВАННАЯ мембрана не обеспечивает ПЛОТНОГО опирания подошвы фундамента к основанию.
Или может быть в Технониколь знают способ как ОГНЕВЫМ способом наплавить рулонную гидроизоляцию на свою-же пластиковую мембрану?
Да, в 21 веке можно писать все, что угодно...

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 04.12.2012 в 07:15.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 07:36
#45
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ну поидее такая мембрана является и гидроизоляцией. я понимаю что чушь несу, но по факту они так говорят. и 2 полосочки герметика предусмотрели для этого.
на 2м фото видно место прожега, хотя на первом ГГИ нет вообще.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 08:18
#46
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
такая мембрана является и гидроизоляцией. я понимаю что чушь несу, но по факту они так говорят
Они так не говорят, не выдумывайте ))). (Мой знакомый в технониколь работает тех. консультантом.)

Мембрана не является гидроизоляцией, это лишь замена бетонной подготовки, причем очень неудачная.
По сути, стоимость мембраны меньше бетонной подготовки, только за счет этого она и прижилась. Но появляется куча проблем с производством работ:
-Примыкания мембраны к сваям нормально не сделать, особенно зимой.
-Пока работяги арматуру перетаскивают, дыр наделают уйму.
-У мембраны есть температурное расширение (может съежиться или волнами пойти после укладки).

У нас заказчик тоже на мембране настоял, а теперь и сам не рад. Экономист млин .
Не всегда инновации лучше.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:03
#47
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Профилированная мембрана не является гидроизоляцией. И заменой бетонной подготовки - ТОЖЕ.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
У нас заказчик тоже на мембране настоял, а теперь и сам не рад. Экономист млин
Неоднократно наблюдал такой "прием" у менеджеров ранга "руководитель проекта":
-принимается решение об отмене, или замене. Показывается "экономия" и получается премия или иное вознаграждение.
-перед неизбежной развязкой в виде проблем, "руководитель проекта" увольняется и устраивается на другую фирму...

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну поидее такая мембрана является и гидроизоляцией. я понимаю что чушь несу, но по факту они так говорят
Мой шеф - старый одесский интеллигент, в таких случаях отвечает "...и ты говори...".
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:15
#48
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну вообще подготовка несущей конструкций по логике то должна являться.
Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
4. По сути бетонная подготовка всё-таки является несущей конструкцией, т.к. воспринимает нагрузку от фундамента и передает её на основание. Только не ответственной в такой степени, как например, колонна или стена.
Конструкция/не конструкция - тут уже спорили об этом http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88037
Дмитрий_СПб, а у Вас какой класс бетона?
Кика вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:21
#49
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
бетонная подготовка является несущей для гидроизоляции (хотя бы)
Вы не правильно используете термины, уважаемый. Для инженера это не гуд.
Цитата:
Несущие конструкции — совокупность конструкций здания или сооружения, которые, статически взаимодействуя, выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность и устойчивость постройки.
Бетонная подготовка, чем её ни обмажь, хоть гидроизоляцией, хоть шоколадом, не станет от этого несущей конструкцией.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:34
#50
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Задача подготовки - не дать уйти цементному молоку,
ну вот сколько можно из поколения в поколение нести в массы такие умозаключения. Ну не уходит молоко цементное
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:40
#51
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
ну вот сколько можно из поколения в поколение нести в массы такие умозаключения. Ну не уходит молоко цементное
Как говорит мой ребенок: "Докажи!"
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:41
#52
Igor707


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
По сути бетонная подготовка всё-таки является несущей конструкцией, т.к. воспринимает нагрузку от фундамента и передает её на основание. Только не ответственной в такой степени, как например, колонна или стена.
Подбетонка всю жизнь выполняла роль гидроизоляции и защиты котлована от атмосферных осадков на период ведения арматурных и бетонных работ(грубо говоря чтобы не расквасить основание и потом по пояс в грязи не вязать арматуру). В старом СНиПе прописано защитный слой арматуры с устройством подготовки - 35ммм, без подготовки - 70мм. О какой несущей способности подготовки может идти речь? Вы её что в расчётах учитываете?
Igor707 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:47
#53
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Как говорит мой ребенок: "Докажи!"
что за детский сад.
у меня их два
А может начнем с Вас ? Почитайте любые книги по бетону и т.п и поймете что, в нормальном бетоне вода и цемент связаны друг с другом в гель, и никакая сила не заставит уйти.
PS тока не надо обзывать теоретиком. усе доказана практикой. да еще и постройкой собственного дома. Только после вариации различных составов на своем доме понял , что уход цементного молока в землю притянут за уши. Я не прораб. (я меня даже через щели в 1-1,5 мм между досками перекрытия монолитного капала тока вода лишняя местами. при нормальном составе даже и воды небыло)

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.12.2012 в 10:04.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:50
#54
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399


СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
Цитата:
Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
3.1 Несущие конструкции (элементы) - конструкции, воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе нагрузку от других частей зданий.
Видимо нормативно термин недостаточно определён, раз возникают споры.

По термину в СП всё ясно и подготовка при свайных фундаментах не несущая конструкция. При плитных фундаментах подготовка несущая конструкция по определению.

По термину в ГОСТ не всё однозначно.
На период строительных работ даже при свайном фундаменте подготовка несёт нагрузки от арматуры и бетона ростверка. При плитном фундаменте подготовка остаётся нести нагрузки от всего зданию весь срок службы.

Поэтому я и назвал подготовку несущей конструкцией.

ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
Цитата:
2.13 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие или эстетические функции.
Логично предположить, что любая конструкция которую делают строители строительная.
Хотя возможно подготовка выполняет ограждающую функцию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:51
#55
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Бетонная подготовка, чем её ни обмажь, хоть гидроизоляцией, хоть шоколадом, не станет от этого несущей конструкцией.
И да, и нет... Конечно, подготовка не колонна, но и не бесполезная вещь тоже.
Например, если подготовка выполняется только с целью обеспечить удобство перемещения рабочих по дну котлована - то НЕТ, конструкцией не является.
А если на подготовку впоследствии монтируется механическая защита гидроизоляции наружных стен? Защиту в технической литературе рекомендуют предусматривать в виде стенки из глиняного кирпича на ц.п. растворе.
Опирается такая стенка на бетонную подготовку, выступающую из под подошвы фундамента. При наличии больших осадок, края подбетонки армируются, иначе они отколятся и порвут гидроизоляцию...
Кстати, в старой технической литературе (50-х, 60-х годов) рекомендуется учитывать агрессивность подземных вод и прилегающего грунтового массива и например, в случае сульфатной агрессии предусматривать подготовку из раствора на сульфатостойком цементе или вообще из асфальта...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:58
#56
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Подбетонка - это своего рода страховка того, что арматура будет лучше защищена от воздействия воды и от возможных неточностей соблюдения требуемой величины защитного слоя 3 см для фундаментов с подбетонкой и 7 см для фундаментов без подбетонки. Разница в стоимости по материалам для 5тиэтажного здания 40 рублей на 1 кв.м. площади, что составляет очень маленький процент от стоимости квадратного метра 50 000 руб/кв.м. Таким образом подбетонка выгодна для тех зданий, для которых требуется армирование по расчету. Причем - чем выше здание, тем дешевле обходится эта страховка.
Из минусов можно посчитать дополнительный день работы трех человек - 3000 рублей.
Класс прочности подбетонки также можно обосновать. Если будем принимать, что давление под подошвой фундамента редко бывает больше 2 кг/см.кв, то отсюда надо и плясать, определять класс бетона подбетонки.

Последний раз редактировалось Aragorn, 04.12.2012 в 15:04.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 17:06
#57
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
(ко второму фото) А-у-у-у защитные слои.... вы где
Так а откуда им взяться то? В случае с прогрессивной мембранной из XXI века будет тоже самое.
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 12:12
#58
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от б@кены4 Посмотреть сообщение
Никоим образом бетонная подготовка не уменьшает защитный слой
Еще как уменьшает: при условии отсутствия бетонной подготовки защитный слой арматуры в бетоне должен составлять не менее 70мм, а в том случае если бетонная подготовка есть - 35мм. Изучайте СНиП.

Для Дмитрия: Посмотрите в рабочем проекте схему плиты: там должны быть на такую площадь (1800м2) предусмотрены деформационные и усадочные швы. Такие Швы должны проходить и через подбетонку.
и еще: 180м3 для бетононасоса - это работа на одну смену. Обеспечьте персонал всем необходимым, подготовьте основание, установите маяки и вперед за работу!

Последний раз редактировалось Greatest, 09.12.2012 в 12:24.
Greatest вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 11:07
#59
Ribolov

Строитель
 
Регистрация: 17.11.2012
МО
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Greatest Посмотреть сообщение
...и еще: 180м3 для бетононасоса - это работа на одну смену. Обеспечьте персонал всем необходимым, подготовьте основание, установите маяки и вперед за работу!
Не всякий бетононасос возьмется качать В7,5, пожелают В15
Ribolov вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 14:03
#60
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ribolov Посмотреть сообщение
Не всякий бетононасос возьмется качать В7,5, пожелают В15
да, правильно. в марке В7.5 много песка и мало щебня - как насосники говорят "садится" смесь и забивает трубы
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2019, 14:28
#61
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Предложите армирование подготовки фиброволокном и тогда не думаете вообще о заливке, а так сетка нужна... Главное что бы подготовка около свай была залита в один прием...
Доброго времени суток! А в каких случаях требуется сетка для бетонной подготовки? У меня в основании щебень 5-20 (верхний слой пластового дренажа), выведен в +/-20мм. Собираюсь делать бетонную подготовку бетоном B20 вместо B3.5 по проекту, так как придётся заливать бетононасосом. Заливать буду в один приём по плёнке для защиты пластового дренажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0907[1].jpg
Просмотров: 133
Размер:	398.0 Кб
ID:	216092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0908[1].jpg
Просмотров: 114
Размер:	404.1 Кб
ID:	216093  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2019, 15:23
1 | #62
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
А в каких случаях требуется сетка для бетонной подготовки?
В случае автора темы, возможно, армированная бетонная подготовка нужна была для создания поверхности для передвижения тяжелой сваебойной техники. Без армирования она превратится в пазл, а без подготовки вовсе может быть грунтовая каша. И толщиной её делают тогда не 100мм, а 150-200мм, опять таки в зависимости от нагрузок на гусеничную (колёсную) базу сваебоя, и армирование двуслойное...
А ещё подготовку армируют под краями фундаментной плиты по её контуру для восприятия местных "продавливающих" нагрузок, чтоб сильно не сломалась и гидроизоляцию не повредила.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонная подготовка.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Бетонная подготовка Glorius Железобетонные конструкции 88 05.08.2013 11:59
Щебеночная и бетонная подготовка в ПК Мономах Василий Василий Мономах 6 20.04.2010 18:49