| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рачетная длина стойки по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81)
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 139
|
||
Просмотров: 59706
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
sibedir, у вас ферма и балка опираются на крайние колонны шарнирно. Средние стойки имеют шарниры на обоих концах. Вы забываете о том, что расчетная длина стержней зависит не только от геометрии схемы, но и от нагрузок. Об этом еще Ясинский писал. Если у вас крайние стойки нагружены одинаково и работают на пределе несущей способности, то помогать друг другу они не будут (самим бы удержаться!).
Балка и средние стойки не способны препятствовать ни повороту (балка шарнирно крепится к крайней колонне) ни горизонтальному смещению крайних колонн (средние стойки свободно качаются на своих шарнирах на обоих концах). Ну вот выпучатся крайние колонны обе в одну сторону и что тогда? Чем могут этому помешать вот эта балка и средние стойки? Ничем! Вот и получается, что расчетные длины крайних колонн надо определять как для одноступенчатых стоек, заделанных внизу и свободных вверху. А вы что-то сильно мудрите. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
sibedir, ваша "средняя" рама ( балка и две средние стойки) сама по себе стоять не может, т.к. является геометрически изменяемой системой (во всех узлах шарниры). При малейшем щелчке или действии горизонтальной нагрузки эта рама будет стремится завалиться и этому препятствуют только крайние колонны. Вот и возникнет толкающая горизонтально направленная сила (точнее - силы, т.к. на обоих концах балки они возникнут) и балка будет воздействовать на крайние колонны. Об этой силе уже сказал IBZ. Воздействие этой силы может вывести крайние колонны из состояния равновесия и они могут потерять устойчивость. Все эти рассуждения выходят за формальные рамки СНиП или СП (а вы именно так обозначили тему), но они необходимы для полного понимания работы конструкции.
Если вы не академическую задачу решаете, а ведете реальное проектирование, то вашу конструкцию нельзя признать удачной. |
|||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Но хотел бы сделать одно замечание. Прошу прощения, но я забыл сказать, что в уровне перекрытия имеется монолитное ЖБ перекрытие. Кровля так же имеет диск жесткости в виде профлиста и связей. Получается что для того, чтобы выполнялось условие Цитата:
![]() Но вас я понял. 3 мнения ПРОТИВ, ни одного ЗА. Что же выбрать? ![]() Цитата:
Цитата:
P.S.: Проект реальный. И нам его не только проектировать, но и строить. Последний раз редактировалось sibedir, 10.06.2011 в 07:03. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тут, правда, возможен еще случай наличия поперечных вертикальных связей по торцам или чаще. Вот тогда можно смели считать крайние колоннны закрепленными вверху от смещения, но и тогда из-за средних колонн в СП-шный случай Вы все равно е попадаете ![]() Цитата:
![]() ![]() В принципе ничего страшного в этой схеме нет. Но расчет с использованием программ тут обязателен. Не, ну можно, конечно, и вручную по классической теории ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Сообщение от sibedir
Цитата:
1. Средняя колонна теряет устойчивость как элемент от шарнира до шарнира, при этом из-за приобретения кривизны появляется обыкновенное Q, и соответственно реакции опор. На практике кривизна есть с самого начала, и на опорах поперечная реакция тоже есть всегда. Она небольшая, и передается крайней колонне. 2. Такая же примерно картина и для крайней колонны - т.е. есть кривизна уже от "своего" продольного изгиба. Значит верхняя опора средней колонны смещается вслед за ригелем, и поперечные реакции увеличиваются из-за отклонения от вертикали средней колонны. Эта реакция также передается крайнюю колонну. 3. И т.д. 4. Вычислить усилие воздействия колонн друг на друга можно расчетом по деформированной схеме. И задать ее в РС (видимо расчетное сочетание) нельзя, т.к. расчет нелинейный.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Или я вас не правильно понял? Ильнур, поясните пожалуйста. А вообще с мю для средней колонны проблем нет. Она по любому = 1. Цитата:
Цитата:
Кстати Цитата:
И в приведенном примере один из элементов системы уже потерял устойчивость, а этого допускать нельзя. Если хоть одна из колонн потеряет устойчивость, то рухнет и всё здание. Но если колонна стоит, то она раскрепляет соседние колонны ч/з ДЖ. Пусть и не много (в СНиП'ах для этого подобные коэффициенты всегда в корне да еще и нижнее ограничение имеют). Вобщем, опять не поймите меня привратно. Я понимаю ваши опасения, поскольку сам испытываю такие же. Да и кто из нас не задает коэффициент расчетной длины всегда с запасом. Только получается что СНиП разрешает, но никто не пользуется. ------------------------------------------------------------------------------------------------ И еще Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Кажется имелись ввиду связи в плоскости рамы. В этом случае верх крайних колонн будет несвободен. |
|||
![]() |
|
||||
Весьма распространенное заблуждение, хотя при реальных конструкциях обычно "прокатывающее"
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Какое расстояние может быть между связевыми рамами в общем случае сказать не представляется возможным - все зависит от жесткости диска и вертикальных связей. Повторяюсь: задайте расчет на устойчивость от РСН в Скаде (обязательно по плоской схеме), определите расчетные длины и проверяйте заданные сечения. Последний раз редактировалось IBZ, 10.06.2011 в 15:13. |
||||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() ![]() То хочу "усложнить" задачу... во Frameworke (определение расчетной длины производится программно, за одно сразу устойчивость по Эйлеру определяется и вместе с этим учетом получаем напряжения, которые не превышают заранее оговоренное расчетное сопротивление марки стали (245Н/мм2, 255 Н/мм2, 345Н мм2 или что вы там хотите или с учетом поправочных коэффициентов) - включаем опцию подбора оптимального сечения из сортамента и за один проход программы сразу получаем сечение, которое необходимо для стойки или ригеля конкретной рамы - и это все. Offtop: А то скад ...скад... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Рама.zip ----------------------------- Хм. У меня получилоь, что расчетная длина К1 - 36м, а К2 - 44м. Я что, что-то не так ввел? Может кто-нибудь подсказать или литературу посоветовать? Как это в SCAD'е правильно делать? А то у меня по SCAD'у только стандартное руководство пользователя, а там про устойчивость как-то скупо написано. А в универе такого вообще не давали. Последний раз редактировалось sibedir, 10.06.2011 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
sibedir, посмотрел я вашу схему. Ну что сказать ... видно не учили вас схемы собирать. Не умеете вы это делать. Балки и колонны у вас с какими то загогулинами, шарниры как то , мягко говоря, странно стоят. И вы еще хотите при этом расчетные длины точнее определить? Ну хочется вам учесть, что колонна ступенчатая или, допустим, что балка реальную высоту имеет, так есть же для этого стандартные приемы построения расчетных схем - используются жесткие вставки или абсолютно жесткие тела (АЖТ). Все это хорошо описано, например, у Городецкого. Ну а если уж вы за SCAD ухватились так тогда читайте Перельмутера и Сливкера: "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Только вот сдается мне что вы эти толстые книги со сложным содержанием и читать то не будете. Вам же все сразу подавай! Вы бы для начала на курсы по SCAD cходили, что ли. А уж потом на форуме вопросы то задавали. На форуме нет возможности читать лекции по строительной механике, а теперь еще и по расчетным программам. PS Ну возьмите вы для начала книгу Габитов, Семенов "Вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе" http://dwg.ru/dnl/2480 посмотрите как студенты схему промздания собирают. Offtop: Я совершенно не удивлюсь если вы (с вашим то опытом!) уже ведущий инженер и рядом с вами нет и никогда не было опытного расчетчика. Но при этом вам поручают реальные расчеты и реальное проектирование объектов весьма отличающихся от торговой палатки или маленького сельского домика. Последний раз редактировалось Leonid555, 10.06.2011 в 19:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Но вот превышение этого значения требует уже тщательного рассмотрения вопроса - проходит или нет. Кстати, Игорь Борисович, Вам, как металлисту, имеющему склонность к анализу плоских систем, Framework очень даже должна была бы понравится Offtop: (не верите мне поверьте ETCartmanу - это его пропаганда программы меня все таки достала ![]() При расчете плоских стержневых систем Скад и Лира, уверяю Вас,- отдыхают. ![]() Впрочем, есть ли у Вас время, желание....ее заняться...возможно Вы и так уже все знаете... ![]() Приложил пример внизу - программа сама подобрала мне профиль, сама же его и проанализировала по напряжениям с учетом гибкости по Эйлеру. В ручную попробовал по СНиПу перейти на меньший с учетом расчета в Скаде и определением расчетной длины стойки. Не тут то было - все точно как в аптеке во Frameworkе. |
|||
![]() |
|
||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ну сделай из двух средних колонн и срединного ригеля перекрытия раму с жесткими узлами вверху, шарнирными внизу, при очень большом желании - сделай приколонные стойки на крайнем ряду с зазором к высоким колоннам .
а лучше: сделай мощные колонны крайних рядов, защеми в фундаменте и слабой плоскостью поверни средние (или минимальное сечение по Iх подбери) - там момента на них окажется - 0.1т*м, если уж никак не можешь посчитать в СКАДе реальную расчетную длину или - дополни схему жесткостями и продольными силами - там расчета на 15 минут - может кто и согласится посчитать |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() При таких расчетах, совершенно "по барабану" какую из распостраненных программ использовать для статики. С пульсацией/сейсмикой у Framework, скорее всего, будут проблемы. Про РСУ молчу ![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Подобные конструкции приходилось делать.
Как вариант. Поставьте связи с 0,000 до 4,800 по торцам. Тогда расчетная схема крайней колонны, при железобетонном перекрытии, будет - защемление внизу, горизонтальная опора на 4,800 и свободный верх. Иначе все случайные горизонтальные силы на 4,800 вам придется передать на свободно стоящую крайнюю колонну.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 11.06.2011 в 02:16. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Естественно, эти цифры могут использоваться только для довольно грубой оценки результатов программного расчета, который в общем-то покажет, видимо, в данном случае верную свободную длину только для нижней части крайних колонн. Собственно, в этом и состоит сложность программного расчета на устойчивость - мало получить результат, нужно его еще оценить и отбросить некорректные с инженерной точки зрения цифры. И это при том, что результаты получены в рамках теории устойчивости абсолютно верно ! Считаю, надо взять за правило: можно посчитать по СП - так и надо делать. Программы же использовать только в нестандартных случаях, вроде рассматриваемого. Ну или второй вариант: досконально разобраться в теории устойчивости и четко понимать, что от чего зависит, какие результаты принять, а какие отбросить. Этот вариант в любом случае не будет лишним, но займет уйму времени и умственной энергии ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 11.06.2011 в 08:24. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Offtop: "Cамые эффективные средства – это те, которые еще не применялись".
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Я в отчаянии
![]() Сюдя по тому, что я прочитал на форуме и материалах по SCAD'у, посчитаная SCAD'ом свободная длина стержня не подходит для определения мю. Это годится только для элемента который реально теряет устойчивость (по сути для самого первого потерявшего устойчивость элемента). А если мне нужно для конкретного, то это нужно создавать кучу дополнительных плоских РС. Но как это можно сделать в течении "разумного" срока времени для здания состоящего из 2-х температурных блоков (72х72 и 72х84), с частичным устройством второго этажа по периметру здания (не по всему периметру (здание работает довольно косо)), с ужасной системой связей и стоек, которые мешаются технологам почти везде, да еще и при примыкании одного из блоков к другому (пусть и более простому) металлокаркасу. Для одного из блоков кол-во элементов - 23000. Вот, схема для 82х72 пока примерно так выглядит: 82х72.zip Дайте кто-нибуть советы по упрощению РС. Вертикальные консоли для балок и прогонов, я так понял, можно заменить жесткими вставками и использовать вариации моделей для расчета перекрытия как ДЖ и расчета прогонов без учета влияния перекрытия. Последний раз редактировалось sibedir, 14.06.2011 в 11:51. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По расч. дл. на СКАД - их величины - в запас. Величина только одной - точная. Цитата:
Автору: к схеме на п.1 - крайние колонны первая ступень допустим мю=2,5, средние колонны допустим 1,5.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.06.2011 в 12:20. |
||||
![]() |
|
||||
Упрощать пространственую схему бесполезно - Скад наврет, возможно, даже при постранственном задании консольной стойки
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
|||||||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
И самое скверное то, что расчет по деформ.схеме исключит возможность использования РСУ, а как следствие возможность использовать постпроцессор проверки сечений. Всё вручную роверять? - это же проще застрелится ![]() Цитата:
Цитата:
------------------------------------------ Цитата:
А пока я это оформляю, позвольте пару уточнений. Цитата:
Если есть вопросы по несоответствию первой схемы реальной РС, это я пытался поставить конкретный вопрос убрав лишние данные. Нарисовал упрощенную плоскую схему. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну и последнее Цитата:
Последний раз редактировалось sibedir, 14.06.2011 в 13:32. |
||||||||||
![]() |
|
||||
Скорее всего, пространственная схема тут вообще "как собаке 5-я нога", наверняка, конечно, утверждать нельзя
![]() 1. Считайте плоскую схему (по 2-му типу), выбросив "пеньки" нафиг и вводя шарнир сверху промежуточных, колонн. А то и задайте последние вообще 1-м типом. 2. В местах сопряжения ригеля перекрытия с колоной введите жесткие вставки, а если их размер больше 20-30 мм, то можно задать их просто стержнем той же жесткости, что и нижняя часть колонны. 3. Составьте РСН, дающее максимальные сжимающие усилия одновременно во всех элементах рамы. Ветер хоть задавайте, хоть нет - он влиять будет исчезающе мало. 4. Постройте таблицу расчетных длин в документаторе для элементов схемы. Что выдается для К1, К2 я не имею ни малейшего понятия. 5. Сделайте ручной расчет, как говорил в предыдущем своем сообщениии. Результаты выложите здесь - обсудим что реально, а что и не очень ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Насчет обоснования больших мю - пусть кто-нибудь обоснует обратное ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Если повторюсь, извините.
Подобные системы я решал, и сечас решаю следующим образом: - крайняя колонна принимается постоянного сечения; - расчетная длина клонны - 2*l, в вашем случае 22,6 м; - гибкость принимается около 100; - радиус инерции получится 2260:100=22,6 см; - подберается подходящий профиль. А теперь проверьте плоскую конструкцию вручную или в расчетном комплексе. На 300-400 кг/м**2 на 4,600 подобранная колонна пройдет свободно, проверено много раз.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
SCAD выдал (я немного переработал схему. IBZ уже дал рекомендации): свободная длина для верхней части крайней колонны 36,96 м, соответственно Мю2=36,96/6,7=5,5>3; для нижней части крайней колонны 32,599 м, ну и Мю1=32,599/4,6=7,09. Тогда 7,09/4,856=1,46. Вот это и есть результат влияния вашей средней рамы, которую поддерживают крайние колонны. Понятие расчетной длины стержня было введено в сопромат исключительно в рамках ПЛОСКОЙ задачи. В задаче Ясинского рассматривается стержень с одним неподвижным, а другим подвижным вдоль оси стержня шарнирами. Этот стержень загружен продольной силой, приложенной к концу стержня. Изогнутая ось такого стержня идет по синусоиде. Это видно из дифференциального уравнения. Расчетная длина стержня геометрически - это расстояние между точками перегиба вот этой плоской волнообразной кривой, т. е. длина полуволны такой синусоиды. Попытки найти расчетную длину стержня в рамках пространственной задачи (представляя его изогнутую ось в виде пространственной кривой) не имеют смысла. Ну где вы там найдете эту синусоиду (она по определению - плоская кривая) и где вы там найдете эти точки перегиба? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Спасибо всем ответившим.
Вроде всё действительно так как вы говорите. Я еще пораборал с РС рамы, увеличил жесткость элементов, которые влияли на потерю устойчивости, провел расчет на прочность (и устойчивость элементов с использованием полученных по SCAD расчетных длин). Сечения крайних колонн, конечно, увеличелись. Но они не такие уж и астрономические. Хотя всеравно большие. Буду менять РС, ни чего не поделаешь. Остался один вопрос. Откуда взялся критерий для КЗУ - 1,5? Сами SCAD'овцы пишут, что, если КЗУ для схемы < 1.5, то она неустойчива. Но почему именно 1,5, нигде не нашел. ----------------------------------- А, да, кстати Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
По СНиП мю верхних ступеней назначается не более 3-х. Вот просто тест, не имеющий отношение к задаче в теме. Требуется определить мю колонн для использования в проверочных расчетах по СНиП, в т.ч. по предельной гибкости ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.06.2011 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А для правой?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Блин, еще подумал: ща про правую спросят. Пока могу сказать, что 1.43 < мю <= 2.
Гадалка сказала, что коэффициент использования левой колонны по устойчивости = 99.9999563% => она почни также раскрепляет правую стойку, как и левая правую. Мю, говорит, тот же 1,43 ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось sibedir, 15.06.2011 в 14:38. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
1. "Мю" из приложения "И" предназначен для конструктивных расчетов. Расчет на общую устойчивость здесь использован наоборот для получения "мю". Изучайте СНиП. 2. Насчет Ncr/N - где здесь Вы увидели это? Если интересно, то по СКАДу КЗУобщее=1 здесь при 846 тн. Если взять одну колонну отдельно (мю=2), то СКАД даст КЗУобщее=1 при 435 тн. При этом и в первом и во втором случае колонна из С285 конструктивно несет нагрузку около 190 тн. 3. Для проверки по предельной гибкости нужно бы использовать тот же мю, что и для конструктивных расчетов. Но в тесте СКАД даст для правой колонны "мю"=беск., что в принципе верно, т.к. она не теряет устойчивости - сжатия нет. Поэтому придется использовать 1,43.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Шаман сказал: Мью 14,4 справа однака
![]() Цитата:
![]() А что "***" в результате это и есть бесконечность? А на счет предельной гибкости, я вообще, если честно, мне кажется за РД для проверки по предельной гибкости следует принимать расстояние м/у точками расскрепления. Не важно какими. Предельная гибкость - весьма условный показатель (или я не прав?). Он скорее зависит от геометрии, чем от нагрузок. А пока схема не нагружена (т.е. вообще) любое раскрепление (даже 1 болтик) абсолютно жестко (услилия = 0, а жесткость какая -то да есть). Как только приложили нагрузки - в дело пошли расчеты по прочности и устойчивости. Последний раз редактировалось sibedir, 15.06.2011 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Вот если возьмете ту же раму из теста и нагрузите двумя равными (например по 10т) сосред. нагрузками в узлы, то "мю"=2 для обеих. Для правой колонны "мю" нужно исключительно для проверки по предельной гибкости. И взяв 1,43, Вы поступите правильно. А 14,4 видимо Вы получили, введя соб.вес. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лира(правда, под вопросом), Робот, Ansis, Nastran и т.п.
Форму погибей можно(если нет данных на погрешности заводского изготовления) взять по первой, эйлеровой форме потери устойчивости. Величину же погиби посчитать по формулке lр/750+i/20 |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
п. 6.9 СНиП II-23-81. "Коэффициенты расчетной длины колонн и стоек постоянного сечения следует принимать в зависимости от условий закрепления концов и вида нагрузки".
Я предложил принять колонну постоянного сечения. Двутавр 50Ш или 50Б вполне подойдут. Коэффициент расчетной длины для рассматриваемой колонны не может быть больше 2, но и меньше не может быть - условия закрепления.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось sibedir, 15.06.2011 в 16:11. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Извиняюсь, что столько спрашиваю. Нас действительно этому толком ни кто не учил. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
"Там" есть расчет устойчивости с учетом изг. моментов и гибкостей стержней. На небольших тестах этот расчет показывает очень хорошую сходимость со СНиП и деформационным расчетом.
Вполне приемлемый вариант, если СКАДовская нелинейность работает на больших перемещениях - все получится. Тогда момент разрушения придется отслеживать по максимуму напряжений в элементах. Вот только начальные несовершенства в виде жестких вставок, лично мне, не внушают доверия. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
bahil Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.06.2011 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Цитата:
Дело хозяйское, но мой добрый совет, примите колонну постоянного сечения из двутавра 50Ш и спите спокойно.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 16.06.2011 в 05:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Последний раз редактировалось sibedir, 16.06.2011 в 07:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Читаю я вас и по большей части - не понимаю
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вы все же попытайтесь услышать, что Вам говорят - уже раз 100. Что Вы рогом уперлись - два да два. Не два! Нитонисе, может полезно будет начать с Лейтес. Что ли...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Лейтес - это, помниться, все-таки практическое решение многих частных задач, не дающее общего представления об анализе общих случаев. Я бы рекомендовал Вольмира и ПСКовские руководства (и то и другое есть здесь). По последнему сам в свое время разбирался с этим вопросом и решал вручную примеры
![]() P.S. Скажу сразу: вопрос этот для строителей не простой. Чтобы нормально в нем разобраться (уметь прогнозировать результат и анализировать его) потребуется много времени и "серого вещества" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Т.е. сначала разобраться с решением Эйлера для стержня, затем - с поведением реального стержня, затем - "приведением" реального к Эйлеровому стержню, затем уже перейти к системе из стержней, и совсем уже потом - примерять познанное к КЭ-программе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Литература
Дарков, Шпиро. Сопротивление материалов. (что такое мю) Александров и к. Строительная механика. Устойчивость.. (общая устойчивость, метод начальных параметров) Не понял в чем проблема? Определяйте мю по табл.31 и все дела. В двух словах. мю - коэффициент приведения к шарнирной балке при продольном изгибе. 1/(1-N/Nкр) - коэфф. увеличения изгибающего момента вследствие потери общей устойчивости. Подробнее в литературе. |
|||
|
||||
"Суслика мы тоже не видим, а он есть!"
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Вот она, проблема, в "полный рост" и во "всей красе"
![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 17.06.2011 в 09:44. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Этого абсолютно недостаточно для практического определения "мю" элемента в системе.
Проблема в том, что в табл.31 данная схема не рассматривается. Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.06.2011 в 09:51. |
|||
![]() |
|
||||
Вы тему-то прочли? Неучет внутренней рамы ведет к занижению расчетой длины нижней части крайних колонн в 1.46 раз. "И это правильный ответ".
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
См. выше, и ниже тоже.
СКАД: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Что заблуждение? То что СКАД из формулы Эйлера вычисляет Lрасч?
Заблуждение - это: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
СКАД, да и все программы вычисляют отношение Ncr/N при котором происходит потеря устойчивости всей системы (детерминант матрицы жесткости обращается в нуль). В некотором роде это корреспондирует Эйлеровой критической нагрузке. Но, как Вы правильно заметили, почти полное соответствие возможно только для наиболее нагруженного элемента. Но и в этом случае наблюдаются казусы, как в случае неравномерно нагруженной рамы (1,43 вместо 2 для левой стойки и бесконечность для правой).
Что касается 1.5 или 2 для нижней части, то это зависит от соотношения жесткостей и нагрузок верхней и нижней частей. Последний раз редактировалось bahil, 17.06.2011 в 10:54. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Левая стойка несет БОЛЬШЕ, т.к. ей правая помогает. Правая вообще НЕ ТЕРЯЕТ устойчивости - какое мю, особеннно 2, может иметь ненагруженный стержень? стержень не испытывает поперечного изгиба, не искривляется по синусоиде, не имеет геометрической аналогии со сжатым Эйлеровым стержнем. Такие же мю дают НОРМЫ. В них, что, казус прописан? Вы понимаете... Анекдот: ВОВ. Выстроил командир бойцов ночью на летном поле и орет: -Кто разжег костры вдоль ВПП? -Я! -Ты понимаешь, что сейчас прилетят немцы и разбомбят аэродром???? - Ja, ja!
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Вопрос на самом деле не простой и в сложных ситуациях вообще туманен для большинства... туманен и для меня... Offtop: так ясность -, как говорил герр Мюллер, - одна из форм полного тумана... ![]() Скад выдает нормальную расчетную длину только для того стержня, где он по протоколу нащупал "слабинку" при определении общей устойчивости системы. Во всем остальным полный " это как его - Валюнтаризм" ![]() Offtop: Европа мне показалось тоже мучается... с расчетными длинами... Для верха максимум -мю 3, для низа ступенчатой - мю по максимуму -7,2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Хочу добавить, что податливость опорных узлов влияет и на свободную (расчетную) длину. Разумеется, если ее учитывать - податливость енту. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Значит, и проверка должна быть для каждого РСУ своя. Т.е. приняв мю=Х (типа мы в 1999 году делали крутую вещь, и принимали мю=Х , и все было пучком ![]() Вот на рис. одна и та же конструкция. Вариантов загружения - 2. С каким мю будете проверять левую колонну?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Цитата:
Offtop: Меня, Ильнур Ильнурович, больше интересовало, естественно,... косвенным образом,... как влияет податливость опорных узлов на свободную длину стойки и во что это может мне вылиться.... |
|||
![]() |
|
||||
В первой схеме принимать свободную длину для левой клонны по расчету (будет меньше 2), а вторую колонну не замечать
![]() Для 2-й схемы ситуация аналогична - считаем на полученную расчетную длину только левую и, возможно, среднюю колонну. Для крайней правой полученная расчетная длина для расчета на предельную гибкость будет некорректной. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
В топку предельную гибкоть (пусть для нее мю = 2). По прочности/устойчивости как?
Пусть будет так Ведь на правую колонну может действовать и ветер и еще Бог знает что. Мю для нее нам просто необходимо, без него мы не узнаем фи. А оно то получается > 2. ------------------------------- 2,31 - если быть точным (левая 25К2, правая 30К3. Jлев ~ Jправ/2). И по SCAD и по СП. ----------------------------- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось sibedir, 20.06.2011 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
В топку не получится. Вот на этом вас эксперты сразу поймают и заставят выполнять СНиП.
Цитата:
Есть строительная механика со своими законами, которые люди не в силах отменить, а есть искусственно назначенные требования НОРМ, как например - ограничения предельной гибкости, с которой люди могут играться сколько угодно (меняя ими же придуманные НОРМЫ). Последний раз редактировалось Leonid555, 20.06.2011 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Я же говорю 2.31 получается.
Хорошо. Берем СП, табл. 31, схема 1. Пусть колонны и балка одинаковы по жесткости и длинне. Загружены обе колонны одинаково. Даже учитывая (146) мю = sqrt((1*2)/(1*2)) * 2*sqrt(1+0.38/1) = 2.35 Теперь представим, что Jк1 = 2 * Jк2. мю = sqrt((2*2)/(1*3)) * 2*sqrt(1+0.38/1) = 1.15 * 2.35 = 2.71. Вообще, описанный мною слючай (пост #90) - схема 2 при Js = 0. В СНиП'е ни где не сказано, что такого быть не может. И ни слова, ни пол слова не говорится, что на мю в общем случае могут быть наложены хоть какие-то верхние ограничения. А вот п. 10.3.5 еще интереснее в этом плане. Ну а на счет мю для ступенчатой колонны, так тут речь идет о нагрузках от кранов (жалко, что этого явно не указали) или иных свободных от рамы загружений. Если рассматривать балку перекрытия как нагрузку, то можно попасть впросак. Ибо рама теряет устойчивость как целое, а не по отдельности. Я раньше наивно пологал, что совместная потеря устойчивости двумя колоннами - это сон пьяного ёжика. Не наступите на мои грабли. Вот они, тут рядом лежат (убрать, к сожелению, не могу). ----------------------------------------------- На счет предельной гибкости: я имел в виду, что пока ее не рассматриваем. А вообще, конечно, без неё ни куда. И кстати, не такая уж это и абстрактная величина оказалась. Введена не зря. В 99,9% случаев учет предельной гибкости позволит избежать проблем с устойчивостью. Предельные гибкости в табл. 32 подобраны довольно умно и надежно. Главное с расчетной длиной не пролететь ![]() Последний раз редактировалось sibedir, 20.06.2011 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
sibedir, ну вы же сами ввели шарнирно опертый ригель, да еще и разные жесткости колонн задали. Так зачем же вы теперь за таблицу 31 СНиП хватаетесь? Вы п. 10.3.4 еще раз прочитайте, про то что собственно в т.31 рассматривается. Ну где вы там увидали стойки с разными жесткостями и шарнирно опертые ригели? Да мало ли какую схему вы придумаете. Вам СНиП на все случаи схем ответы содержит что ли?
Пункт 10.3.8 СНиП прочитайте. Цитата:
Я не понимаю чего вы добиваетесь то? Ну , допустим, получите вы большое значение Мю и большую гибкость стержня, так что же вам мешает фи определить, которое вы так ищете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Эта проблема расчета на устойчивость давно и хорошо известна, но пока не нашла своего отражения в нормах, несмотря на неоднократные запросы/предложения (в частности от нас) решить ее ![]() Частично нормы борются с этой проблемой там, где она выскакивает очень часто - в верхней части ступенчатых колонн, для которых значение Мю ограничено Мю<=3. Так что некие ограничения все же есть ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
|||||||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
за ненадобностью жесткостей колонн Цитата:
См. 10.3.6. Оказывается и при разных N можно применять. Таблица 31 - к месту. Цитата:
Если вы о "Бог знает каких нагрузках", то я в #90 привел вполне конкретное сочитание нагрузок. При этом сочетнии необходимо рассчитать правую колонну, как сжато-изогнутую. Понадобится фи для сжато-изогнутых конструкций => понадобится мю для КОНКРЕТНО этого РСН. Цитата:
Цитата:
К предельной гибкости я отношусь предельно просто: мю при расчете по предельной гибкости принимаю (как и вы) по кофейной гуще. Ибо, если расчет по гибкости/прочности прошел, то предельная гибкость не при делах. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Вы рисуете одно, а рассчитываете другое.
Вся таблица 31 составлена для рам в которых стойки имеют одинаковые жесткости. В п.10.3.6 говорится о связях и жестком диске покрытия. Опять условия задачи подгоняете? Лично я бы поосторожней с формулой 146 обращался. Эта формула позволяет в какой-то мере учесть пространственную работу каркаса. Там имеется ввиду, что все рамы одинаковые. Ну написали вам эту формулу подробно, ну не стали сразу сокращать, и что? Вы решили, что и колонны могут быть все разные? Согласно п.10.3.6 можно найти Мю не какой угодно, а наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы. Если колонны все одинаковые по жесткости, то и вопросов нет. У менее нагруженных колонн Мю будет заведомо меньше. Ну а если колонны все еще и по жесткости разные, то придется для каждой колонны Мю искать. В этом случае наиболее нагруженная колонна далеко не всегда самое слабое звено. А иначе рискуете сильно промахнуться и вовсе не в запас по ф. 146 найденное Мю применить. Цитата:
Цитата:
Предельная гибкость накладывает ограничения на проектирование стержней. Ну, если хотите, заставляет увеличивать их жесткость, менять соотношение жесткостей стержней, а это уже влияет на условия задачи и на результаты. В том числе и Мю меняется. Ну да, ограничение эдаким внестроймеховским способом. Отсюда и несуразица о которой IBZ писал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Собственно говоря,... вопрос не так сложен.... просто надо найти время и его проанализировать с разных ситуаций.... ![]() Тут я на равных Offtop: (гордыня... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Какой элемент оказывает какому поддержку, а какой наоборот, определяется комплексным параметром устойчивости v=L*корень квадратный (N/EJ). где L-длина стержня (во внезависимости от расположения его в пространстве), N-продольная сила в этом стержне, а EJ - его изгибная жесткость. Элементы с меньшим "v" являются поддержкой для элементов с большим "v" и наоборот. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Игорь Борисович, у Вас есть уникальная возможность поупражняться на мне по поводу... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() С одной стороны, например, для одноступенчатой колонны со свободным верхом максимальный коэффициент расчетной длины по таблице Мю=7,82, а дальше идут прочерки. И вот тут-то и возникает вопрос, а что делать, если мы именно в них и попадаем. Мы задавали такой вопрос в ЦНИИСК, правда сформулировали его неверно: "Что означают прочерки в таблицах...". Нам честно и ответили: "неприменимость, мол, методики СНиПа". А вот что делать в таком случае для существующих зданий - сказать "забыли". Да и то верно - мы же об этом не спрашивали ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Да при чем здесь гордыня. Я не понимаю вас, таи. Поверте, я ни кого не хочу обидеть или превознести себя. В этом вопросе для меня нет ни чего личного. Чисто профессиональный интерес. Ладно, по делу.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Leonid555, я действительно решил, что войдя в полемику со мной вы отстаиваете точку зрения тех, кто считает, что мю для элементов сложной рамы можно определить навскидку, пользуясь практически только табл. 30 и 31. Просто высказывались мнения, что: "во тут мю = 3, вот тут 1,5. А быть больше они ну по любому не могут." Я и сам считал, что не могут. А оказыватся могут. И поверте, таи, смоделировать ситуацию (пусть и не очень правдоподобную), когда мю для колонны многоэтажной рамы (даже развязанной перекрытием (например, как в #1)) при основном, расчетном РСН будет >8. Но в том то вся и штука, что, не смотря на всю кажущуюся неправдоподобность, заявлять о несостоятельности величин мю много выше табличных не имеет право ни кто. Это должно быть подтверждено расчетом в каждом конкретном случае для каждого из расчетных РСН. Про предельную гибкость. Еще раз. Я не говорил, что мю вообще не при делах. Я лишь отставил в сторону расчет по предельной гибкости, так как о нем сейчас конкретно речь не идет. И ответил на замечание (которое видимо не понял), что вначале вычисляют мю, а уж потом проводят расчет по предельной гибкости. Другими словами: мю не зависит от предельной гибкости. Короче или вы меня не поняли или я вас. Предельную гибкость в топку - не о ней речь. Последний раз редактировалось sibedir, 21.06.2011 в 08:03. |
|||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В Кузнецове про предельную гибкость написано следующее - см. влож.
Таким образом, в сложной ситуации для поверки по предельной гибкости будет разумно принимать мю=1. Не думаю, что предельные гибкости введены для компенсации неправильного расчета на устойчивость - однако соблюдение предельной гибкости во многих случаях действительно спасает конструкцию (или задницу ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Цитата:
Ну а если , допустим, только на среднюю раму подействует еще и крановая нагрузка, вот тогда картина изменится и рассматривать только эту плоскую раму (не учитывая влияние соседних) уже не имеет смысла. Если эту задачу уж совсем в общем виде представить - все 5 рам разные, в них все колонны разной высоты и жесткости, нагрузки на верхние узлы колонн все разные, то какой тогда смысл применять ф.146? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В СНиПе так же не сказано, что гибкость при проверке по предельной гибкости - функция от расчетной длины при расчете на устойчивость. Например, предельная гибкость растянутого элемента - какая расчетная длина по определению может быть у растянутого элемента? Ведь расчетная длина - это приведение к Эйлеровому двушарнирному стержню. Далее эта теоретическая длина используется для еще более глубокого приведения - для вычисления "фи" (учет несооответствия поведения реальных стержней с поведением Эйлерового). В Кузнецове видимо о смысле предельной гибкости написано людьми, которые еще были в курсе, откуда растут их ноги.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ильнур, я это тут так выступаю, потому, что некоторые эксперты(а их подавляющее большинство) и на Кузнецова и на "разумно" чхать хотели - по СНиП и всё!. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Насколько я помню, IBZ предлагал как-то уходить даже за грань сниповского ограничения по гибкости сжатых элементов - дело касалось второстепенных стоек (фахверка, например, слабо нагруженного и несущего практически, собственно говоря, самого себя ) в разумных, естественно, пределах... ну предположим не более - 210. Offtop: (Если что не так понял - то хрен я, когда ростовскую экспертизу пройду.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() To таи Что-то я не припомню, чтобы так вот уж предлагал плевать на нормы ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 21.06.2011 в 14:51. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
Пример: труба 140х3 имеет гибкость Х. Труба 140х4 имеет гибкость >Х. Абсурд? Абсурд, если произвести подбор стойки по такому принципу. Т.е. труба 140х4 не проходит, а 140х3 - проходит. Вот предлагаю на экспертов давить такими простыми примерами - пусть скажут что-нибудь по этому поводу - бэ или мэ там... palexxvlad Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В том то и дело, что по мнению некоторых(ранее оговоренных) экспертов и коллег-проектировщиков, расчетная длинна ненагруженного стержня будет зависеть только от условий закрепления его концов, а также от некоторых других факторов, оговоренных в СНиП, и никак не от присутсвия/отсутствия нагрузки. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я бы добавил: сжатия, вызывающего усилие в сечении элемента, близкое к его несущей способности. А то получается (утрированно) - среднее усилие сжатия в стойке, с мю=2, составляет 1% от прочности, но по гибкости уже не проходит в 2 раза.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 21.06.2011 в 15:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() Offtop: Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Сразу оговорюсь. Пока писал, тут уже целая дискусия по поводу предельной гибкости
![]() ![]() Leonid555, конечно на счет сложных каркасов вы правы. Здесь, пожалуй, поможет только расчет на ЭВМ. Штука вот в чем. При первом рассмотрении задачи на устойчивость возникает некий соблазн (и настоящая ветка как ни что наглядно это демонстрирует) заявить о невозможности применения расчетных длин сильно превышающих "табличные" значения. А это, как вы понимаете, не есть хорошо. Рассмотрим для наглядности пример из поста #1. То, что я для вычисления расчетной длинны элемента, являющегося частью сложной системы, применил приложение И СП 16.13330, явилось моей грубейшей ошибкой. Наивно полагая, что колонны способны друг друга только раскреплять взависимости от относительной разности их жесткостей без учета нагрузок, деуйстующих на них, я получил расчентые длины меньше реальных. И даже введя, как мне казалось, большой коэф. надежности, я тем не менее "не дотянул" расчетную длинну до реального значения. Слава Богу, я додумался выложить свои умозаключение на всеобщее обозрение и получил соответствующий подзатыльник. Теперь для вычисления РД мне предлагают пользоваться табл. И.3, как для одноступенчатой колонны со свободным верхним концом. Действительно, мю "для моего" случая получается довольно большой. Но это не мой случай. Колонну нельзя рассматривать отдельно от всей рамы. Верхний и средние узлы не являются свободными. Значениями табл. И.3 пользоваться нельзя. И уж тем более нельзя утверждать, что для верхнего участка колонны существует ограничение мю2 <= 3. Казалось бы, раскрепление колонны только уменьшит её РД. Но нет, SCAD продолжает упорно утверждать об обратном. В чем же дело? Всё не очень просто. На увеличение РД повлияли средние стойки типа шарнир-шарнир. Это они являются слабым звеном. Кокой бы малой ни была сжимающая нагрузка действующая на эти стойки, они в любом случае повлияют на работу рамы так, что мю для крайних колонн вырастет. Так как посчитать мю вручную для такой рамы у меня не получится, я решил ориентироваться на мю полученное по расчетам в SCAD'е. И вот здесь возникает не простой нюанс. SCAD-то РД определяет верно только для элемента имеющего наименьший запас устойчивости в данном загружении. Верно? НЕТ. СКАД определяет РД элемента исходя их критической силы элемента при данной форме потери устойчивости. Как бы ни была продольная сила в отдельно взятом РСН близка к первой критической силе при этом же РСН, первая форма потери устойчивости системы не изменна, а следовательно и мю для каждого из элементов при этом конкретном РСН посчитана правильно. Верно? Не знаю. Но полагаю, что именно так. Исходя из вышесказанного принял решение вести расчет по следующей методике:
Есть еще один вопрос и связан он с пердельной гибкостью ![]() Для какого из РСН получать РД применяемую при расчете по предельной гибкости? Цитата:
А если рассмтривать предельную гибкость элементов только при монтаже, то там вопросов много думаю не будет. Последний раз редактировалось sibedir, 21.06.2011 в 16:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Блин, не пойму. РД зависит от формы потери устойчивочти. По сути это 2 почти тождественных понятия. Но разве форма зависит от величины нагрузок, при условии неизменчивости их отношений друг к другу (если всё загружение разом умножается на один и тот же коэффициент)? Ведь, на сколько я понял, на этом постоянстве формы при РСН*k зиждется расчет коэффициента запаса устойчивости в том же СКАД'е. Offtop: Где-бы книгу найти "Расчет устойчивости сложных систем с помощью ЭВМ. Для чайников" Последний раз редактировалось sibedir, 21.06.2011 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Так что это к Вашим экспертам. И от Вас. Они Вам должны попытаться разъяснить. Еще раз: Пример: труба 140х3 имеет гибкость Х. Труба 140х4 имеет гибкость >Х. Нормативная предельная гибкось=Х. Труба 140х4 не проходит, а 140х3 - проходит. Все остальное - одинаково. Возьмите конкретное сечение из сортамента и сравните радиус инерции. Как известно, радиус инерции=корень(J/A). В сортаменте увидите это в "действии" - чем толще стенка, тем МЕНЬШЕ радиус инерции. Ну и тем больше гибкость при прочих равных условиях. По всем канонам теории и практики труба несет больше и больше, а по пердельной, как говорит sibedir, гибкости, походит все меньше и меньше - даже альфа (учитывающей степень использования по устойчивости) не помогает. Это все настолько просто и очевидно, что Ваш Белгородский эксперт быстро начнет моргать и заикаться. Главное - не переборщить, преподнести мягко, как-бы невзначай. И положительное заключение у Вас в кармане. Устойчивость-то Вы явно обеспечили - с помощью ФрамеВорке и прочих прелестей, так? Радует, что sibedir весьма быстро наставился на путь истинный по устойчивости. И особенно то, что самосознательно пришел к выводу и про предельную гибкость: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Offtop: Цитата:
Offtop: Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дискуссий про расчетные длины здесь было великое множество. Вот откопал одну
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Так получается, что методика изложенная #118 имеет право на жизнь. В частности интересует именно вот это Цитата:
Цитата:
С мира по нитке, с книге по мысли (не всё удаётся понимать), гляди так и научусь чему. Offtop: Вообще, поражает, насколько понимание задачи неотъемлемой для расчета более-менее сложной схемы размыт в головах таких инженеров как я. Тут академиком нужно быть. Но не могут же все инженеры быть ака демики. Сейчас не 70-ые. Не, можно и вручную считать всё подряд, никто ж не запрещает, но должны существовать конкретные методические указания по использованию ЭВМ. Это сложно, почти не возможно предусмотреть хотя бы 90% реальных ситуаций. Но это лучше, чем когда пол страны (если не больше) принимают мю почти наглаз. Последний раз редактировалось sibedir, 22.06.2011 в 08:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Я не пойду в темный лес не зная троп (примерно вот там идет, но там еще где-то Баба-Ягя живет - не годится), а на машине аля Cибирский Цирюльник меня туда не пустят. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Последние несколько тезисов-рекомендаций (тема устойчивости меня уже просто "достала"
![]() 1. Классическая теория устойчивости, заложенная в программы, показывает верные расчетные длины для данной комбинации загружений для всех стержней. Но только для расчетов на устойчивость в рассматриваемой плоскости. Для оценки предельной гибкости полученные расчетные длины в общем случае не пригодны. 2. При отсутствии нагрузки типа "или здесь или здесь" (например, кранов) расчетное сочетание нагрузок следует составлять таким образом, чтобы продолные силы во всех колоннах были максимальными. Естественно, комбинация при этом должна быть реальной. Этого одного сочетания в простых случаях вполне достаточно для принятия верной расчетной длины. Опять же для расчета на устойчивость, хотя при разных сечениях колонн часто полученные расчетные длины можут использоваться и для оценки гибкости. 3. Если говорить совсем точно, то правильное значение расчетной длины для рассматриваемого элемента будет при таком сочетании нагрузок на систему, которое дает худшее сочетание именно для этого элемента. В частности, при взаимоисключающих нагрузках (пусть крановых) приходится составлять несколько сочетаний: для крайней колонны брать Мю из сочетания, когда Dmax расположена именно на ней, а для средней верное Мю будет в комбинации максимальной продольной загрузки именно в средней стойке. 4. При наличии жестких узлов примыкания ригелей к колоннам в РСН в целях определения Мю следует включать горизонтальные нагрузки, как приводящие к возникновению дополнительных усилий разного знака в колоннах. При шарнирном примыкании смысла в этом нет. 5. При одинаковых сечениях колонн в целях сравнения фактической гибкости с предельной, Мю из программного расчета следует принимать только для наиболее нагруженной расчетной колонны. При этом менее нагруженные колонны проверять на предельную гибкость не следует. При разных сечениях, высотах, жесткостях элементов однозначной рекомендации дать нельзя - в каждом случае требуется анализ. 6. Личное мнение: исходя их смысла ограничения гибкостей (в основном транспортировка и предотвращение вибраций) при определении расчетной длины в целях сравнения гибкостей (и только!), вполне допустимо ограничиться для слабонагруженных колонн значением Mю= 3.0 или принимать коэффициент альфа без ограничения в 0.5. Косвенным подтверждением этому служит искусственное ограничение для верхних частей ступенчатых колонн и "разрешение" СНиПа "чихать" на превышение предельных гибкостей при обследовании существующих конструкций, при условии их нормального состояния. Да и Еврокоды подходят к этому вопросу, вроде, значительно лояльнее. 7. Расчетную схему для расчета на устойчивость следует принимать на сегодня плоскую. По крайней мере, в случае использования Скада, который на пространственных схемах откровенно врет. 8. Расчет на устойчивость по программам следует производить только в случаях "непопадания" в схемы СНиП/СП и только при условии понимания работы системы. В противном случае .... Последний раз редактировалось IBZ, 22.06.2011 в 13:35. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А вот если первая(или вторая с КЗУ близким к 1-й) форма потери устойчивости для пространственной рамы будет изгибно-крутильной( например такой как на картинке) - правильно ли в этом случае схему приводить к набору плоских рам?
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() Ежели у кого есть еще что сказать по теме, мы все (думаю заинтересован ни я один) вас внимательно слушаем. Я лично от темы хоть и устал, но, как говорится, кому сейчас хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() palexxvlad, Вы не пытаетесь, частным случаем, нам тут ж/б подсунуть на рассмотрение... уж больно Ваша схема на металл мало похожа... ![]() 1. От крутильных дел надо уходить мероприятиями - это Вы и сами знаете... с Разработчиком особо не поспоришь... 2. Если Вас все таки интересуют свободные длины Ваших колонн , то к набору плоских рам... однозначно.. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Думаю, что в случае применения Скада, иного выхода (если под СНиП не попадаем) просто нет - эта программа даст на сгодня заведомо неверные результаты. Предположим, что есть программа, которая считает в случае пространственной схемы верно (как, кстати, проверите?) - тогда ради Бога, но сложность анализа результатов возростет многократно. Да и нам все равно для проверки по СНиП нужны 2 расчетные длины Lx и Ly, а эти величины для расчетных элементов вполне можно посчитать и по плоским схемам. Р.S. Все сказанное касается металлических конструкций, про ж/б ничего сказать не могу... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
это только иллюстрация изгибно-крутильной формы потери устойчивости Цитата:
Цитата:
Все верно, если нужно вычислить мю для расчета по СНиП - другого выхода нет. Но правильно(принципиально) ли будет так поступать в случае именно такой формы потери устойчивости, как в #130 (ЖБ здесь не при чем) Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.06.2011 в 12:54. |
|||
|
||||
А чем эта форма, собственно, необычна? Она получена (правильно ли ?) от смещений точек в 2-х ортогональных плоскостях. Все здание выглядит скрученным, но при этом сами элемененты никакого кручения могут и не испытывать. И потом, что такое есть вообще форма устойчивости - это просто картинка потенциального состояния системы в момент потери устойчивости по первой форме (высшие нам без надобности), которое мы не имеем права допустить.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Тут дело совсем не в кручении стержней, да и каркас, вцелом, не только скручивается, но и изгибается при этом. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Что же касается потери устойчивости по "объемной" схеме, то это учитывается только при наличии реальных моментов в 2-х плоскостях, и отнюдь не на уровне расчетных длин. Последние берем только в плоскости - из плоскости. При одном же моменте хватает отдельных проверок в одной и другой плоскостях. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А на каком, если устойчивость зависит главным образом от расчетных длин? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Если дело с колоннами-ригелями обстоит именно таким образом, то проще всего посчитать по СНиП, так как это как раз его случай. По секрету скажу, что и "машинный" расчет по плоским рамам в 2-х направлениях должен дать очень похожие результаты ![]() Про расчетные длины сказал выше, а уровень этот есть дополнительная проверка элементов, изгибаемых в 2-х плоскостях, по пункту 9.2.9 СП 16.13330.2011. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь:
Коллеги, как найти расчетную длину стоек для многоэтажной рамы при жесткой заделке колонн и шарнирном соединении ригелей с колоннами? СНиП позволял поступать так: «…Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = inf или Js = inf)….» А в СП 16.13330 данный аспект вообще упущен?! Есть только п. 10.3.4 «…при жестком креплении ригеля…»! ТОВАРИЩИ! КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Скад купи... или скачай... сам знаешь где... и считай
Цитата:
![]() Offtop: Вот придет Ильнур Ильнурыч из отпуска и опять начнет свою "просвятительную" деятельность на форуме... а пока сожми зубы и терпи... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
SCAD не вариант: нет официальной рекомендации, одни домыслы пользователей, а это к делу не пришьешь и нашему эксперту не докажешь. (И в принципе я с этим согласен - считать критическую силу по постановке Эйлера в 21 веке как-то не очень...)
Пока буду считать по СНиПу. P.S. Да здравствует СССР! Когда нормы делались для ЧЕЛОВЕКА а не «гениев всяких»! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Нужно добавить, для ЧЕЛОВЕКА, понимающего и умеющего применять нормы |
|||
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
В том то и дело, что SCAD считает расчетную длинну не совсем по Эйлеру. Точнее дело даже не в самом SCAD'е. СНиП'овские формулы проверки устойчивости (а точнее учет фи) пляшут от Эйлеровской расчетной длинны. Т.е. само понятие расчетной длинны есть, пожалуй, только в теории Эйлера (ну тут я конечно могу ошибаться, не так уж много я еще прочитал). SCAD же не вычисляет непосредственно расчетную длинну. Он находит самый неустойчивый элемент и вычисляет коэффициент для РСН при котором система теряет устойчивость, т.е. по сути находит критическую силу. Вот здесь и происходит переход к теории Эйлера для получения присловутой РД. Ибо критическая сила - она и в африке критическая сила. Теперь зная силу и решая обратную задачу SCAD выдает "свободную длинну" (заметте, они не называют ее расчетной и эффектифной. Свободная длинна - это какбэ эквивалент расчетной длинны). Расчетной она является только для элемента потерявшего устойчивость первым (это элемент который при действии РСН*k находится в таком состоянии, что его только тронь и он уже не вернется в свое исходное положение (вот и говорят, что его положение не устойчиво)).
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
Длина анкеровки по СП | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.02.2006 21:35 |