Как избавиться от влаги в грунте под полом?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 24398
|
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
грунтовых вод нет, эта дождевая вода прошла сквозь фундаментные блоки, сейчас гидроизоляцию попреиметру выполнили а избавиться от внутренней воды не понятно как
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Тогда надо ей помочь уйти.Сделать полы по лагам на кирпичных столбиках и ветилируемое подпольное пространство, через которое она будет испаряться постепенно с поверхности.Часть воды уйдет вниз.Восстановить гидроизоляцию и отмостку и ждать
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
igr, а что если просто подождать неделю и он сам по себе высохнет? или часть грунта на сухой подменить, просто пол по лагам не получиться, а нужен обыкновенный пол по грунту стяжка гидроизоляция и т.п., мне нужен метод осушения данного пола, а не как надо было делать, знал бы где соломки подстелил
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
В глине всегда много воды, в том числе связной.Когда сверху закупорено, ей некуда испаряться и она будет там торчать до второго пришествия.Вентиляция самый простой и надежный способ. Можно применить электоосушение (электроосмос).В дальнейше сделать нормальные полы по грунту с подсыпкой дренирующим материалом (что бы не было подсоса воды), бет. подготовкой и гидроизоляцией.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
igr, вы видимо не поняли про тепло. Тепло это побочный эффект.
Когда гоняют воду гальванической парой через плохой электролит (а глина часто не очень хороший проводник) - на аноде выделяется тепло. Цитата:
Для автора. Пристрели изнутри на стены и пол Delta (или аналог), как в каталогах. Оштукатурь и будет тебе счастье Последний раз редактировалось kruz, 05.08.2011 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Расскажите несведущему, а зачем вообще грунт сушить? Сейчас нет грунтовой воды, но она же не постоянно на одном уровне. Весной вода поднимется и снова грунт будет мокрый. Для глины капилярный подсос довольно большой. Сделать нормальный гидроизоляционный слой и все будет в шоколаде. ))
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Думаю в тех краях УГВ глубоко внизу и подсоса не будет.Сушить 3 м глины пустой номер, не высушить до 2 пришествия.Дренажный слой позволит слегка подсушить верхний слой и изолировать полы от дальнейшего замачивания.По поводу гальванической пары ничего сказать не могу, не специалист.По поводу помещений 20 метров ниже воды не видел.Сделали однажды на 4 м ниже воды - полгода потом осушали и до сих пор капает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Это правда. Хотя если есть необходимые мощности то...
Да ладно. Вон в центре Питера есть две КНС диаметром по 36 м и заглубленные на 25 м. Они все в воде и с верху и снизу. А ещё у нас многуровневые подземные паркинги есть, во! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Для того, чтобы такого не было, некоторые специалисты рекомендуют делать отмостку типа брусчатки на песке. При этом обеспечивается сток дождевых вод с последующим испарением того, что инфильтруется под отмостку.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
msi, так я и не увидел конкретного предложения стяжку разобрали влажная глина что делать с ней?
если гидроизоляцию сделать и новую стяжку то влага потом в дом будет всеравно выходить и 2 года сырость будет кто может дать конкретное решение для жилого дома
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
выкапывайте на глубину фундамента всю мокрую глину устраивайте новую гидроизоляцию фундамента потом засыпайте песком и делайте стяжку, но незабудте что если выкопаете только около дома то вода не куда не денется нужно делать дренажный канал и уводить воду от дома в какой-то пруд, а с самой влажной глиной вы не чего не сделаете ее не высушить не как
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
С такими соображениями вообще не нужно делать пол по грунту. Вода в любом грунте есть, даже в очень сухом... Сделайте нормальную гидроизоляцию пола и никакой сырости не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Если я все правильно понял, там вообще не было полов, - только стяжечка. То, что вода поступает через фундамент - не факт. Я бы вынул часть глины, сделал бы подсыпку, гидроизоляцию, нормальный пол налил бы, да гидроизолировал бы снаружи фундамент. Вопрос в этажности здания, - выдержит ли оно, - необходимо исследование. Как-то так в общих чертах.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
msi, ситуация следущуя
1. По цоколю не было сделано гидроизоляции, вся дождевая вода попадала под дом, отмостка просела и в трещину забегала 2. Вместо отмостки по перимтру с двух других сторон были клумбы с цветами которы поливались периодически шланг сводой на всю ночь 3. Вся влага шла в дом, но тут мне кажется щебеночная подготовка которую предлагали не поможет так как влага ввиде пара выходила сквозь пол зимой жутко холодно и 100% влажность вот такой пациент мне достался что я предпринял: а) Откопал по периметру сделал гидроизоляцию и утеплил б) Снял пол по грунту и обнаружил влажный грунт его естесвенно вытащить весь нет возможности глубина до основания фундамента 3 метра, раньше просто там планировался подвал вот жду здравых мыслей, то что пол с гидроизоляцией сделать это самособой разумееца, а как глину высушить не буду же я хоронить глину насыщенную влагой на века, как с этим борятся могу сделать отверстий чтобы быстрее выветрилась ввиде сита жду советов далее и главное не фантастичных а практических
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
какая прелесть. Чужое, халява... взять, взять! (с) (ДМБ).
P.S. так и не понял, что просушивать грунт под полом не требуется. нужно сделать качественную рулонную гидроизоляцию по подбетонке, по ней отлить монолитную плиту с утеплителем и настелить чистовой пол. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Valeriy Eremin, там же могут мыши завестись? или если из бетона то опалубку похоронить прийдется
да и как делается пол на столбиках как потом от тудого человек вылазиет?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 06.08.2011 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
Москва
Сообщений: 61
|
Дренаж повышает надежность наружной гидроизоляции и уменьшает давление на подземную часть здания, но если сама изоляция выполнена с огрехами, то без качественной внутренней гидроизоляции не обойтись.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Думается, сушить пятьсот тонн глины, заниматься электроосмосом, месить глиняную кашу, растаскивая ее по дому, не нужно, и вообще никакими грязными делами не нужно заниматься.
Вариант 1 - если стяжку еще не сняли всю. Одеваете белые тапочки, белые штаны и белые перчатки, стелете рулонный гидроизолятор (полиэтилен, бикрост и т.п. - неважно) на стяжку. Сверху выполняете новую стяжку толщиной 5-6 см. Пол будет вечно сухим. Вариант 2 - если стяжку уже всю сняли. Насыпаете сухого песка толщиной 7-8 см прямо на влажную глину - и далее по Варианту 1. При любом варианте влажная глина будет по периметру промерзать и охлаждать пол, даже сверхсухой. Поэтому можно на гидроизолятор настелить еще и небольшой слой теплоизолятора (плотный пенопласт и т.д. - неважно).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да. Наличие влаги в грунте - явление нормальное, как мне кажется. Она (влага) конечно может ослаблять грунт, но у Вас же задача не вернуть грунту природное маловлажное состояние, а иметь сухой пол.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Ильнур, да беспокоит что влага ввиде пара будет просачиваться через гидроизоляцию в ней есть микроскопические поры и в помещение будет влажно и не комфортно как этого избежать?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
kruz, ну по сути то я и не говорил что вода через пол просачивается, так как грунтовых вод нету, да и щебень простилаем чтобы подсоса не было а пар он по любому будет испаряться из существующей глины когда она будет просыхать образуются трещенки из них то и пойдет
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
типа этого (но можно найти дешевле) http://www.germs.ru/images/stories/broshury/11.pdf
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Устройство крановых путей в бетоне практически вровень с полом. Нормально? | Vidis | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.02.2016 17:09 |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |