Дайте совет по фундаменту
toocbs
 
Инженер-строитель
 
Казахстан
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 13

появились трещины в бетонном монолитном фундаменте

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка.jpg
Просмотров: 341
Размер:	88.0 Кб
ID:	65068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка2.jpg
Просмотров: 326
Размер:	82.6 Кб
ID:	65069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка3.jpg
Просмотров: 291
Размер:	85.3 Кб
ID:	65070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка4.jpg
Просмотров: 230
Размер:	103.2 Кб
ID:	65071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка5.jpg
Просмотров: 314
Размер:	67.3 Кб
ID:	65072  



Последний раз редактировалось toocbs, 24.08.2011 в 07:56.
Просмотров: 8904
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:13
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Нехарактерное направление трещин для осадки... они должны бы быть скорее наклонные.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:20
#3
Djamalidin

СпецАлист
 
Регистрация: 04.05.2007
Томск
Сообщений: 27


Хотелось бы картинку какую нить увидеть. Так "на пальцах" что-то экстрасенсорики не хватает или ума.
Djamalidin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:23
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А бывает из-зи усадки чаще
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:29
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Очень не похоже на осадку.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:31
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да, по моему это скверное качество бетонирования фундамента.Какая может быть осадка если коробки нет
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:36
#7
Djamalidin

СпецАлист
 
Регистрация: 04.05.2007
Томск
Сообщений: 27


Предполагаю, что это дефект при укладке бетонной смеси. Такое ощущение, что толи в этом месте была граница бетонирования или локально непромешанный кусок. Наблюдал подобное, когда пластификатор оказался более активный чем прежде, и граница бетонирования с более активным пластификатором была обозначена трещиной, которая возникла при твердении бетонной смеси.
Djamalidin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:41
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это просто кинули бетон и не провибрировали
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 19:56
#9
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это просто кинули бетон и не провибрировали
str747 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 20:09
#10
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


согласен с Djamalidin
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:28
#11
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Автору не плохо бы по подробнее прокомментировать пост.
Когда появилась трещина? До возведения коробки или после? Посмотрите на первое фото, на нем видно, что трещина есть также и на отмостке. Такое ощущение, что при наборе прочности бетона, просело основание под углом фудамента.
А имеются ли сваи? Это плита или просто ленточный ростверк?
4атланин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:01
#12
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


трещина появилась через 15 месяцев после возведения коробки. Сваи нету просто ленточный фундамент. 3 месяца назад рядом копали ямы для установки столбов ограды.
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:26
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Влияние нового строительства
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:44
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Влияние нового строительства
И в чем конкретно это влияние выражается? Тут трещина такая, как будто просто отвалилась нижняя часть фундамента вниз. Если бы просел угол здания, то трещины были бы наклонные или вертикальные
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:05
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Когда рядом копают котлован , то в зоне его влияния все трещит, если не выполнить усилений.Постоянно сэтим сталкиваюсь
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:12
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так откуда трещины берутся? Осадка? При осадке трещины другие.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 13:22
#17
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


теперь как устранить трещину?
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:28
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


чтобы устранить проблему, надо найти причину проблемы. не пробывали покопать возле угла, оценить - действительно это грунт просел под фундаментом или еще куда был вымыть?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:33
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо маячки поставить
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:46
#20
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от toocbs Посмотреть сообщение
теперь как устранить трещину?
какая прелесть Еще никто разобраться не может - из-за чего потрескалось, а Вы уже "теперь как устранить"...

У меня складывается впечатление, что под фундаментом куда-то подевался грунт. Соответственно, бетон пошел вниз.
Но, может, все было наоборот?
Стена нагрузила противоположный внутреннюю сторону фундамента, внутри грунт просел, и угол пошел вверх?... Или я бред говорю?..
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:01
#21
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


toocbs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:02
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
У меня складывается впечатление, что под фундаментом куда-то подевался грунт. Соответственно, бетон пошел вниз.
Что-то я не могу себе представить, чтобы бетон вот так отваливался вниз Этак надо опасаться что и с плит перекрытия начнет бетон сыпаться)) Я бы предположил, что все ж трещина связана каким-то боком с производством работ и можно было бы ее просто заделать раствором, но автор пишет, что уж 15 месяцев прошло, а трещина появилась только сейчас.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:16
#23
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


может нагрузка на фундамент от фронтона
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка7.jpg
Просмотров: 161
Размер:	53.1 Кб
ID:	65097  
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 15:49
#24
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Вижу две причины.
а)фундамент мелкого заложения - работа дедушки Мороза (пучение грунта). Если так, то по периметру выполнить так называемую теплую отмостку.
б)при разработке грунта в траншеях (котловане) нарушена природная плотность грунта. Вывод. Оставить как есть, но поставив маяки. Стабилизация произойдет без дополнений.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 16:02
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от toocbs Посмотреть сообщение
работа дедушки Мороза
а в стенах где ответные трещины? да и трещины должны носить иную ориентацию
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
при разработке грунта в траншеях (котловане) нарушена природная плотность грунта.
в траншее, которую отрыли для фундамента? тогда опять же трещина должна быть наклонной, а не горизонтальной.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 16:54
#26
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


Ленточный монолитный фундамент на поверхности земли(Не заглубленный). Размеры: 400х500мм. Заполнил фундамент камнями, всевозможными железными отходами.
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 16:58
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А бетон откуда?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 16:59
1 | #28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Может быть просто некачественное бетонирование? Зиму дом отстоял, в результате пучения лента испытывала какие-никакие напряжения, недостаточные для того, чтобы образовалась классичекая силовая трещина, но достаточные для того, чтобы пошла трещина по некачественному участку...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 17:01
1 | #29
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я бы предположил, что все ж трещина связана каким-то боком с производством работ и можно было бы ее просто заделать раствором, но автор пишет, что уж 15 месяцев прошло, а трещина появилась только сейчас.
Это наиболее правдоподобно (на мой взгляд). 15 месяцев - это чуть более года. То-есть прошлой весной вбухали в фундамент без арматуры бетон разных партиий (с разным количеством пластификатора, с разными сроками схватывания и твердения и т.д), уложили свежий бетон на уже схватившийся (или даже затвердевший) и покрывшийся пылью - получился бракованый шов. Осенью он "подсосал" в себя воду, зимой под снегом вода расперла бетон, весной неоднократно все это повторилось и часть бетона выдавилась вниз. Увидели это в начале мая после возобновления строительных работ.
Пока разбирались и искали крайних - пришел август, пора подготовки к следующей зиме и самое время задавания нерадивыми застройщиками вопросов типа "Почему?" вместо вопроса "Ах, зачем я деньги экономил на конструкторе-проектировщике и профессиональных строителях?"
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 07:59
#30
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


Бетон: Влагостойкий цемент М400, щебень 5 20, ПГС. Пропорция бетона "на глаз". Замешивали бетонную смесь в старой ванне.
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:36
#31
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что-то я не могу себе представить, чтобы бетон вот так отваливался вниз
а у меня воображение богаче!
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Этак надо опасаться что и с плит перекрытия начнет бетон сыпаться))
Если сделает кто 500 мм без арматуры - то и осыпется.
Цитата:
Сообщение от toocbs Посмотреть сообщение
Влагостойкий цемент
Что-то у меня огромные пробелы в знаниях о стройматериалах Как это - влагостойкий цемент?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:38
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Есть же соотношения воды цемента заполнителя и песка.Если это делать на глаз то это не бетон.И на трещины нечего жаловаться
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:38
#33
remonter


 
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45


Классическая трещина от пучения на углах здания (особо промерзающих): пучение передавливает бетон цоколя (швы кладок до 3-х этажей) и одновременно отжимает нижние непромерзшие слои грунта. При оттаивании цоколь осел по передавленной трещине
remonter вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:48
#34
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Классическая трещина от пучения на углах здания (особо промерзающих): пучение передавливает бетон цоколя (швы кладок до 3-х этажей) и одновременно отжимает нижние непромерзшие слои грунта. При оттаивании цоколь осел по передавленной трещине
Где трещины в стене дома?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 09:01
#35
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Когда отрывали яму под столб - там песочек из подушки не сыпался? может не заметили - а рабочим пох... ? Обычно еще - ямку оставить - на недельку - вот водичка опять же могла постараться - вымыть подушку песчаную... - по мне ды - это вероятнее намного чем пучение. - Нереально - что бы угол здания опустился - при наличии песчаной подушки - физическую модель пучения обдумайте на досуге - может поймете...
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 09:16
#36
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


Расскажите пожалуйста о установки контрфорса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент.jpg
Просмотров: 117
Размер:	87.5 Кб
ID:	65136  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент2.jpg
Просмотров: 107
Размер:	82.7 Кб
ID:	65137  
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 09:41
1 | #37
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Контрфо́рс (фр. contre force — «противодействующая сила») — вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном. Предназначена для усиления несущей стены путем принятия на себя горизонтального усилия распора от сводов. Внешняя поверхность контрфорса может быть вертикальной, ступенчатой или непрерывно наклонной, увеличивающейся в сечении к основанию.

Аркбута́н (фр. arc-boutant) — один из типов используемых в церковной архитектуре контрфорсов в форме наружной полуарки, передающей горизонтальное усилие распора от сводов постройки на опорный столб и расположенной за пределами основного объёма здания.[1][2]
Применение аркбутанов позволяет значительно сократить размеры внутренних опор, освободить пространство здания, увеличить оконные проёмы, а также пролёты сводов.
Традиционно аркбутаны связывают с готической архитектурой, хотя в замаскированном виде они применялись ещё в византийских и романских сооружениях. Однако в XII веке аркбутаны, по-прежнему выполняя функцию распределения нагрузки, превратились в специально выставленный на показ декоративный элемент и использовались в таких известных сооружениях как Шартрский собор, Собор Парижской Богоматери, Собор в Бове, Реймсский собор и др.

Что еще рассказать?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 10:13
#38
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Беру свои слова обратно... там песчаной подушкой и не пахнет... всего лишь просадка. а раз арматуры нема - то и трещина характерная....

Что то вспомнилось... "Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф..."

Больше всего удивляет - порой ТАКОГО ПОНОСТРОЯТ - и ведь стоит...
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 10:54
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Если сделает кто 500 мм без арматуры - то и осыпется.
Но в перекрытиях как правило поперечной арматуры нет, а образованию таких трещин препятствовать в основном может только она. И тут уж не важно какой толщины конструкция - 500 или 200 мм. При качественном бетанировании отваливающиеся куски бетона, пусть и неармированного, - не норма
Но глядя на кладку стен склонен предположить, что и бетонирование фундамента тоже качеством не отличалось.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 11:00
#40
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Товарищи, подскажите и мне по фундаменту! Вопрос больше юридический. Есть купленный дом-стройвариант. В нём выяснились многие косячки... Один из них это отсутствие вертикальной гидроизоляции фундамента. Начали обкапывать дом. Выяснилось, что бетон лили прямо в грунт, а в итоге наткнулись на пенёк в в теле фундамента. Как видно на фотках, с внутренней стороны пень и кирпичом обошли, а с наружной под ним вовсе нет бетона. Просто земля... Это частный дом, его строили обычные шабашники. Поэтому никаких журналов работ, никаких актов на скрытые работы конечно нет. Можно ли в таких ситуациях что-то официально предъявить продавцу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1010.jpg
Просмотров: 108
Размер:	137.8 Кб
ID:	65139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1011.jpg
Просмотров: 126
Размер:	287.7 Кб
ID:	65140  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 11:07
#41
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но в перекрытиях как правило поперечной арматуры нет, а образованию таких трещин препятствовать в основном может только она.
А продольная - не удерживает бетон? ну представьте себе защитный слой снизу 300мм. Будет осыпаться что-нибудь, или нет?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 11:36
1 | #42
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


О ткакой арматуре идет речь.По сообщению автора опалубка заполнялась "бетоном", камнями и железным ломом
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 17:32
#43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
А продольная - не удерживает бетон? ну представьте себе защитный слой снизу 300мм. Будет осыпаться что-нибудь, или нет?
Она может удержать бетон от падения, но не от трещины.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 18:14
#44
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Hyper, только на уровне "по понятиям"
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 08:58
#45
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
[b]"по понятиям"
по понятиям бесполезно.... там слишком много персонажей в стройке участвовало. Владелец один, стройку организовал второй, строили вообще не понятно кто. Ну ладно... попытаюсь отмосткой хоть как-то его предохранить. Впереди его первая зима
Hyper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 09:53
#46
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


А если так что будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контрфорс.jpg
Просмотров: 99
Размер:	36.8 Кб
ID:	65225  
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 13:09
#47
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от toocbs Посмотреть сообщение
А если так что будет?
неизвестно.

Может, все будет хорошо. А может - не будет. Например, чрезмерно усиленный угол выпятит вверх кладку стены, потому что остальные участки фундамента дадут осадку.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 13:16
#48
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что так пугают эти трещины? В фундаменте здания Москва-сити были трещины и поболее и ничего.
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 13:32
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от toocbs Посмотреть сообщение
появились трещины в бетонном монолитном фундаменте
Это грунт в углу осел. Вы же не засыпали пазухи с уплотнением, так?
А делать ничего не надо - подождите еще сезон, потом замажете.
Hyper:
Цитата:
Начали обкапывать дом. Выяснилось, что..
А зачем копаетесь? Вот не знали бы, да и в счастье пребывали бы. Закопайте обратно.
Предъявить что-то к кому-то не можете - купили "как есть". Теперь это Ваши дела.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 16:56
#50
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А зачем копаетесь? Вот не знали бы, да и в счастье пребывали бы. Закопайте обратно.
ха-ха-ха, Ильнур! зачем копаемся, я писал в посте... Я в выборе этого дома не участвовал. Я бы его и не купил таким... Людей обманули. Поэтому чем могу пытаюсь помочь людям привести дом в более современное состояние. А то получается, у меня в родном шахтерском поселке 60-летние дома и то добротнее построены
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 00:12
#51
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Offtop: главное, чтоб этот пенек не вздумал ожить и начать расти
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 00:31
#52
eng


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 187


Судя по изложенной информации- нет.
eng вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 23:00
#53
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


А нагрузки на стены какие? и фундаменты? может одна стена другую тянет, а фундаменты под нее оборвали пораньше вот и трещимс...
Дмитрий_М вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дайте совет по фундаменту

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку. byrkov87 Металлические конструкции 13 11.01.2011 00:53
Правда - это не всегда хорошо. Врать или говорить правду? Дайте совет. Sanechek Разное 38 23.06.2010 16:39
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа urik1987 Технология и организация строительства 2 20.02.2009 15:30
Дайте совет начинающему или чем отличается AutoCAD от Kompas [PC]Contra AutoCAD 29 01.11.2008 14:51
пожалуйста дайте совет!!! миня Разное 24 03.11.2006 10:44