Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 34736
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Монтаж фермы выполняется без болтов? вот так берется и сразу приваривается к оголовке колонны? Опорная реакция всего 2 тонны на пролет 6.5м, здесь и снег и т.п.? Узел мне не симпатичен, кажется жиденьким. Но принимая во внимание ваш опыт работы думаю все швы и толщины проверены расчетами, так?
Здесь одна сварка - по мне так это жесткое опирание... но знаете... ну вот как вы хотите - шарнирное или жесткое опирание? вот такой и будет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это о каком шве речь? Вроде бы все швы видны
![]() Усилия на оголовке колонны при жестком узле: M = 1.66 кН*м, N = 17.6 кН, Q = 1.53 кН. Угол поворота при шарнирном: 0.00254 рад (тут с размерностью могу ошибаться, никогда раньше не интересовался углами поворота ![]() Цитата:
![]() Конечно. Швы не считал, назначил конструктивно, так как думаю что с такими относительно небольшими нагрузками тут нечего и заморачиваться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Об этом: (см. прил.)
При таких усилиях нигде никак не возникает пластики. Узел жесткий. Две пластины 8 упруго гнутся на угол 0,0004 рад, что в 6 раз меньше в шарнирном предположении. Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2011 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
??
Цитата:
Тоже так считал, но вот недавно проходил экспертизу и эксперт уверенно заявляла что узел однозначно шарнирный, потому тему и создал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Забыл прикрепить.
Т.к. детали узла имеют ненулевую длину, то имеет место быть упругая податливость сопряжения оголовок - арка. Я просчитал изгиб двух пластин (t8) от М и Q, и выяснил, что верх пластин поворачивается относительно оголовка на столько-то. Если бы это столько-то было соизмеримо с поворотом свободного шарнира, то можно было бы говорить об существенном снижении усилий по сравнению с усилиями при просто неподатливм жестком сопряжении. Тогда можно было бы говорить о некоей условной шарнирности. Дело эксперта - не пропустить сомнительный момент в проекте. При этом сомнение у эксперта может появиться из-за: А. Глубокого знания предмета Б. Плохого знания предмета С. Иных причин, не имеющих отношения к конструкциям (неуправляемые привычки, нехватка времени для анализа и т.д.). В любом случае эксперт не будет мычать, типа вот я что-то сомневаюсь, а профессионально-твердо заявит - это переделать! Ну, эксперт мог бы и поподробнее расшифровать свою заяву. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Действительно, шовчик пропустил.
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Нижний пояс наверно мог бы образовать шарнир за счет пластики стен. Но проверяя швы в этом месте, я не заметил ничего подозрительного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Простите, я наверное зря вклиниваюсь в разговор серьезных людей... Как этот узел может быть жестким? Верхний то пояс ведь не закреплен ничем? Для фермы этот узел шарнирный, хоть убейся... Для самого пояса он жесткий пожалуй, хотя с точностью утверждать не берусь...
Я так, из чистого любопытства пишу, чтоб умнее стать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А если архитектурная задача зрительно выделить пояса, то их нужно принять сечением 60х60? Не вижу большой проблемы в принятой ориентации сечения поясов, так как радиус гиба достаточно большой, и я не вижу серьезной разницы в контескте "лишних напряжений" в применении профиля 60х60 и 40х60(h) или даже 100х60(h). А вы видите разницу?
Что касается нагрузок, то расчетная снеговая 120 кг/м2, снеговой мешок есть, "мю" что-то около трех. У козырька всего две фермы, между ними полтора метра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. господа!
Крепление опорных ребер к нижнему поясу фермы - жесткое Крепление опорных ребер к опорному листу - жесткое Крепление опорного листа к колонне - жесткое Условный шарнир может образоваться ниже опорного узла фермы по сечению колонны, т.к. ее жесткость гораздо меньше жесткости фермы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
На глаз же видно ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
PS да, не спросил по покрытие. Что сверху? Если ячеистый поликарбонат, то мин. ширина фермы д.б. 60 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Ильнур!
Цитата:
наверное надо применить рычаг Архимеда Для аналога можно посмотреь раму "Канск". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Сверху как раз проектировался поликарбонат. Не знаю ячеистый ли он (два параллельных листа соединяются параллельными ребрышками), но крепится он на прогоны 40 мм. Где указано про 60? Как бы там ни было фактически козырек не будет реализован, заказчик соорудил себе другой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
...
Нагрузки слишком маленькие чтобы из жесткого его сделать мягким... но если например левую колонну убрать... образуется шарнир )))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Почему все зациклились на жесткости элементов узла сопряжения и никто не разводит демагогию по поводу соотношения жесткостей самих конструктивных элементов ферма/стойка. Пусть этот узел у вас хоть трижды жёсткий, но если стойка будет из таких же элементов что и элементы решетки фермы то тут всё однозначно - шарнирный. Тут говорили про углы поворота - дак их надо сравнивать не с возможность "упруго прогнуться пластине на угол в 6 раз меньше" (как-то так тут звучало) а считать в купе со стойками. Не в одном из элементов схемы может и не возникать никакой пластики, а если стойки будут гибкие то и узел для фермы "станет шарнирным".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Если стойка сопряжена шарнирно с фермой, то "верхнее" сечение стойки вообще не поворачивается в теории. Если же жесткость стойки соизмерима с жесткостями элементов фермы, но узел жесткий, часть момента все же передастся - такая, какую способна воспринять стойка, а уже потом все повернется. Вобщем, совместные деформации будут, но никак не шарнир... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
При "трижды жестком" узле сопряжения ферма-колонна этот узел НЕЗАВИСИМО от жесткости стойки и будет "трижды" жестким. Жесткость колонны будет влиять ТОЛЬКО на усилия в ферме и узле, но никак не изменит жесткость узла, потому что: узел "трижды жесткий" при БЕСКОНЕЧНО жесткой колонне. Т.е. не образует шарнира. Так вот, дальнейшие варианты могут быть только с МЕНЬШЕЙ жесткостью колонн. Очевидно, при МЕНЬШИХ жесткостях колонны шарнир УЖЕ не может образоваться, раз при абсолютно жестком не образовался (причем "трижды" ![]() А то, что усилия в ферме изменятся - это будет происходить по законам механики, с учетом жесткого сопряжения ферма-колонна. Изменения будут адекватны соотношению жесткостей фермы и колонны. И никак не преобразуют узел в шарнирный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
вообще-то моё сообщение никак не противоречит вашим высказываниям
![]() а вообще кто понял без пояснений тому огромный "+" )))))) вы же сами сказали что дело эксперта "не пропустить сомнительный проект", дак я как одну из причин этого сомнения назвал - возможно гибкие стойки и как следствие шаринирная работа фермы как отдельно-зятого конструктивного элемента и тут даже к гадалке не ходи ![]() я кстати опережая излюшнюю въедливость и ГОРЕотУМАность здешних старожил специально написал В КАВЫЧКАХ....не помогло))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Эээээээээ, меня к старожилам отнести нельзя даже с оооочень большой натяжкой, к гадалке точно не ходи
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Proectant:
Цитата:
Цитата:
BoT: Цитата:
![]() ![]() Речь об шарнирности УЗЛА. Узел - это сопряжение одного элемента с другим. В зависимости от вида узла дальнейший расчет будет РАЗНЫМ. BoT: Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2011 в 12:31. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А ветер ? А распор арки от снега ...
и какой вывод?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вывод один: Вы неправильно составили баланс. А где моменты, естественным путем имеющиеся в концах элементов рамы?
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() -см. вложение. Это эпюра моментов в раме. ![]() Искусственно же моменты образуются например при их приложении извне, или они образуются в эпюрах усилий, нарисованных неправильно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
Ув. Нитонисе
Предъявленный вами узел - классический шарнир. Логика такая: Стойка не может передать момент (например, от распора) на ферму через опорный узел. Здесь учитывается, что ферма является классической стержневой системой с шарнирными узлами. При этом стержни работают только на сжатие и/или растяжение. Для справедливости следует отметить, что СНиП оговаривает случай расчета стержней фермы на изгиб - если нагрузка приходит не в узел. П.С. Правда можно сделать попытку отстоять перед экспертом свое видение проблемы, подкрепив его расчетом фермы с учетом распределения моментов в узлах. Судя по настоящему обсуждению проблемы,такой расчет легко можно найти в любом букваре по фермам. Откликнувшиеся, вероятно, щелкают этот расчет что семечки. Мне эти буквари не известны. П.П.С. Окончательное решение остается за вами. Мною высказано только утверждение, что узел - классический шарнир. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Вопрос от автора был про опирание фермы на стойку...
Цитата:
Цитата:
свое мнение я приводил, само опирание мне не понятно, по классике, если база стойки жесткая, то опирание д.б. шарнирным, коим он не является, так как все заварили кибениматери без болтов. Значит можно делать простенькую шарнирную базу стойки, а узел считать условно жестким |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
вот верите нет, я вообще про сопряжение не говорил)))) повторяю раз 3-ий наверно это уже))))
и как следствие предыдущего я выразился КРАЙНЕ ВЕРНО ;-) Цитата:
специально для ИЛЬНУРа пишу: все что я писал до этого, никак не относится к жесткости узла, прошу прощения если внёс смуту в вашу беседу, но насколько я помню тут так четко и не написали к чему "прикопался" эксперт, и я, повторю лишний раз, рассмотрел возможную причину Offtop: я потерял интерес к данной беседе))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Цитата:
Ильнур, Вы все-таки излишне въедливы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://s017.***********/i436/1110/c2/8db5bbe4a53c.png[/IMG] Здесь считать особо нечего, так как все наверняка пройдет с большим запасом - и швы и болты и толщины косынок, опорной плиты и т.д. Эксперт возразила, что расчетного момента нет. После демонстрации расчета эти сомнения отпали, но она ухватилась за еще одну соломинку, что я неправильно смоделировал узел ферма-колонна, дескать шарнир это. При шарнире расчетный момент на базе будет меньше. Вот тут я и не смог аргументированно доказать, что это не шарнир, так и родилась эта тема. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я-то могу и не въедаться. Но в итоге кто-то может остаться при вот таком мнении:
Цитата:
Расчетная схема должна максимально соответствовать реальной работе конструкции. Так? А в данном случае (в данной задаче) конструкция работает по рамной схеме. Так? Если так, то расчет должен быть произведен по рамной схеме. Это общее правило. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так в том-то и дело, что ей не понравился многодельный узел опирания стойки. Искала пути обосновать отсутствия там каких либо моментов. Ну а уж если им там быть в любомслучае, то хотелось обосновать что они там минимальны. Потому и указывала на то, что узел стойка-ферма - шарнирный. В этом случае момент на базе действительно был бы меньше.
По-моему наоборот. При жестком узле получаются больше усилия в колонне, но меньше в ферме. Это я оцениваю по наиболее загруженному элементу фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
у тебя совпал ник и конструкция узла ...
Арки или фермы обычно опирают шарнирно на один пояс или жестко но на два пояса а у тебя опора на один пояс и жестко... короче нитонисе ![]() ![]()
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
а мне понравился .. 250мм бетона сверху , куда он денется ...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Например, при шарнирной схеме наиболее нагруженным был элемент Х (пояс) - загрузка 99%. По рамной схеме на этом элементе получили уменьшение с -50 тн до -40 тн. Замечательно. Но на элементе Y (раскосик) была нагруженность 60%, например +3 тонны. Получили -2 тонны, и элемент легко потерял устойчивость, ферма крякнула, рама крякнула, сооружение крякнуло ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Допустим вы проектируете склад пролетом 6х18 метров. Высота - например 4 метра. Шаг колонн - 3 метра. Какой бы вы применили узел опирания колонны на фундамент?
|
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() Расскажите тогда нам про структурные покрытия и об их расчетных схемах, ведь именно про это идет речь. Если я ошибаюсь в своих рассуждениях (да и не только я), подскажите, как избегают супер инженеры ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
1. Никогда не тыкал пальцем в небо и не буду тыкать.
2. Нужно все рассчитывать. 3. Нету четко поставленной задачи, т.е. не все данные Вы предоставили для решения такой задачи. 4. Как Вы думаете, мне это надо? ![]() Да ![]() ![]() На самом деле они никуда не исчезают, просто на них не обращают внимания из-за их небольших значений. А все коэффициенты по нагрузкам и т.д., все эти недостатки скрывают и получается что все нормально, что их нет ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.10.2011 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
P.S. Я думаю тут не "бешенство" ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так у вас же опыт есть? Вот в моем случае признали что нагрузки порядка 200 кг*м - это "небешенные". А какие нагрузки должны быть, чтобы вы применили такой узел? Тут уж не имеет значения какое здание, пролет, шаг колонн, назначение - главное нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Ёпть ... Зачем делать такой узел, а потом его заливать бетоном? Объясните? Да еще и подливку сделать
![]() Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.10.2011 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Это только на бумаге так красиво, да в учебниках написано. А когда доходит до монтажа ... Потом смех и слезы
![]() Вот и ответ на все что тут написано. Что и требовалось доказать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Ну так правильно. Я применил надежную базу, дабы не заморачиваться с расчетами. Но и вы назвали мой узел нерациональным ничем это не обосновав. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() ...из-за наличия хоть какого то момента могут увеличиваться сечения элементов решетки, мне приводить формулы расчета? Давайте так, признаем что "бешенство" нагрузок нигде в нормах и литературе не нормируется, и не надо цепляться за отдельные случаи, там лишь прописывается что можно пренебрегать "в таких то и в таких то" случаях для облегчения расчета, не будем трогать коэффициенты, у них и так тяжелая судьба, это показала прошлая зима. Как говорит мой знакомый ГИП, разве что только ввести коэффициент трусости. Пренебрегать или нет - сугубо личное дело инженера, зависит от его опыта, умений и в конце концов интуиции, и эксперт в этом и не прав, что навязывает свои представления |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вы сам его обосновали.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Эксперт прав.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вы бы за словами следили повнимательней
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
То есть "чересчур надежный, многодельный и неэкономичный" не равно "нерациональный"? По-моему вы заплутали уже сами в своих словах. Проще надо как-то... А то критика у вас какая-то неаргументированная получается. Типа "узел плохой, потому что ты его не считал, но я этого не говорил". Попросил конкретизировать что да как - опять "слова не мои, кто здесь". Ну да ладно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
Момент сопротивления профиля 120х120х5 W=80.88см3. Пусть при этом момент в базе колонны равен 1М.
Выполним расчет момента сопротивления сварных швов примыкания пластины t8 к профилю 60х40х4. Пусть катет св.шва kf=0.7*1.2*4=3мм. Пусть пластина приварена по прямоугольному контуру 9х4,5см (120-30=90; 60-15=45). Момент инерции св.швов в плоскости действия момента I=2/12x(9.3x4.8x4.8x4.8 - 9x4.5x4.5x4.5)=34.7см4. Расстояние до самой удаленной точки св.шва sqrt(4.65x4.65+2.4x2.4)=4cm. Находим момент сопротивления св.швов W=34.7/4=8.7cм3 Из этого следует, что наибольший момент, которым могут быть нагружены св.швы опорного узла фермы составляет 8,7/80,88х1М=0,11М от момента в базе колонны. Вероятнее всего Нитонисе запроектировал технический шарнир. При этом длина св. шва составляет 94 катета ( (9,3+4,8)х2/0,3=94), что превышает 85 катетов п.12.7 СНиП. Превышение длины катета переводит технический в классический конструктивный шарнир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() 12.8 г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85f kf (f – коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва; |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Ограничение длины шва - это ограничение неравномерности распределения усилий сдвига вдоль шва. Где тут такая работа шва? И что означает выражение: "превышение длины катета переводит технический в классический конструктивный шарнир". Что означает "технический" и чем такой шарнир отличается от "конструктивного"? |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |