Вопрос по расчету свайного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету свайного фундамента

Вопрос по расчету свайного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2011, 09:18 #1
Вопрос по расчету свайного фундамента
dodrya4ok
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74

Доброго времени суток. Впервые занялся расчетами свайных фундаментов, по ходу дела появились вопросы. Буду благодарен, если вы поможете мне их решить...
Прикладываю исходные данные по геологии. На существующий рельеф еще будет насыпка порядка 2 м. Над скважиной 1 этажное сооружение 42,75х13,5 м весом 200 т, сваи 60 шт в 3 ряда сеткой 2,25х6,75 м, забивные, сечение 0,35х0,35 м. По ним металлический ростверк.
Решил проверить выбранную длину свай. Выполнил расчет в "Фундаменте" и вручную (по ф. 7.8. СП 50-102-2003). Получается если брать сваю 4 м (2 м насыпка + 2 м заглубление в суглинок с текучестью 0,69) то НС сваи будет больше (за счет сопротивления грунта под нижним концом), чем если брать более длинные сваи с заглублением конца сваи в суглинок с текучестью близкой к 1 (под концом сопротивления нет).
1. Правильно я понимаю?
2. Можно ли так делать? "Фундамент" выдает сообщение "Свая погружена в материковый грунт менее 3 м. Расчет пойдет по схеме для малоэтажных сельских зданий. Схема применима для зданий с нагрузкой до 150 кН/м.п. на ленточный ростверк т до 400 кН на столбчатый." В моем случае нагрузка: 200т/2/42,75 = 2,33 т/м.п. (2 - беру средний ряд свай несущих грузовую площадь в половину здания, 42.75 - приведение нагрузки на м.п.). 2а. Верно нагрузка посчитана? 2б. Получается применима эта схема для моего случая?
3. СП 24.13330.2011 говорит, что НС грунта следует определять по данным статического зондирования (п. 7.1.7, п. 7.2.3.). Решил определить этим способом (по п. 7.3.8 по ф. 7.18). И сопоставить полученное с данными приложенного "Графика СЗ №5.jpg".
Во-первых, возник вопрос: почему в последнем столбце f значения даны в кН, а не в кПа согласно СНиП?
Во-вторых, указанные "Частные значения предельного сопротивления сваи Fu, тс" мне кажутся завышенными (при расчетах на такие глубины погружения сваи значения НС получались существенно меньше. Если можно, подскажите как проверить (самому получить) значение на глубине например 4м. Потому что тут я запутался, одним-двумя вопросами не смогу сформулировать.
4. В итоге как правильно выбрать длину сваи?
Извините за возможный сумбур и "много букв".

Вложения
Тип файла: rar скважина5.RAR (2.77 Мб, 160 просмотров)

Просмотров: 14603
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:27
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


200 т вес здания 60 свай следовательно одна свая несет 3т.Маловато будет
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 09:33
#3
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Примерно такая нагрузка и есть. Сооружение - 38 блоков размерами 2,25х6,75 м. Шаг свай принят под эти размеры.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:43
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обычно забивная свая несет 30-60 т.Лучше сократить количество свай увеличив их длину
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:50
#5
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


3 тонны для фундамента -это не нагрузка...

я че то не понял, что тебя смущает... Длина 2 м? почему бы и нет... перевод из кН в тс? или в кПа?

проверка - расчет ручками.. и сомнений меньше будет
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:55
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может и свай никаких не надо?Что за здание?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:59
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Решил проверить выбранную длину свай. Выполнил расчет в "Фундаменте" и вручную (по ф. 7.8. СП 50-102-2003). Получается если брать сваю 4 м (2 м насыпка + 2 м заглубление в суглинок с текучестью 0,69) то НС сваи будет больше (за счет сопротивления грунта под нижним концом), чем если брать более длинные сваи с заглублением конца сваи в суглинок с текучестью близкой к 1 (под концом сопротивления нет).
1. Правильно я понимаю?
Согласно Всем нормативам - нет. Да, вы должны считать сваю длинной 2 м.
Offtop: глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа,

Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Можно ли так делать? "Фундамент" выдает сообщение "Свая погружена в материковый грунт менее 3 м. Расчет пойдет по схеме для малоэтажных сельских зданий.
Так можно, но надо просчитать отрицательное трение...

Цитата:
Во-первых, возник вопрос: почему в последнем столбце f значения даны в кН, а не в кПа согласно СНиП?
Наверно можно найти ответ тут
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52038

Последний раз редактировалось kruz, 12.12.2011 в 10:07.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:59
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Зачем сваи при таких нагрузках и таких грунтах? Бред какой-то
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:01
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Длина 2 м? почему бы и нет.
Ээээм, свая 2 м? Я правильно понял?
Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Решил проверить выбранную длину свай. Выполнил расчет в "Фундаменте" и вручную (по ф. 7.8. СП 50-102-2003). Получается если брать сваю 4 м (2 м насыпка + 2 м заглубление в суглинок с текучестью 0,69) то НС сваи будет больше (за счет сопротивления грунта под нижним концом), чем если брать более длинные сваи с заглублением конца сваи в суглинок с текучестью близкой к 1 (под концом сопротивления нет).
Частенько такой попадос встречается, когда под слоем хорошего грунта залегает толща слабого. Тут вариантов несколько может быть:
  1. В данном случае попробовать сделть фундаменты на естественном основании с опиранием на хороший грунт и с проверкой слабого подстилающего слоя
  2. Пробить сваей слабый грунт до следующего(их) более прочных. В таком случае необходимо будет уменьшить количество свай в несколько раз. Про примерную несущую способность уже сказали выше, это никак не 3 т.
  3. Предлагать ленту или плиту не могу, т.к. конструкция до конца не ясна, но такие варианты исключать не стоит.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:15
#10
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


При таких нагрузкая можно винтовые сваи применить... Электрики их любят) Расчет довольно простой)
Zedvik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 10:37
#11
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Что за здание?
38 отдельных блоков размерами 6,75х2,25 м, электрическое оборудование. В документах к этим блокам есть фраза, что "поверхность для опирания должна быть отнивелирована в пределах 5 мм". Может быть из-за этого были выбраны сваи, как точки опирания под каждый из блоков... Буду уточнять почему именно сваи.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Да, вы должны считать сваю длинной 2 м.
Я в расчет 2 м и беру. 2 м насыпки не учитывается.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Зачем сваи при таких нагрузках и таких грунтах? Бред какой-то
Что не есть бред? Для меня сейчас много пока еще непонятно. Советуйте, наставляйте на верный путь.

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Пробить сваей слабый грунт до следующего(их) более прочных
Я так понял что в моем случае "более прочный" слой начинается с 11 м. глубоко...

Все-таки если принять допущение что нужны именно сваи, подскажите по заданным вопросам...
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:51
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Я так понял что в моем случае "более прочный" слой начинается с 11 м. глубоко..
Глубоко. Применение забивных свай неоправдано (если правильно понимаю геологию). Подумайте о ленточном мелкозаглубленном фундаменте на подготовке из щебня или ПГС или о винтовых сваях.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:51
#13
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Зачем сваи при таких нагрузках и таких грунтах? Бред какой-то
совсем даже и не бред
На "севере" в ХМАО большинство блочных сооружений на подобных конструкциях стоят.
Сваи (ЖБ или трубы) потом сверху рама из металла, а на раму блоки ставят.
"Стандартная" конструкция легко возводимая спецами моджахедами и проверенная годами

Винтовые сваи это пока более экзотика чем реальный продукт. (из опыта работы - винтовые сваи подрядчики как правило просят поменять, так как или сваи дорого и долго покупать или нет механизмов для ввинчивания)
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:59
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
На "севере" в ХМАО большинство блочных сооружений на подобных конструкциях стоят
Ну там это обосновано, мерзлота, I принцип. В условии вопроса ничего об этом сказано не было. Соответсвенно и рекомендации даются
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 12:46
#15
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Район строительства как раз ХМАО. В отчете по инженерно-геологическим изысканиям сказано:
"-Основанием свайных фундаментов рекомендуется использовать грунты ИГЭ-4, ИГЭ-5" (они залегают на глубине 5-6 м от существующей поверхности земли)
" По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания относятся к чрезмернопучинистым (п. 2.137, пособие по проектированию оснований зданий и сооружений, ГОСТ 25100-95). ... не могу найти "зону сезонного промерзания".
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 13:33
#16
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
не могу найти "зону сезонного промерзания
Глубину сезонного промерзания-оттаивания спрашивать с геологов. Если нет, то считать самому по СНиП "Фундаменты в вечно мёрзлых грунтах". Проверку на морозное пучение считаете на глубину промерзания, а проверку на отрицательное действие оттаивающих грунтов - на глубину оттаивания. (по актуализированному СП Свайные фундаменты).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 13:45
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так бы сразу и сказали - это вечная мерзлота.Другое дело.Длина свай определяется не столько нагрузками сколько осадками при сезоннои промерзании и оттаивании.Сваи нужно ставить ниже этого уровня
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 13:54
#18
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


если вечная мерзлота, то глубина сваи должна быть больше глубины промерзания как минимум на 2 м...
плюс учет сил морозного пучения

есть специальное пособие по расчету свай для вечномерзлых, наизусть не помню, давно дело было
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 14:15
#19
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Да, чуть ли не самое главное забыл... Сооружение от поверхности земли должно быть на высоте 2м. Итого: 2м от пов-ти насыпки + 2 м насыпка + глубина погружения сваи = общая длина сваи.
Нормативную глубину промерзания нашел (по СНиП 2.02.01-83, п. 2.27). Примерно 2,26 м, при уровне грунтовых вод 2,1 м.
Что из всех вышеуказанных исходных данных должно повлиять на выбор вида фундаментов?
При условии что выбран свайный фундамент, возвращаемся к вопросам первого поста.
Неглубокое погружение 2м принимать нельзя из-за сильного пучения (я так понимаю, еще надо расчет как делается посмотреть) Верно?
Далее, я так понимаю, что при условии наличия данных статического зондирования именно на них я в первую очередь должен смотреть и опираться. И производить расчет на их основании (по п. 7.3.8 по ф. 7.18). И сопоставить полученное с данными приложенного "Графика СЗ №5.jpg" (с "Частные значения предельного сопротивления сваи Fu, тс").
Во-первых, возник вопрос: почему в последнем столбце f значения даны в кН, а не в кПа согласно СНиП? Не понял как перевести, если кто знает, подскажите.
Во-вторых, указанные "Частные значения предельного сопротивления сваи Fu, тс" мне кажутся завышенными (при расчетах на такие глубины погружения сваи значения НС получались существенно меньше. Если можно, подскажите как проверить (самому получить) значение на глубине например 4м.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 15:00
#20
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так бы сразу и сказали - это вечная мерзлота.
по геологии о вечной мерзлоте ни слова
Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Да, чуть ли не самое главное забыл... Сооружение от поверхности земли должно быть на высоте 2м
Ну хорошо хоть после 2х страниц обсуждения вспомнил, а сколько теорий и догадок было про условия строительства. Попрактиковались неплохо в ясновидении.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 15:06
#21
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


А именно этот факт существенно влияет на выбор фундамента и результат расчета?
Геология сделана не мной, а спецорганизацией со всеми соответствующими лицензиями и т.д. и т.п. При создании темы мерзлоту не видел.
Прошу при ответах учитывать совсем небольшой уровень знаний в этой области.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 15:16
#22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Во-первых, возник вопрос: почему в последнем столбце f значения даны в кН, а не в кПа согласно СНиП? Не понял как перевести, если кто знает, подскажите.
Как я уже указывал выше, взяв подсказку отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52038 для вашей установки С-979, согласно Инструкции по испытаниям грунтов статическим зондированием, указывают удельное трение по боковой поверхности.
а как они мерзлоту (если Вы говорите, что у вас мерзлота) статикой продавили?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 15:54
#23
buzz113


 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56


1 Если это ХМАО, то это не обязательно должна быть вечная мерзлота, в полне возможно это глубина промерзания-оттаивания, а это 2 разных расчета.
2. Поскольку фундамент должен быть ниже глубины промерзания => вы выбираете сваи как наиболее эконимчный вариант
buzz113 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 16:16
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кто первый сказал про мерзлоту?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 17:32
#25
ufo666

Инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104


Нету в ХМАО вечной мерзлоты. Точнее сколько проектировали, ни разу не попадалась. Вот в ЯНАО, там да.
П. 7.2.3. СП 24.13330.2011 - При показателе текучести более 0,6 несущую способность определять статическими испытаниями свай.
п. 8.15 Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается.
Если сделать статически испытания, то можно попытаться. Там почти везде такие грунты.
По СНиП "основания..." посчитать глубину промерзания, и учесть силы морозного пучения.
Если сделать металлическую сваю + покрыть ее КО, то можно уменьшить пучение.
ufo666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 08:00
#26
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


1. Где в отчете по ИГИ смотреть про "вечную мерзлоту"? Я не нашел ни слова, сказано только "по степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания относятся к чрезмернопучинистым" и "глубина сезонного промерзания грунтов. для глинистых грунтов 2,2 м, для песчаных и супеси 2,5 м". Район строительства Тюменская обл, ХМАО.
2. Фундамент необходимо устраивать ниже глубины сезонного промерзания равной 2,2-2,5 м. Плюс нысыпка 2 м, плюс над насыпкой 2 м. Поэтому оптимальны сваи. Верно?
Если оптимальны сваи, возвращаемся к вопросам первого поста...
3. Про погружение сваи на глубину 2м уже получается неактуально с учетом глубины промерзания. Верно?
Расчеты:...
4. В первую очередь я должен рассчитать НС сваи по данным статического зондирования (согл. СП 24.13330.2011 п. 7.1.6, расчет по п. 7.3.8). Верно? С учетом малых нагрузок будет проходить почти на любой глубине. Спасибо, kruz, но про перевод величин бокового сопротивления из кН в кПа мне все-таки непонятно, есть другие отчеты с боковым сопротивлением в кПа, как бы я не переводил порядок величин получается кардинально иным. Если кто-то знает как правильно перевести, подскажите.
5. Далее я должен выполнить расчет на "воздействие сил морозного пучения" (прил Ж СП 24.13330.2011). Верно? Вопрос: уровень земли пусть 0,0м, насыпка 2м (отметка +2,0м), глубина промерзания 2,5м. Откуда откладывать глубину промерзания от 0 до -2,5 м или от +2 до -0,5 м? Соответственно и результаты расчеты сооовсем другие.

Последний раз редактировалось dodrya4ok, 13.12.2011 в 09:38.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 08:29
#27
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


На вопрос 2 - про оптимальность решает только цена.

На вопрос 4
f=(F2-F1)/(пи*d*(H2-H1))
F1-суммарное сопротивление трению по боковой поверхности на кровле слоя
F2-суммарное сопротивление трению по боковой поверхности на подошве слоя
d - диаметр штанг
Н2- глубина подошвы слоя
Н1 - глубина кровли слоя
пи - 3.14

Моя рекомендация - не принимай F четко на границах слоев. Лучше на 20 см выше и ниже границы


На вопросы 1, 3, 5 - вам виднее. Отчет у вас
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 12:11
#28
ufo666

Инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104


В пояснительной по изысканиям обязательно должно быть указано по какому принципу использовать ВМГ, если они есть.
П. 7.2.3. СП 24.13330.2011 - При показателе текучести более 0,6 несущую способность определять статическими испытаниями свай.
п. 8.15 Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается.
По вопросу 3. Сваи нужно погружать на глубину хотя бы равную глубине промерзания. Иначе может не получиться.
По вопросу 5. У тебя абсолютная отметка 0,0 верх моховой подушки. Отсюда и считай глубину промерзания. Лучше по пособию к СНиП "основания", поскольку несколько слоев попадает.
Если уровень ответственности здания 2 (нормальный), то изыскатели должны были сделать испытания эталонной сваей.
Если категория сложности грунтовых условий вторая и третья, то еще и испытания натурной сваей.
Пример отчета с ВМГ прилагаю.
Вложения
Тип файла: pdf Пояснительная записка.pdf (75.3 Кб, 490 просмотров)
ufo666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 14:02
#29
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Спасибо, ufo!666
Мерзлых грунтов нет. В отчете ни буквы про них.
Испытания свай не проводились, только статическое зондирование.
"Глинистые грунты текучей консистенции" я так понимаю с IL>1. В моем случае 0,75<IL<1 - текучепластичные. На них можно опирать концы свай?
Ясно.
По расчету на морозное пучение разбираюсь. Выходит что малозагруженная свая даже метров на 6 погруженная не проходит по расчетам... Где то ошибаюсь видимо.
Спасибо за пример отчета с ВМГ.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:08
#30
ufo666

Инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104


Рекомендации по борьбе с пучением во вложении.
Если использовать металлические сваи и пластическую смазку, то можно решить проблему пучения. Мы много проектов так сделали под легкие блоки.
Вложения
Тип файла: rar Рекомендации.rar (1.68 Мб, 106 просмотров)
ufo666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 10:00
#31
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Вот, выполнил расчет на морозное пучение. Как я и говорил - не проходит расчет. Не могу понять где ошибся. Подскажите, пожалуйста.
Исходные данные: геология в приложении в первом посте темы, свая 10 м (2м над поверхностью насыпки + 2 м насыпка + 6 м погружение в грунт).
Вложения
Тип файла: pdf расчет морозное пучение.pdf (59.4 Кб, 128 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 12:49
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Уважаемый dodrya4ok.
Какой грунт используете в качестве "насыпной" и насколько (м) от крайней сваи границы площади насыпного слоя?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 14:51
#33
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Насыпка идет повсей площадке, до границы насыпки от сваи min 20 м. Чем будут выполнять насыпку сказаь не могу - никто не знает
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 15:07
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Чем будут выполнять насыпку сказаь не могу - никто не знает
Тогда как же вам сказать-то чего толкового.
На худший вариант....промерзание от отм. +2,000 при условии выполнения засыпки и загрузки свай до морозов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 12:13
#35
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Не худший вариант, или наихудший ?
Попробовал сделать расчет из условий промерзание от отм. +2,000. Все равно не проходит условие... Ничего не понимаю...

Может быть есть у кого-нибудь расчет-выбор свай, посмотреть алгоритм?
Вложения
Тип файла: pdf попытка расчета 2.pdf (65.2 Кб, 76 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 13:03
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Собственный вес сваи учитываете?

Вычисление удерживающих сил с уровня отм. 0,000. (например, для 1-го слоя сред. глубина не 2,91м, а 0,91 м.)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 14:06
#37
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Добавил вес сваи, откорректировал отметки. Условие начинает выполняться при нагрузке 19 т. Такой нагрузки нет...
Такое чувство что я что-то кардинально не то делаю.
Вложения
Тип файла: pdf попытка расчета 3.pdf (68.0 Кб, 71 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 14:29
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Такое чувство что я что-то кардинально не то делаю.
Угу.
Засыпьте территорию песком.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 14:49
#39
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Не понял.
Это не проектное предложение, это рабочий проект, выполненный "подрядным" проектным институтом.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 15:17
#40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Тогда должны быть назначены характеристики насыпи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 07:01
#41
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Даже если будут известны характеристики насыпи, то "значение расчетной удельной касательной силы пучения ТАУфш" будет близким к взятым в расчете (90 кПа). Результат расчета не поменяется. Разве не так?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 09:17
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


С чего взяли?

Offtop: На фига тогда подсыпки их "непучинистого материала делаются?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 09:43
#43
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Пособие к СНиП 2.02.01-83, табл. 2.41, прим. 2 "Значение ТАУfh для грунтов, используемых при обратной засыпке котлованов, принимается по 1-й строке таблицы." Я подумал, что насыпку можно сравнить с обратной засыпкой..

Про характеристики насыпного грунта сказано только: "Насыпь под площадку выполняется из песчаного непучинистого грунта".
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 09:55
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Я подумал, что насыпку можно сравнить с обратной засыпкой..
У вас не обратная засыпка. ТАУfh=90 связано с плохим уплотнением грунта в пазухах ф-та.

Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
"Насыпь под площадку выполняется из песчаного непучинистого грунта".
Offtop: Евр...я запись
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:44
#45
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


"Евр...я" ?
Насыпной грунт не нужно учитывать при расчете силы пучения получается. Так?
Вложения
Тип файла: pdf попытка расчета 4.pdf (93.6 Кб, 61 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 11:15
#46
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
"Евр...я" ?
А яка же она. Непучинистый песок крупный и средней крупности, в таблице для них ТАУfh нет.
Так какой песок-то?

При насыпи песком глубина промерзания (наверное) будет другая (более).
Вообще то нужно делать еще расчет на нормальные силы пучения суглинка, "поднимет" он слой песка или нет. Если нет, то и нет касательных сил по поверхности сваи.

Можно (ну чтобы не парится) учесть только промерзание слоя суглинка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 11:46
#47
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Про "другую" глубину промерзания я тоже задумывался, то есть суглинок будет промерзать больше , чем на 0,22 м. Но я нигде не нашел указаний как в этом случае правильно поступать, как найти "другую" глубину промерзания.
Эта попытка(№4) расчета на касательные силы морозного пучения верна?
Я так понимаю, что данный расчет (на касательные силы) "перекрывает" расчет на нормальные силы пучения. То есть если данный расчет выполнен и проходит, то на нормальные силы можно уже не делать. Верно?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 11:57
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Но я нигде не нашел указаний как в этом случае правильно поступать, как найти "другую" глубину промерзания.
См. Пособие к СНиП 2.02.01-83, с п. 2.124.

Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что данный расчет (на касательные силы) "перекрывает" расчет на нормальные силы пучения. То есть если данный расчет выполнен и проходит, то на нормальные силы можно уже не делать. Верно?
Ну да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 13:19
#49
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


SergeyKonstr, спасибо за ответы!
Верно, dо для песков отличное от суглинков. Тогда глубина промерзания в худшем случае 2,9 м ("средневзвешенное" 2,5 м).

Максимальная несущая способность получается в случае погружения сваи на 3-3,5 м (2 м насыпь + 1-1,5 м суглинок тугопластичный). Уровень промерзания выше, уровень воды ниже, по касательным силам морозного пучения проходит... Какие ограничения есть по минимальной глубине заложения? Можно ли сваи устраивать так неглубоко?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 14:15
#50
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Четких рекомендаций нормы не дают.
В вашем случае расчеты
1. на горизонтальную нагрузку и момент,
2. по несущей способности с учетом негативных сил трения о ствол от оседающих от насыпи грунтов,
3. расчет по деформациям (осадкам и перкосам), в т.ч. с учетом оседания грунтов.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету свайного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента mintay Основания и фундаменты 50 22.02.2023 13:14
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу Плохой Студент Основания и фундаменты 55 28.07.2012 17:27
Марка стали для свайного фундамента карлсонъетка Основания и фундаменты 4 03.09.2010 07:10