Верно просчитан мелкозаглубленный фундамент ?
Украина
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 34839
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Я считаю что здесь лента слишком маленькой высоты. Смысл мелкозаглубленного фундамента или сместить глубину промерзания путем утепления отмостки, или сделать более жескую конструкцию фундамента и здания путем введения монолитных поясов по периметру здания, таким образом усилив конструкцию здания в соответствии с возрастающими нагрузками.
Поэтому либо воспользуйся методикой проектирования мелкозаглубленных фундаментов "Пеноплекс". Либо сделать жеский фундамент и ввести монолитный пояс между 1-ым и 2-ым этажем.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Фундамент не годится! Плохо книжки читаешь. И не совсем те, что нужно. Классической и нормативной лит-ры в сети достаточно. К/с: мелкозаглубленный фундамент.
http://search.**************/norms/?s...%B9&scope=docs И остальные ресурсы в моей подписи. Особенно, данлоуд Цитата:
Автору: изучи свой грунт сначала, хотя бы примерно.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
Сегодня почитаю литературу по ссылке. Спасибо. Участок находится на Украине в Полтаве. Глубина промерзания нормативная 0.8 м.
Я плохо объяснил. Ленту планировал сделать по всему периметру монолитную из ж/б. А если сделать песком отсыпку с 0.8 до 0.5. Потом ленту высотой 500 мм и шириной 300 мм (по всему периметру). Хочется все сделать рационально - качественно, надежно и без перерасхода материалов. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ростверк на сваях рулит, конечно это для ДОМА, а не курятника |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
з.ы. присоединяюсь к ранее сказанному - наймите архитектора и конструктора, если хотите жить в прочном, теплом и комфортном доме з.з.ы. название книги - “Не зарывайте фундаменты вглубь” - жесть))) .... а вот - ссылка на обложку, сего "шедевра": http://www.getzilla.net/files/225579..._pdf__rus_.jpg Ржу нИмагу))) Последний раз редактировалось niisk, 13.12.2011 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28
|
отнеситесь к вопросу проектирования фундаментов посерьезней, это основа здания.... ваш фундамент никуда не годится. И как по мне газобетон это не материал для несущих стен, хоть каркас какой-нибудь, жб или металлический.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Посмотрев заголовок темы я подумал что здесь будет выложен расчет мелкозаглубленного фундамента. Имеется ввиду расчет на пучение. Но здесь ничего подобного нет, борьба с пучением выполняется обычными конструктивными мероприятиями. Ну а раз так, то выскажу свою мнени о том, какими должны быть мелкозаглубленные фундаменты. Мнение основано на белорусских нормах проектирования подобных конструкций.
1. Минимальная глубина заложения бетонной части должна быть не менее 0.5 метра. 2. Песчаная подушка может быть 30 см, но она должна быть дренируемой. 3. Нужна широкая отмостка, например 1.5 м будет неплохо. 4. Нужно учитывать, что у мелкозаглубленного фундамента даже при выполнении всех вышеперечисленных мероприятий возможны пучинистые процессы. Вероятно дом будет иметь небольшие сезонные колебания. Опасность таких колебаний устраняется жестким фундаментом, представляющим из себя жесткую железобетонную горизонтальную раму. Фундамент данного сооружения мне не кажется жестким. Еще хочу отметить, что расстояние от отмостки до ячеистобетонных блоков должно быть не менее 0.5 метра. Последний раз редактировалось Нитонисе, 13.12.2011 в 13:53. Причина: опечатка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
не драмматизируйте ситуацию - человек щас вообще строиться передумает) Бетон марки D800 и выше + поэтажные пояса - и вуаля .... но перед этим, не мешало бы сделать геологию и правильно спроектировать фундаменты.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28
|
))) та ну нет....просто раствором нельзя.... сетку из проволоки с очком 50мм обязательно в раствор.... тогда верняк
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() builderoff может вам планировать вопрос по другому - сколько вы планируете потратить на этот дом, включая всю инженерку и грубую часть отделки ? и сколько в % от этого, с вас запросил конструктор ? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
Очень интересная дискуссия получается. Разносторонняя. По поводу нанять архитектора, проектировщика, инженера. Так сейчас работаю с не последними (в нашем городе) в материальном плане людьми. Дом проектировал им архитектор с практикой и т.д. Так у них на каждой стене по 2 трещины и штукатурка каждый цикл замерзания-оттаивание от стен отстает. Другой архитектор с плеча рубанул - копай на 1.2 м и лей бетон. (По накатанной понятно. Как всегда делал.). А где же расчет? Пол Европы построено из газобетона, несущие конструкции и самонесущие. У нас к этому не привыкли еще.
Я ,пока-что, склоняюсь к варианту песок утрамбованный с 0.8 по 0.5 м. Потом армированный ж/б 0.5 м. по периметру. Обратите внимание на размеры дома. Между этажами планируется армопояс. Конечно можно и на 1.2 м лить. Но ведь хочется подумать, посчитать, без перерасхода. Не по совковски. А под каждую постройку индивидуально. Спасибо. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Предмета для дискуссии не было и нет. И разносторонности тоже. Есть только идеи. Но идеи из ничего.
Цитата:
Читай тогда сначала про основания. И смени его весь под будущим своим домом на глубину эдак метров 10, если хочешь, как в европах... Зря, выходит, я тут расписал "по буквам", ну тогда строй, не читая никого и ничего, если хочется по-европейски и подешевле... Цитата:
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 14.12.2011 в 08:00. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() считалка индивидуально http://dwg.ru/dnl/8372 но это всеравно, просто игрушка |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
С удовольствием прочитал "Проектирование, расчет и устройство мелко заглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области". Тоже относится и к "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах".
Ничего отличного от книги Сажина я не вижу. Правда специального образования я не имею и могу ошибаться. Иду дальше . По Сажину я расчеты сделал. Получил то , с чего начинал. Могу привести формулы по которым считал. Я буду очень рад, если кто-то из вас аргументированно (с расчетами и цифрами) покажет мне, что я ошибся. Правда. Ведь я же и прошу у опытных людей помощи. По выше упомянутым книгах пытаюсь посчитать: степень пучинистости грунта принимаю 0,07; предварительные размеры подошвы фундамента 300 мм., глубина заложения 500 мм.(лента без подушки) + 300 мм подушка песчаная. Помогите произвести расчет основания по деформациям и расчет основания фундамента по деформациям морозного пучения грунта. Ибо очень много вводных данных а исследований 0 , опыта 0. Хотя , думаю, опытный человек может многие параметры взять исходя из опыта. Спасибо. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Я буду очень рад, если мне ктонибудь заплатит за напряг, коей возникнет вследствие выполнения проверки маразматического расчета, выполненного по маразматической книжке (а не по нормам, действующим в нашей стране)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
builderoff, мало "с удовольствием прочитать", надо еще:
- правильно понимать, - правильно применять. Пока ты всё только прочтешь, дом твой и спроектируют и построят, причем профессионально. Нарисуй свои планировочные хотелки и покажи опытным товарищам, потом с ними обсуди свои конструктивные хотелки. Но будь готов к тому, что не все твои пожелания будут приняты, возражений может быть много... Ты ж не на одно поколение дом хочешь. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
1.5. При проектировании мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательным является расчет оснований по деформациям пучения грунта. Кроме того нельзя упускать из вида это: 1.7. При проектировании фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать мероприятия, направленные на снижение, как деформаций пучения грунта, так и их влияния на конструкции фундаментов и надземной части зданий, в том числе: - водозащитные, обеспечивающие уменьшение влажности грунта, понижение уровня подземных вод, отвод поверхностных вод от здания посредством устройства вертикальной планировки, дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей, дренажных прослоев и т.п. Ну и наконец надо для себя прояснить, соответствует ли ваш фундамент этому требованию : 3.1.3. При efh >0,05 ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко соединены между собой и объединены в единую конструкцию - систему перекрестных лент. Посмотрев план ваших ленточных фундаментов я считаю что длины отдельных участков порядка 7 метров не отвечают требованию жесткости. Надо бы устроить именно перекрестные ленты, которые желательно впоследствии использовать фундаментами под перегородки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
Я ведь никого не принуждаю. Просто по себе знаю. Есть вещи, которые я делаю (по работе) почти автоматически. Случается и бесплатно. Зависит.
![]() Нитонисе говорит Цитата:
Все же попробую провести расчет основания по деформациям и расчет основания фундамента по деформациям морозного пучения грунта. Добавил ленту между осями 3-5. Нужно ли ее делать 500*300 или можно 300*300. Использовать ее фундаментом под стены не смогу. План 1-го этажа прикрепил. Из-за камина пришлось сместить от оси. (Под камин будет независимый фундамент). Отмостку буду делать. Просто в плане не нарисовал. С фундаментом бы разобраться. ![]() То Нитонисе - а между осями 1-2 можно без ленты по середине ? |
|||
![]() |
|
||||
И вы без знания какой у вас грунт, сами себе посчитали фундамент? Ширина 30 см, мне кажется, очень мало. Кто вам сказал что у вас пучинистый грунт?
Заглубитесь фундаментом ну хотя бы на 80-90 см и еще сделайте песчаную или щебеночную подготовку на 20 см. А лучше закажите геологию, хотя бы неофициально, как халтуру у геологов.
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
![]() |
|
||||
Ой, не у архитекторов спрашивайте, они наговорят многого. У конструкторов лучше. Сделайте монолитный нормальный фундамент, только с засыпкой траншеи непучинистым грунтом. я бы все-таки посоветовал бы заглубиться глубже. И зачем деформационный шов делаете?
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 30
|
я не очень опытный конструктор, но что касается "Механики грунтов" - всегда ссылаюсь на Долматова и Цытовича.
И там, сезонная глубина промерзания явл одним из главных факторов определения глубины заложения фундамента! А то что у вас верхние слои почвы пучинистый - это 90%! |
|||
![]() |
|
||||
Ну тут, как видите, согласных с вашими решениями нет. Просто по опыту все советуют глубину подошвы увеличить. Тут у вас 2 варианта, либо никого не слушать и делать как ВЫ хотите, либо все-таки заглубиться и делать обратную засыпку непучинистым грунтом. а сэкономить лучше на чем-то другом.
P.S. А технологией ТИСЭ не интересовались?
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Как книга Сажина называется? Вот и не зарывай фундамент вглубь. Автор, без хотя бы примерных данных о твоем основании заниматься саморасчетами, да еще с таким уверенным "сам могу", уверяю, не стоит.
Цитата:
А УГВ известен? Цитата:
По-моему, тут "игра в одни ворота" - что бы автору не написали, он считает по-своему... ![]() Вот, прочитай качестве образца постановки задачи: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=849637#post849637 Последний раз редактировалось BM60, 15.12.2011 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 12
|
По моему расчет ты не делал, т.к его я не наблюдаю. Ты просто тупо хочешь получить ответ "Какой тебе нужен фундамент?". Если же я ошибаюсь и ты сделал правильный расчет по всем параметрам и на все виды нагрузок, то практика тут не нужна бери и строй.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Мде, 2 страницы троллинга, а результат нулевой ... мне вот интересно, почему ни один из "спецов" (кроме Brendovich`а - тот дело говорит) тут обетающих не удивился ширине фундамента ... все гоняются за глубиной заложения ... но в случае промерзания 1 м это не есть проблема впринципе .... зато вот подошва в 300 мм шириной (под 400-й блок)) да под 2 этажа да при фантазиях аффтара с глубиной заложения аж в 0.3 м от планировочной отметки - это жесть)
з.ы. уважаемый, спасибо вам огромное - опять повеселил ... я тоже в долгу не останусть и (так уж и быть) - дам бесплатный совет - обратитесь к спецам ... то что вы сейчас надумали какраз попадает под мои любимые "сэкономленные на проекте 10 долларов приводят к усилению на 1000" . Последний раз редактировалось niisk, 15.12.2011 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
Всем спасибо. После работы напишу формулы , по которым считал. Про ширину газобетона под спойлером. Я же и сам просил помочь с а посчитать. Хотя бы тыцнуть в формулу. А Brendovich и Нитонисе схлопотали по спасибо. Ширину подошвы фундамента считал по несущей способности глины 2 кг/см2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148
|
Тут переживать надо не за касательные, а за нормальные силы пучения, посчитать вам врядли кто сможет потому как не достаточно исходных данных для определения морозоопасности вашего грунта. На вашем месте я бы сделал нормальные фундаменты с мероприятиями по предотвращению касательных сил пучения, и вам спокойнее и строители выполнят гораздо качественнее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я бы добавил там горизонтальную (если смотреть по чертежу) ленту.
Вы вот смоделируйте ваш фундамент какими-нибудь деревянными палочками. Главное чтоб в масштабе. Жесткая выйдет конструкция? Тут же все еще зависит и от сечения ленты. На мой взгляд 300х300 не годится. Во первых фундамент в земле должен быть на полметра (это требование белорусских норм), во вторых цоколь должен быть не менее полуметра чтобы пенобетон не намокал. В результате уже имеем ленту высотой в 1 метр - это уже жесткая конструкция. Но вы тут упоминали что глубина промерзания у вас 0.8 м. Чуть позднее говорили об 1 м. Так я не вижу вообще проблемы пучения - выполните обычный ленточный фундамент под стены. Он будет совсем не глубокий и полностью решает вопрос пучения. Глубину заложения нужно назначать с учетом теплового режима здания. Обратную засыпку выполнить непучинистым грунтом. Простой и эффективный фундамент. Что касается рачетного сопротивления грунта (при расчете по деформациям), то у вас небольшее давление на основание (судя по исходным данным) всего 70 кПа. Только нужно учитывать что основанием будет не глина, а ваша песчаная подушка. Хотя повторюсь - я бы делал без подушки, опирал бы на естественное основание с заглублением на расчетную глубину промерзания. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() считайте вес стены, +вес перекрытий, +вес кровли, +нагрузка снега и перекрытий - из это вывести кг на 1 погонный сантиметр стены, умножить на 1.5-2.0, и делить на кг несущую грунта - так ищут подошву все, кто незырывал сажина ![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
Всем спасибо. Формулы будут позже. Нагрузка на фундамент 2000 кг/м.п. с учетом собственного веса стен, перекрытия, полезных нагрузок, крыши и вес снега.
Цоколь хотел из газобетона но потом его гидроизолировать. Не люблю высокий цоколь. Похоже все сходятся на глубоком заложении. Из опыта или по привычке ? Что же. Принимаю во внимание. Позже распишу подробно, как я пришел к первоначальному варианту. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
Мелко заглубленный фундамент определил так:
1. Посчитал все нагрузки на метр погонный фундамента. Получил до 2 т. 2. Глубина промерзания до 1 м. 3. Грунт глина. Несущую способность принял 20 т/мІ. (По минимуму.) А у меня с фундаментом получается 9 т/мІ. Ширину фундамента определил по формуле ниже. 4. Отсюда сделал вывод – нагрузка на фундамент не сможет компенсировать касательные силы пучения (а я в них верю) при глубоком заложении, которые, согласно гуглу, бывают до 7 т/м.п. 5. Дальше тот же гугл сказал, что пучение глины бывает до 20%. Вывод : даже если я сделаю фундамент 500 мм от уровня грунта + 300 мм подушка, то остается 200 мм пучинистого грунта. А это 40 мм поднятого грунта. Много это или мало? А если провести защиту грунта возле фундамента от увлажнения, то , думаю, можно показатель пучения снизить. Смотрим под спойлером При заданных нагрузках и характеристиках грунтов определение параметров фундаментов производится в следующей последовательности. 1. Назначается глубина заложения фундаментов. Глубину заложения фундаментов рекомендуется принимать, как правило, не более 0,3 м. Исходя из условия обеспечения устойчивости против касательных сил пучения. 2. Определяется ширина подошвы фундамента: b=q/r q – нагрузка на фундамент т/м; r –расчетное сопротивление грунта; У меня q =2 т/м.п. r = 20 т/мІ. b=2/20 = 0.1 м. = 10 см. Уже чем сама стена не делаем, поэтому принимаем 300 мм. 3. Определяется толщина подушки из условия прочности подстилающего ее грунта: t= 2.5*b*(1-1.2*r*b/q) q – нагрузка на фундамент т/м; r –расчетное сопротивление грунта; t у меня получается отрицательное. 4. Определяется толщина противопучинистой подушки: Tn = A-C*D*q/1-0.4*C*D*q/b Значения коэффициента А определяются по табл. 6, коэффициента D — по табл. 7. Коэффициент С принимается равным 0,1 и 0,06 м2/т соответственно для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Если полученное по формуле (5) значение tn получится отрицательным, следует принять tn = 0. A принял по таблице 0,5 ; C =0.1; D=1.87; Ответ снова получил отрицательный. Но ! Мысля как и большинство людей на форуме я решил немножко углубиться и подсыпать песочку 300 мм под фундаментную ленту до отметки 600 мм от поверхности земли. Но понимая, и принимая во внимание советы, что прямоугольное сечение на изгиб прочнее чем квадратное, переделал ленту h=500 мм. Получилось с тем же песочком уже 800 мм. Воздействие сил морозного пучения на фундамент Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки, ведь грунт увеличивается в объеме не только под основанием фундамента, но и вокруг него. Грунт, находящийся вокруг фундамента, зимой примерзает к его стенкам и при движении тянет его за собой. Таким образом, всю силу пучения можно разложить на две составляющие: одна действует на основание (нормальная составляющая), вторая на стенки (касательная составляющая). Чем глубже закладывается фундамент, тем меньше сила пучения, которая действует на основание фундамента. Но вместе с тем боковая поверхность увеличивается и с ней увеличивается суммарная касательная сила, действующая на стенки фундамента. Воздействие касательного пучения может быть очень значительным – до 5-7 т на квадратный метр. Этого хватит, чтобы выдавить из грунта глубоко заглубленный фундамент, на котором возведен легкий каркасный дом, вес которого не способен уравновесить действие пучения. Поэтому заглубление фундамента на глубину ниже глубины промерзания совсем не гарантирует его устойчивость к пучению. Например, столбчатый фундамент деревянного каркасного дома, заглубленный на два метра, будет выталкиваться вверх касательными силами морозного пучения, основания столбиков фундамента будут отрываться от слоя грунта, на который они опирались, грунт будет сыпаться в образовавшийся зазор и заполнит его. Весной, когда земля оттает, столбику некуда будет опускаться, он так и останется в "приподнятом" состоянии, а на следующий год история повторится. А ты учел воздействие сил морозного пучения? http://sam-stroy.info/karkas/fund4.htm Вот поэтому я и пытаюсь определить глубину заложения взвешенно. ![]() Последний раз редактировалось builderoff, 17.12.2011 в 01:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Украина
Сообщений: 15
|
1м3 газобетона весит 514 кг. У меня самая тяжелая стена получается 10.5 м3. Это 5380 кг. Балки и перекрытие с полезной нагрузкой 4000кг. Крыша с полезной нагрузкой 3300 кг и поделить на две несущих стены = 1650 кг. Итого 11000. Делим на стену 6300 см получаем нагрузку 1750 кг. Округлил до 2000 кг. Несущую способность грунта брал из таблицы знаете какой книги. Правда гугл эти цифры подтверждает. Я взял среднее значение.
Последний раз редактировалось builderoff, 21.12.2011 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, технолог в с/х Регистрация: 09.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 46
|
Ответ на ваш вопрос: с вероятностью 99% Ваш фундамент посчитан неверно. Объяснить в двух словах как это сделать нереально (по вашим объяснениям видно, что у вас нет понимая основ работы конструкции), для этого и существуют специалисты. Не устаравайте лотерею, фундамент не та вещь с которой стоит шушить или экономить (тем более учитывая, что стены у вас из газобетона, кстати чем отделывать будете).
На мой взгляд из ситуации есть два выхода: 1. Вы используете проверенную годами классическую конструкцию фундаментов, с нормальным заглублением. 2. Заказываете проект фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
1 м3 кладки из газобетона будет весить больше.
По поводу сбора нагрузок - обычно это делают по-другому, но к одному и тому же результату можно идти разными путями. Допустими все посчитано верно (хотя это и сомнительно, например вы не учли штукатурку на стенах, а это больше чем может показаться на первый взгляд). Но вот что касается расчетного сопротивления грунта, то справочные данные могут не совпасть с реальными в 2-3 и более раз, при том что наименование грунта одинаковое. Вся штука в том, что расчетное сопротивление грунта зависит (и очень сильно) от глубины, на которой оно определяется. Да и глина бывает всякая. Но принципиальная ошибка в том, что вы считаете грунтом основания глину, хотя фактически основание является песчаная подушка. Комментариев же по поводу расчета пучения вы не получили, потому что никто такие расчеты не выполняет. Только скучающие инженеры, которым нечем заняться. А не выполняют такие расчеты по той причине, что с пучением борятся конструктивными методами. В данном случае прям напрашивается - заглубиться фундаментом на расчетную глубину промерзания и выполнить обратную засыпку пазух непучинистым грунтом. В этом случае никаких пучинистых расчетов делать не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
как говориться, краткость - сестра таланта)
Цитата:
за обоснованием "за спасибо" к этим товарищам: Последний раз редактировалось niisk, 23.12.2011 в 11:51. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания | bibiko | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2013 14:03 |
Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания | maxpopoff | Основания и фундаменты | 74 | 08.03.2012 21:51 |
Мелкозаглубленный фундамент "штроба с песком" до промерзиния, на засыпном 5 летнем грунте ? | maxara | Основания и фундаменты | 9 | 26.05.2011 10:47 |
Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме. | FOXAL | Основания и фундаменты | 13 | 22.04.2010 17:29 |
Плитный мелкозаглубленный фундамент | ganesh | Основания и фундаменты | 3 | 18.06.2008 14:17 |