Столбчатый фундамент без подошвы
инженер ПГС
Воронеж
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 426
|
||
Просмотров: 15227
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Что-то я начинаю запутываться. Не могли бы Вы более подробно объяснить почему надо/не надо армировать. И если да, то как? (Дело в том, что в нашем выдающемся вузе железобетонные конструкции - предмет, который проходится самостоятельно) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Если нет гидроизоляции и подбетонки, то просто увеличиваете защитные слои (смотрите рекомендации пособия к СП) Применение сульфатостойкого цемента - это один из способов противостоять одному из видов возможной агресси грунтовых вод, геологии нет, давайте добавим в бетон все что можно на все случаи жизни ). Просто выполните обмазочную гидроизоляцию и все. W4 тоже не нужна, это же просто фундаменты под площадки ) Какой F75 - фундамент внутри цеха ! Еще F500 закажите ) В20 - тоже очень весело ), В15 за глаза при таких нагрузках. Сетки на смятие по расчету скорее вего не нужны - нарузки небольшие, в любом случае по расчету Ваш фундамент - это по сути отдельностоящий фундамент без плитной части - только оголовок, например 900х900х1600 (хотя будет выглядеть смешно, ножка площадки скорее всего небольшого сечения и опорная мет.плита и можно сделать оголовок меньше, но ваше дело). Так вот что касается армировния оголовка, если по расчету не требуется, тогда следуете конструктивным требованиям : 1) миниальный диаметр в оголовке вертикальной арматуры (12 мм) 2) МАХ допустимый шаг 400мм 3) Минимальный процент армирования 0.1 По поперечному армировнию тоже смотрите консртуктивные указания в пособии к СП и рководство по конструировнию, а то как вы там собрались что к чему привязывать не совсем понятно ) |
|||
![]() |
|
||||
GIP,
Цитата:
Класс по морозостойкости, я так понял, вы предлагаете не назначать. Т.е. возможное замораживание/оттаивание в период производства работ нормально выдержит и обычный бетон? Он же, наверное, тоже имеет свой небольшой ненормируемый класс морозостойкости? Насчет армирования. В принципе, если поставить арматуру, хуже уж точно не будет. Но есть ли у нее какие-нибудь функции в данном случае? Вы предлагаете армировать по сути как внецентренно сжатый или изгибаемый ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ элемент. А что если армировать как бетонный элемент? Дело в том, что в здании будут еще приямки для обслуживания оборудования, отметка низа днища которых -1,700. Просто для того, чтобы заложить их на одну глубину. Некоторые приямки расположены с очень небольшим зазором с фундаментами. Насколько я понял, внутри отапливаемого здания глубина заложения фундамента не нормируется. Поэтому мое решение можно назвать неэкономичным. Но, как уже писал, геологии нет и во время строительства здание вряд-ли будет отапливаться (возможно даже покрытие снимут), поэтому решил сделать так. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Что мешает залить приямки, а потом закопать и залить фундаменты на высшей отметке?
Приямок все равно будет армироваться как стакан и расчитан на давление грунта, ну добавить боковое давление от фундамента и проверить. Арматуру дать конструктивную с максимальными шагами. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не могут ли фундаменты, заложенные выше глубины промерзания, "заплясать"? Или такое возможно только при пучинистых грунтах? Тогда было бы достаточно написать примечание о засыпке непучинистым грунтом. Offtop: P.S. К сожалению, времени на дополнительные расчеты уже нет. Последний раз редактировалось Smarts23, 29.01.2012 в 15:47. |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Это вопрос к производству работ. Врят ли.
Цитата:
Прикидочный расчет на коленке от арматуры к нагрузкам никто не запрещает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
не, ну возможно геология есть, просто её лень искать.
Это при вашем оборудовании. А через 20 лет при замене на следующее ? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Увеличьте защитный слой, примените обклеечную гидроизоляцию, увеличьте класс бетона. Учтите, что при кислотной агрессии вод или грунта это вас не спасёт. Так что идеалом станет гранитная плита.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Yuzer,
Спасибо за помощь! Думаю фундаменты нужно действительно уменьшить. Tyhig, Перед заменой оборудования, насколько мне известно, необходимо выполнить обследование, а потом принимать решения. В моем роде деятельности написано "начинающий инженер". Мне не очень понятно назначение арматуры в данного вида фундаменте, нужно ли оно вообще, а если нужно то какое. Поэтому я задаю вопрос здесь, надеясь на помощь более опытных инженеров. Мне льстит, что Вы цитируете и комментируете почти каждое мое высказывание. Не все из Ваших божественно умных комментариев мне понятно, но возможно буду перечитывать на ночь и рано или поздно дойдет. Такими темпами Вы с легкостью преодолеете заветный рубеж в 5000 сообщений к следующим выходным, я не сомневаюсь. olf_, кто их знает, что они там напридумывают. Мне мою задачу обозначили, а дальше - как хотят. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Можно не армировать, если не допустить раскрытие трещин (т. е. с учетом работы растянутой зоны), см. СП 52-101-2003, п. 6.1.6, затем п. 8.3.5, затем п. 6.1.3. |
|||
![]() |
|
||||
Вот за это огромное спасибо! Стыдно, конечно, что я сам это не посмотрел раньше. Уже вошел в дурной режим "быстрее и в запас".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
...неикто не спорит, что нельзя делать просто бетонное сечение, по своей практике в случаях а) всегда ставлю конструктив (исключение небольшие нагрузки). Отсутствие конструктивной арматуры необходимо подтверждать соответствующими расчетами. Кроме этого бетонными элементами считаются элементы процент армирования которых меньше минимально допустимого. |
|||
![]() |
|
||||
При моей максимальной центральной нагрузке 77 кН и случайном эксцентриситете 2 см (решил сделать фундамент 600*600*1000) в фундаменте не возникает растягивающих напряжений, т.е. можно считать без учета сопротивления растянутой зоны. Предельное усилие получается 337 кН.
Армирование мне кажется делать нецелесообразно. Там где будет необходимо устройство подошвы из условия ограничения давления 1,5 кгс/см2, думаю надо сделать только сетку в подошве. Опять же, если прочности бетона недостаточно. eilukha, GIP, спасибо за помощь! Не могли бы Вы помочь еще с одним вопросом? Некоторые стойки площадок (с опорной реакцией 78 кН) опираются прямо на дно приямка. Днище у приямков 200 мм. Думаю сделать набетонку 600*600*150. Днище проверяется на продавливание от штампа 600*600. Если достаточно прочности бетона, то все нормально. Поперечку можно не ставить. Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Самый верхний приямок:
В углу уширение нагрузка порядка 3 тс (от бункера). В уширении только анкеруется арматура стенок, собственной арматуры нет. На дно опирается стойка площадки. Нагрузка 7,8 тс. Толщина днища 200. Толщина набетонки 150 мм. Центральный приямок: Нагрузка от площадки на уширение 3,3 тс. Снизу два спаренных приямка: На днище нижнего опирается стойка площадки. Нагрузка 7,1 тс. На углы верхнего приямка опираются стойки бункера по 7 тс каждая. |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Я бы поставил конструктивную арматуру с ш.400. Никто не знает - будут заливать за один заход или лить из остатков, а это слоеный бетон получиться. Там расход мизерный, зато по конструктивным требованиям вроде все выполненно. |
|||
![]() |
|
||||
Yuzer, таблица очень кстати
![]() Цитата:
Написал примечание, чтобы работы по устройству фундаментов выполнялись без рабочих швов бетонирования. |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Так прораб и послушает, и выльет лишний бетон за забор... ИМХО - это фейковое применчание, не связанное с реальной жизнью. Так я не понял - все-таки будут тумбочки или еще с подошвой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Примечания, обязательные для подобных чертежей:
1. В связи с отсутствием материалов инженерно-геологических изысканий на данной площадке строительства при расчете плиты основания условно принято расчетное сопротивление грунта основания R=1.5 кг/см2. Фундамент запроектирован исходя из предположения отсутствия грунтовых вод на отм.ххх.ххх. До начала устройства фундамента необходимо произвести инженерно- геологические изыскания и предоставить их материалы в ООО "ххх-проект". К устройству фундамента приступать только после подтверждения правильности принятых проектных решений с учетом фактических инженерно-геологических условий и корректировки рабочей документации в случае необходимости. 2. Насыпные грунты из под подошвы ф-та удалит полностью с устройством песчаной подготовки из .... (думаю учить не надо) для "массивных" бетонных (ну > 1м х 1м) необходимо укладывать сетки по наружным граням (от усадочных трещин). Применять бетон максимально низких марок для избежания температурных трещин и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Все стойки расположенный по углам приямка мне не очень нравяьтся в том плане, что при нагрузке в угол в 7 тонн просядет имено угол приямка (не знаю на сколько), т.к. остальная часть приямка бе нагрузки вертикальной. Я бы в углах приямков, где стоики немого бы развил днище прияма, чтобы как-то погасить эксцентриситет. Или как вариант сделал бы отдельные фундаменты, а к ним просто подлил приямки. |
|||
![]() |
|
||||
di12, спасибо, интересное примечание
![]() Сетки в днище или в набетонке? Стойки площадок и бункеров собираются крепить на хим. анкера Hilti. Цитата:
Цитата:
Насчет увеличения днища тоже думал, Вы меня доубедили. Для анкеровки арматуры консольного участка днища надо будет использовать П-образные детали? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в набетонке
какой длины шпильки, они проходят насквозь набетонку ? как-то коряво получается, лучше удлинить стойку, и провериь днище на продавливание. просто нижняя сетка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
eilukha, GIP, Yuzer а также всем остальным спасибо за помощь ![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Достроить фундамент | ANDRYSb | Основания и фундаменты | 20 | 19.06.2011 17:49 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |