стык колонны - допустимый зазор ?
Makuha Makai
 
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33

Доброго всем дня/вечера/утра/ночи.

возникла вот такая проблема.
Стыки колонн на высокопрочных болтах (не фланец) из-за ошибок при изготовлении получились с зазорами.
Принято решение напихать в зазоры прокладок, но полностью забить не удаётся.
зазоры разные от 3мм до долей мм.
Собствено вопрос - какой величины зазор можно оставить (если вообще можно),
и регламентируется ли это чем-нибудь ?
Просмотров: 11639
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:29
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


примерно хотя -бы эскизик скиньте узла стыка.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:35
#3
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


зазоров быть не должно
Robert Bartini вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:36
#4
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
зазоров быть не должно
Согласен, но может там какой то особенный стык. Надо посмотреть.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:55
#5
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Смотря как КМщики считали узел, если N передается через фрезерованные торцы колонн , то зазоры скорее всего не допустимы.
110ХЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 11:56
#6
Makuha Makai


 
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33


собственно узел
Изображения
Тип файла: tif 984-КМ-1-13 (Узел 2, 3)-Model.tif (24.5 Кб, 721 просмотров)
Makuha Makai вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 12:15
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
собственно узел
в сжатой зоне (полка справа) зазоры недопустимы, усилие передали через фрезерованные торцы.
Offtop: Не слабый узел, какой там момент?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 12:15
#8
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Так у вас монтажный узел у колонны потому что они на заводе рамку делают, да еще и усилия передаются через фрезерованный торец. И ригель приличного сечения. Нет нельзя.

Какие усилия в рамном узле?

Почему образовались зазоры? Торец не строгали или неточность монтажа?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 12:43
#9
Makuha Makai


 
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33


Продольное усилие в колонне - 350 т, Момент 250
зазоры получились из-за ошибок при изготовлении
Makuha Makai вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 12:55
#10
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Нехилые усилия. Болты явно не выдержат такое N. Зазоры недопустимы. Отправляйте конструкции обратно на завод пусть фрезеруют.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 13:33
#11
Makuha Makai


 
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33


дык после фрезеровки зазоры ещё больше станут
Makuha Makai вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:34
#12
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


У Вас смонтированы выше лежащие конструкции?

Если нет, разболтите стык и выполните фрезировку торцов. Возможно ли это? П-образную рамку отправьте на базу для выполнения работ.

Отметка +28,830 строго завязана? Можно ее опустить на величину фрезеровки?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:35
#13
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Да нет, 22 высокопрочных болта диаметром 24 мм. выдержат и в двое большую нагрузку. А вот пояса (или накладки?) боюсь потекут. И будет у Вас шарнир...
ronn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:40
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


как вариант - можно насверлить отверстий справа и сделать фрикционное соединение (как слева), тогда зазор побоку. Но это считать надо, не факт, что хватит.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:45
#15
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
как вариант - можно насверлить отверстий справа и сделать фрикционное соединение (как слева), тогда зазор побоку. Но это считать надо, не факт, что хватит.
Сечение 4-4 посмотрите, там одинаковое соединение как на левой, так и на правой полке колонны.
Просто на главном виде все болты условно не показаны. ИМХО
ronn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:46
#16
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


еще можно выполнить разделку, и заварить с полным проваром)))
болты использовать только как монтажные и потом снять.
УЗД только притащить и выполнить контроль шва.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 14:06
#17
Makuha Makai


 
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33


to Сеченов
конструкции смонтированы и отметки менять нельзя
to vv_77
справа соединение такое-же как слева, там просто вырез плохо показан (см. 4-4)
Makuha Makai вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:08
#18
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Обратитесь к КМщикам, вполне возможно, что все усилия в узле они передавали на фрикционное соединение. Если посчитать грубо, что все усилия воспринимаются полками колонны 350т/2 + 250т.м/1,2 = 383т, то 22 высокопрочных болта М24 с газопламенной обработкой поверхностей воспринимают 383тн.
110ХЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:34
#19
Makuha Makai


 
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33


поступило предложение
забить зазоры автоматной сталью и зашлифовать
Makuha Makai вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:58
1 | #20
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Makuha Makai Посмотреть сообщение
поступило предложение
забить зазоры автоматной сталью и зашлифовать
если учесть, что сталь колонны С345, то с тем же успехом можно и пластилином забить
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 13:26
#21
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Что это за завод такой, что двутавр 1200 мм не могли отфрезеровать, менеджеры у руля, очевидно, а не инженеры, везде экономят... Болты явно не выдержат. Варианта два: первый (дорогой)- везти обратно, ещё раз фрезеровать и, скоре всего, выпускать новые накладки, второй (это уж как переговоры будете вести) - согласовать с проектным институтом и заказчиком переход на монтажную сварку с разделкой фасок, возможно без УЗК. Как вариант - дополнительно усилить накладками внахлёстку, тоже на сварке. Удачи!
plz вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 13:50
#22
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Makuha Makai Посмотреть сообщение
Доброго всем дня/вечера/утра/ночи.

возникла вот такая проблема.
Стыки колонн на высокопрочных болтах (не фланец) из-за ошибок при изготовлении получились с зазорами.
Принято решение напихать в зазоры прокладок, но полностью забить не удаётся.
зазоры разные от 3мм до долей мм.
Собствено вопрос - какой величины зазор можно оставить (если вообще можно),
и регламентируется ли это чем-нибудь ?

Попробую ответит
Надо фрезеровать по новой Ваши сушествующие колоны, надеюсь зазор не больше 1см. так что пуст везут обратно на завод все колоны и сделать одинаковой высоты (отфрезеровать торцы колон по новой). Думаю уменьшения высоты этажа на 1-1,5см. никто не заметит тем более при такой проблемы (заказчик , подрядчик согласятся на это условие) И еще не забудте про условие нормали при болтовом соеденение (от края листа до оверстия) чтобы условие соответствовало норме.
На заметку: даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к увеличению усилий в узле

Последний раз редактировалось Rizo, 02.03.2012 в 14:20.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 15:20
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Разделайте кромки правой полки и сварите встык, как раз контроль качества провара не нужен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 17:09
#24
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


почему не нужен контроль качества сварного шва? если переходить на монтажный сварной стык, то кроме разделки кромок на полках, надо предварительно удалить поясные швы - сечение мощное и сталь С345-3, а учитывая толщину стенки наверняка поясной шов выполнен с разделкой кромок и полным проваром, в общем проблемы со сварным стыком. Автор темы уже потерял интерес к своему вопросу). Еще раз выскажу свое мнение - с этой проблемой к авторам проекта надо, а не на форум.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 18:19
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
почему не нужен контроль качества сварного шва?
- потому что сжатие.
Цитата:
надо предварительно удалить поясные швы
- зачем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 19:58
#26
Александр Шаповал

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2012
Днепропетровск
Сообщений: 20
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр Шаповал с помощью Skype™


Выполните сварной стыковой шов с контролем качества и все проблемы!
Александр Шаповал вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 20:00
#27
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем?
если просто выполнить сварной монтажный стык данной колонны (сделав лишь разделку кромок по полкам и стенке), то с большой вероятностью можно ожидать, что монтажный шов на стенке треснет.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 20:14
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
что монтажный шов на стенке треснет
- там накладка, варить не надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 20:16
#29
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там накладка, варить не надо.
то есть тут варим, тут болты ставим, это уже порнография
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:55
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
это уже порнография
- см. п. 14.1.13, СП 16.13330.2011
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:38
#31
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. п. 14.1.13, СП 16.13330.2011
читал этот пункт, по моему мнению он какой-то не конкретный и обтекаемый...Я считал, что в нем идет речь об обварке накладок, вы понимаете его по другому...
Если поступить как предлагаете вы - установить и затянуть на проектное усилие болты на полке и стенке, выполнить разделку кромок на сжатой полке, выполнить стыковой шов...не появятся ли во фрикционном соединении стенки балки неучтенные в расчете усилия, учитывая что толщина полки 40мм и имеются зазоры до 3мм?
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 21:18
1 | #32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
в нем идет речь об обварке накладок
- написано:
Цитата:
14.1.13 Применение комбинированных соединений, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, допускается при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой в случае необходимости.
- соединение в котором имеется влияние деформативности каждого типа, о конкретной конструкции не говорится.
Цитата:
не появятся ли во фрикционном соединении стенки балки неучтенные в расчете усилия
- возможно, но после продегивания (преодоления сил трения) и погашения нерасчетных усилий, несущая способность фрикционного соединения не теряется (усилия преднапряжения не исчезнут). По той же причине эпюру усилий в ВПБ фрикционного соединения по стенке изгибаемого двутавра можно принимать не треугольной, а прямоугольной (как при полном пластичном шарнире), см. спр-к Кузнецова, т. 1, стр. 192, рис. 3.12.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 728
Размер:	1.8 Кб
ID:	75929  
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стык колонны - допустимый зазор ?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Равнопрочный стык сварной колонны pawlushko Металлические конструкции 5 10.01.2011 10:29
Входная металлическая дверь. Допустимый зазор. Сеченов Технология и организация строительства 3 19.10.2010 14:18
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02