Цитата:
Может не 12Х18М10Т (это похоже на марку сварочной проволоки), а 12Х18Н10Т - вот это действительно без проблем, но и действительно дорого, химически стойкая, тем более она имеет гигиенический сертификат и применяется для сварки труб и емкостей пищевого оборудования. Но под землю насколько я знаю, такую не кладут. Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.04.2012 в 20:51. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Кстати да. Если рядом есть ЛЭП или КЛ то возможна электрокоррозия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Безответственный за все Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 300
|
А почему именно нержавейка? Почему не полиэтилен? Чуть чуть погуглил - существуют диаметры 110мм., 160мм. и в зависимости от толщины стенки держат разное давление (вплоть до 16 атмосфер), да и цена явно в разы меньше, чем у нержавейки (на 6атм. диаметр 110мм. с толщиной стенки 4,2мм. - 122рубля. Собирается сваркой в стык.
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано. Последний раз редактировалось Алексеич, 06.04.2012 в 22:09. Причина: орфоргафическая ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Да, именно 12Х18Н10Т, прошу прощения. На счёт электрокорозии подумал в первую очередь, но за давностью лет не могу найти съемку и посмотреть, контур анодной защиты газопровода запросто может рядом оказаться, у нас это не редкость. Слабо представляю себе что такое "электроизоляционное покрытие", мелкая металлическая сетка?
engngr, кородирует любой металл, особенно там, где блуждающие токи присутствуют. А вот AISI 321 вариант интересный, он есть у нас в номенклатуре закупаемых материалов, он более стойкий к коррозии чем AISI 304? Да нержавейку в принципе под землю не кладут, однако, мы идём своим путём, думаю правильным. Почему нержавейка? Да просто всё, если в наличии внутреннее пожаротушение от этой трубы, то вводить её в здание нужно металлом, перед фундаментом делаем переход с полиэтилена на нержавейку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,283
![]() |
Примерно одно и то же, только 321 с титаном.
|
|||
![]() |
|
||||
KronSerg Для начала посмотрите стандарты по защите от коррозии газопроводов, а потом можно подумать о том, что если изолировать катод и анод, коррозии (электрохимической) не будет. И нам не сильно уж страшны блуждающие токи, трамваи, сварка и грязь автомобилей.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Нержавейка тут не спасет и вообще зря она там лежит (зачем её туда запроектировали?). Задача тебе поставлена неверно. Проблема только в защите обычной стальной трубы от эл-хим. коррозии. А способы защиты давно известны для гор. сетей, равно как и для газопроводов.
Однако стоит поискать источники блуждающих токов - наиболее вероятная по частоте причина. Да и вообще, если водовод доступен для осмотра, изучить его состояние на всей заменяемой длине - по характеру коррозии вполне можно сделать вывод о её причине. А почему "Труба 114,3/2,"? По какому ГОСТу твоя с коррозией труба? Зачем она? Почему не 108х4 или 4,5 по ГОСТ 8734? Кстати, трубы 114х2 в ГОСТ 9940 нет! А трубы 114 в ГОСТе 9941 нет. Последний раз редактировалось BM60, 09.04.2012 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Всей трубы 6м, остальная проложена полиэтиленом, запроектировали затем, что простую сталь на водопровод в землю класть 100% никто не даст вне зависимости от изоляции, чугун можно, но монтажники наши с ним не дружат, дошло до того, что выбило колено из раструба, помяло потоклок, залило оборудование, два дома остались без воды, это не говоря уже о том что чугун гниёт быстрее нержавейки.
О характере коррозии удолось выяснить только определение "межкристаллическая", фотки жмут, не показывают. Чем защищать мои 6м от электрокоррозии, лучше их сделать из более стойкого материала. На счёт размеров, ну тут уж что купили, то купили, давно дело было. Вот, присласли список сталей на выбор, что присоветуете? К сожалению выбирать придётся только из стандарта AISI
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 09.04.2012 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
А чуг. колено выбило ввиду не недружбы, а ввиду халтуры. Да и кто сказал, что "чугун гниёт быстрее нержавейки"? А вообще, сталь корродирует со скоростью 0,1 мм/год при условии открытой прокладки. А в земле кислорода вроде как и нет. Так что вывод простой: либо б/токи, либо химически агрессивная среда типа промстоков, которых в твоем случае вроде как нет. Найди причину, тогда и решение найти станет проще. Ведь на магистальном водоводе проблем нет? Нержавейка для этого случая - нонсенс. Эффекта не будет, а цена несравненно выше. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
То есть мне не удастся подобрать металл который сможет лежать в земле и не сгнить за 20 лет?
Слабо в это верится, судя по данным гугла, сгнившая AISI 304 не стойка к МКК, например AISI 316, стойка к ней же. т.к. сталь не вариант, чугун для этой компании не вариант (про полимеры уже писал), буду выбирать между AISI 316 и AISI 321.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Проверь! За 20 лет, сталь -0,1 -0,3 мм в год. Берем толщину стенки 2мм. Так что нужно увеличивать?
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Так что проверять-то? Водоводы из обычной стали со стенкой 3мм лежат и работают у меня в городе в городе вот уже 70лет, местами конечно прогнивают, но тотального сгнивания нет, есть участки где стенка уточнилась всего на 1мм за это время.
Та же нержавейка на других объектах лежит и есть не просит, что конкретно здесь не так, так и не понял, высоковольтных кабелей рядом нет, есть кабель низкого напряжения, да ёмкости с соляркой закопаны, единственная идея, что при сварке внутренних трубопроводов землю на эту трубу посадили. Знаю одно, теперь у меня есть шанс сменить применяемую нержавейку, вопрос на какую, с толщиной стенки тоже могу ситуацию изменить, под эту лавочку, если нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Так ответил же, ГОСТ 8734 на водопровод нельзя в принципе, вся труба и так из ПНД, сталью только последние 6м, из за внутреннего пожаротушения.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Выбирай : магнит приложи к стали, не липнет тогда см.
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/tableproperties - не магнитная сталь с основными составляющими 15-20% хрома и 5-15% никеля который увеличивает сопротивление коррозии. Она хорошо подвергается тепловой обработке и сварке. Обозначаются начальной буквой A. Именно аустенитная группа сталей наиболее широко используется в промышленности . Кроме того, для наружной изоляции можно использовать фторопласты и ...(см сководки с покрытием из тефлона).
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 10.04.2012 в 10:53. |
||||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
О,
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Требования есть, о нержавеке ни слова, только фраза о применении стальных трубопроводов в исключительных случаях.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
евростандарты мать их.
Мы юзаем 316L, 316T (Л-ка лучше сваривается, Т-ка понадежнее) ну и кучи пластиков. К сожалению качественным анализом не владею, это материаловеды подскажут. 304 (304L) только для рамных конструкций, тут еще от поставщика зависит, у нас финская (оутокумпу), но она все равно год/два и рыжиками идет, особливо в местах сварки пассивируй не пассивируй. Даже без гуляющих токов и прочей лабуды. П.С. Промышленная водоподготовка, в землю трубы не кладем.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048
|
Цитата:
так для справки, еще и тавровый шов не рекомендуется для аустенитно ферритных нержавеек Section 3 D202 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Ну его и нет в 16037
![]() П.С. Если ссыль на библиотеку с подобными нормами и правилами выложите, буду очень признателен.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048
|
DNV стандарты открытый ресурс в отличие от некоторых других
https://exchange.dnv.com/publishing/ServiceDocs.asp |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Хром и титан дают оксидную пленку на поверхности. И то и то есть хорошо.
Процесс пассивации представляет собой зачистку поверхности (св. швов) он нагара и шлака, для доступа голого металла к воздуху (кислороду), посредством этого и происходит окисление хрома (титана). Вот как то так. Если без научных изысков. Соответственно чем больше хрома (титана) тем лучше защита от коррозии и хуже свариваемость...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Прекрасно. Но вот зачем под землю все это закапывать, когда оно предназначено для агрессивных сред? Не проще ли поискать причины коррозии.
Если над закопанной трубой проходит трубная эстакада или подобное, то советую обратить внимание на подвески и опоры. Они должны быть изолированы от материала труб. Наиболее примитивно, но достаточно неплохо, паронит. Опоры и подвески - проводники возникающих токов. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 323
|
Цитата:
Мне нужно в колодце перейти с нержавеющей трубы (какой марки пока не определился, также как и с толщиной стенки) диаметр 42 на полиэтилен 63мм. Я думаю сделать редукционный переход из нержавейки 42/57мм, а далее переход сталь-ПЭ 57-63мм. Вопрос только, где можно достать переходы с нержавеющей трубой? Всё. Нашёл то, что мне может подойти (см.Фото) Последний раз редактировалось Serghei, 13.08.2013 в 13:43. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Эти переходы на обычную сталь, боюсь в тесном контакте с нержавейкой жить им не долго.
Я брал нержавеющие фланцы и втулку под фланец с фланцем для полиэтилена.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 323
|
Беда в том, что у меня все на резьбе, разводка в колодце, лишь 1.5м в воде. Мой выбор остановился на таком переходе, он меня очень сильно устраивает http://ingazteh.ru/opisanie/perehod-uan/
С толщиной стенки трубы тоже определился 3мм, должно быть нормально (PN 6bar). Может подскажете, какой материал лучше выбрать (нержавейки). Мне на работе посоветовали пищевую нержавейку, но она дорогая и у нее толщина стенки 1-1.5мм. Или я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
При применении двух разных металлов, нужно делать им гальваническую развязку, иначе один из них очень быстро сгниет.
Пищевой чаще всего называют AISI 304, как раз с неё и начались мои злоключения с нержавейкой, сейчас мы от неё полностью отказались и применяем AISI 316, толщину стенок я взял бы взял 2мм, хотя и с 1,5мм ничего страшного не случится.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 323
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Наверное 2.5-3.0 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 323
|
Конечно же имеется.
Но это уже другая история. А здесь вопрос по выбору нержавеющей стали. Последний раз редактировалось Serghei, 15.08.2013 в 22:02. Причина: орфографическая ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
В начале темы раз десять объяснено про пластик, потрудитесь почитать, если интересно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 323
|
Интересно, что скажут практики?
Что лучше использовать для нержавеющей трубы? Стоит выбор между бронзовыми и латунными фитингами, запорной арматурой (кранами). Читаю интернет, много чего написано, склоняюсь к бронзе. Хотелось бы совета практиков. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Никель сильный аллерген, особенно опасен для беременных женщин. Уже во многих странах можно продавать посуду - только хромовую нержавейку, элементы питьевых трубопроводов из никельсодержащей нержавеющей стали тоже запрещены. Но сам я не специалист в этом деле и мои познания только являются познаниями потребителя.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Вообще то существует негласное правило - "не смешивать". Т.е. детали должны быть из одного металла или необходимо обеспечить надежную изоляцию их друг от друга. Разные материалы. разные потенциалы. Отсюда и коррозия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Jamuga, по сказанному не очень понятна ситуация. Что такое "точечная"? В каких точках? Если крепление - то может быть дело в электрохимической (гальванической) паре, нужно полимерные прокладки на крепление ставить. Если по основному металлу - то дело может быть в покрытии низкокачественном. И т.д. Надо бы ситуацию прояснить максимально. Duplex же необязельно...
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Jamuga,
1. Может быть есть фотография? 2. Сталь с морской водой как контактирует? 3. Электрокабели на мостике есть? 4. Используется ли мостик как заземление? 5. Сертификаты на сталь проверены, анализ состава стали есть?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 6
|
Цитата:
Весь мостик - сборный, на болтах А4 (AISI 316), секционный. Так вот, так пострадали только 2 из 5 секций. Анализ конечно делали, в заводской лаборатории и до того, как.... Все "гуд". Сегодня режем нашаливший кусок и везем конкретно его на анализ. Дальше отпишусь. Вдруг в партию "затесалась" бракованная (другого сорта) труба. Хотя, даже если это 304, такой быстрой коррозии быть не должно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Сертификаты проверили, анализ есть. Сталь AISI 316, и 316L. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Из Википедии:
Сталь марки AISI 316 используется в производстве оборудования для химической промышленности, а также для производства изделий используемых в агрессивных средах, таких как, например, морская вода холодных морей. Применять для конструкций и оборудования работающих в среде морской воды тёплых и экваториальных морей следует с большой осторожностью. А у Вас вода-то теплая... |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Я думаю, что в данном случае, уважаемые профессора не будут возражать против Вики, что "Применять для конструкций и оборудования работающих в среде морской воды тёплых и экваториальных морей следует с большой осторожностью." Что практика и подтвердила.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 6
|
Товарищи! Мне не выдержки из Вики и прочего Гугла нужны, сам начитался... А дельный совет, из опыта или практики...
![]() Японское у нас море, холодное. Это первое. Второе - сам факт избирательной коррозии и ввергает меня и гл. инженера в поиски причины. Надеялся получить совет (пальцем чтоб показали, кудой двигать дальше в поиске причины, хотя бы) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Я не рок-группу имел ввиду... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
1. Труба фуфло китайское.
2. После сварки не была проведена пассивация. Много ржи в зоне св. швов. 3. По уму яб полностью все изделие почистил и запассивировал. 4. Коррозия идет из-за активного доступа кислорода к металлу, соли с морской воды выступают как катализатор, тут уже писали - анодную защиту надо. 5. Вот как то так.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 6
|
Цитата:
Технологию знаем и соблюдаем. А про анодную защиту - слышал, да не знаю как её в данном случае применить (хотя бы испытать). Вот и ищу ответы бывалых... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Все таки ещё подозрение на то, что не все сказано, может и вам. Читал про подобные стали, но насчет жаростойкости и стойкости к трещинообразованию. По аналогии с ними, технология изготовления может быть такой, что именно поверхностный слой обрабатывается в последнюю очередь, чтобы получить нужные свойства. Вот при изготовлении могли и отойти от технологии (брак поставщика стали).
Второе - ржа каплями. Обработка швов кислотой могло производиться без соблюдения защитных мер (сосуд дырявый или плескали нечаянно). Вот и получили брак изготовителей конструкции.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Корейцы мне еще за свои фитинги ответят, которые вместо 10 бар на 6-и текут...
Про реализацию анодной защиты не знаю, у меня на прульке от аккумулятора на корпус пара клем кинуто производителем. 13 лет, пара рыжиков на кузове, ходовая тьфу тьфу тьфу...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Основная причина, по моему, зто:
Местная коррозия проявляется в наличии отдельных ржавых пятен, точек около швов и точек крепления Отсюда и способы защиты 1. Обеспечение технологии сварки . 2. Улучшение качества швов в конструкции. При необходимости швов - их хим. очистка до блеска. Применение нержавеющих сталей с разной шероховатостью поверхностей как у Вас недопустимо. 3. Применение нержавейки с более высокой чистотой поверхности. Возможно применение лакокрасочных или других каких-либо химических покрытий. Было у меня два бака один из 316 неполированный, другой из 304 с титаном – полированный. Простояли около двух лет. Первый ржаветь начал (пустой, атмосфера влажная) Катодная защита не поможет у Вас все равно будет: точечная и язвенная коррозия- это хорошо заметно на границе раздела сред (морской воды и влажного воздуха), где наблюдается наибольшая концентрация солей. Защита одна - изоляция от внешней среды.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048
|
Цитата:
в теории процесс самоостанавливается когда металл закрываетя осадком если её удалять то ревкция интенсифицируется, самый радикальны способ менять материал конструкции ИМХА |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Я вот под этим тоже подпишусь. Запамятовал про шероховатость. Полировка как один из эффективных способов.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Контакт нержавеющей стали с обычной | zuboffster | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2010 19:32 |
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной | Jоhnny | Машиностроение | 5 | 24.05.2010 10:10 |
бассейн с корпусом из нержавеющей стали по технологии Berndorf Baderbau | Наталья21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.05.2010 15:52 |
Выбор стали для башни | rualex | Металлические конструкции | 6 | 03.12.2009 11:29 |