| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 14713
|
|
||||
расчеты КЖ, КМ Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12
|
У Вас скорее всего перекрытие подвала "подвисает" на стенках и диафрагмах вместе с колоннами. Попробуйте уменьшить жесткость хотя бы стен подвала. Еще заметил в скаде, что не очень хорошо работает сопряжение колонна-фундаментная плита на упругом основании. Часто выдает ошибку и неадекватные результаты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
У него местное утолщение фундаментной плиты не верно с моделировано, и еще колонна с данным утолщением не имеет общих узлов.... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
Паука там надо сделать но не более чем размер колонны.. Слушай может изменишь род занятий в профиле...... |
|||
![]() |
|
||||
расчеты КЖ, КМ Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12
|
John_Galt ты сам случайно не рынке работаешь?
Паука там надо, с этим никто не спорит. А как ты предлагаешь смоделировать утолщение? Поделись, если умный такой Без разбежки толщин можно пропустить дополнительные моменты от эксцентриситета горизонтальных усилий Последний раз редактировалось A-Y, 06.06.2012 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,452
|
Может быть смоделировать утолщение утолщением элементов ? Другой тип жёсткости с другой толщиной плиты ?
Место соединения разных толщин мне кажется лучше смоделировать с плавным переходом с третьим типом жёсткости. Но это не могу обосновать. Сам бы наверное забил бы на это, но не знаю. АЖТ необходимо чуть дальше сечения колонны на длину равную половине толщины плиты на которую колонна опирается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
Там достаточен стык в одном уровне, ну и пусть "не красиво" выглядит, но достаточно надежно... Я за такими спецами как ты, расчеты проверяю, и РД тоже проверяю... Tyhig НА продавливание где будешь проверять ф-ную плиту и перекрытия??? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты КЖ, КМ Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12
|
Tyhig,
Утолщение само собой - другая толщина плиты. АЖТ соединяет узлы утолщенной части и основной. Величина разбежки = расстоянию между средними плоскостями элементов основной плиты и утолщения. Цитата:
щеки не лопнули от важности? John_Galt, научись общаться и аргументировать свою позицию |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,452
|
Продавливание вручную по СП для КЖ по усилиям полученным в SCAD.
Продавливание считается от сечения колонны, если не ошибаюсь. Конструктивно армирование плиты на 10-20 см не может измениться в разы. Армирование будет таким же, как на расстоянии 0,5 м от колонны. А раз так, то для продавливания достаточно будет принятого армирования плиты на расстоянии 0,3 м от сечения колонны и усилий в самой колонне. Что не так ? Цитата:
Зачем ? Не проще ли в SCAD смоделировать без разбежки ? А потом заармировать с разбежкой 10-30 мм как в реальности ? Разве разница будет так велика ? У меня смутное подозрение, что просто разбежкой и АЖТ не смоделировать этот узел. ![]() Хотя в учебнике наверняка написано, что надо разбежку и АЖТ... Ну наверное авторам учебника виднее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
Утолщение следует следует моделировать в любом случае, это даст более достоверные данные армирования.. А вот объединением перемещений связывать утолщение и основную плиту смысла нету, т.к. в общем случае это фактически ни чего не дает, можете проверить результаты расчетов 2-х вариантов моделирования.... Это только вносит дополнительные погрешности расчетную модель.... A-Y Ты лучше представь как передаются усилия при объединении перемещений, будет ли в этом случае участвовать тот самый эксцентриситет о котором ты говоришь, вот когда попробуешь смоделируешь в 2-х вариантах, тогда и пытайся спорить со мной... |
|||
![]() |
|
||||
расчеты КЖ, КМ Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12
|
В смысле? Нижняя арматура будет и так в одном уровне.
Если в основной плите нет больших горизонтальных усилий, то смысла задавать несоосный стык нет. Разницы не будет никакой. Если же они есть, то необходимо учесть эксцентриситет, так как увеличение рабочей высоты сечения может не компенсировать появление дополнительных моментов. Аналогия - несоосный стык подкрановой и надкрановой части колонн. Поля напряжений при этом не страдают и выдают вполне адекватный результат |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Всем доброго дня.
Вечером посмотрю схему, пока говорю только субъективно из опыта. Если схема собрана правильно (с точки зрения строительной механики), то в ЛЮБОЙ расчетной программе и практически с любыми теориями сопряжения колонн с плитой, результат будет достаточно близок к "правильному решению" (математически). Ищите ошибку в краевых условиях, применяемых типах КЭ и проверьте соединения узлов. И маленькая просьба - коллеги, не срывайтесь в споры и оскорбления, лучше предлагайте конкретные решения, которые сами реализовали и подтвердили их легитимность. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
AnSunny
Да шо ты говоришь.... A-Y Ну раз сам не захотел схемы делать, то проанализируйка будь любезен вот эти схемки... Может какая мысля умная в голову придеть... Offtop: Тут я посмотрю до фига спецов по СКАДу, а чей то упрощать свою работу в СКАДе никто не хочет особо... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
расчеты КЖ, КМ Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12
|
John_Galt,
В этих схемах ничего не дадут. Но расчетные ситуации бывают разными. И я думаю задача расчетчика рассмотреть все возможные варианты. При увеличении горизонтальных усилий, моменты растут. Где-то их можно не рассматривать, а где-то придется. Во всяком случае, от вертикальных нагрузок схемы с разбежкой и без дадут аналогичные результаты. И нечего по этому поводу брызгать слюной. Попей валерианочки Forrest_Gump Дело не в перфекционизме. Абсолютно во всем на 100% уверенным быть нельзя. Поэтому в некоторых ситуациях есть необходимость рассматривать различные варианты. Понимание того, какие это ситуации, приходит с опытом. Возможно Вы уже сразу родились титаном мысли и супер опытным специалистом, но для большинства нужно съесть пуд соли. А форум, по моему мнению, и существует для того,чтобы делиться опытом, а не выпячивать грудь и щеки перед остальными. Последний раз редактировалось A-Y, 06.06.2012 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
Спрашивали конкретно, что не так в конкретной схеме приложенной к посту №1 Ты начал нести пургу, не внимательно посмотрев схему... Дальше начал умничать, и говорить как, моделировать надобно, но когда тебе показали другую схему для примера, ты увеличил нагрузку в 5 раз и получили моменты MX-MY чуть больше 0,2 тн*м, и продолжаешь дальше умничать... Offtop: В целом твоя помощь и результаты анализа равны 0 Offtop: PS. A-Y ну ломай же меня полностью..... |
|||
![]() |
|
||||
расчеты КЖ, КМ Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
Цитата:
Во всей ветке я не говорил, что нужно делать так, а никак иначе. Вы внимательно почитайте, я все время говорил о том, что такое решение ничего плохого не даст, а при определенных расчетных ситуациях даже может выявить кое-какие моменты в расчетной схеме. Обращать на них внимание или нет, это уже зависит от самого расчетсчика. Ну и ломать никого я не собираюсь. Я поделился своим мнением. Принимать его или нет дело сугубо индивидуальное. Я его никому не навязываю. Если оно не правильное и может привести к серьезным ошибкам, то прошу высказывать аргументы против. Пока я их от Вас не услышал. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
?! три подземных этажа окружены землей и давление вызвало моменты в капителях?! Откуда в капителях возникли моменты, если давление грунта с одной стороны этажа уравновешено давлением грунта с другой стороны этажа? это давление на капителях не будет сказываться
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты КЖ, КМ Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12
|
Forrest_Gump,
Диафрагмы были. Но ЗП было достаточно жестким, поэтому расставлять их так, как было бы оптимально для работы каркаса, не было возможности. Архитекторы и технологи расставили их по своим соображениям, двигать их было нельзя. Пришлось возиться с рамными узлами. Там, где разрешалось, ставили вертикальные связи. Насчет того, что работало несколько человек - что в этом удивительного? Одно дело собрать в скаде схемку и нагрузить ее, другое анализировать расчетные предпосылки и принимать конкретные решения, поэтому я не могу сказать, что это только моя расчетная схема. Может уже стоит закрыть тему? а то мы уже ушли в казахские степи)) Последний раз редактировалось A-Y, 06.06.2012 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
В общем все с вами ясно... По части описываемого вами здания, ну дык возможно было несколько вариантов, не ставить диафрагмы и т.д. От пилонов снаружи здания, в обратной засыпке, до устройства грунтовых анкеров... И то верится во все это с трудом, можете даже просто сделать расчетную схему упрощенную данного здания, или дать вводные, для создания модели и я покажу вам, что всё что вы не актуально и на результаты армирования влияет не значительно... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот тоже регулярно работаем с большими схемами, изыскиваем пути ускорения работы, изучаем чужой опыт... Но одно все равно не понятно... ЧТО ДЕЛАЛ ТРЕТИЙ?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Jeam_Beam, ну только если так... Мы недавно с коллегой считали высотку 155 метров на коробчатом фундаменте с тремя разновысотными секциями. около 20 расчетных схем проанализировали (статика при разных ГСТ, динамика, устойчивость, опрокидывание, сдвиг, сейсмика по МГСН - все при трех вариантах последовательности возведения, + различные варианты усиления основания от геотехников). И третий бы только помешал...
Хотя наверняка бывают тяжелые варианты... Вот СергейД рассказывал, что это здание http://www.severindevelopment.ru/moskva_siti они с коллегами считали двумя способами (солидами и оболочками) в Ansys, + один расчет - в Лире. Интересно, сколько человек работало? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Спасибо всем кто откликнулся! Раньше не мог ответить. Действительно, ошибка заключалась в неверном моделировании стыка колонны с фундаментной плитой. Поправил АЖТ. На учебной схеме сравнил два способа моделирования утолщения плиты (банкетки): с помощью объединения перемещений и вводом АЖТ между узлами серединных плоскостей. В обоих вариантах результаты получились одинаковые!
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD 7.31r2/SCAD 7.31r5 не совпадают результаты | MaximZ | SCAD | 6 | 03.08.2007 16:27 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
Кирпичные здания в SCAD | LW | SCAD | 1 | 11.05.2006 17:26 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |