SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.

SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2012, 22:41 #1
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.
Georg1
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116

Здравствуйте коллеги! Выполнил расчёт монолитного здания в SCADе, результаты получились на мой взгляд нереальные:
1. поперечные силы в фундаментной плите слишком большие;
2. странные эпюры усилий в колоннах, силы в колоннах подвала очень маленькие.
Прошу более опытных коллег посмотреть схему и высказать своё мнение. Схема здания приложена.

Вложения
Тип файла: rar ОКТЯБРЬСКАЯ 27А ПОСЛЕДНИЙ.rar (371.5 Кб, 343 просмотров)


Последний раз редактировалось Georg1, 04.06.2012 в 23:57.
Просмотров: 14713
 
Непрочитано 05.06.2012, 17:24
#2
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
2. странные эпюры усилий в колоннах, силы в колоннах подвала очень маленькие.
Это из-за того нижние узлы колонн "висят", а должны быть связаны с "паучком".
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:07
#3
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


У Вас скорее всего перекрытие подвала "подвисает" на стенках и диафрагмах вместе с колоннами. Попробуйте уменьшить жесткость хотя бы стен подвала. Еще заметил в скаде, что не очень хорошо работает сопряжение колонна-фундаментная плита на упругом основании. Часто выдает ошибку и неадекватные результаты.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:28
#4
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Это из-за того нижние узлы колонн "висят", а должны быть связаны с "паучком".
Причем тут паучек???
У него местное утолщение фундаментной плиты не верно с моделировано, и еще колонна с данным утолщением не имеет общих узлов....
Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего перекрытие подвала "подвисает" на стенках и диафрагмах вместе с колоннами. Попробуйте уменьшить жесткость хотя бы стен подвала. Еще заметил в скаде, что не очень хорошо работает сопряжение колонна-фундаментная плита на упругом основании. Часто выдает ошибку и неадекватные результаты.
Вообще не в тему....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:59
#5
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


посмотрел подробнее. у Вас колонны "провалены" - не соединены с фундплитой. Утолщение лучше смоделировать с помощью АЖТ.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:05
#6
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
посмотрел подробнее. у Вас колонны "провалены" - не соединены с фундплитой. Утолщение лучше смоделировать с помощью АЖТ.
Опять не в тему, ну с какого перепуга утолщение моделировать с помощью АЖТ, как потом по вашему интерпретировать результаты расчетов армирования в районе утолщения???
Паука там надо сделать но не более чем размер колонны..
Слушай может изменишь род занятий в профиле......
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:12
#7
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


John_Galt ты сам случайно не рынке работаешь?
Паука там надо, с этим никто не спорит. А как ты предлагаешь смоделировать утолщение? Поделись, если умный такой
Без разбежки толщин можно пропустить дополнительные моменты от эксцентриситета горизонтальных усилий

Последний раз редактировалось A-Y, 06.06.2012 в 11:19.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:21
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,452


Может быть смоделировать утолщение утолщением элементов ? Другой тип жёсткости с другой толщиной плиты ?

Место соединения разных толщин мне кажется лучше смоделировать с плавным переходом с третьим типом жёсткости. Но это не могу обосновать. Сам бы наверное забил бы на это, но не знаю.

АЖТ необходимо чуть дальше сечения колонны на длину равную половине толщины плиты на которую колонна опирается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:23
#9
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Без разбежки толщин можно пропустить дополнительные моменты от эксцентриситета горизонтальных усилий
ГЫЫЫ, ну и большие там моменты дополнительные будут, а ну ка попробуй смоделируй....
Там достаточен стык в одном уровне, ну и пусть "не красиво" выглядит, но достаточно надежно...
Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
John_Galt ты сам случайно не рынке работаешь?
Я за такими спецами как ты, расчеты проверяю, и РД тоже проверяю...
Tyhig
НА продавливание где будешь проверять ф-ную плиту и перекрытия???
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:35
#10
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


Tyhig,
Утолщение само собой - другая толщина плиты. АЖТ соединяет узлы утолщенной части и основной. Величина разбежки = расстоянию между средними плоскостями элементов основной плиты и утолщения.

Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
ну и большие там моменты дополнительные будут, а ну ка попробуй смоделируй....
зависит от горизонтальных усилий. могут быть и большие

Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Я за такими спецами как ты, расчеты проверяю, и РД тоже проверяю...
щеки не лопнули от важности?
John_Galt,
научись общаться и аргументировать свою позицию
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:37
#11
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Offtop: A-Y
Ты мне покажи где я не прав был, тогда может и подумаю....
Пока твои советы яйца выеденного не стоят...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:50
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,452


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
НА продавливание где будешь проверять ф-ную плиту и перекрытия???
Продавливание вручную по СП для КЖ по усилиям полученным в SCAD.

Продавливание считается от сечения колонны, если не ошибаюсь.
Конструктивно армирование плиты на 10-20 см не может измениться в разы. Армирование будет таким же, как на расстоянии 0,5 м от колонны.
А раз так, то для продавливания достаточно будет принятого армирования плиты на расстоянии 0,3 м от сечения колонны и усилий в самой колонне.
Что не так ?

Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Величина разбежки = расстоянию между средними плоскостями элементов основной плиты и утолщения.
Спасибо, не знал термина.

Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
АЖТ соединяет узлы утолщенной части и основной.
Зачем ? Не проще ли в SCAD смоделировать без разбежки ? А потом заармировать с разбежкой 10-30 мм как в реальности ?
Разве разница будет так велика ?
У меня смутное подозрение, что просто разбежкой и АЖТ не смоделировать этот узел.
Хотя в учебнике наверняка написано, что надо разбежку и АЖТ...
Ну наверное авторам учебника виднее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:59
#13
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Продавливание считается от сечения колонны, если не ошибаюсь.
Конструктивно армирование плиты на 10-20 см не может измениться в разы. Армирование будет таким же, как на расстоянии 0,5 м от колонны.
Не конструктивно а по расчету, надо армировать конструкции..
Утолщение следует следует моделировать в любом случае, это даст более достоверные данные армирования..
А вот объединением перемещений связывать утолщение и основную плиту смысла нету, т.к. в общем случае это фактически ни чего не дает, можете проверить результаты расчетов 2-х вариантов моделирования....
Это только вносит дополнительные погрешности расчетную модель....
A-Y
Ты лучше представь как передаются усилия при объединении перемещений, будет ли в этом случае участвовать тот самый эксцентриситет о котором ты говоришь, вот когда попробуешь смоделируешь в 2-х вариантах, тогда и пытайся спорить со мной...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:05
#14
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А потом заармировать с разбежкой 10-30 мм как в реальности
В смысле? Нижняя арматура будет и так в одном уровне.
Если в основной плите нет больших горизонтальных усилий, то смысла задавать несоосный стык нет. Разницы не будет никакой.
Если же они есть, то необходимо учесть эксцентриситет, так как увеличение рабочей высоты сечения может не компенсировать появление дополнительных моментов. Аналогия - несоосный стык подкрановой и надкрановой части колонн.
Поля напряжений при этом не страдают и выдают вполне адекватный результат
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:13
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Если же они есть, то необходимо учесть эксцентриситет, так как увеличение рабочей высоты сечения может не компенсировать появление дополнительных моментов.
Сослагательное наклонение. как бы. может. Из области домыслов. Каков реальный эксцентриситет по срединным поверхностям пролетной части плиты и в зоне капители? Случаем не сравнивал результаты моделирования с АЖТ и без?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:41
#16
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Forrest_Gump
Та не тут пора, делать тему "Разрушители мифов!!!"
Ща подготовлю пару схем для сравнения, молодняку....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:57
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Ща подготовлю пару схем для сравнения, молодняку....
Это у них стремление к перфекционизму играет ("шоб в схеме было, как в жизне").
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:07
#18
AnSunny

Главный конструктор
 
Регистрация: 19.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™


Всем доброго дня.
Вечером посмотрю схему, пока говорю только субъективно из опыта. Если схема собрана правильно (с точки зрения строительной механики), то в ЛЮБОЙ расчетной программе и практически с любыми теориями сопряжения колонн с плитой, результат будет достаточно близок к "правильному решению" (математически).
Ищите ошибку в краевых условиях, применяемых типах КЭ и проверьте соединения узлов.

И маленькая просьба - коллеги, не срывайтесь в споры и оскорбления, лучше предлагайте конкретные решения, которые сами реализовали и подтвердили их легитимность.
AnSunny вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:25
#19
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


AnSunny
Да шо ты говоришь....
A-Y
Ну раз сам не захотел схемы делать, то проанализируйка будь любезен вот эти схемки...
Может какая мысля умная в голову придеть...
Offtop: Тут я посмотрю до фига спецов по СКАДу, а чей то упрощать свою работу в СКАДе никто не хочет особо...
Вложения
Тип файла: rar Пример.rar (2.23 Мб, 179 просмотров)
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:33
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Тут я посмотрю до фига спецов по СКАДу, а чей то упрощать свою работу в СКАДе никто не хочет особо...
Может мы сторонники нетрационных отношений со скадом... и нас не сильно напрягают "лишние" клики мышкой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:34
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Offtop: Тут я посмотрю до фига спецов по СКАДу, а чей то упрощать свою работу в СКАДе никто не хочет особо...
Многим перед тем как упростить свою работу нужно посмотреть, проанализировать, разные способы моделирования различных конструктивных схем. Это приходит с опытом. А молодому специалисту с малым опытом хочется моделировать как можно точнее(ближе к реальности), потому что еще нет опыта, не знает где можно упростить схему, а где наоборот требуется усложнение РС. И подсказать возможно некому. Не стоит так на них нападать
 
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:35
#22
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нетрационных СНотношений со скадом

Offtop: "Я хочу чтоб он ломал меня полностью"
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:37
#23
AnSunny

Главный конструктор
 
Регистрация: 19.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Ну раз сам не захотел схемы делать, то проанализируйка будь любезен вот эти схемки...
А правильный ответ будет? )
AnSunny вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:41
#24
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от AnSunny Посмотреть сообщение
А правильный ответ будет? )
НЕЕЕ, Я хочу чтоб он ломал меня полностью, я спортсмен....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:43
#25
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


John_Galt,
Вот твой пример с увеличенной нагрузкой. 2ю схему не рассматриваем-смысла в ней нет. в 3й схеме появляются моменты в плите.
Вложения
Тип файла: rar Пример2.rar (3.1 Кб, 83 просмотров)
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:55
#26
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


A-Y
Я говорю проанализируй!!!
Какова величина этих моментов, и на сколько они дадут увеличение в армирования...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:09
#27
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


John_Galt,
В этих схемах ничего не дадут. Но расчетные ситуации бывают разными. И я думаю задача расчетчика рассмотреть все возможные варианты. При увеличении горизонтальных усилий, моменты растут. Где-то их можно не рассматривать, а где-то придется.
Во всяком случае, от вертикальных нагрузок схемы с разбежкой и без дадут аналогичные результаты. И нечего по этому поводу брызгать слюной. Попей валерианочки
Forrest_Gump
Дело не в перфекционизме. Абсолютно во всем на 100% уверенным быть нельзя. Поэтому в некоторых ситуациях есть необходимость рассматривать различные варианты. Понимание того, какие это ситуации, приходит с опытом. Возможно Вы уже сразу родились титаном мысли и супер опытным специалистом, но для большинства нужно съесть пуд соли. А форум, по моему мнению, и существует для того,чтобы делиться опытом, а не выпячивать грудь и щеки перед остальными.

Последний раз редактировалось A-Y, 06.06.2012 в 14:19.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:20
#28
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
При увеличении горизонтальных усилий, моменты растут. Где-то их можно не рассматривать, а где-то придется.
А можно увидеть реальный случай? А то пока всё как-то неубедительно...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:22
#29
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
John_Galt,
В этих схемах ничего не дадут. Но расчетные ситуации бывают разными. И я думаю задача расчетчика рассмотреть все возможные варианты. При увеличении горизонтальных усилий, моменты растут. Где-то их можно не рассматривать, а где-то придется.
ТУт рассматривается конкретная схема, а не какой то отвлеченный результат...
Спрашивали конкретно, что не так в конкретной схеме приложенной к посту №1
Ты начал нести пургу, не внимательно посмотрев схему...
Дальше начал умничать, и говорить как, моделировать надобно, но когда тебе показали другую схему для примера, ты увеличил нагрузку в 5 раз и получили моменты MX-MY чуть больше 0,2 тн*м, и продолжаешь дальше умничать...
Offtop: В целом твоя помощь и результаты анализа равны 0
Offtop: PS. A-Y ну ломай же меня полностью.....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:43
#30
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А можно увидеть реальный случай? А то пока всё как-то неубедительно...
Бал реальный случай. Три этажа под землей, давление грунта передано на каркас. Делали капители. В капителях нижней фоновой и конструктивной арматуры не хватило. Вместо конструктивной поставили по расчету. Нагрузки очень серьезные. Все стоит, ничего не трещит. У экспертизы никаких замечаний не было. Расчетную схему выложить не могу - схема трудоемкая, в расчетах участвовали несколько человек и это плод не только моего труда. Плюс объект совсем не гражданского назначения.
Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Спрашивали конкретно, что не так в конкретной схеме приложенной к посту №1
То что невнимательно рассмотрел схему с первого раза признаю и не отрицаю. Автор смоделировал узел так, как считал нужным. Ну посоветовал я ему использовать АЖТ вместо объединения перемещений? Что в этом неправильного? Во всяком случае получит точно такой же результат.
Во всей ветке я не говорил, что нужно делать так, а никак иначе. Вы внимательно почитайте, я все время говорил о том, что такое решение ничего плохого не даст, а при определенных расчетных ситуациях даже может выявить кое-какие моменты в расчетной схеме. Обращать на них внимание или нет, это уже зависит от самого расчетсчика.
Ну и ломать никого я не собираюсь. Я поделился своим мнением. Принимать его или нет дело сугубо индивидуальное. Я его никому не навязываю. Если оно не правильное и может привести к серьезным ошибкам, то прошу высказывать аргументы против. Пока я их от Вас не услышал.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:55
#31
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Три этажа под землей, давление грунта передано на каркас.
?! три подземных этажа окружены землей и давление вызвало моменты в капителях?! Откуда в капителях возникли моменты, если давление грунта с одной стороны этажа уравновешено давлением грунта с другой стороны этажа? это давление на капителях не будет сказываться
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:57
#32
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


John_Galt,
А по существу отвечать не умеем?
Forrest_Gump
Нет, подпор с двух сторон взаимно перпендикулярных сторон. Усилия не уравновешены. По сути здание-подпорная стена))
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 15:08
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Нет, подпор с двух сторон взаимно перпендикулярных сторон. Усилия не уравновешены. По сути здание-подпорная стена))
И давление грунта воспринималось рамными узлами (колонна с капителью)? Обошлись без диафрагм?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 15:19
#34
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


Forrest_Gump,
Диафрагмы были. Но ЗП было достаточно жестким, поэтому расставлять их так, как было бы оптимально для работы каркаса, не было возможности. Архитекторы и технологи расставили их по своим соображениям, двигать их было нельзя. Пришлось возиться с рамными узлами. Там, где разрешалось, ставили вертикальные связи.
Насчет того, что работало несколько человек - что в этом удивительного? Одно дело собрать в скаде схемку и нагрузить ее, другое анализировать расчетные предпосылки и принимать конкретные решения, поэтому я не могу сказать, что это только моя расчетная схема.
Может уже стоит закрыть тему? а то мы уже ушли в казахские степи))

Последний раз редактировалось A-Y, 06.06.2012 в 15:33.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 15:44
#35
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Насчет того, что работало несколько человек - что в этом удивительного? Одно дело собрать в скаде схемку и нагрузить ее, другое анализировать расчетные предпосылки и принимать конкретные решения, поэтому я не могу сказать, что это только моя расчетная схема.
ЭТО ВСЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК, МАКСИМУМ 2....
В общем все с вами ясно...
По части описываемого вами здания, ну дык возможно было несколько вариантов, не ставить диафрагмы и т.д.
От пилонов снаружи здания, в обратной засыпке, до устройства грунтовых анкеров...
И то верится во все это с трудом, можете даже просто сделать расчетную схему упрощенную данного здания, или дать вводные, для создания модели и я покажу вам, что всё что вы не актуально и на результаты армирования влияет не значительно...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 10:03
#36
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Я бы посмотрел на Вас, когда в предельно сжатые сроки нужно отработать несколько расчетных схем с различными расчетными предпосылками при сырой архитектуре в двух расчетных программах. Эту задачу решали 3 человека.
Вот тоже регулярно работаем с большими схемами, изыскиваем пути ускорения работы, изучаем чужой опыт... Но одно все равно не понятно... ЧТО ДЕЛАЛ ТРЕТИЙ?
 
 
Непрочитано 07.06.2012, 10:12
#37
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Jeam_Beam, ну только если так... Мы недавно с коллегой считали высотку 155 метров на коробчатом фундаменте с тремя разновысотными секциями. около 20 расчетных схем проанализировали (статика при разных ГСТ, динамика, устойчивость, опрокидывание, сдвиг, сейсмика по МГСН - все при трех вариантах последовательности возведения, + различные варианты усиления основания от геотехников). И третий бы только помешал...
Хотя наверняка бывают тяжелые варианты... Вот СергейД рассказывал, что это здание http://www.severindevelopment.ru/moskva_siti они с коллегами считали двумя способами (солидами и оболочками) в Ansys, + один расчет - в Лире. Интересно, сколько человек работало?
 
 
Непрочитано 07.06.2012, 10:24
#38
Jeam_Beam

типа конструктор
 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 15


Ал-й, а на чем считали?
Jeam_Beam вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 10:26
#39
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Jeam_Beam, мы - в Лире. Надеемся получить и независимый расчет на MicroFe. Но там почему-то хотят непременно Stark ES...
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 02:45
#40
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Спасибо всем кто откликнулся! Раньше не мог ответить. Действительно, ошибка заключалась в неверном моделировании стыка колонны с фундаментной плитой. Поправил АЖТ. На учебной схеме сравнил два способа моделирования утолщения плиты (банкетки): с помощью объединения перемещений и вводом АЖТ между узлами серединных плоскостей. В обоих вариантах результаты получились одинаковые!
Georg1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD 7.31r2/SCAD 7.31r5 не совпадают результаты MaximZ SCAD 6 03.08.2007 16:27
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
Кирпичные здания в SCAD LW SCAD 1 11.05.2006 17:26
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59