Использование колодцев заполненных щебнем, как фундаменты под здание
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 21894
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Цитата:
А потом что будет? Заказчик стены из кирпича откажется делать? И предложит из канализационных труб (мол у него завалялись как раз)... Последний раз редактировалось nikx, 13.06.2012 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Идея вполне рабочая..
1. Основание считаем как обычно для столбчатых фундаментов на естественном основании. 2. Ж.б. кольца считаем на растяжение от макс. разности горизонтальных давлений изнутри и снаружи колец (по аналогии с Пособием по проектированию подпорных стен и стен подвалов к СНиП 2.09.03-85) |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
в теории... А на практике такой героизм проектировщика и экономия заказчика боком выйдет.
Заказчик и проектировщик тут ничего не выиграют. денег уйдет не меньше, а наличие возможных дефектов возрастает пропорционально гемморою при разработке проекта и в процессе строительства. |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
[quote=nikx;932755]Пардон, а при чем здесь метод опускных колодцев вообще? Вы ничего не путаете? Есть такой метод в строительстве. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 5
|
olf_ - спасибо за подсказку. туда и гляну.
там просто условия реконструкции не очень, котлован нормально не устроить. под опускным колодцем подразумевалось, что канализационные кольца погружаются, за счёт собственного веса в глубь грунта по мере его выемки. не знаю, может этот метод имеет другое название. Последний раз редактировалось miss_weller, 13.06.2012 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Есть. Именно метод, а не конструкция.
Цитата:
А щебень там как трабмовать будут? Ручной трамбовкой? Кроме того кольцо будет воспринимать не только растягивающие напряжения от щебня, но и вертикальные усилия от вышележащих конструкций. В БСК загляните - там колона так сделана, и что с ней потом стало! http://dwg.ru/bsk/3213 Заодно посмотрите внимательно насколько эта конструкция "ровная". Кроме того, эта не просто фундамент, а еще подпорная стена, воспринимающая нагрузки по боковой поверхности. С учетом того, что соединяется из трех колец, а внутри их щебень... Одно колечко поехать может внутрь здания. Последний раз редактировалось nikx, 13.06.2012 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Действительно.
Делают же колодцы на Руси. Я чего-то не подумал про них. Но всё равно дороже будет. Колодец пока выкопаешь... А их тут много надо будет и вручную.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Куда? В Киев на Евро 2012? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 5
|
Цитата:
За расчеты платят нам. В проекте был заложен обычный ленточный фундамент, но заказчик попросил под одной стеной обойтись без котлована, соседнее здание мешает. Вопрос вызывает только возможность заполнения кольца щебнем и что случится в этом случае с кольцом при больших вертикальных нагрузках. |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Посмотрите на чертеж внимательнее - увидите . Второй Ваш вопрос - там же.
В том-то и дело, что щебень ручками уплотнить нормально не получится на площадке. Не будет же заказчик искать круглую виброплиту по размеру кольца. Оставшаяся 1/3 колец у Вас будет заполнена бетоном. Отдельно от кольца это бетон не будет работать, из-за сил сцепления и шероховатости поверхностей. И когда будет происходить уплотнения щебня или основания под весом вышесмонтированных конструкций эта бетонная часть начнет нагружать кольца вертикальной нагрузкой. На обычные кольца колодцев нагрузки мизерные, там и конструктивного армирования хватит. А Вам в таком случае надо применять новые кольца, со специально разработанным армированием, способным воспринимать часть проектной вертикальной нагрузки! К тому же, как видно из чертежа у вас этот фундамент воспринимает и односторонюю боковую нагрузку. Смещение колец - вполне возможный вариант. Можно конечно все бетоном залить внутри, но зачем тогда столько денег переводить? Да еще чуть не забыл... Пористая среда (щебень) в ограниченном пространстве - прямой путь к накопителю воды, с замерзанием зимой. А оно Вам надо? А другие варианты рассматривались? Да и выемка грунта у Вас все равно будет. Вы лучше у Tyhig спросите, что Вам лучше будет. Я думаю он сможет Вам подсказать более удобный вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
едут. Слышал часто любят на пучинистом мероприятии экономить. Кольца и сдвигаются через 5 лет.
погрузится ниже проектной отметки. Трамбовка не влезет в колодец. Щебень без трамбовки самоутрамбуется через 3 года. Между "бетонной пробкой" и щебнем будет пустое пространство. Вся нагрузка будет передана на кольца. Если выдержат хорошо. А вернее бетонная подготовка продавится, кольца сядут и пространства не будет. Но осадка будет большая. А на фига такой геморрой ? Сделали бы уже сваи что ли... Хотя бы и трубобетонные, как в теме, которую я тут поднимал месяца 3-4 назад... То же, но намного дешевле. Кстати, как вы решаете разные деформации разных типов фундаментов ? Делаете деформационный шов ? Или гарантируете неравномерность осадок ? В вашем случае такая "бочка" - ошибка проектировщика. У вас есть возможность сделать по другому. Это очень дорого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Вы таки знаете складывется ощущение..
шо перед уважаемыми nikx и Tyhig поставлена задача не допустить предлагаемый вариант, запугать конструктора и т.п. Решение неоднозначное однако - Пущай пробуют! p.s.: Не удивлюсь если по результатам гамотного расчета/конструирования тезисы изложенные в #18 #19 окажутся ложными Последний раз редактировалось olf_, 14.06.2012 в 10:00. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну можно залить внутрь бочки бетон и проблема решена.
Но это будет дороже свай. Давайте посмотрим: Коэф. индексации пусть будет =5 (2001->2012 год). Вариант 1 Бочки по рисунку (5 шт.) (минимум неделя работы бригаде) Объём работ Объём работ | Цена ед. | Стоимость 2001 | Стоимость 2012 23,844375 = 0,238 100 м3 | 2480,48 | 590,35 | 2952 ФЕР 01-02-056-08 Разработка грунта вручную 23,844375 = 0,024 1000 м3 | 3564,81 | 85,56 | 428 ФЕР 01-02-004-01 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 30 см 23,844375 = 0,238 100 м3 | 663,75 | 157,97 | 790 ФЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям дно + крышка 7,948125 = 0,795 10 м3 железобетона | 8753,53 | 6959,06 | 34795 ФЕР 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца 5,72265 = 0,572 10 м3 железобетона | 6039,52 | 3454,61 | 17273 ФЕР 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев - - - - - - - - - - 56238 руб. 56,238 тыс. руб. Вариант №2 Сборные сваи погружаемые вибратором за 1 день с помощью крана и вибропогружателя+ ростверковая балка 0,4*0,4*12м выполняемая за 3 дня Объём работ Объём работ | Цена ед. | Стоимость 2001 | Стоимость 2012 2,25 = 2,25 1 м3 железобетона свай | 380,09 | 855,2 | 4276 ФЕР 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай сплошных длиной до 10 м 5 = 5 1 свая | 93,86 | 469,3 | 2347 ФЕР 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 4 м3 = 0,04 100 м железобетона в деле | 163078 | 6523,12 | 32616 ФЕР 6-01-035-01 Устройство поясов - - - - - - - - - - 39239 руб. 39,239 тыс. руб. Да, ОЛФ, вы были правы. У меня правда кривой расчёт, но тенденция очевидна. Единственное, я не учитывал коэффициенты стеснённости для ручной раскопки в яме диаметром 1,5 м и глобиной 2,7 м. Учтено в расценке. Но всё равно. Чувствую, что нельзя так делать эти бочки. ![]() Блин, чтой-то я торможу. В варианте с бочками же есть ""фундаментная балка". Которая стоит около 32616 руб. В Сваях я её учёл, а в Бочках нет. Тогда бочки будут стоить 56,238+32,616=88,854 тыс. руб. А сваи 39,239 тыс. руб. и намного быстрее в плане пауз на твердение бетона. Быстрее в 2 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2012 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 5
|
Как не влезет? Если человек с лопатой влезет, то вибронога не влезет?
Цитата:
Мы подбираем фундаменты так, чтобы давление под подошвой было равным. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да не. Я ошибся. Там не те сваи, которые вам нужны. Ключевые слова "трубобетонные сваи Tyhig"
Да, торможу. Забыл про небольшие ноги. Не использовал их. ![]() Габариты упаковки 610х520х970 мм. = влезет Цитата:
Ладно. Может быть не прав втюхивая сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
ваша работа Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47
|
Извините, но это похоже на это, Что нам стоит дом построить. Ч1
и продолжение Что нам стоит дом построить. Ч2 |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Щебень мелкой фракции без уплотнения.. Последний раз редактировалось olf_, 14.06.2012 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702
|
Попробуйте винтовые сваи. Они разные бывают.
Для примера:
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну если это интересует, то примите допущение, что в пределах высоты обоймы давление не убывает (т.е. не учитывается податливость основания подушки, что идет в запас), найдите радиальные давления на стенку изнутри от вертикальной нагрузки р из закона компрессии Gr=p*(v/(1-v))Offtop: вообще для i-го слоя в пределах высоты обоймы оно разное, но и так сойдет, ну а далее расчет кольца на растяжения в сечении от Gr из курсов ЖБ, металла и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
miss_weller
Предложение такое: Копайте также по типу метода опускного колодца, но вместо ж/б колец возьмите стальной короб прямоугольной формы. В нем вы сможете сделать ленточный фундамент, а потом уберете с обратной засыпкой. Хотя можно и вообще не убирать. Засыпать вместе с ним. Так надежнее и удобнее будет. я так думаю... |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
А какова цель заполнения? Сделать дно, достаточное, чтоб не продавилось, потом вверху пробку. И всегда есть место кого то спрятать.. Песок или щебень какую функцию несет? Стенки колец не спадутся и без них.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80
|
Вместо щебня лучше заполнить песочком, закрыть низ кольца. песок при этом недельку поливать и трамбовать, что бы уселся плотненько (кстати при трамбовке есть шанс того что кольцо хрустнет, потому что песок под действием вибротрамбовки будет добренько распирать его, а армировано кольцо худой ВРкой)
а пробку не отливать а перекрыть крышкой кольца жб, и заделать отверстие под люк. А вообще это все дело пахнет павлинарием и стоит забыть и отказаться от этой идеи, а кольца заюзать в какой то мудреной системе септиков. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Думаю если в щебень в "бочке" фундамента попадёт вода, замёрзнет и увеличится на 9%... Это будет плохо.
Кольца разойдутся вверх. И потом уже не опустятся, так как туда грунт засыпется. Будут не осадки, а подъём.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Таких идей можно нахвататься в книжках типа Сделай сам...http://www.dom4all.ru/article/1/265.html Идея древняя, и использовалась в жилищном строительстве в 20-30 годах. Кому не нравится ПГС, можете заполнять песком с мазутом (как мостовики заполняют свои колодцы). |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80
|
Цитата:
Печально. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Так что, вопрос в том, чтоб сделать бетоный поршень и опереться на столб песка и гравия? Идиотизм.
Кольца армируются только в расчете на транспортные нарузки, так как в служебном положении их давит снаржи внутрь - почитайте темы Стена в грунте, там на пальцах простейший расчет. А в том, что предлагают изобретатели - гарантия разрушения. Я б еще понял, если бы опора на само кольцо. А давление посчитать очень просто - соберите нагрузку на колонну и поделите на площадь внутри кольца. Разрывная нагрузка - примерно это давление , умноженное на радиус. Пусть 30 тонн. И метр в диаметре. Получаем 3,8 кг\см2. Умножаем на 50 см, получаем 190 кг\см разрывное усилие. Сколько у нас бетон на разрыв нормируется? Правильно, ни сколько. Арматуры нет. Домик гикнется. Все расчеты можно на пальцах сделать , на обрывке туалетной бумаги... Ребята, отнесите обратно дипломы! |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Offtop:
Ребята!!! срочно несем дипломы Brasero!!! Кольцо можно условно посчитать на гориз. давление из нутри равное вертик. давл. (на ур. подошвы) умноженное на коэф. 0,35. Offtop: т.е. 190 кг\см умножить на 0,35 = 66 кг/см Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2012 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось nikx, 15.06.2012 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
0,35 - коэффициент горизонтального давления грунта (значение ориентировочно и явно завышено)
или точнее [ tg(45 - фи/2) ]^2 45 - 45 градусов фи - угол внутр. трения щебня Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2012 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
че то как то все это странно, всегда знал опускные колодцы это очень дорого. Вызывает кучу вопросов как все это будет работать вместе. А не думали классическими методами воспользоваться? Буронабивные сваи, винтовые сваи, вдавливаемые сваи. Та же лента только со шпунтом. В конце концов не в первый раз здания рядом с существующими строятся - есть готовые проверенные решения и гораздо дешевле
|
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Это еще почему? Боковое давление равно вертикальному для жидкости с нулевым углом внутреннего трения. В нашем случае имеем дело не с жидкостью, а с грунтом. Вас послушать, так откосы в грунте сделать невозможно будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Цитата:
Растягивающие напряжения в стенках колодца (а мы предполагаем, что он от внутреннего давления лопнет вдоль, как переваренная сосиска) составят σ=Ргор*r1/t , где Ргор – активное давление, t- толщина стенок колодца, r1=r+t/2 =75+9/2=79,5 см – радиус окружности, проходящей в середине толщины стенок колодца. Таким образом σ=0,561*79,5/9=4,96 кг/см². Для справки, для бетона класса В15 (вероятно, из него сделаны кольца колодца) расчетное сопротивление осевому растяжению Rbt=7,5 кг/см². Поскольку мы получили, что σ=4,96 кг/см²<7,5 кг/см²= Rbt, то ничего плохого с колодезными кольцами не случится. Но и это еще не все! Колодец не в чистом поле на свежем воздухе стоит, а врыт в грунт. И прежде чем разорвать колодезные кольца придется преодолеть пассивное давление окружающего колодец грунта. (Что такое пассивное давление можно прочитать, например в справочнике Сорочана «Основания и фундаменты». Он есть в даунлоаде.) Иными словами – даже если некий террорист залезет в колодец и распилит его стенки вдоль ( т.е снизу доверху), ему не удастся просто так раздвинуть половинки колец колодца. Придется сперва смять окружающий колодец грунт. Но топикстартер, имея довольно просторный колодец, может не особо заморачиваясь просто выполнить фундаментную плиту на дне колодца, а из нее выпустить колонну, идущую до рандбалки. Получит во всех колодцах «поршни», опущенные до предела. Пространство между колоннами и стенками колодцев можно заполнить легким материалом, например, засыпать керамзитом. Поскольку я по натуре человек добрый и мягкий ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
![]() можно выкопать под каждый фунд небольшой котлован квадратного сеч с временным креплением стенок дерев щитами. сравните стоимость, но такой вариант быстрее и надежнее, да и по стоимости: колец нет, верхняя плита перемещается вниз, трамбовать не надо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
И в логике, того... На кой хрен засыпать чего то там - проще вообще тогда эти кольца продать - они не работают по Вашему варианту. На вырученные деньги построить зеленый домик, купить анкер марки Хилти, засобачить его в стену и повесить на него Ваш диплом. А вообще попытайтесь сравнить давление изнутри, ГАРАНТИРОВАННОЕ, и снаружи колодца, случайное, которое может Вам создать местные экстремумы и даже помочь сломать кольцо. Гумай, к примеру, у стенки. Кстати, возможен еще смешной эффект - верхние кольца могу просто ВСПЛЫТЬ!! Лёня, Лёня... Но каков задор! Вообще, тема фундаментов - очень интересная. Почему бы эти кольца не порезать вдоль надвое, как предложил Лёня, повернуть их выпуклостью вверх и не использовать как формообразующий элемент для нормальных таких фундаментов? Дырочки только для арматуры проковырять, но это не сложно. Последний раз редактировалось Brasero, 18.06.2012 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Ну считайте, что стенки недостаточно жесткие. И нет там компрессионного прибора. Цитата:
Представьте, что у топикстартера вместо колодца вырыт котлован с отвесными стенками, в него насыпали щебень и поставили на него фундамент, и тогда что? Тоже скажете, что компрессионный прибор? Цитата:
![]() Кстати, когда вы меня цитируете, то не надо вписывать ваш текст между моих слов и выдавать это за мои цитаты. Такие действия - дурной тон. Offtop: С чего вы решили, что я именно Лёня? А если это не так? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 18.06.2012 в 17:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Если к описываемому случаю, то трение по стенкам и зависание на них грунта учитывать наверное не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Считайте, что это бункер (или силос), вкопанный в землю. Кстати, согласно СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" : " 9.9. Давление сыпучего материала на стенки бункера следует принимать как для подпорной стены без учета сил трения между сыпучим материалам и стенками бункера." А вот еще: "8.8. Горизонтальное давление материала на стены закромов допускается определять как для подпорных стен." Хотите вести расчет как для силоса? Да пожалуйста: "10.35. Нормативное горизонтальное давление сыпучего материала на стены силоса следует принимать равномерно распределенным по периметру и определять по формуле (41) где gn, fn — удельный вес и коэффициент трения сыпучего материала; p=A/u — гидравлический радиус сечения (А и u — площадь и периметр поперечного сечения силоса); е — основание натуральных логарифмов; λ=tg²(45º-φn/2) — коэффициент бокового давления сыпучего материала; φn — угол внутреннего трения сыпучего материала; z — расстояние от верха засыпки материала. " Т.е. учитывайте трение между материалом и стенками силоса. Но не будет в сыпучем материале боковое давление равно вертикальному! |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Основные терки возникли вокруг отношения гориз./вертик. давления, вот и краткий ответ раскрывающий вменяемому строителю физическую суть
Цитата:
Цитата:
Компрессионный прибор сюды приплетать крайне не корректно... Насчет того какой элемент воспримет пассивные и активные нагрузки в 1-ю очередь - естественно более жесткий (ну это отдельная тема... о самом главном) Leonid555 - здесь еще можно долго подкидывать козыри/аргументы.. показывать вид спереди, сбоку, сверху, снизу (кого интересует и сзади) ..результат прогнозируем.. - ну вот хоть тресни не хотят принимать очевидное. Tyhig - сметчик из отпуска выйдет, поглядим.. Последний раз редактировалось olf_, 19.06.2012 в 06:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Ну давайте для затравки и развитая темы (отойдя от самостроя) посмотрим с инженерной точки зрения. Кольцо для компрессионного прибора D/H=1.5 Соотношение для ходовых колезных колец КС10_КС15 аналогичные (рассматриваем пока погружение 1, максимум 2 кольца). Самостройщики кольцо заполняют тем же песком (взятом с ближайшего незаконного карьера) и сверху закрывают бетонной нашлепкой (тем же штампом). Дешево и сердито… Нагрузка на такой фундамент едва доходит до 30-40 тонн. И нагрузку они передают не на стенки, а чаще на эту бетонную нашлепку . Поэтому о каких перемещениях стенок можно говорить? Вообще для инженера это старая задача из курса дешевых фундаментов: Какая должна быть жесткость шпунта, окружающего фундамент-штамп что бы мы не учитывали осадки из-за боковых перемещений грунта в основании (она решается обычно для фундаментов на слабых грунтах, где боковое расширение приоритетно, типа для моста Лейтенанта Шмидта 1840 г). Эта задача решается в фундаментах под резервуары (кольцевые фундаменты), только там геометрические соотношения другие. А задача та же... Давление от днища бочки вызывает горизонтальное давление на кольцо. Если вы хотите определять давление по Ренкину, для очень грубой прикидки - это можно (ошибка большая). Ваш коэффициент бокового давления не учитывает кривизну стенки и т.п. , что для диаметров до 1 м очень влияет. (ps Вообще формулы Ренкина очень неточны). А вот сравнивать с силосом пока не корректно – это не глубокий фундамент, где D/H>4. И мы пока не переходим на оболочки с грунтовой пробкой. Цитата:
А что там у Кушнера, можете выложить? |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#58 - то же логично и понятно
в продолжение посвящено любителям компрессионных приборов вроди усё доходчиво.. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Леонид, я цитировал исключительно Вас. Если Вы скорректировали исходник - это на Вашей совести. Не интересно.Что касаемо моей манеры общаться - а Вам не приходило в голову, что
навязывание своего, малограмотного мнения - достаточно оскорбительная штука? Особенно, когда начинаются ссылки на СНиПы... Так что касательно всплытия колец? Это ведь реальная штука. Последний раз редактировалось Brasero, 19.06.2012 в 14:56. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Вот это из вашего поста № 51 Цитата:
Цитата:
Все это, конечно, мелочь. Здесь не уголовный суд и другой человек на вашем месте просто бы извинился. Но вы не такой! Вы же на форум пришли себя показать! Ну что ж - показали во всей красе. Цитата:
Кому на форуме вы хоть чем то помогли? В этой теме вы топикстартеру ничего толком не объяснили (только еще больше запутали вашим неверно вычисленным примерчиком), а остальным участникам обсуждения просто нахамили - посоветовали дипломы выкинуть. Толку от вашего участия никакого. Ну а тех кто способен только устраивать на форуме павлинарии всегда хватало и без вас. |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Так, давайте-ка разбирайтесь, у кого выхлопная труба толще, а гараж длиннее - не на форуме.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Цитата:
![]() ![]() Но и с разбегу приводить расчет как для подпорных стен думаю будет не корректно, потому что: 1. при работе поршня в трубе (если мы так представляем себе работу этой конструкции - но думаю она по другому работает ![]() 2. Работать бетонная пробка сверху как поршень не будет, из-за больших сил трения (и главное сцепления! так как бетон заливается в кольца без изоляции внутренней поверхности колец от "пробки") между кольцом и "пробкой". В таком случае часть вертикальной нагрузки ляжет на кольца. Что тоже не есть гуд ![]() 3. Верхнее кольцо может запросто выдавить вверх! Причина - кольца бетонные просто ставятся друг на друга. Верхнее кольцо ничто не сдерживает, а щебень даже при трамбовании будет работать как клин между этими кольцами, а что уж говорить, когда будет приложена нагрузка. Попробуем проверить. Вес кольца пусть будет 1125 кг (при высоте - 1 метр). тогда расклинивающая сила будет равна силе бокового давления. Леонид555 подсчитал, что гориз. сила будет равна 0,561 кг/см.кв. В таком случае выталкивающая сила будет чуть более 300 кг + еще будет сцепление с бетонной пробкой. Так что кольцо вверх не поедет. Но эта расклинивающая сила также увеличит вертикальную нагрузку на кольцо. Так что все равно плохо. Сразу хочу отметить, что такое явление запросто может быть, а считать конструкции надо все таки с учетом самых неблагоприятных условий. 4. Применение Rbt =7,5 кг/м.кв. - это видно с горяча. В сборных ж/б кольцах в основном используется марка бетона на сжатие В15. Потому что это кольцо не предназначено для работы на осевое или при изгибе растяжение!!! Все таки придумывать свойства материалов для расчетов не стоит. Давайте возьмем Rbt =0,5 кг/м.кв. Тоже имеет право на жизнь! 5. А вообще работает данная конструкция думаю с учетом всех вышеперечисленных пунктов. И считать такое безобразие даже не хочется. Конечно идеальным случаем будет провести испытания такой конструкции. Но думаю споры и в таком случае не утихнут ![]() По мне такая конструкция не представляется жизнеспособной, так как ее можно сделать, чтобы она прошла по всем пунктам (заказать специально изготовленные кольца - цельные по всей высоте, с заданной маркой Rbt и пр.), но экономические затраты на нее не совместимы с применением уже давно обкатанных решений. P.S. Чуть не забыл. Щебень не глинистый грунт и не вода. Давление будет распределятся не по всей поверхности, а с учетом пористости щебня ![]() ![]() Последний раз редактировалось nikx, 19.06.2012 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
жаль. Давно хотел просто подискутировать на форуме, а все свелось к базару.
nikx, вы думаете в правильном направлении. Действительно (и есть опыты для таких конструкций - правда пески) отношение горизонтального к вертикальному в данных конструкциях близко к коэф. покоя (ну тот который зависит от Пуассона) Цитата:
Все это конечно зависит от величин давления и перемещений. Если давление и перемещения будут большими, то там будет период, когда горизонтальные давления для части кольца могут сравнятся с вертикальными (там возникает дополнительный распор), но потом это опять придет в норму..... Однако, это все не для случаев садоводства и самостроя, где таких давлений не возникает. тут уже говорилось, что в Ленобласти так делают. Часто закапывают одно кольцо, хотя когда много торфа и два-три... Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
С удовольствием подискутирую с Вами на эту тему. Как раз появилось больше свободного времени
![]() ![]() Мое предложение по расчету этой конструкции такое: 1. Чтобы считать эту конструкцию как подпорную стену нужно привести ее к плоской задаче из книжки ![]() - Приводим наше круглое щебеночное основание к прямоугольному с стороной вдоль подпорной стены равной внутреннему периметру кольца 1,5*Пи=4,71 м - расстояние от подпорной стены, до "несмещаемой стенки" будет равным площади круга деленной на длину подпорной стены. S=0.75*0.75*3.14=1.77 м.кв. значит ширина щебеночного основания - 1,77/4,71=0,375 - Дальше можем взять уже готовый участок расчета сделанный Леонид555 Цитата:
Pгор=1,7*0,33*2=1,122 кг/см² - Вспоминаем первую гипотезу сопромата (вообще насколько мне помнится их вроде более 30, но я помню только 3 на вскидку) что тела приняты однородными! А щебень пусть и уплотненный не будет однородным телом в такой маленьком объеме, значит надо увеличить давление на бетонные стенки кольцо с учетом эффективной площади давления. Тут думать надо, как это сделать. Навскидку трудно сказать... Если кто сможет добавить что к тому буду рад! Бетонная подготовка у основания конструкции тоже даст увеличение давления на стенки кольца, так как будет создавать сопротивление перемещению колец. Я бы ее вообще выкинул за не надобностью. К тому же это не экономично ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Вспомнил: В одном из журналов "ЮТ для умелых рук" было описано как сделать временный домик дачный из бумаги и клея бустилат. Это еще дешевле. Для уличного туалета на даче я за. Но капитальный дом из такого делать - даже под угрозой расстрела не буду ![]() Экономия должна быть с умом, а не от безденежья. Я так думаю... |
|||
![]() |
![]() |
|