Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов

Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2012, 12:29 #1
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов
Макс_
 
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76

[IMG]http://i080.***********/1209/98/a9464eceebc1.jpg[/IMG]

Надо бы опереть в одном уровне балки. Опорная реакция с каждой стороны по 30 тс.
Хочется шарнирный узел с возможностью перемещений влево-вправо (ибо главная балка есть средняя опора перехода между старым и новым корпусами), для чего овальное отверстие.
Цель поста - прочитать критические замечания и предложения по усовершенствованию или принципиально иной конструкции.
Буду искренне признателен за дельные замечания (советы).
Просмотров: 10133
 
Непрочитано 17.09.2012, 12:36
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
прочитать критические замечания и предложения по усовершенствованию или принципиально иной конструкции.
Б
Уже давно все придумано - зачем ересь сочинять?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 12:37
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


см. серию 2.440-2 Выпуск 1.
всё давно разработано.
PS для какой цели колонный двутавр используется в качестве балок?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 12:50
#4
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
см. серию 2.440-2 Выпуск 1.
всё давно разработано.
PS для какой цели колонный двутавр используется в качестве балок?
Серию смотрел. Там простые и понятные узлы, но не обеспечивают перемещений влево-вправо.
Что касается колонного в качестве балок - пролет 11,5 м и ограничения по строительной высоте.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 23:16
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
пролет 11,5 м и ограничения по строительной высоте.
марка стали?
Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
не обеспечивают перемещений влево-вправо.
С какой целью и сколько перемещение? Вообще-то обеспечивают, иначе шарнирного узла не получилось бы.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 23:35
1 | #6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: В серии - неподвижные шарниры, допускающие поворот в узле..
ТСу же нужен подвижный, как я понимаю. Т.е. Допускающий поворот и перемещение вдоль одной оси

Но вообще - узел стремный какой-то....

Можно попробовать творчески переработать 15-16 узел применительно к данной ситуации. Хотя хз, что там получится с этими реакциями. Места там не так много. Придется мудрить - например, брать болты побольше диаметром и повыше классом, а то и на двухсрезную работу их обрекать; а чтоб второстепенная балка прошла по смятию - варить жуткого вида фасонку и ее уже на болтики подвешивать... Считать надо и прорисовывать.
Сделать же овальные отверстия вам никто особо не помешает.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 00:05.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 03:46
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


А нельзя среднюю (опорную) балку вниз опустить?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 09:51
#8
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А нельзя среднюю (опорную) балку вниз опустить?
Можно, так с точки зрения конструктива лучше всего, но тогда не получится ровной подшивки "потолка" под переходом. Архитектура : )

Цитата:
С какой целью и сколько перемещение? Вообще-то обеспечивают, иначе шарнирного узла не получилось бы.
Главная балка на эскизе есть средняя опора перехода между корпусами. Есть опасения, что эта опора несколько осядет и при отсутствии подвижности в соединениях "стянет" балки с кирпичных стен корпусов (соединяемых переходом).

Последний раз редактировалось Макс_, 18.09.2012 в 09:57.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 10:49
1 | #9
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Чертеж - язык инженера. (выложили бы для приличия)
Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Главная балка на эскизе есть средняя опора перехода между корпусами. Есть опасения, что эта опора несколько осядет и при отсутствии подвижности в соединениях "стянет" балки с кирпичных стен корпусов (соединяемых переходом).
однако и допустимые осадочки у вас...
если есть желание сделать подвижную опору - сделайте ее в точке опирания на стену, а узел стыка балок - только типовой (без шаманства).
Вложения
Тип файла: pdf MODEL (1).pdf (28.2 Кб, 432 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 11:10
#10
sciurus


 
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 13


часть полезной высоты уже съедается уголками, ровный потолок уже не получается, кроме этого, вашем узле возникает достаточно большой эксцентриситет будет крутить ваш 35К, возможны не критичные но очень неприятные перемещения всей конструкции.
с.2,440 откройте и вы не найдете узла на болтах даже класса 8,8 с подходящей реакцией для данной высоты сечения. Делали как то похожий узел в галерее, похожий на узел 7 (2,440-2,1) с серьезной реакцией, правда и сечения были высотой 500 и 700мм.
sciurus вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 11:22
#11
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Чертеж - язык инженера. (выложили бы для приличия)

однако и допустимые осадочки у вас...
если есть желание сделать подвижную опору - сделайте ее в точке опирания на стену, а узел стыка балок - только типовой (без шаманства).
У вас на узле указано сделать овальные отверстия по месту. Мне для общего развития интересно, как это можно сделать по месту, при этом чтобы это было технологично, качественно и с необходимой степенью точности?
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 11:30
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Там простые и понятные узлы, но не обеспечивают перемещений влево-вправо.
Я не понимаю, а что мешает сделать овальные отверстия в узлах по серии? И просчитайте по по формулах из той же серии ля крайнего дальнего положения. Наверно ничего не получится потому, что
Цитата:
вы не найдете узла на болтах даже класса 8,8 с подходящей реакцией для данной высоты сечения
. Выход - делать этажное опирание. А у вас - сплошные отгибы полок и пр. и пр. Как вариант может попробовать "корыто" из вертикальных ребер жесткости и горизонтального листа, приваренного к нижней полке главнйо балки. Но все равно, если неравномерное загружение второстепенных балок возможно, очень сильно главную крутить будет.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.09.2012 в 11:40.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 12:22
#13
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я не понимаю, а что мешает сделать овальные отверстия в узлах по серии? И просчитайте по по формулах из той же серии ля крайнего дальнего положения
А по узлу 22 на 4-х болтах (35-й балочный, если я правильно понял таблицу - 195 кН) ? Кроме того, применить более прочные болты, 10.9 как вариант?
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 12:59
#14
sciurus


 
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
по узлу 22 на 4-х болтах
Дело в том, что узел просчитан был с геометрией для двутавров "Б", (даже не для широкополочных хотя придрались только раз к этому) все усилия именно для такой геометрии. У вас "К" - ширина полки 350мм... физически вы не сможете выполнить геометрию узла по серии. И дело тут не только в классе болтов, а в толщине/ширине пластин и толщине полок/стенок двутавра.

Вообще использовать колонный двутавр мне кажется крайне не желательно, но если это обосновано нужно стремиться к упрощению конструкции узлов и принципа их работы.
sciurus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 14:24
#15
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
У вас на узле указано сделать овальные отверстия по месту. Мне для общего развития интересно, как это можно сделать по месту, при этом чтобы это было технологично, качественно и с необходимой степенью точности?
Есть вариант изготовить пластину в заводских условиях, а на площадке приварить.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 14:36
#16
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
У вас на узле указано сделать овальные отверстия по месту. Мне для общего развития интересно, как это можно сделать по месту, при этом чтобы это было технологично, качественно и с необходимой степенью точности?
Про газорезку и прожигание слышали?
Там сложная предистория была...болты вообще монтажные, чтоб балку зафиксировать наклонную в 2х плоскостях между 2мя существующими стенами, (тоже наклонными в 2х плоскостях ).
КМД шник зубами скрипел... но лучшего предложить не смог. Вместе сотворили проект.


ничего - сделали на заводе балки, смонтировали с колес - все работает.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 15:46
1 | #17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
по узлу 22 на 4-х болтах (35-й балочный, если я правильно понял таблицу - 195 кН) ?
Я бы вам посоветовал повнимательнее поизучать уже имеющийся материал прежде чем проектировать че то такое непривычное-свое-новое. 195 кН - для варианта "А". Если у вас возможно неравномерное загружение балок - ваш вариант - это вариант "Б" и тогда 124кН (в скобках). Дальше анализируем таблицу и видим, что реакция в данном узле для 35 двутавра при принятых размерах не зависит от класса прочности болтов. Что вам поможет просто принятие болтов 10.9? Другое дело увеличить толщину опроных пластин определить все размеры и потом все это просчитать по формулам из серии.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 18:20
#18
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я бы вам посоветовал повнимательнее поизучать уже имеющийся материал
Последую совету : )
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 18:44
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
195 кН - для варианта "А". Если у вас возможно неравномерное загружение балок - ваш вариант - это вариант "Б" и тогда 124кН (в скобках).
а я всегда думал, что этот момент возникает из-за поворота опоре.. когда горизонтальные смещения отверстий "выбирают" черноту и болты упирается в края отверстий, создавая тем самым пару сил (смотрим схему 1 на листе с узлом 14 серии 2.440-2 выпуск 1)... А оказывается, все дело в неравномерности загружения. Вот ведь как...

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Дальше анализируем таблицу и видим, что реакция в данном узле для 35 двутавра при принятых размерах не зависит от класса прочности болтов.
анализируем дальше и понимаем, что она ограничена несущей способностью сварного шва, выполняемого катетом 8... Что мешает катет увеличить?

вариантов переработки узла - море. Надо только понять, что на что влияет и как считается (формулы есть в серии).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 18:56.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 18:55
#20
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да там вообще разрыв должен быть.
влево-вправо и вверх-вниз.
и никакого соединения балок.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 20:05
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а я всегда думал, что этот момент возникает из-за поворота опоре.. когда горизонтальные смещения отверстий "выбирают" черноту и болты упирается в края отверстий, создавая тем самым пару сил (смотрим схему 1 на листе с узлом 14 серии 2.440-2 выпуск 1)... А оказывается, все дело в неравномерности загружения.
Бармаглотище, вы со мной хотите пополемизировать? А зачем? Этот момент возникает действительно от поворота опоры. Но опора повернется только тогда, когда у нее будет такая возможность. Если две смежные балки будут загружены равномерно, вернее, если опроные реакции этих двух балок в узле будут равными, или еще вернее, если моменты, создаваемые опорными реакциями балок относительно центра тяжести сечения главной балки будут равными, то они уравновесят друг дружку опорный узел и поворота не будет. А если неравномерно загруженные, либо балка будет только с одной стороны - опора может повернуться. И тогда получим вариант "Б". И не надо лишних понтов типа
Цитата:
Вот ведь как...
Тем более, что вы практически выдвинули ту же мысль, что и я.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что мешает катет увеличить?
Да ничего не мешает кроме ограничений норм. Надо считать что увеличивать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 20:23
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Бармаглотище, вы со мной хотите пополемизировать? А зачем? Этот момент возникает действительно от поворота опоры. Но опора повернется только тогда, когда у нее будет такая возможность. Если две смежные балки будут загружены равномерно, вернее, если опроные реакции этих двух балок в узле будут равными, или еще вернее, если моменты, создаваемые опорными реакциями балок относительно центра тяжести сечения главной балки будут равными, то они уравновесят друг дружку опорный узел и поворота не будет. А если неравномерно загруженные, либо балка будет только с одной стороны - опора может повернуться. И тогда получим вариант "Б". И не надо лишних понтов типа Тем более, что вы практически выдвинули ту же мысль, что и я.
Имеет значение не поворот опоры (кручение главной балки), а поворот прикрепляемой балки по отношению к опоре.
точнее, угол между вертикальной осью ряда отверстий в фасонке главной балки и такой же осью в фасонке прикрепляемой балки.. С соответствующим смещением отверстий.

А тут начинается самое интересное.. В случае неравномерной нагрузки главная балка будет крутиться в сторону более нагруженной, уменьшая момент момент в этой группе болтов. Несущую способность узла при этом нельзя принимать по серии, ибо момент не будет равен указанному там. ТОТ момент будет как раз-таки исключительно при равномерном нагружении.

И не факт, какое нагружение окажется хуже, считать надобно.

В любом случае, прямой связи между неравномерной схемой загружения и несущей способностью "в скобочках" в серии - нет. Ибо, повторюсь, та цифра по происхождению является "законнорожденной" лишь при симметричном загружении.

Offtop: Хотя, стоит признаться, я неверно понял ваш пост #16.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.09.2012 в 07:27.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 21:50
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
меет значение не поворот опоры (кручение главной балки), а поворот прикрепляемой балки по отношению к опоре.
Наоброт. Имеет значение не поворот прикрепляемой балки по отношению к опоре, а поворот опоры.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
прямой связи между неравномерной схемой загружения и несущей способностью "в скобочках" в серии - нет
Есть.
Для того, чтоб не брать мои слова на веру (а также темы на форуме на эту тему) проанализируйте расчетные формулы данные в серии. А также посмотрите на эксценриситет, который берется для расчета болтов при варианте "Б" - и все станет ясно. Эту тему вря ли стоит поднимать опять.
Не путайте людей не разобравшись в вопросе. А то посеете смуту в неокрепших умах.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 11:33
#24
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ибо, повторюсь, та цифра по происхождению является "законнорожденной" лишь при симметричном загружении.
это все одно большое заблуждение. на схеме, в серии показано односторонние опирание второстепенной балки. в вашем случае лучше непосредственно использовать указания серии, а не выдумывать

Последний раз редактировалось efwl, 19.09.2012 в 12:35.
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 12:30
#25
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Вопрос также уважаемым спецам - применение колонного двутавра в качестве балки не есть хорошо только по причине перерасхода металла или еще какие причины ?
Ибо у меня творческий кризис по поводу этого перехода между корпусами. Строительная высота ограничена - отметки верха фиксированные, в связи с тем, что соединяемые здания построены : ), отметка низа тоже, поскольку надо обеспечить проезд пожарной машины. Как быть на пролете 11,5 при погонной нагрузке 2,1 тс (норм. 1,7 тс) ?

Последний раз редактировалось Макс_, 19.09.2012 в 12:36.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 14:40
#26
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


а если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 039.jpg
Просмотров: 67
Размер:	18.7 Кб
ID:	87234  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 15:25
#27
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Для моей архитектуры никак, хотя и логичная схемка.
[IMG]http://s50.***********/i130/1209/ed/1eae570cf336t.jpg[/IMG]
Вот перекрытие целиком. Вход там, где балка Б 4. То есть если принять схему с балкой-стенкой, то придется идти по переходу, потом перелезть через балку-стенку, а потом зайти в новое здание. Архитектура такая : )
Причем даже на архитекторов батон не покрошить, они сами выкручивались как могли.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 14:46
#28
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Для моей архитектуры никак
ппц полный, вы хоть один расчет сделали?
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 11:04
#29
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
ппц полный, вы хоть один расчет сделали?
Да ну, зачем ? : ) На картах гадаю, какой профиль выпадет, тот и ставим.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 17:37
#30
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
На картах гадаю, какой профиль выпадет, тот и ставим.
я б не рискнул на кв.трубу 180х5 опирать 45ю балку это раз
Балки Б1 у вас вобще в одном уровне? это два
Настил ваш не провалится, по снеговым мешком? это три
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия2 1eae570cf336.png
Просмотров: 149
Размер:	371.9 Кб
ID:	87363  
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
сопряжение деревянных балок в одном уровне mintay Деревянные конструкции 6 25.02.2010 15:52
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
Сопряжение балок в одном уровне NORBI Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2009 10:31
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46