Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 10133
|
|
||||
Уже давно все придумано - зачем ересь сочинять?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
![]() |
Цитата:
Что касается колонного в качестве балок - пролет 11,5 м и ограничения по строительной высоте. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: В серии - неподвижные шарниры, допускающие поворот в узле..
ТСу же нужен подвижный, как я понимаю. Т.е. Допускающий поворот и перемещение вдоль одной оси Но вообще - узел стремный какой-то.... Можно попробовать творчески переработать 15-16 узел применительно к данной ситуации. Хотя хз, что там получится с этими реакциями. Места там не так много. Придется мудрить - например, брать болты побольше диаметром и повыше классом, а то и на двухсрезную работу их обрекать; а чтоб второстепенная балка прошла по смятию - варить жуткого вида фасонку и ее уже на болтики подвешивать... Считать надо и прорисовывать. Сделать же овальные отверстия вам никто особо не помешает. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 00:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
![]() |
Можно, так с точки зрения конструктива лучше всего, но тогда не получится ровной подшивки "потолка" под переходом. Архитектура : )
Цитата:
Последний раз редактировалось Макс_, 18.09.2012 в 09:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Чертеж - язык инженера. (выложили бы для приличия)
Цитата:
если есть желание сделать подвижную опору - сделайте ее в точке опирания на стену, а узел стыка балок - только типовой (без шаманства).
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 13
|
часть полезной высоты уже съедается уголками, ровный потолок уже не получается, кроме этого, вашем узле возникает достаточно большой эксцентриситет будет крутить ваш 35К, возможны не критичные но очень неприятные перемещения всей конструкции.
с.2,440 откройте и вы не найдете узла на болтах даже класса 8,8 с подходящей реакцией для данной высоты сечения. Делали как то похожий узел в галерее, похожий на узел 7 (2,440-2,1) с серьезной реакцией, правда и сечения были высотой 500 и 700мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118
|
У вас на узле указано сделать овальные отверстия по месту. Мне для общего развития интересно, как это можно сделать по месту, при этом чтобы это было технологично, качественно и с необходимой степенью точности?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.09.2012 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
![]() |
А по узлу 22 на 4-х болтах (35-й балочный, если я правильно понял таблицу - 195 кН) ? Кроме того, применить более прочные болты, 10.9 как вариант?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 13
|
Дело в том, что узел просчитан был с геометрией для двутавров "Б", (даже не для широкополочных хотя придрались только раз к этому) все усилия именно для такой геометрии. У вас "К" - ширина полки 350мм... физически вы не сможете выполнить геометрию узла по серии. И дело тут не только в классе болтов, а в толщине/ширине пластин и толщине полок/стенок двутавра.
Вообще использовать колонный двутавр мне кажется крайне не желательно, но если это обосновано нужно стремиться к упрощению конструкции узлов и принципа их работы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
![]() |
Есть вариант изготовить пластину в заводских условиях, а на площадке приварить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
![]() Там сложная предистория была...болты вообще монтажные, чтоб балку зафиксировать наклонную в 2х плоскостях между 2мя существующими стенами, (тоже наклонными в 2х плоскостях ![]() КМД шник зубами скрипел... но лучшего предложить не смог. Вместе сотворили проект. ничего - сделали на заводе балки, смонтировали с колес - все работает.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я бы вам посоветовал повнимательнее поизучать уже имеющийся материал прежде чем проектировать че то такое непривычное-свое-новое. 195 кН - для варианта "А". Если у вас возможно неравномерное загружение балок - ваш вариант - это вариант "Б" и тогда 124кН (в скобках). Дальше анализируем таблицу и видим, что реакция в данном узле для 35 двутавра при принятых размерах не зависит от класса прочности болтов. Что вам поможет просто принятие болтов 10.9? Другое дело увеличить толщину опроных пластин определить все размеры и потом все это просчитать по формулам из серии.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
вариантов переработки узла - море. Надо только понять, что на что влияет и как считается (формулы есть в серии). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 18:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Да ничего не мешает кроме ограничений норм. Надо считать что увеличивать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
точнее, угол между вертикальной осью ряда отверстий в фасонке главной балки и такой же осью в фасонке прикрепляемой балки.. С соответствующим смещением отверстий. А тут начинается самое интересное.. В случае неравномерной нагрузки главная балка будет крутиться в сторону более нагруженной, уменьшая момент момент в этой группе болтов. Несущую способность узла при этом нельзя принимать по серии, ибо момент не будет равен указанному там. ТОТ момент будет как раз-таки исключительно при равномерном нагружении. И не факт, какое нагружение окажется хуже, считать надобно. В любом случае, прямой связи между неравномерной схемой загружения и несущей способностью "в скобочках" в серии - нет. Ибо, повторюсь, та цифра по происхождению является "законнорожденной" лишь при симметричном загружении. Offtop: Хотя, стоит признаться, я неверно понял ваш пост #16.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.09.2012 в 07:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Для того, чтоб не брать мои слова на веру (а также темы на форуме на эту тему) проанализируйте расчетные формулы данные в серии. А также посмотрите на эксценриситет, который берется для расчета болтов при варианте "Б" - и все станет ясно. Эту тему вря ли стоит поднимать опять. Не путайте людей не разобравшись в вопросе. А то посеете смуту в неокрепших умах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
это все одно большое заблуждение. на схеме, в серии показано односторонние опирание второстепенной балки. в вашем случае лучше непосредственно использовать указания серии, а не выдумывать
Последний раз редактировалось efwl, 19.09.2012 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
![]() |
Вопрос также уважаемым спецам - применение колонного двутавра в качестве балки не есть хорошо только по причине перерасхода металла или еще какие причины ?
Ибо у меня творческий кризис по поводу этого перехода между корпусами. Строительная высота ограничена - отметки верха фиксированные, в связи с тем, что соединяемые здания построены : ), отметка низа тоже, поскольку надо обеспечить проезд пожарной машины. Как быть на пролете 11,5 при погонной нагрузке 2,1 тс (норм. 1,7 тс) ? Последний раз редактировалось Макс_, 19.09.2012 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
![]() |
Для моей архитектуры никак, хотя и логичная схемка.
[IMG]http://s50.***********/i130/1209/ed/1eae570cf336t.jpg[/IMG] Вот перекрытие целиком. Вход там, где балка Б 4. То есть если принять схему с балкой-стенкой, то придется идти по переходу, потом перелезть через балку-стенку, а потом зайти в новое здание. Архитектура такая : ) Причем даже на архитекторов батон не покрошить, они сами выкручивались как могли. |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
я б не рискнул на кв.трубу 180х5 опирать 45ю балку это раз
Балки Б1 у вас вобще в одном уровне? это два Настил ваш не провалится, по снеговым мешком? это три |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
сопряжение деревянных балок в одном уровне | mintay | Деревянные конструкции | 6 | 25.02.2010 15:52 |
Соединение двух деревянных балок в одном уровне | kasytasy | Деревянные конструкции | 9 | 05.07.2009 10:03 |
Сопряжение балок в одном уровне | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2009 10:31 |
Узел сопряжения колонн и балок | I'm_Dmitriy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.12.2007 00:46 |