Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).

Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2012, 09:46 16 | #1
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Вопрос расчёта на продавливание жб плит перекрытия всё ещё животрепещущий и для многих не закрытый.
Много вопросов появилось, когда нас заставили учитывать действие моментов (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003).
Предлагаю в данной теме собрать информацию по данной проблематике (в том числе и вопросы конструирования, применение жёсткой арматуры в данных узлах и пр.).

1) Клевцов В.А. (НИИЖБ) "Действительная работа узлов плоской безбалочной плиты перекрытия с колоннами при продавливании" (Журнал "Бетон и Железобетон" №3 2005);
2) Карпенко Н.И. Карпенко С.Н. "Практическая методика расчета железобетонных плит на продавливание по различным схемам" (Журнал "Бетон и Железобетон" №5 2012);
3) Габрусенко В.В. "Некоторые особенности проектирования железобетонных конструкций по новым нормам (Расчет прочности при местном действии нагрузки)" (Журнал "Проектирование и строительство в Сибири" №5 2007)";
4) Силантьев А.С. (МГСУ) "Проблемы учета действительной работы узлов сопряжения плоских безбалочных плит перекрытий с колоннами";
5) Чижевский В.В. Арьянов И.А. (УралНИИАС) "Продавливание железобетонных плит перекрытия колоннами";
6) Болгов А.Н. (НИИЖБ) "Расчет прочности железобетонных плит перекрытий на продавливание при опирании на крайние колонны";
7) Eurocode 2 - Design of Concrete Structures [ENG] (часть Еврокода на английском языке, посвящённая вопросу продавливания);
8) Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности трещиностойкости и деформациям" 2010 (часть книги, посвященная вопросу продавливания);
9) НИИЖБ. Научно-технический отчет на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание. 2002;
10) Клованич С.Ф. Шеховцов В.И. "Продавливание железобетонных плит. Натурный и численный эксперименты" 2011;
11) МОСПРОЕКТ-2. Рекомендации по расчету на продавливание монолитных железобетонных плит перекрытия в зоне примыкания к железобетонным монолитным и стальным колоннам (с примерами расчета). 1990.
12) Ермуханов К.Е. "Обобщенный анализ расчета прочности плит на продавливание по отечественным и зарубежным нормам" (Журнал "Бетон и Железобетон" №4 1992);
13) Краснощёков Ю.В. Kомлев A.A. "Прочность плиты безбалочного перекрытия на участках соединения с колоннами" (Журнал "Бетон и Железобетон" №1 2011)
14) Болгов А.Н. (НИИЖБ) "Надежность формул СП 52-101-2003 при расчете на продавливание" (Журнал "Промышленное и гражданское строительство" №2 2013)
15) Болгов А.Н. Сокуров А.З. Кузеванов Д.В. (НИИЖБ) "Усиление плит на продавливание поперечной арматурой"
16) Самохвалова Е.О. Иванов А.Д. "Стык колонны с безбалочным бескапительным перекрытием в монолитном здании" ("Инженерно-строительный журнал" №3 2009)

Вложения
Тип файла: djv БиЖБ 2005_03 Клевцов ВА Действительная работа безбалочной бескапительной плиты при продавливании.djv (115.8 Кб, 2577 просмотров)
Тип файла: djvu БиЖБ 2012_05 Карпенко_Продавливание.djvu (138.2 Кб, 3639 просмотров)
Тип файла: pdf Габрусенко ВВ Расчет прочности при местном действии нагрузки.pdf (216.8 Кб, 2492 просмотров)
Тип файла: pdf Силантьев АС Действительная работа узлов сопряжения плоских безбалочных плит перекрытий с колон.pdf (578.9 Кб, 2739 просмотров)
Тип файла: pdf Чижевский ВВ (УралНИИАС) Продавливание железобетонных плит перекрытия колоннами.pdf (63.9 Кб, 2494 просмотров)
Тип файла: pdf Болгов АН (НИИЖБ) Расчет прочности железобетонных плит перекрытий на продавливание.pdf (231.0 Кб, 3297 просмотров)
Тип файла: djvu Eurocode 2 - Design of Concrete Structures (продавливание) [ENG].djvu (67.5 Кб, 1378 просмотров)
Тип файла: djvu Кодыш ЭН и др = Расчет ЖБК 2010 (продавливание).djvu (309.4 Кб, 2388 просмотров)
Тип файла: djvu рекомендации по расчету на продавливание монолитных ж.б. плит.djvu (3.84 Мб, 3111 просмотров)
Тип файла: djvu БиЖБ 1992_04 Сравнение продавливания (orig).djvu (154.4 Кб, 1779 просмотров)

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 27.09.2013 в 12:42.
Просмотров: 56383
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 20:34
3 | #2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Журнал "Бетон и железобетон" 2011 №1
Ю.В. Краснощёков, д-р техн. наук,
A.A. Kомлев, асп. (Сибирская государственная авто-мобильно-дорожная академия)
Прочность плиты безбалочного перекрытия на участках соединения с колоннами
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 20.02.2013 в 20:55.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 10:54
1 | #3
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Сам пока не читал. Не вся информация относится напрямую к продавливанию, но, думаю, кому-нибудь пригодится.

- Dan Vasile Bompa "Behaviour of column - flat slab connections" Doctorate thesis abstract;
- Dan Vasile Bompa, Traian One "Failure analysis of symmetric flat slab - column connections with shear reinforcement";
- Hua Li, Nan Guo, Yiying Lin "Calculation of slab - column middle connection under combined shear and unbalanced moment";
- Recommendations for Design of Slab - Column Connections in Monolithic reinforced Concrete Structures;
- Omar M. Ben-Sasi "Tests of interior slab - column connections transferring shear force and moment";
- R/C flat slab - column connections: Analytical modelling
Вложения
Тип файла: pdf Behaviour of column - flat slab connections.pdf (1.03 Мб, 578 просмотров)
Тип файла: pdf Failure analysis ... flat slab - column connections with shear reinforcement.pdf (1.09 Мб, 1621 просмотров)
Тип файла: pdf slab - column connection under shear and moment.pdf (1.05 Мб, 788 просмотров)
Тип файла: pdf Recommendations for design of slab-column connection.pdf (527.8 Кб, 3283 просмотров)
Тип файла: pdf Tests of flat slab - column connections ... shear force and moment.pdf (1.28 Мб, 431 просмотров)
Тип файла: pdf Flat slab - column connections. Analytical modelling.pdf (806.9 Кб, 405 просмотров)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 01:09
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


http://fordewind.org/publications/sa...yk_kolonny.pdf (Статья)
Стык колонны с безбалочным бескапительным перекрытием в монолитном здании (полная)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 09:02
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Арматура против продавливания перекрытий Jordahl (PDF в архиве с сайта http://psk-holding.ru).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм_продавл.jpg
Просмотров: 16778
Размер:	56.6 Кб
ID:	98444  
Вложения
Тип файла: zip Арматура против продавливания перекрытий Jordahl.zip (6.30 Мб, 632 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 09:35
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Достаточно полуную информацию дает по этому вопросу белорусский СНБ "Бетонные и железобетонные конструкции".
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:07
#7
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Арматура против продавливания перекрытий Jordahl
Вот еще Халфен Деха из этой оперы.
1) Один минус - рассчитывая по нашим нормам нужно уменьшать шаг для выполнения конструктивных требований... либо...
2) Второй минус наши ребята не готовы это покупать, поэтому адаптированный вариант варят на стройке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.JPG
Просмотров: 2013
Размер:	46.5 Кб
ID:	98449  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 11.03.2013 в 10:20. Причина: вложение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:11
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: представитель халфена был у меня в офисе буквально в четверг. Оставил кучу каталогов и готов привезти ещё, если что-то заинтересует более подробно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:18
#9
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
представитель халфена был у меня в офисе буквально в четверг. Оставил кучу каталогов и готов привезти ещё, если что-то заинтересует более подробно
Советую пообщаться с ним опыту применения в России. Хорошие у них блоки папа-мама для ТШ. На вкладыши балконов и другие индустриальные решения пока никого не сподвиг...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:29
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Вот еще Халфен Деха из этой оперы.
1) Один минус - рассчитывая по нашим нормам нужно уменьшать шаг для выполнения конструктивных требований... либо...
То, что в новёхоньком СП 63.13330.2012
Цитата:
п.10.3.17 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/Зh0 и не более 300 мм.
...
Допускается увеличение шага поперечной арматуры до 1/2h0.
не выручает?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 13:55
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Если у кого-то есть примеры расчета армирования зоны продавливания с использованием жесткой арматуры (швеллер, двутавр и т.д.) буду безмерно благодарен.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 14:16
#12
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Если у кого-то есть примеры расчета армирования зоны продавливания с использованием жесткой арматуры (швеллер, двутавр и т.д.) буду безмерно благодарен.
в PDFe только могу т.к. расчет оформлен в маткаде
Вложения
Тип файла: rar PDF_ГОСТИНИЦА.rar (356.3 Кб, 1135 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 14:48
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


вроде существует какое-то письмо ниижба, что если в сечение введена жёсткая арматура, то продавливание надо считать от нового контура, а старый можно не проверять. или я что-то путаю?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 16:25
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


swell{d}, нет, есть небольшая теория по этому вопросу в научно-техническом отчете Залесова в конце, но примера я пока нигде не видел. Хотя может содержание вашего письма недалеко от истины, потому как в моих коленочных расчетах даже малый швеллер давал дикое увеличение по несущей способности на продавливание. Потому и ищу чтобы что-то сопоставить.
avrubtsov, спасибо, сейчас посмотрю.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 10:56
#15
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
вроде существует какое-то письмо ниижба, что если в сечение введена жёсткая арматура, то продавливание надо считать от нового контура, а старый можно не проверять. или я что-то путаю?
Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, И.К. Никитин
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ 2009
Цитата:
Вместо поперечной арматуры можно устраивать вокруг колонны т.н. воротники из пересекающихся стальных профилей (рис. 7.43). В этом случае
расчет на продавливание производится без учета этих воротников при расчетном контуре, принимаемом по диагональным линиям, следующим от концов воротников как при наличии сосредоточенной поперечной арматуры.
Кроме этого уже упомянутый научно-технический отчет Залесова.
Раздел 6. Стр.45.
Цитата:
За границей расположения элементов профилированной стали расчет на продавливание производится как для бетонного сечения, рассматривая контур расчетного поперечного сечения плиты, проходящий у конца жесткой арматуры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0230.jpg
Просмотров: 1514
Размер:	53.8 Кб
ID:	99879  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0231.jpg
Просмотров: 1918
Размер:	52.0 Кб
ID:	99880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Залесов НО по продавливанию.jpg
Просмотров: 1451
Размер:	57.2 Кб
ID:	99881  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 29.03.2013 в 11:05.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 13:05
#16
DesignerOPM

Конструктор
 
Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14


Клованич С.Ф. Продавливание жб плит. Натурный и численный эксперимент. 2011

Простите, пожалуйста, не заметил в шапке наличие этого документа

Последний раз редактировалось DesignerOPM, 23.04.2013 в 15:55.
DesignerOPM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 15:06
#17
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В шапке темы.
Всё равно спасибо. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:27
#18
artemship


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27


Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, где в этом море литературы можно найти пример или методику расчета плит(монолитный участок и пустотка при опирании на жб ригель) на продавливание от сосредоточенной нагрузки согласно 8.4.2 СП Нагрузки и воздействия. Т.е. нагрузку, приложенную на две квадратные площадки стороной 100 мм, расположенные на расстоянии 1.8м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении. Наверно это нагрузка от домкратов.

Последний раз редактировалось artemship, 06.05.2013 в 09:39.
artemship вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 22:33
1 | #19
danko8007


 
Регистрация: 14.05.2013
Екатеринбург
Сообщений: 3


Свежее о продавливании
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (3.65 Мб, 860 просмотров)
danko8007 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 13:34
1 | #20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от danko8007 Посмотреть сообщение
Свежее о продавливании
Спасибо за статью из журнала ПГС.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 31.05.2013 в 21:47.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 14:13
#21
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Коллеги, как я понимаю арматура против продавливания перекрытий описанная в сообщении №5 не выполняет конструктивных требований? Только шаг h0/3 или еще что то? У нас в конторе издревле в узлах опирания используют самопальный аналог, кто то еще использует такие? Кроме жесткой арматуры (расчета которой я так понимаю нет в нормативке) и поперечки предлагаемой нормами есть еще какие то способы устройства узла? Спасибо.
2rist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 16:40
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


конечно есть - капители!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 20:04
#23
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Коллеги, как я понимаю арматура против продавливания перекрытий описанная в сообщении №5 не выполняет конструктивных требований?
А что мешает ее расположить согласно нашим конструктивным требованиям? Есть еще отгибы, которых формально в наших нормах нет тоже, но их используют. Вариант хороший, только не всегда в сечение можно их все засунуть с учетом проверки за контуром армирования (крест он все-таки хуже прямоугольника/квадрата). С учетом крестового расположения нужно следить за соосностью верхних и нижних слоев арматуры, чтобы ограничиться одной деталью.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 09:31
1 | #24
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Applications of Critical Shear Crack Theory to Punching of Reinforced Concrete Slabs with Transverse Reinforcement. (ACI Structural Journal)
Authors: Miguel Fernández Ruiz and Aurelio Muttoni
Применение теории Critical Shear Crack Theory (критические трещины при сдвигое/срезе) к продавливанию железобетонных плит с поперечной арматуры.

Punching Tests of Slabs with Low Reinforcement Ratios. (ACI Structural Journal)
Authors: Guandalini S., Burdet O., Muttoni A.
Испытание на продавливание слабоармированных перекрытий (перекрытий с малым процентом армирования).

The Critical Shear Crack Theory as a mechanical model for punching shear design and its application to code provisions.
Authors: Prof. Dr Aurelio Muttoni, Dr Miguel Fernández Ruiz
Теория Critical Shear Crack Theory как механическая модель для продавливания и ее применение к положениям норм.

Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Slabs. (ACI Structural Journal)
Author: Aurelio Muttoni
Прочность на сдвиг при продавливании железобетонных плит перекрытия.

PS: Перевод - вольный, мой и гугла. )
PSS: ACI - American Concrete Institute (американский институт бетона). Structural Journal - сторительный журнал.
Вложения
Тип файла: pdf Punching_tests_of_slabs_with_low_reinforcement_ratios (продавл).pdf (675.1 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: pdf Applications of Critical Shear Crack Theory (продавл).pdf (397.4 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: zip The Critical Shear Crack Theory (продавл).zip (3.70 Мб, 267 просмотров)
Тип файла: pdf Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Slabs (продавл).pdf (662.4 Кб, 400 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 15.11.2013 в 10:05.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 14:53
#25
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Armin, если вдруг найдете, то есть еще бюллетень от FIB по испытаниям на продавливание. А Critical Shear Crack Theory по идее сейчас заложена в CEB-FIP ModelCode2010. О, посмотрел статью в ПГС 2013! Предлагают продавливание по ЕС2)))
Update: возвращаясь к "гвоздям" типа JORDAHL и т.п. Не нравится мне в данном подходе, что шляпка 3d располагается в растянутой зоне бетона, такая анкеровка в худшем случае будет допускать "смятие" растрескавшегося бетона.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 15.11.2013 в 15:07.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:25
#26
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вопрос по поводу крестообразного расположения поперечной арматуры вокруг колонн, расположенных у края плиты.
Центры тяжестей расчетных контуров арматуры и бетона в таком случае не совпадают. Каким образом учитывать эксцентриситет приложения продольной силы в колонне?

Кроме как принятия приведенных геометрических характеристик, другого решения не вижу.

Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Dmitij, 20.12.2013 в 13:31.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 21:40
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


[удалено]

Последний раз редактировалось Skovorodker, 21.01.2015 в 21:53.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:57
#28
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


журнал ПГС №7/2014 Трёкин Н.Н. Пекин Д.А. скрытые металлические капители безбалочных монолитных перекрытий
Вложения
Тип файла: djvu скрытые металлические капители.djvu (105.7 Кб, 427 просмотров)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 14:35
#29
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1979
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 13:39
#30
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Несущая способность опорных зон монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, усиленных скрытыми металлическими капителями
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 16:07
#31
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


удалено

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 02.07.2017 в 13:14.
Бетонщик_№0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Какая несущая способность Плоских плит перекрытия ППЖ? Слава74 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2010 07:37
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25