| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как проектируется гидроизоляция?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,073
|
||
Просмотров: 13170
|
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
В ДАР/ВОДГЕО гидроизоляционный материал выбирается с учетом:
1.Проектного объёмно-планировочное решения подземной части. 2.Проектного решения различных силовых узлов сопряжений: -ограждающих стен подземной части с конструкцией ограждения котлована (с величиной разности расчетных осадок); -фундаментной плиты или полов, плит перекрытия с ограждающими стенами подземной части; -колонн и внутренних стен помещений с полами подземной части; -пересечение ограждающих стен трубопроводами и электрическими кабелями; и др. 3.Расчетной величины осадки фундаментов. 4.Наличия и величины смещающих нагрузок в месте расположения гидроизоляции. 5.Максимальных значений воспринимаемого гидроизоляцией давления от веса здания. 6.Нагрузок от автотранспорта на эксплуатируемых кровлях подземных частей. 7.Проектного решения деформационных швов. 8.Величины расчетных перемещений смежных конструкций, разделенных деформационным швом в 3-х направлениях. 9.Класса трещиностойкости изолируемых конструкций (повышенная, нормальная, сооружение ГО и ЧС). 10.Расчетной величины воспринимаемого гидростатического напора. 11.Влажностного режима изолируемых помещений. 12.Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности. 13.Данных инженерно-геологического обследования участка строительства (описание грунтов, соприкасающихся с подошвой фундаментов и наружными поверхностями ограждающих стен, агрессивность грунтов и подземных вод). 14.Условий эксплуатации гидроизоляции (защита от фильтрации подземных вод извне внутрь помещений подземной части, инфильтрация). 15.Расчетного срока службы всего сооружения. 16.Возможности допуска к гидроизоляции для ее периодического ремонта. 17.Дополнительных требований, предъявляемых к гидроизоляционному покрытию: -температурный режим эксплуатации; -биостойкость; -устойчивость к прорастанию корней; -защита от радона; -повышенная долговечность; -солестойкость; -хим. стойкость к маслам, бензину, вандало-устойчивость и др. С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Стоп.
Сначала автор должен указать, что он изолирует 1) подземку, 2)кровлю, террасу, 3)ванну бассейна ....... а то к 17 пунктам можно написать еще 20 но все эти 17 пунктов для проектировщиков и архитекторов, Заказчик должен выбирать на основании подчеркнутых выше в #2. Ну на кой ему Наличия и величины смещающих нагрузок в месте расположения гидроизоляции..... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Если ЗАКАЗЧИК выбирает гидроизоляцию, то тогда пусть он проектирует и остальное...
Цитата:
С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Саратовский перинатальный центр додумались построить на болоте. Ну там дренаж пластовый и траншейный и все такое.. Пока геологию делали Урал с вышкой утопили. Дошла очередь до изоляции подвалов... Поскольку дело было зимой, то я выбрал окрасочный с растворителем. Так они не прочитавши ТУ умудрились двух рабочих в больничку отправить... Хорошо еще ни кто не помер.. Там же черным по белому написано: "...работы производить в респираторах..."
А вы тут про фильтрацию какую-то... |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Вообще-то нужно было оклеечную выбирать для таких условий, но с точки зрения норм Вы правы. При наличии постоянного дренажа защищаетесь только от вод естественной влажности грунтов.
Цитата:
Под эти пункты опубликованной методики нет и в ближайшее время не будет, поскольку "на науку" денег не дают, а то что сделано в прямом смысле слова "за свой счет" на широкую публику выкидывать не хочется. Даже в готовящемся НИИОСП к выходу нового СП по проектированию гидроизоляции включены древние таблицы по выбору гидроизоляции и рекламные данные из интернета. На проверку реальных свойств гидроизоляционных материалов денег не дали. А если-бы и дали, то пришлось-бы начинать с разработки МЕТОДИК по определению тех или иных свойств, например, на "восприятие усилия на продавливание". Затем утверждать ее в установленном порядке. Потом проводить серии испытаний и получить всего ОДНУ цифру в таблицу. Но этого всего НЕТ. Зато можно поехать в провинцию и купить "Протокол испытания", который утверждает, что рулонный битумный материал благополучно сопротивляется продавливанию усилием 17 кг/кв.см. Проверять-то никто из проектировщиков не будет... Обратите внимание на такой показатель как "удлинение при разрыве". В ТУ для некоторых битумных рулонных наплавляемых материалов стоят цифры 40% и выше. Но что это за цифры? Рулонный битумный материал состоит из основы (стелкохолст, ткань из полипропиленовых волокон и т.п.) и нанесенной с двух сторон битумной композиции. Если начать растягивать такой материал, то практически сразу рвется основа, а битум вытягивается на 40% и более... Но ЗАЧЕМ знать НАСКОЛЬКО растянется битум, прежде чем порвется? Ведь при разрыве тканевой основы гидроизоляционный материал УЖЕ перестал быть собой., но об это не пишут. У меня сейчас проблема: на одном из объектов кровлю стилобата заизолировали пергамином. Надо готовить бумаги для дальнейшего суда, но в ТУ производителя написано, что пергамин "пароизолирующий и ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ материал"... А судье нужна доказательная база, он в пергаминах-рубероидах не понимает. С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 15.01.2013 в 08:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
И согласитесь, ТЕХОРГСТРОЙ, часто проектировщик, рисуя за 1000 км проект и назначая материал мембраны с обозначением фирмы не думает бывает о том, а производится ли он или поставка будет через 3 месяца (а сваи уже сделаны и надо гнать дальше...). А могут ли местные ребята работать этим материалом (обычно навык приходит на втором-третьем объекте) и т.д. Поэтому Заказчик или Генподрядчик тоже бывает участвует в выборе и ГИ материала (а не только оттенков стекла в витражах ![]() Ну а всякие адгезии, расчеты на разрыв и т.п. это конечно, проектировщик, но у автора подпись - Закачиг, поэтому в дебри расчетов (которые часто необходимы на уникальных объектах) ему не надо влезать и не его дело проверять проектировщика |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Если сказано с сарказмом - то ДА...
Цитата:
Цитата:
Впрочем как и металлическую, проникающую, мастичную, и т.д. Каждый гидроизоляционный материал имеет СВОЮ область применения, ограниченную физическими и химическими характеристиками. Знаете, какая гидроизоляция почти повсеместно делается с браком? Битумная рулонная наплавляемая. А знаете почему? Потому-что для производства работ нужен только баллон с газом и горелка. Вот и наплавляют битумные полотнища на фундаменты выходцы из средней Азии, не имеющие о гидроизоляции ни малейшего понятия. И под этих "местных" надо делать проект? Нет. Проект надо начинать с обоснования выбора гидроизоляционного материала, а не с ознакомления с квалификацией возможного исполнителя. А то получите контур по подземной части из парниковой полиэтиленовой пленки (не шучу, было и такое). С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 15.01.2013 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Цитата:
В результате получили деньги Проектировщик, Исполнитель, Обследователь, Проектировщик2, Исполнитель2. ![]() ЗЫ Я не говорю про все объекты....... Последний раз редактировалось kruz, 15.01.2013 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Но про Проектировщика1 и Исполнителя1 тоже не всегда забывают... Цитата:
С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Это и есть обучение, также как и кошку приучают к лотку....
Ну и правильно, переделывать всегда тяжелее. Но на гос объектах бывает и наоборот |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Золотые слова, достойные цитирования!
Выбрать мало. Если заложили в проект, то надо вести авторский надзор. А в случае с пластиковыми мембранами еще и стороннее независимое техническое сопровождение не помешает... http://global-katalog.ru/item31736.html С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
В Питере все меньше тех, кто проектировал доводит объект до конца (с авторским надзором). Задача авторов проекта провести бумагу через экспертизу, а далее Заказчику не выгодно продолжать с ними работать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 206
|
видел лет 5 назад, как строители рулонную гидроизоляцию (жесткую такую с пупырышками) на сборный фундамент прилаживали и молоточком гвоздями в бетон прибивали- ГИП приезжал, посмотрел, поехал дальше (ГИП был дедуля из солнечной Азии со скромной зарплатой-хз как его в Киев занесло ))
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Почему-то уверен, что ОНИ так думают.
Могу еще добавить что эта подготовка ТОЖЕ не годится под основание для гидроизоляции. Брак. Цитата:
С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87
|
От себя добавлю, что еще используется как защита при обратной засыпки основной гидроизоляции. В таком случае только " прибивать гвоздиками" не стоит, используются специальные крепления ( с одной стороны штырь, с другой плоская часть, которая приклеивается к гидроизоляции).
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 22
|
Попал проект по реконструкции физиотерапевтического корпуса. Есть помещение с водолечебной кафедрой (если не кто не был в санатории - душевая комната с 4 разновидностями душа).
Меня смутил пирог пола, в котором в качестве гидроизоляции применяется пленка полиэтиленовая дублированная. Можно ли её применять в таком помещении? Можно ли применить обмазочную гидроизоляцию? Или качественную рулонную? |
|||
![]() |
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 159
|
По нашим нормативам еще можно двойную полиэтиленовую плёнку даже для гидроизоляции полигонов опасных отходов применять :-D (СНиП 2.01.28-85). И бывает, что применишь нормальную современную геомембрану армированную для основания полигона, а заказчик против, можно же пленкой обойтись. Экспертизу тоже проходит, на плёнку ТУ есть, заключения. Потом, это все субподрядная организация пытается эксплуатировать, заказчик в шоколаде.
|
|||
![]() |
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
смысл пупырчатого полотна дрейн заключается в том,что он должен не допускать прямого контакта конструкции с водой,даже если она попадает,то по желобкам скатывается в низ,что предотвращает перманентное замачивание конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Можно. п. 4.1 и 4.2 СНиП 2.03.13-88.
Можно, но в дополнение к оклеечной. п. 4.3 СНиП 2.03.13-88. Какую? Уложенная правильно (качественно) гидроизоляция из дублированного полиэтилена - качественная гидроизоляция.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.08.2013 в 14:35. Причина: исправление ошибки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2013
Сообщений: 29
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Может там звучит как "...гидроизоляция от случайной пролитой воды..." или по-другому. Оргалитовый ламинат тоже "изолируется"... В одном приличном нормативе слово "гомогенизированный" перевели как "неармированный". Пользовались все в течение 10 лет. Бывает... В любом случае, если замечательная плитка не прошла испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 2678-94 "МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Методы испытаний" и таблицы №3 п.6 ГОСТ 30547-97 "МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Общие Т.У. " она не может считаться гидроизоляционным материалом. Цитата:
С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 22.08.2013 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.08.2013 в 17:12. Причина: убрал ссылку на сайт продавца материала |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Руководства рекомендуют защиту гидроизоляции делать в виде стенки в пол-кирпича на цементно-песчаном растворе.
Однако разница... Цитата:
По-моему Вы дали ссылку для того, что-бы на эту страницу стали заходить посетители... |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Судя по КАПСЛОКУ, я жестоко ошибаюсь. Что это не про тот дублированный полиэтилен идёт речь в СНиП, я понял. Хотелось бы узнать - подобные материалы в качестве гидроизоляции полов чем плохи? Мне просто интересно мнение специалиста по теме: "Как проектируется гидроизоляция?" Ссылку убираю, чтоб не подозревали меня ни в чём.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
У ПВХ немного недостатков. Один из них, это сложность склеивания полотнищ. Когда 2 листа вместе - все просто. Но когда надо склеить 3 полотна, то обязательно в шве получается дырочка.... Это нехорошо для сооружений под водой. А для пола - ерунда. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 3 | 19.08.2012 23:16 |
Что это за гидроизоляция? | Leko | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.03.2011 18:21 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
Гидроизоляция стен подвала | wowan120 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2008 17:12 |