| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 52978
|
|
||||
Цитата:
Вполне реально, но расчетом следует проверить + качество работ должно быть высокое.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Спасибо за ответ.
Длина плит 5,4м. Желательно помещение выполнить шириной 5. Цитата:
Не думаю, что стена в один кирпич марки 150 будет хуже по параметрам, хотя прикинут не сложно. На счет заделки плиты на всю толщину стены спросил исходя из таких соображений: Плита, как я понимаю, дает небольшой прогиб при загружении ее нагрузкой. Соответственно возможен поворот опорного сечения, а с ним и всей опертой на нее стеной. Понятно что он будет небольшим. Просто не хотелось бы в дальнейшем получить проблему при эксплуатации. А так как сам с таким решением не разу не сталкивался, решил спросить совета. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
Если для себя, то по возможности делайте из кирпича, но только полнотелого, жизнь будет комфортней. При (300мм - для блоков марки D700, 400мм - для блоков марки D500) у вас получиться жесткая заделка плит в стену...еще не известно могут ли ваши плиты работать по такой схеме. Да и кладку на смятие под опорой нужно проверить, а что то мне подсказывает, что для заделки ячеистобетонные блоки не айс. Последний раз редактировалось vit.z., 14.02.2013 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
кирпич конечно хорошо, дом будет более прочним и капитальным. Смущает только болшая теплоемкость, чем дома из газобетона и соответственно большая тепловая инерционность. Так как планируется устанавливать газовый котел с погодозависимым управлением и датчиками комнотной температуры, с возможностью недельного програмирования + термоклапаны, то тепловая инерционность сдесь будет скорее минусом, чем плюсом. Энергоэфективность кирпичного дома при переменном режиме температуры воздуха в помещении в таком случае будет ниже. "При (300мм - для блоков марки D700, 400мм - для блоков марки D500) у вас получиться жесткая заделка плит в стену...еще не известно могут ли ваши плиты работать по такой схеме. Да и кладку на смятие под опорой нужно проверить, а что то мне подсказывает, что для заделки ячеистобетонные блоки не айс." Плиты планируются ПК5,4-8 Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
![]() Это ни чего не говорит. Узнайте по какой серии делают плиты, главное чтобы они были не без опалубочного формования и что бы у них была верхняя сетка на опорах или опорные каркасы. И тогда станется только проверить кладку на смятие под опорой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
Первое ПГС, только на практике после окончания считать не приходилось, да и во время учебы тогда голова совсем другим была занята. Хотя если память не изменяет, нас учили, что все пустотные плиты необходимо расчитывать на восприятие опорного момента (от заделки), равного 15% от максимального, дествующего в пролете. Собственно так в курсовой и считал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
Если не сложно, объясните - почему. В СТО 501-52-01-2007 нашел узел, в котором монолитная плита опирается на стену по всей ширине. Понятно, что в этом случае конструкция работает по другому, так как опирается на 4 стороны. И еще вопрос: Возможно ли выполнить несущую часть наружной трехслойной стены из газобетона толщиной 300мм. По расчету у меня получается, что можно. Однако, сколько видел, в котеджах всегда делают толщиной 400мм (из блоков 300 и 100мм либо 400мм). Непонятно почему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
На эту мысль наводит п. 6.5.20 СТО 501-52-01-2007.
Но если у вас есть стр. образование, СТО 501-52-01-2007 и Пособие к каменному СНиП п. 4.15 вам в помощь. Найдите характер эпюры под плитой от местной нагрузки и прикинте, поднимается край плиты или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
То есть в случае стен из газобетона наиболее правильным будет вариант устройства внутренних несущих стен толщиной 300мм несущей части наружной стены - толщиной 400мм. При этом желательно устроить железобетонный пояс под плиты? Плиты опирать на глубину 120мм. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу устройства несущей части трехслойной наружной стены толщиной в один кирпич. (Дом - 2эт.) Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
если кладка вдруг не пройдет на смятие (а скорее всего - пройдет).
угу то что 400 вместо 300 делают - это по теплотехнике
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
А я почемуто думал, что связано с конструкцией узла опирания и тем самым опорным моментом.
С точки зрения теплотехники увеличивать толщину стены на 10см не рационально, так как 10см заменит 1 см ЭППС при одинаковой стоимости за куб. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если уж делать его, то по периметру стен. Во всяком случае (как для меня) наличие его должно быть чем-то обосновано, например слабыми грунтами,... фундаментами.... А без обоснования - это как желаете-есть сомнения...делайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Я так и думаю.
Цитата:
Цитата:
Спасибо за коментарии и предложения. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
![]() Честно говоря ячеистый бетон в качестве несущих конструкция для себя я бы не рассматривал вообще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Да. Ответ не получил и на всякий случай повторил.
Просто в голове сидит таракан со время учебы и напоминает, что толщина наружных стен из кирпича должна быть не менее 380мм. Учитывая, что дом высотой не более 2 этажей, не хотелось бы переплачивать за материал, если возможно выполнить стену в один кирпич. Я понимаю, что несущей способности здесь будет более чем достаточно. Вот я и интересуюсь. Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 15:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
|
|||
![]() |
|
|||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Где собираетесь строить дом? Хочу также напомнить вам, тем кто не в курсе, что согласно "Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области» запрещено муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки! Поэтому советую лишний раз все обдумать и взвесить, какие конструкции вам принять. Цитата:
Последний раз редактировалось Ivan3891, 14.02.2013 в 15:58. Причина: поправил ссылку |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
А не подскажете из каких соображений сделан сей запрет. Увлажнение утеплителя, несущая способность облицовочного слоя (гибкие связи и т.п.) или еще какие-нибудь причины? Подскажите если не сложно. В качестве утеплителя планировались жесткие плиты из базальтового волокна. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
"Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий. Как правило недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий и устранение построечных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно." |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Это надо спрашивать у того, кто принимал данное постановление. Но оно к вам не относится: вы находитесь не в Москве и Московской области. Для себя можете строить из чего угодно, лишь бы только дали разрешение на строительство и смогли потом ввести в эксплуатацию свое здание.
В Перми не был никогда, да и, вообще, на Урале. Проектировать в ваших краях тоже ничего не доводилось. Поэтому, не зная вашего климата, сейсмичности, специфики грунтов, сложно даже посоветовать вам из чего лучше строить. Но для себя лично, я бы строил дом в каркасном исполнении из монолитного железобетона с заполнением из каменной кладки (керамзит, газобетон) с наружным эффективным утеплителем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
Климат: Расчетная температура -35; Зона влажности - нормальная; Сейсмика, карсты и прочие сложние геологические условия отсутствуют; Нормативная глубина промерзания 1,8-2,2м; По грунтам на моем участке пока данных нет. Если определять на глаз - супесь либо мелкий песок насыщенный водой. Грунтовые воды доходят до отметк -0,2-0,3 от поверхности земли. Летом немного ниже. Насчет каркасного здания - не подскажите, может есть какая-нибудь серия или рекомендации, чтобы посмотреть. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
сделайте лучше монолитные пояса под плиты на каждом уровне на ширину кладки, а опирание для плит 120мм.
газобетон ниже D800 лучше не использовать если он используется как несущий материал и сделать его 400мм, вы ж для себя строите! хотя для себя я из этого хлама строить не стал, использовал бы только если в качестве утеплителя, да и то со 2-го этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
продолжаем проектировать Вам дом? Стены 250 на 2 этажа где-то 5м - стремно не зная проемов! Для надежности - под плиты пояс, между плитами , через 2-3плиты, в толщине перекрытия-армированные мон участки шириной 150-200мм, связанные с мон. ж.б поясом (это же лучше сделать и для газобетона).
Далее ждем вопросов по кровле, отоплению и внутреннему дизайну)))) |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Учитывая что домик небольшой, плиты ПК54 восьмерки либо шестерки (прогибов впринципе никаких не будет) то опирание плиты на всю ширину блока по идее даже более предпочтительно, не будет сколов по грани блока, нагрузка будет распределена, монопояс не потребуется, но армопояс я все-таки бы кинул под плиты. А вот стены в 250 продуваться будут, как мне кажется, да и хлипковато будет (гибкость) для двухэтажного коттеджа...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Некоторые утверждают, что их похищали инопланетяне и творили с ними всякое противоестественное. Некоторые пишут на Марсе есть жизнь. Кто то впаривает композитную арматуру взамен стальной, хотя эти пластиковые канаты ни на что не годятся. Но производитель рисует таблицы прямой замены стального сечения на композитное. Мысль ясна? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Посчитай на ветер эти стены, этажа с 10, да еще с оконным проемом.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Из практики куча примеров - половина Воронежской и Белгородской губерний застраивается (и частично уже застроена) коттеджами из автоклавного газобетона. В основном в 2 этажа, причём марка, в основном, D500, конструкционно-теплоизоляционная. Всё стоит спокойно. Три этажа, конечно, на мой взгляд, перебор, даже просто из-за несоблюдения качества блоков на заводах. Часто строят вообще без проектов с несущим слоем 300 мм и утеплением ЭППС (чего категорически не рекомендую), но это отдельная песня.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Надо смотреть не на плотность а на прочность. В2,5 - конструкционно-теплоизоляционный, и пояса под плитами предусматривать. Я был на коттедже где на такой стене с кирпичным поясом из трехрядов (армирование в каждом ряду) плита пролетом 8200 лежала. Марка блоков была В3,5 по документам, да и на ощупь было явное качество.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Что-то я не помню, разве рынок с Трансваалем из газобетона делали
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Я бы в качестве несущих стен вообще не рассматривал бы газобетонные (пенобетонные, керамзитобетонные) блоки. Не кашерно это.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
P.S! А вы себе можете строить хоть из шлакоблоков, мне абсолютно все равно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
вы на циферки положите расчет то. и не будет возникать сомнений в опирании плит. он держит опирание 6-метровой плиты как с куста без всяких конструктивных мероприятий. а если на пояс то положить..... Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Правильно, ключевое слово "самонесущей"! В каждом своем сообщении об этом говорил. Так что все нам известно об этом. У нас к тому же сейсмика.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Offtop:
Цитата:
я добавляю по факту. смысл не меняется. попросил бы не тыкать кстати ща тоже изменил сообщение. а то вони будет... детский сад . за слова отвечать и т.п.... они делом подкреплены. прошу мой заход в тему считать моим временным умопомешательством. откланиваюсь дабы не ломать шаблон Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
ну вот, ушел Павел... Чего на человека набросились? Почему все строят из газобетона, по всему миру-а мы здесь одни такие умные, узнали, что весь мир сошел с ума?
Товарищи, стройте из кирпича, рекламируйте кирпич, не утепляйте кирпич. Кирпич всему голова!! (надеюсь меня сейчас не сожрут с гуано)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Offtop: 4245
![]() у меня мать проработала на заводе по производству ГС 40 лет . ветеран труда .а тут такое чувство что вчера узнали про ГС. это мы еще в европейские стандарты EN не заглядывали.... много интересного по класификации. ладно. я же вроде уже откланивался.повторно откланиваюсь. чесно слово Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 18:08. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ну это многое объясняет... И спрашивать наверно глупо из чего Pavel_GGS себе дом построил если строил...
То что ГС не нов это не секрет. Есть примеры домов которым 50лет. Никто не говорит что он плох. Сейчас сплошь и рядом строят дома из ГС, но как правило для продажи... Цитата:
А так ГС с одной стороны в принципе не плох, а с другой даже очень хорош, в условиях правильной эксплуатации. Но вот мне интересно что с ним будет если дом затопит и не раз, если дом заморозят, пожар и т.д. P.S. Для дяди можно строить из чего угодно, в том числе из ГС, а для дяди он очень подойдет...дешево, тепло, что еще дяде пожелать... Для себя (повторюсь) из кирпича, а если с деньгами напряг то можно КЖ каркас с заполнением самонесущим ГС 200мм. Есть еще недорогой вариант при условии наличия времени и своей рабочей силы - это монолитный керамзитобетон. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
А я лишь сказал, что товарищ Pavel_GGS любит за собой подчищать: сперва одно говорит, потом подумает, да уберет. В жизни вы тоже так слова назад забираете при разговорах? Нехорошо так поступать!.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
ох емае. в предоследнем посте я убрал например грубые слова. перед этим я добавил что 9-ки самонесущие именно с раскреплением из плоскости. а то не дай бог кто за веру примет. также добавил про монолитный пояс. но он не от смятия в смысле своем. у меня нааример под домом разные грунты . глина и супесь. дом дал разную осадку гдето уже имею 1,5-2см. если бы не пояса под уровнямиплит, то имел бы вертикальные трещины.
ну так понятней. Строил дом. есто фото и целая тема на определенных этапах постройки. Ivan3891 заканчивайте про то что подчищаю. смысл понятен .я его не менял. далее : у меня также дача 30 лет из ГС. не штукатуренная. уровень стен 0,000 в уровне земли. он только позеленел и все на этом. как новый. Offtop: vit.z. скинул в лс ссылку на тему строительства моего дома. так чисто чтоб уж не подумали че плохого PS кстати опять в это посту поубирал определенные не лестные высказывания.не хотелось бы забанится на этом форуме. да и вышел из возраста меряния письками, поэтому частично поубирал факты, об удалении которых пишет Иван. факты подтверждающие мой смысл а не противоречащий Ivan3891 этот разговор ни очем. вы даже не удосужились проверить гс на смятие только развели бардака о подчищении уже 3 пост подяд. поэтому хватит уже Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ну скажем я видел и работал с ним. Удобный материал во всех отношениях, но к сожалению я своими глазами не видел жилые постройки которым 50 лет хоть они и есть в природе, от сюда и скепсис у большинства. Может современный ГС и простоит 1000лет, но жить всю жизнь с неуверенностью сложно. Кто может работал с ним большое время может и уверен в нем, но у большинства уверенности нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Offtop:
Цитата:
раньше делали на вибротехнологии блоки 3 категории. там известь с цементом. вот реально 30 лет даче с контактом земля вода... полет нормальный. правда видел часто как кирпич в шелуху за зиму в хлам.... есть фото на компе как в зону опирания плит красный положили. потом плиты. но крыши нет. и все. весной откалывался и крошился. страшненько. но конечно это все исключения из правил. но все же иногда идет все не по сценарию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Цитата:
P.S. Лично я бы пока построил себе временное помещеньице для зимнего хранения ульев с пчелами ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Offtop: главное не забывать про разницу между : автоклавный и не автоклавный . разница значений усадки между авто и не авто имеет значение на порядок.
да и по другим показателям при одинаковой плотности требования к прочности у не автоклавного снижены Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 22:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Offtop: да в принципе никто такого не говорит. тут вопрос у кого какое транспортное плечо до места изготовления. это во многом тоже накладывает отпечаток на выбор.
упс... вы наверно про поризованные говорите. у меня 2 знакомых из него построили. но все равно утеплялись Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 23:08. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
А оно, кстати, сейчас действует? Не нашел нигде в сети упоминаний об его отмене, но в тексте сказано:
Цитата:
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
бессмысленно, если брать высокие марки-то теряем в теплопроводности, основном преимуществе легких бетонов. А марки до 600 прочность вряд ли обеспечат
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
наружные из легкого бетона Offtop: (чего все к этому газобетону привязались, есть же керамзитобетон, пенобетон, полистиролбетон, да в конце-концов многопустотные керамические блоки) но больше 2-х этажей я бы не стал, плюс сделал бы армопояс в уровне перекрытий. если 3 и выше, я считаю делать монолитный каркас надо имхо.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 54
|
Вертикальное армирование для газобетона есть - http://dom.dacha-dom.ru/gazobeton-ve...irovanie.shtml. Но мне он все равно доверия не внушает для 3-5 этажей применительно. То, что пишут, относительно применения газобетона в несущих стенах до 3-5 этажей... Не уверен. Почему-то нигде не встречал примеров практической реализации.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну это просто статейка, я же выкладывал пункты из государственного стандарта. Но это все же газосиликатные блоки, они имеют отличия от газобетонных. В том же самом стандарте на газосиликатные блоки указано, что применяться они должны в соответствии с рекомендациями по применению ячеисто-бетонных блоков. Там нет никакого вертикального армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Давно дело было... жилой дом, 3 этажа, перекрытие пустотками, ленточный фундамент. И это конечно не экспериментальный проект. В Беларуси таких много проектировалось тогда... сейчас я все как-то по монолитам, но думаю газосиликатные блоки продолжают применять в качестве несущих.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это индивидуальные проекты. Если говорить об объемно-планировочном решении. А конструктив - вполне типовой. Узлов особых нет. Практически ничем не отличается от проектирования кирпичных стен.
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Я говорю о блоках по СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия.". Если интересно - можете посмотреть этот документ в интернете (учтите - к нему было 6 изменений). В первой редакции текст СТБ содержал вот такой пункт: Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати. Это СТБ распространяется не только на газосиликатные блоки, а вообще на весь класс ячеистых бетонных блоков. Я все время говорю о газосиликате, потому что они распространены в Беларуси. То бишь блоки газобетонные следовало бы применять также как и газосиликатные. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
читал, что даже Д500 не достигает В2,5. 2,0-2,2 пожалста, но не 2,5. Рекомендации хорошо, но надо смотреть ГОСТ. Конструкционно-теплоизоляционные начинаются с Д500 в 25485- и с Д600 в 25820-.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Я уже приводил здесь пример. Лет 15 в Новосибирске стоит 6 этажка из автоклавного газобетона.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
я почитал в сети статьи производителей, понял что даже Д500 очень редко имеет класс В2,5. Как правило В2,0. Потому как речь идет о газосиликате. Пенобетон автоклавный на цементном связующем - может быть и достигнет В2,5 при Д450. Но газосиликат врядли.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Удачи. Вы им узлы опирания плит перекрытий, перемычек покажите. Что там надо кирпич укладывать. Потом на разницу цен. А на совещание позовите производителя работ, он вам в помощь будет
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |