Перекрытие при пролете 18м.
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 27684
|
|
||||
конструктор, технолог в с/х Регистрация: 09.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 46
|
Если нет ограничений по высоте, перекройтесь фермами.
Но лучше сначала узнать у технолога или архитектора, что и как будет располагаться и можно ли добавить колонны на первом этаже, и каким образом можно их добавить. Добавьте и перекройтесь фермами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Почему все хорошо получится в ригелях есть мет.закладная разве не так? а вообще под какую нагрузку хотите ригель принять? Правильно сказал Dimas111 может вообше колонн нельзя добавлять внутри и тогда кроме ферм нечего не остается
Последний раз редактировалось jenya813, 13.03.2013 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Почему бы не применить сборный ж/б!?
Геометрия здания это очень даже позволяет. По осям А и Б расположить колонны на два этажа с консолями для опирания 18-ти метровых ригелей (не забудьте поставить связи по колоннам вдоль осей А и Б). Вдоль цифровых осей расположить сами ригеля, на ригеля опереть многопустотные плиты перекрытия пролетом 6м. А уже на самом покрытии можно расположить что угодно. Например, металлические фермы либо двухскатные балки. Приблизительно будет выглядеть так (только без средней колонны): [img]http://i5.********/thumbs/0/9/8/Capture66J_1473575_7379098.jpg[/img]
__________________
br.> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28
|
Цитата:
покрытие - металлическая ферма будет 100% и по ней сэндвич-панели. Получается колонна сама монолитная будет, чтобы сверху можно было закладную сделать для оголовка колонны. это 1.8т одна балка двутавровая будет. рационально ли? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Я не знаю, что и как там по сериям, у нас (Украина) по ним практически не работают.
Есть ряд заводов, которые выпускают типовую продукцию, которые отвечают нашим ДБН и ДСТУ, например: http://www.oberbeton.com.ua/ru/i_shaped_beams или http://beton.kovalska.com/ru/catalogs/43/ Мы и пользуемся ихними каталогами продукции. Большинство из них основаны на старых СССР ГОСТах и сериях. Только, еще появилось, что некоторые геометрические параметры можно подстраивать под свои условия проектирования. Имеется ввиду, длина, ширина высота, прочее, но если это не влечет к изготовления новой опалубки, т.е., можно существующую опалубку подогнать по конкретные условия. Думаю, что в России и в Белоруссии есть подобные заводы ЖБИ. Тогда можно предложить вариант сборно-монолитного здания, 18м пролета в чистом монолите реализовать не так просто. Что бы решить в монолитном варианте необходимо будет применить пост-напряжения либо кессонные перекрытия, либо различные варианты пустот (технология BAMTEC, cupolex, прочее)
__________________
br.> |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
BAMTEC это технология производства и укладки арматурных сеток, а не пустот.
зачем усложнять? Ни пред- ни пост- напряжение не нужно. Кубометр преднапряженных изделий с завода стоит как куб монолита в деле. Плюс доставка и монтаж мощными кранами. А перевозка 18-метровых плит(балок, ферм) это Вам не шутка |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Цитата:
Также, есть и другие технологии, Ribbed slab, Waffle slab (подобие часторебристых плит с расположением балок в одном и в двух направлениях соответственно). А тут надо поосторожней, 18м в монолите это не шуточки. Проблемы трещин и прогибов не решаются обычной технологией монолита. Придется использовать что-то из предложенного в этой дискуссии.
__________________
br.> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
40К3
Ix = 78041 cм4 Wx = 3844,4 см3 масса - 200кг/м.пог 60Б2 Ix - 77638 Wx - 2587 масса - 105,5 кг/м.пог. вы еще учтите, что 40К3 - сам по себе дорогой и неходовой профиль, немного подороже чем 60Б2. Ну и 50Ш1 уже называли. Он чуть потяжелее, 114 кг.. Но объем ваш уменьшится на 10 см высоты 1-го этажа. А на первом этаже, за отопительный объем которого вы боретесь, - кары ездят. Т.е., склад или еще какая промка, не жилье. температуру немножко иную поддерживать надо. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.03.2013 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В смысле - к чему?
По прогибу хватает, по прочности - несет. Масса - в 2 раза меньше, чем ваш 40к3. Общая устойчивость? монолит с усами и забыли про нее. Сборняк хотите, полки не хватит? 50Ш1 , 114кг м.пог. Но не ваш 40К3 с 200 кг. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.03.2013 в 18:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Будет вместо 18 метров два пролета по 9 метров. 9-ти метровые ригели и по ним 6-ти метровые сборные плиты. Если категорически надо оставлять 18 метров, то мы такие дома строили в Германии (мебельные магазины), только там был пролет 15 метров. Принцип такой: по пролетам 6 метров бросаются ригели, на них опирались 15-ти метровые преднапряженные сборные плиты. Сечение плит такое: ТТ высота ребер была 750мм, когда плиты укладывались вместе получалось такое перекрытие ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ На 18 метров высота ребер будет примерно 900-1000мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28
|
Спасибо всем за ответы, рассуждения.
Мне нравится вариант перекрытия с ж/б балками 9м и пустотными плитами по ним. Правда как я писал ранее, что заказчик "Завод по производству бетона", так скорей всего монолитное перекрытие захочет, а не сборные плиты заказывать. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
igr
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Интересно, что конкретно автор понял из этих технико-экономических анализов без численных обоснований... |
||||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да и стройка вряд ли будет зимой. Да и зимой проблем при строительстве таких зданий нет. Сначала возводится коробка, а потом внутри в "тепле" делай что хочешь - техника позволяет. Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Железобетон требует опалубки - она не прикладывается к бетону по себестоимости.
Производить работы по устройству монолитного перекрытия в двухэтажном здании после монтажа сэндвичей не так-то просто. И потом, греть что недостроенное здание, что сам монолит - одни расходы. Зимой ли, летом ли - неизвестно. Но с металлом зимой точно меньше проблем, чем с бетоном. Всем известно, что бетонный элемент, эквивалентный стальному по нес. способности, тяжелее в разы. Для перекрытий это более чем чувствительно. И т.д. Тут бабушка надвое сказала... А все лучшее изначально в проекте закладывается, грамотное ТЭО - дорогое удовольствие, Заказчик (Инвестор) от силы на калькуляторе два числа перемножит и застрянет на том... Я не за бетон и не за сталь. Просто нужно подходить взвешенно. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop: ИМХО: тут дело не в споре, а в аргументированном применении тех или иных решений... буржуи - молодцы, не спорят - просто работают!... в этом году такая шикарная выставка в Мюнхене была, а я пропустил... теперь жду 2015..
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру | ykamikadze | Лира / Лира-САПР | 5 | 04.09.2012 23:23 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |