Перекрытие при пролете 18м.
Belarus1
 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28

Здравствуйте. Имеется здание пролётом 18м, длинной 66м (шаг колонн 6м). Здание двухэтажное. Покрытие выполняется по фермам 18м. Необходимо выполнить перекрытие, над первым этажом.
1. Я думал расставить колонны на 1-ом этаже с сеткой 6х6м, по ним балки и плиты. Но на 1 этаже будут ездить кары, так неудобно будет.
2. Думал разбить пролет 18м, на 1 этаже на 2 пролёта по 9м. Но тогда ж сечения балок будут большие.
Подскажите пожалуйста, какие варианты могут быть или как лучше поступить?
Может есть какой-то типовой проект или в серии глянуть варианты выполнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 1586
Размер:	133.5 Кб
ID:	98667  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
123.dwg (179.0 Кб, 10938 просмотров)

Просмотров: 27684
 
Непрочитано 13.03.2013, 13:08
1 | #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Подвесте перекрытие к покрытию.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:21
#3
Belarus1


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Подвесте перекрытие к покрытию.
не пойдёт, там же что-то типо офисных помещений будет на 2-ом этаже.
Belarus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 13:34
1 | #4
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Примените сборные ж/б ригеля L=8560мм. если есть возможность изготовить
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:44
#5
Belarus1


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Примените сборные ж/б ригеля L=8560мм. если есть возможность изготовить
колонны стальные, не получится опереть(ну или я не знаю как).
Belarus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 13:45
1 | #6
Dimas111

конструктор, технолог в с/х
 
Регистрация: 09.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 46


Если нет ограничений по высоте, перекройтесь фермами.
Но лучше сначала узнать у технолога или архитектора, что и как будет располагаться и можно ли добавить колонны на первом этаже, и каким образом можно их добавить.
Добавьте и перекройтесь фермами.
Dimas111 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 13:46
1 | #7
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
колонны стальные, не получится опереть
Почему все хорошо получится в ригелях есть мет.закладная разве не так? а вообще под какую нагрузку хотите ригель принять? Правильно сказал Dimas111 может вообше колонн нельзя добавлять внутри и тогда кроме ферм нечего не остается

Последний раз редактировалось jenya813, 13.03.2013 в 13:51.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 13:54
1 | #8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Кессонное перекрытие решит все проблемы. Но надо присмотреться к самим колоннам т.е. пересчитать.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:59
#9
Belarus1


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Почему все хорошо получится в ригелях есть мет.закладная разве не так? а вообще под какую нагрузку хотите ригель принять?
а по какой серии ригеля 1.020? Нагрузка не больше 6т/м будет.
Belarus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 14:03
1 | #10
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
а по какой серии ригеля 1.020? Нагрузка не больше 6т/м будет.
Да 1.020. Под 6т/м на пролет 9м пройдет двутавр 40К3
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 14:11
1 | #11
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Кессонное перекрытие решит все проблемы. Но надо присмотреться к самим колоннам т.е. пересчитать.
абсолютно спокойно перекрывыется пролет 18 метров. Нагрузки хоть 6 т/м2
stoper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 14:24
1 | #12
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Почему бы не применить сборный ж/б!?
Геометрия здания это очень даже позволяет.
По осям А и Б расположить колонны на два этажа с консолями для опирания 18-ти метровых ригелей (не забудьте поставить связи по колоннам вдоль осей А и Б). Вдоль цифровых осей расположить сами ригеля, на ригеля опереть многопустотные плиты перекрытия пролетом 6м. А уже на самом покрытии можно расположить что угодно. Например, металлические фермы либо двухскатные балки.
Приблизительно будет выглядеть так (только без средней колонны):
[img]http://i5.********/thumbs/0/9/8/Capture66J_1473575_7379098.jpg[/img]
__________________
br.>
Aleksey_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 14:43
#13
Belarus1


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Aleksey_Br Посмотреть сообщение
Вдоль цифровых осей расположить сами ригеля, на ригеля опереть многопустотные плиты перекрытия пролетом 6м. А уже на самом покрытии можно расположить что угодно. Например, металлические фермы либо двухскатные балки.
а по какой серии 18м ригеля? да и заказчик вроде бы монолитное перекрытие хочет, сами бетон производит и продает на месте он.
покрытие - металлическая ферма будет 100% и по ней сэндвич-панели. Получается колонна сама монолитная будет, чтобы сверху можно было закладную сделать для оголовка колонны.

Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Да 1.020. Под 6т/м на пролет 9м пройдет двутавр 40К3
это 1.8т одна балка двутавровая будет. рационально ли?
Belarus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 15:10
1 | #14
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Я не знаю, что и как там по сериям, у нас (Украина) по ним практически не работают.
Есть ряд заводов, которые выпускают типовую продукцию, которые отвечают нашим ДБН и ДСТУ, например:
http://www.oberbeton.com.ua/ru/i_shaped_beams
или
http://beton.kovalska.com/ru/catalogs/43/
Мы и пользуемся ихними каталогами продукции. Большинство из них основаны на старых СССР ГОСТах и сериях. Только, еще появилось, что некоторые геометрические параметры можно подстраивать под свои условия проектирования. Имеется ввиду, длина, ширина высота, прочее, но если это не влечет к изготовления новой опалубки, т.е., можно существующую опалубку подогнать по конкретные условия.
Думаю, что в России и в Белоруссии есть подобные заводы ЖБИ.

Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
да и заказчик вроде бы монолитное перекрытие хочет, сами бетон производит и продает на месте он
Тогда можно предложить вариант сборно-монолитного здания, 18м пролета в чистом монолите реализовать не так просто. Что бы решить в монолитном варианте необходимо будет применить пост-напряжения либо кессонные перекрытия, либо различные варианты пустот (технология BAMTEC, cupolex, прочее)
__________________
br.>
Aleksey_Br вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 15:10
1 | #15
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


монолитное кессонное перекрытие будет иметь толщину 600 мм, никаких ригелей
stoper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 15:35
#16
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
это 1.8т одна балка двутавровая будет. рационально ли?
сравните со стоимостью ж/б балки
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:01
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Монолитное ребристое преднапряженное перекрытие ещё можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:33
#18
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Aleksey_Br Посмотреть сообщение
различные варианты пустот (технология BAMTEC
BAMTEC это технология производства и укладки арматурных сеток, а не пустот.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Монолитное ребристое преднапряженное перекрытие ещё можно
зачем усложнять? Ни пред- ни пост- напряжение не нужно.
Кубометр преднапряженных изделий с завода стоит как куб монолита в деле. Плюс доставка и монтаж мощными кранами. А перевозка 18-метровых плит(балок, ферм) это Вам не шутка
stoper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 23:56
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Да 1.020. Под 6т/м на пролет 9м пройдет двутавр 40К3
Балки из колонного двутавра? Что за вредительство?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 01:04
#20
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Балки из колонного двутавра? Что за вредительство?
Элементарное уменьшение отопительного объема помещений.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 03:31
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: архитектор, чтоль...

уменьшить высоту здания на 15-20 см - и увеличить более чем вдвое стоимость балок перекрытия.

Все логично, че.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:00
#22
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
BAMTEC это технология производства и укладки арматурных сеток, а не пустот.
Точно, спасибо, что подметил. Я хотел сказать beeplate. Что-то аналогичное есть Bubble-deck.
Также, есть и другие технологии, Ribbed slab, Waffle slab (подобие часторебристых плит с расположением балок в одном и в двух направлениях соответственно).

Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Кубометр преднапряженных изделий с завода стоит как куб монолита в деле. Плюс доставка и монтаж мощными кранами. А перевозка 18-метровых плит(балок, ферм) это Вам не шутка
А тут надо поосторожней, 18м в монолите это не шуточки. Проблемы трещин и прогибов не решаются обычной технологией монолита. Придется использовать что-то из предложенного в этой дискуссии.
__________________
br.>
Aleksey_Br вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:49
#23
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
архитектор, чтоль..
Нет
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
..и увеличить более чем вдвое стоимость балок перекрытия.
Большие сомнения, что больше чем вдвое в 1.5 потолок а то и меньше, а насчет отапливаемого объема проходили уже знаем.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:52
1 | #24
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Aleksey_Br Посмотреть сообщение
А тут надо поосторожней, 18м в монолите это не шуточки
да хоть 80 метров в монолите без шуточек и преднапряжения-постнатяжения


Цитата:
Сообщение от Aleksey_Br Посмотреть сообщение
Проблемы трещин и прогибов не решаются обычной технологией монолита
технология одна, бетон он и есть бетон
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:08
1 | #25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Монолитное балочное перекрытие с жесткой арматурой.Недавно в торговом центре делал пролетом 16.8 м под нагрузку 1 т/м2
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:18
1 | #26
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Да 1.020. Под 6т/м на пролет 9м пройдет двутавр 40К3
А по жесткости проверить...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:21
1 | #27
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А по жесткости проверить...
Проверенно
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:25
1 | #28
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А сейчас подобрать по I и W широкополочный двутавр - насколько он легче и выгоднее по хар-кам выйдет?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:34
1 | #29
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А сейчас подобрать по I и W широкополочный двутавр - насколько он легче и выгоднее по хар-кам выйдет?
60Ш1 30% экономии по металлу, но дополнительных 148 кубов на отопление
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:56
1 | #30
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
60Ш1 30% экономии по металлу, но дополнительных 148 кубов на отопление
Под 6т/м - 50Ш1 - 50% экономия по металлу, 74 доп. куба объема - решается подвесным потолком
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:20
1 | #31
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Под 6т/м - 50Ш1
Не пройдет
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:39
1 | #32
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Не пройдет
M=(6т/м×(9м)2)/8=60.75т×м
Wтр=M/2450кг/см2=6075000кг×см/2450кг/см2=2479.59см3
W для 50Ш1 – 2505см3 - это по прочности, по устойчивости - ставим необходимое кол-во раскреплений
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:44
1 | #33
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
по устойчивости - ставим необходимое кол-во раскреплений
если ставить доп.балки из плоскости для раскрепления и где же экономия
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:47
1 | #34
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Второстепенные балки и так будут - или вы желаете второстепенные балки то же из колонных двутавров забабахать?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:56
1 | #35
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Я имею ввиду перекрытие из круглопустотных плит, в таком случае при применении двутавра 60Ш1 второстепенные балки не нужны
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:59
1 | #36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Я имею ввиду перекрытие из круглопустотных плит, в таком случае при применении двутавра 60Ш1 второстепенные балки не нужны
Тогда раскрепляем с шагом равным ширине плит
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 14:12
1 | #37
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Тезка если Вы имеете ввиду раскрепление с помощью плит перекрытия то я с Вами не соглашусь.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 14:16
1 | #38
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Не... Надо доп. мероприятия - можно между плитами выполнить монолитные участки, с их помощью раскрепить.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 14:23
#39
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Не... Надо доп. мероприятия - можно между плитами выполнить монолитные участки, с их помощью раскрепить.
И я бы так делал
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 17:30
1 | #40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


40К3
Ix = 78041 cм4
Wx = 3844,4 см3
масса - 200кг/м.пог

60Б2
Ix - 77638
Wx - 2587
масса - 105,5 кг/м.пог.

вы еще учтите, что 40К3 - сам по себе дорогой и неходовой профиль, немного подороже чем 60Б2.
Ну и 50Ш1 уже называли. Он чуть потяжелее, 114 кг.. Но объем ваш уменьшится на 10 см высоты 1-го этажа.

А на первом этаже, за отопительный объем которого вы боретесь, - кары ездят. Т.е., склад или еще какая промка, не жилье. температуру немножко иную поддерживать надо.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.03.2013 в 17:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 17:44
#41
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
60Б2
Ix - 77638
Wx - 2587
масса - 105,5 кг/м.пог.
К чему он тут?
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 18:15
#42
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
К чему он тут?
Да тут вообще металл ни к чему )))
 
 
Непрочитано 14.03.2013, 18:20
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
К чему он тут?
В смысле - к чему?

По прогибу хватает, по прочности - несет. Масса - в 2 раза меньше, чем ваш 40к3.
Общая устойчивость? монолит с усами и забыли про нее.

Сборняк хотите, полки не хватит? 50Ш1 , 114кг м.пог.

Но не ваш 40К3 с 200 кг.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.03.2013 в 18:29.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 19:34
#44
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Да тут вообще металл ни к чему )))
Дак да, товарищ в соседней теме 10-ти метровые балки из клееного бруса предлагал)
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 20:59
#45
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какие варианты могут быть или как лучше поступить?
Самый лучший вариант это поставить внизу посередине пролета колонну.
Будет вместо 18 метров два пролета по 9 метров.
9-ти метровые ригели и по ним 6-ти метровые сборные плиты.

Если категорически надо оставлять 18 метров, то мы такие дома строили в Германии (мебельные магазины), только там был пролет 15 метров.
Принцип такой:
по пролетам 6 метров бросаются ригели, на них опирались 15-ти метровые преднапряженные сборные плиты.
Сечение плит такое:
ТТ
высота ребер была 750мм, когда плиты укладывались вместе получалось такое перекрытие
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
На 18 метров высота ребер будет примерно 900-1000мм
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 00:16
#46
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Дак да, товарищ в соседней теме 10-ти метровые балки из клееного бруса предлагал)
Монолит сделать и не париться.
для 18 м пролета и нагрузки до 1 т/м.кв. высота ребра часторебристого перекрытия будет порядка 70см +полка 70мм
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 16:15
#47
Belarus1


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28


Спасибо всем за ответы, рассуждения.
Мне нравится вариант перекрытия с ж/б балками 9м и пустотными плитами по ним.
Правда как я писал ранее, что заказчик "Завод по производству бетона", так скорей всего монолитное перекрытие захочет, а не сборные плиты заказывать.
Belarus1 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 17:17
#48
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
заказчик "Завод по производству бетона", так скорей всего монолитное перекрытие захочет, а не сборные плиты заказывать
Тем лучше, еще проще.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 17:00
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
колонны стальные,...
Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
... там же что-то типо офисных помещений будет на 2-ом этаже.
Цитата:
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
... Нагрузка не больше 6т/м будет.
igr
Цитата:
Монолитное балочное перекрытие с жесткой арматурой....делал пролетом 16.8 м под нагрузку 1 т/м2
ЛИС
Цитата:
Монолит сделать и не париться.
jenya813
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище 60Б2
К чему он тут?
MasterZim
Цитата:
лучший вариант это поставить внизу посередине пролета колонну
Колонны стальные, покрытие стальное, откуда бетон-то напросился вдруг? Бетон для Заказчика совсем бесплатный что ли? И почему 6 т/м на ригель вдруг в 1 т/кв.м в офисах превратились? Почему разбить пролет на два лучше, чем например на три? Почему не производится сравнение чисто ж/б перекрытия со стальной балочной клеткой с ж/бетоном (h=120 мм в габарите) по профлисту при ОДНОЙ и ТОЙ же (конкретной) СЕТКЕ? Делать монолит - это разве не париться, особенно зимой?
Интересно, что конкретно автор понял из этих технико-экономических анализов без численных обоснований...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 17:33
#50
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


зима заканчивается. Пока проект сделают - лето наступит
stoper вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 17:34
#51
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонны стальные, покрытие стальное, откуда бетон-то напросился вдруг? Бетон для Заказчика совсем бесплатный что ли?
Цитата:
Правда как я писал ранее, что заказчик "Завод по производству бетона", так скорей всего монолитное перекрытие захочет, а не сборные плиты заказывать.
Не бесплатный, но по себестоимости.

Цитата:
Делать монолит - это разве не париться, особенно зимой?
А в чем проблема то?
Да и стройка вряд ли будет зимой.
Да и зимой проблем при строительстве таких зданий нет. Сначала возводится коробка, а потом внутри в "тепле" делай что хочешь - техника позволяет.

Цитата:
Интересно, что конкретно автор понял из этих технико-экономических анализов без численных обоснований...
Он и не просил ТЭО - он просил варианты решения поставленной задачи. А уж ТЭО будет проводить не он, а сам инвестор.
 
 
Непрочитано 17.03.2013, 17:41
#52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ТЭО, сдается мне, никто и проводить не будет. Посмотрят в угол, в носу поковыряют и, по совету друзей, купят автомобиль "Москвич" начитавшись форума, начнут делать монолит.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 18:01
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
...А в чем проблема то?...
Железобетон требует опалубки - она не прикладывается к бетону по себестоимости.
Производить работы по устройству монолитного перекрытия в двухэтажном здании после монтажа сэндвичей не так-то просто. И потом, греть что недостроенное здание, что сам монолит - одни расходы.
Зимой ли, летом ли - неизвестно. Но с металлом зимой точно меньше проблем, чем с бетоном.
Всем известно, что бетонный элемент, эквивалентный стальному по нес. способности, тяжелее в разы. Для перекрытий это более чем чувствительно.
И т.д.
Тут бабушка надвое сказала...
А все лучшее изначально в проекте закладывается, грамотное ТЭО - дорогое удовольствие, Заказчик (Инвестор) от силы на калькуляторе два числа перемножит и застрянет на том...
Я не за бетон и не за сталь. Просто нужно подходить взвешенно.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 18:11
#54
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всем известно, что бетонный элемент, эквивалентный стальному по нес. способности, тяжелее в разы. Для перекрытий это более чем чувствительно.
конструктивную огнезащиту забыл. В плане экономики
stoper вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 19:03
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
конструктивную огнезащиту забыл. В плане экономики
Вообще-то не забыл, а не упомянул. Да, этот момент имеется. Но огнезащита выполнима.
Я же говорю, надо просчитать ТЭО. Применительно к конкретному условию.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 19:20
#56
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


вот бы на спор с металлистами возвести два таких сооружения - в металле и монолите. Проигравший (по цене) оплачивает все затраты.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 23:18
#57
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
вот бы на спор с металлистами возвести два таких сооружения - в металле и монолите. Проигравший (по цене) оплачивает все затраты.
ИМХО: тут дело не в споре, а в аргументированном применении тех или иных решений... буржуи - молодцы, не спорят - просто работают!... в этом году такая шикарная выставка в Мюнхене была, а я пропустил... теперь жду 2015..
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие при пролете 18м.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45