По первой фотке: армутура колонны отгнута в плиту, будем считать на длину анкеровки - так что все ок. НО, хомуты неправильно завязаны на балке, "хвостики" хомутов должны огибать продольную арматуру ригеля.
По второй фотке сразу: нельзя чтобы 2 хомута охватывали толька один стержень+опять же "хвостики". Ригель, который влево: там полный треш с поперечкой. Про продавливание - все в СП. А так да, в тонких плитах (180 мм) получается частокол. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Это я думаю чтобы поперечка получилась не менее 0,25 Fbult!
Цитата:
Еще немного смущает что шаг поперечки вдоль колонны большеватый? (При колонне 40х40 шаг не более 10см.) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Цитата:
Ещё вопрос - меня под рукой есть сербская расчетная программа Tower 6. В ней реализован расчет плит на продавливание, но только по европейским нормам. Для защиты от продавливания усиливается верхняя сетка арматуры и ни слова про хомуты. Как это согласуется с нашими нормами по продавливанию? По поводу фото 2 - там не слишком ли много арматуры? У нас же вроде есть максимальный процент армирования? Последний раз редактировалось Данил Медведев, 22.03.2013 в 10:16. Причина: UP |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
0.25 Fbult - это из продавливания выдернуто, наверное.
Шарнирный узел в монолитном каркасе - легко! Треснет - вот и шарнир. Есть такое понятие как рамный узел, который считается абсолютно жестким, когда стержень на опоре загнут на пол длины анкеровки. В СП этого нет, но в еврокодах хорошо прописано. По поводу програмы Tower 6 - да,в еврокадах учитывается армирование самой плиты перекрытия продольное. НО, если не пройдет, все равно нужна будет вертикальная арматура. Максимальный процент армрования 10%. В такое сечение надо арматуры нормально всунуть. |
|||
![]() |
|
||||
про 0.25Fb написано в пункте про наклонные сечения, если поперечная арматура несет меньше это величины, то она, поперечная арматура, не учитывается.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
узел, в котором не заанкерена рабочая арматура на длину анкеровки но не менее 0,5анкеровки - не абсолютно жесткий, шарниром его называть не совсем правильно, в шарнире момент=0. У вас колонна промежуточного этажа - там в узле выполнить шарнир только кривым армированием вообще нереально, если не задаваться такой целью).
а при выполнении всех норм по армированию зоны продавливания бывает и переармирование - бетон с трудом проходит. но это не норма, а недоработка проектировщика: недоразвил бетонное сечение. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
если бы арматура колонны растянутой грани была большего суммарного сечения чем верхняя арм. балок над опорой, то можно было бы загнуть ее в балки вместо арм. балок. можно посоветовать договориться с проектировщиками рассчитать узел как частично шарнирный, добавив нижней арматйры в балки Цитата:
у периодической арм. расч.сопр. значительно выше, значит можно уменьшить диаметр стержней и шаг увеличить, что б нормально забетонировать. Цитата:
какие хвостики, арматуру периодического профиля не видишь? Цитата:
фактически указанные схемы даны исходя из потребностей в фиксации именно продольной арматуры. По фото 2 представляется не выполнение условие для поперечной 1/3h у опоры арматура продольная над балкой не ясно что такое... положили дополнительно или не обрезали? над хомутами бросили... толстая поперечная, уложенная в мелких балках с явно не нормативным шагом, должна быть проверена по условию, что поперечная арм. не может принимать на себя больше поперечных усилий нежели бетон балки, вероятно здесь не срастется.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 11:07. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
из условия задачи только не понятно, где косяки проекта,а где - выполнения. вопрос№1 понятен, №2,3 нет. хотим понять проектные решения или втиснуть в нормы косяки на стройке?
"Про отгиб под 90 градусов - не смешите меня. Все нормально работает."-да просто важен диаметр гиба 5диам |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а в разделах по анкеровки мы все как раз и у видим как колонна анкеруется в балке или плите!!! |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Последнее фото тоже можно покритиковать - арматуру надо отгибать не в сторону ближайшей грани стены, а в сторону противоположнлй. И гнуть надо с радиусом из условия прочности бетона - п.5.36 пособия к сп 52-101
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
например чертеж 5.5 пособия к СП 52-01-2003 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Не, там рассматривается местная прочность бетона в месте сгиба. Арматура точно не треснет).
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. А вообще да , Данил Медведев уже насекает арматурщиков, проектировщиков, бетонщиков))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
ты слишком самонадеян для инженера. "как жб конструкцию заармируешь, так она и будет работать" слышал? выпустишь 2 стержня из колонны в балку без загиба и момент воспринимаемый узлом будет ограничен либо сечением этих стержней либо длиной их анкеровки, что слабже, то и "порвется". вот тебе и полужесткий узел или полушарнир. на такой радиус, что и видно собственно на фото, гнуть можно только нагревом. как всегда гнули горелкой, могли пережечь. "точно не треснет" это слишком оптимистично...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Это про арматурный стержень, а не про бетон.
Слово "разрушение" повторяется два раза в одном предложении. Первый раз - про бетон, второй - про арматуру. ![]() ЗЫ: Про разрушение бетона внутри загиба кто-то может физический смысл этого явления объяснить? Отчего это "разрушение" там (внутри загиба) может произойти? Последний раз редактировалось Alkor527, 22.03.2013 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ну это как бы и писать не надо - в сечении должна быть пара сил - растянутая арматура и сжатый бетон. а у Вас сжатый бетон - защитный слой отогнутой арматуры.
п.с. конечно, не всё так однозначно, но гнуть наоборот намного логичнее. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
часть усилия, за вычетом усилия, воспринятого арматурой прямого участка, концентрируется на участке отгиба, и за счет небольшого "микровыдергивания"- на части прямого отгиба. отсюда и требования к диаметру отгиба как следствие усилий, которые может воспринять арматура: больше усилие- больше диам отгиба -больше площадь давления на бетон - в результате давление от разных диаметров арм в зоне отгиба уравниваются
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
или по научному как то так - проекция сил на ось стержня при плавном загибе будет проходить по касательной....
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
По поводу рис. 26 из пособия по конструированию ЖБК 1978 г. Это рамный узел. Такого понятия нет в российских нормах, НО есть в еврокодах. И это сопряжение монолитной балки с колонной.
Арматура отогнута ближе к верхней грани, тем самым она находится в растянутой зоне плиты, и заведена за ГРАНЬ колонны на длину анкеровки. Момент в узле располовинен: 0.5 в колонне, 0.5 в плите. Так что все по логике выполняется. А вообще: подходов много, все они в большинстве своем верные, и спорить можно очень долго. Последний раз редактировалось NorthernSky, 22.03.2013 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
1)
Цитата:
Цитата:
2) Цитата:
3) Более подробно можно почитать тут http://dwg.ru/dnl/2010.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всем спасибо за комментарии, учту на будущее. Последний раз редактировалось Данил Медведев, 25.03.2013 в 08:31. |
|||||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками | pbykov | Расчетные программы | 17 | 29.01.2010 18:38 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |