Армирование монолитной плиты покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной плиты покрытия

Армирование монолитной плиты покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2013, 08:01 #1
Армирование монолитной плиты покрытия
Данил Медведев
 
Инженер - конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 179

Граждане форумчане! Контора строит монолит уже довольно давно. На одном объекте у нас возникли терки с ГИПом проектной организации. Подскажите, что можно ему ответить и на что сослаться в следующих вопросах Все относится к монолитной плите покрытия.
1) На фото 1 представлено узел армирования колонны и двух внутренних ригелей. Тут ещё не установлена нижняя и верхняя сетка армирования плиты (как их будут заводить – ума не приложу, но вопрос не в этом). ГИП утверждает, что без выпусков арматуры из колонны в бетон узел будет работать как шарнирный. Сами выпуски по проекту не связаны ни с верхней, ни с нижней рабочей арматурой. Это так и есть?
2) На фото 2 показан узел пересечения колонны и 5 балок. Ваши комментарии?
3) Подскажите, где почитать про зону продавливания поподробнее. В СП 52-101-2003
«8.3.15 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1.5 h0.Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного контура». Очень уж частый шаг хомутов (ИМХО)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 1.JPG
Просмотров: 1223
Размер:	736.6 Кб
ID:	99343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 2.JPG
Просмотров: 1418
Размер:	835.4 Кб
ID:	99344  

Просмотров: 14414
 
Непрочитано 22.03.2013, 08:44
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


По первой фотке: армутура колонны отгнута в плиту, будем считать на длину анкеровки - так что все ок. НО, хомуты неправильно завязаны на балке, "хвостики" хомутов должны огибать продольную арматуру ригеля.
По второй фотке сразу: нельзя чтобы 2 хомута охватывали толька один стержень+опять же "хвостики". Ригель, который влево: там полный треш с поперечкой.
Про продавливание - все в СП. А так да, в тонких плитах (180 мм) получается частокол.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:03
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Вопрос. А зачем хомуты из периодички? Там, что изгиб с кручением?
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:14
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Вопрос. А зачем хомуты из периодички? Там, что изгиб с кручением?
Это я думаю чтобы поперечка получилась не менее 0,25 Fbult!
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
По второй фотке сразу: нельзя чтобы 2 хомута охватывали толька один стержень
Не разу не видел чтобы это запрещали. Если не сложно где про это почитать??
Еще немного смущает что шаг поперечки вдоль колонны большеватый? (При колонне 40х40 шаг не более 10см.)
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:43
#5
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Про стык поперечки на одном стержне: Тихонов, пособие по проектированию ж/б к старому СНиП.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:54
#6
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Про стык поперечки на одном стержне: Тихонов, пособие по проектированию ж/б к старому СНиП.
Если не сложно то поконкретнее. Пособие то не маленькое))
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:04
#7
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Пункт 5.66 и дальше (рис. 114) ппособия с СНиП 2.03.01-84. Тихонов - рис. 3.1 стр. 58.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 10:11
#8
Данил Медведев

Инженер - конструктор
 
Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
По первой фотке: армутура колонны отгнута в плиту, будем считать на длину анкеровки - так что все ок. НО, хомуты неправильно завязаны на балке, "хвостики" хомутов должны огибать продольную арматуру ригеля.
По второй фотке сразу: нельзя чтобы 2 хомута охватывали толька один стержень+опять же "хвостики". Ригель, который влево: там полный треш с поперечкой.
Про продавливание - все в СП. А так да, в тонких плитах (180 мм) получается частокол.
Я может чего-то не понимаю, но как в монолитном каркасе вообще может появится шарнирный узел? Колонну и плиту будут заливать одновременно, плита не на выпусках арматуры держится и не на каких-то площадках дополнительных. Я вообще плохо понимаю, по каким критериям один узел задается жестким, а какой шарнирным, если можно этот момент поподробнее, или ссылочку, где почитать.

Ещё вопрос - меня под рукой есть сербская расчетная программа Tower 6. В ней реализован расчет плит на продавливание, но только по европейским нормам. Для защиты от продавливания усиливается верхняя сетка арматуры и ни слова про хомуты. Как это согласуется с нашими нормами по продавливанию?

По поводу фото 2 - там не слишком ли много арматуры? У нас же вроде есть максимальный процент армирования?

Последний раз редактировалось Данил Медведев, 22.03.2013 в 10:16. Причина: UP
Данил Медведев вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:19
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Это я думаю чтобы поперечка получилась не менее 0,25 Fbult!
Думать можно, не запрещено. А конкретно,пожалуйста. А что такое 0,25 Fbult? Впервые слышу.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:27
#10
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


0.25 Fbult - это из продавливания выдернуто, наверное.
Шарнирный узел в монолитном каркасе - легко! Треснет - вот и шарнир. Есть такое понятие как рамный узел, который считается абсолютно жестким, когда стержень на опоре загнут на пол длины анкеровки. В СП этого нет, но в еврокодах хорошо прописано.
По поводу програмы Tower 6 - да,в еврокадах учитывается армирование самой плиты перекрытия продольное. НО, если не пройдет, все равно нужна будет вертикальная арматура.
Максимальный процент армрования 10%. В такое сечение надо арматуры нормально всунуть.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:38
#11
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


про 0.25Fb написано в пункте про наклонные сечения, если поперечная арматура несет меньше это величины, то она, поперечная арматура, не учитывается.

Цитата:
По первой фотке: арматура колонны отгнута в плиту, будем считать на длину анкеровки - так что все ок
по мне так лучше арматуру плиты анкеровать в колонне, а не наоборот - колонна всетаки плиту держит
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:40
#12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


узел, в котором не заанкерена рабочая арматура на длину анкеровки но не менее 0,5анкеровки - не абсолютно жесткий, шарниром его называть не совсем правильно, в шарнире момент=0. У вас колонна промежуточного этажа - там в узле выполнить шарнир только кривым армированием вообще нереально, если не задаваться такой целью).
а при выполнении всех норм по армированию зоны продавливания бывает и переармирование - бетон с трудом проходит. но это не норма, а недоработка проектировщика: недоразвил бетонное сечение.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:51
#13
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


[quote=avrubtsov;1065647]по мне так лучше арматуру плиты анкеровать в колонне, а не наоборот - колонна всетаки плиту держит[/quote
Идем и изучаем основы конструирования железобетона.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:51
#14
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


По фоткам понять, разобраться трудновато. Но в том, что накуралесили - факт.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:53
#15
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


по мне так лучше арматуру плиты анкеровать в колонне, а не наоборот - колонна всетаки плиту держит

Идем и узучаем основы конструирования железобетона, раздел анкеровка.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:53
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от х Посмотреть сообщение
ГИП утверждает, что без выпусков арматуры из колонны в бетон узел будет работать как шарнирный. Сами выпуски по проекту не связаны ни с верхней, ни с нижней рабочей арматурой. Это так и есть?
арматуру балки нужно загибать в колонну на длину анкеровки с учетом разрешенного (в проекте должна быть информация о радиусах загиба) радиуса, иначе почти шарнир.
если бы арматура колонны растянутой грани была большего суммарного сечения чем верхняя арм. балок над опорой, то можно было бы загнуть ее в балки вместо арм. балок.
можно посоветовать договориться с проектировщиками рассчитать узел как частично шарнирный, добавив нижней арматйры в балки

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
По первой фотке: армутура колонны отгнута в плиту, будем считать на длину анкеровки - так что все ок
загнуты практически под прямым углом, так работать не будут, не окей.

Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
А зачем хомуты из периодички? Там, что изгиб с кручением?
у периодической арм. расч.сопр. значительно выше, значит можно уменьшить диаметр стержней и шаг увеличить, что б нормально забетонировать.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
По второй фотке сразу: нельзя чтобы 2 хомута охватывали толька один стержень+опять же "хвостики".
о чем речь, какие 2 хомута?
какие хвостики, арматуру периодического профиля не видишь?

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Пункт 5.66 и дальше (рис. 114) ппособия с СНиП 2.03.01-84. Тихонов - рис. 3.1 стр. 58.
это оптимальные варианты, не универсальные. поперечный стержень для работы должен быть зацеплен за верхний и нижний продольный стержень, для продольной арм. требуется охват их (всех) поперечными стержнями с обвязкой вязальной проволокой, что б не было выпора арматуры при заливке бетоном или смещения.
фактически указанные схемы даны исходя из потребностей в фиксации именно продольной арматуры.

По фото 2 представляется не выполнение условие для поперечной 1/3h у опоры
арматура продольная над балкой не ясно что такое... положили дополнительно или не обрезали? над хомутами бросили...
толстая поперечная, уложенная в мелких балках с явно не нормативным шагом, должна быть проверена по условию, что поперечная арм. не может принимать на себя больше поперечных усилий нежели бетон балки, вероятно здесь не срастется.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 11:07.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:03
#17
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


И что арматура переодического профиля? Про отгиб под 90 градусов - не смешите меня. Все нормально работает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5540.JPG
Просмотров: 471
Размер:	272.3 Кб
ID:	99357  

Последний раз редактировалось NorthernSky, 22.03.2013 в 11:09.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:06
#18
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


из условия задачи только не понятно, где косяки проекта,а где - выполнения. вопрос№1 понятен, №2,3 нет. хотим понять проектные решения или втиснуть в нормы косяки на стройке?
"Про отгиб под 90 градусов - не смешите меня. Все нормально работает."-да просто важен диаметр гиба 5диам
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:10
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


С диаметром отгиба - в условиях стройки интересный момент)))
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:11
#20
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Идем и узучаем основы конструирования железобетона, раздел анке
и начнем с нахлеста 100% растянутой арматуры в одном сечении и его,нахлеста, длины
а в разделах по анкеровки мы все как раз и у видим как колонна анкеруется в балке или плите!!!
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:11
1 | #21
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


гнут по трубе ведь, а не на коленке)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:13
1 | #22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Последнее фото тоже можно покритиковать - арматуру надо отгибать не в сторону ближайшей грани стены, а в сторону противоположнлй. И гнуть надо с радиусом из условия прочности бетона - п.5.36 пособия к сп 52-101
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:16
#23
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Где написано какая разница в какую сторону гнуть?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:25
#24
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Где написано какая разница в какую сторону гнуть?
во все разделах по анкеровке арматуры есть чертежы или рисунки, на которых начерчено или нарисовано как анкеруется арматура
например чертеж 5.5 пособия к СП 52-01-2003
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:28
#25
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Ну на рисунке 5.5 изображен узел примыкания монолитной балки к колонне, который в новом СП трансформировался в рамный узел, слизанный подчистую с еврокода.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:35
#26
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Данил Медведев наверное сейчас гоняется с ломом за бригадиром бетонщиков)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:36
1 | #27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
И гнуть надо с радиусом из условия прочности бетона
При чем тут бетон? В 5.36 о другом сказано.
Гнуть надо стержни определенного диаметра по определенному радиусу из условия прочности самой арматуры (грубо говоря чтобы арматура в месте сгиба не треснула).
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:39
#28
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Не, там рассматривается местная прочность бетона в месте сгиба. Арматура точно не треснет).
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.

А вообще да , Данил Медведев уже насекает арматурщиков, проектировщиков, бетонщиков)))))
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:44
#29
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
И что арматура переодического профиля? Про отгиб под 90 градусов - не смешите меня. Все нормально работает.
никто не собирается тебя смешить. смотри рис.26 руководства по конструированию ЖБК 1978г.
ты слишком самонадеян для инженера.

Цитата:
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
как в монолитном каркасе вообще может появится шарнирный узел?
"как жб конструкцию заармируешь, так она и будет работать" слышал? выпустишь 2 стержня из колонны в балку без загиба и момент воспринимаемый узлом будет ограничен либо сечением этих стержней либо длиной их анкеровки, что слабже, то и "порвется". вот тебе и полужесткий узел или полушарнир.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Не, там рассматривается местная прочность бетона в месте сгиба. Арматура точно не треснет).
на такой радиус, что и видно собственно на фото, гнуть можно только нагревом. как всегда гнули горелкой, могли пережечь. "точно не треснет" это слишком оптимистично...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 11:55.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:48
#30
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
и его разрушения в месте загиба
Это про арматурный стержень, а не про бетон.
Слово "разрушение" повторяется два раза в одном предложении. Первый раз - про бетон, второй - про арматуру.

ЗЫ: Про разрушение бетона внутри загиба кто-то может физический смысл этого явления объяснить? Отчего это "разрушение" там (внутри загиба) может произойти?

Последний раз редактировалось Alkor527, 22.03.2013 в 11:54.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:50
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Где написано какая разница в какую сторону гнуть?
ну это как бы и писать не надо - в сечении должна быть пара сил - растянутая арматура и сжатый бетон. а у Вас сжатый бетон - защитный слой отогнутой арматуры.
п.с. конечно, не всё так однозначно, но гнуть наоборот намного логичнее.
Цитата:
При чем тут бетон? В 5.36 о другом сказано.
Должны выполняться и 5.36, и 5.41 одновременно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:06
#32
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Про разрушение бетона внутри загиба кто-то может физический смысл этого явления объяснить? Отчего это "разрушение" там (внутри загиба) может произойти?
часть усилия, за вычетом усилия, воспринятого арматурой прямого участка, концентрируется на участке отгиба, и за счет небольшого "микровыдергивания"- на части прямого отгиба. отсюда и требования к диаметру отгиба как следствие усилий, которые может воспринять арматура: больше усилие- больше диам отгиба -больше площадь давления на бетон - в результате давление от разных диаметров арм в зоне отгиба уравниваются
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:18
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это про арматурный стержень, а не про бетон.
Слово "разрушение" повторяется два раза в одном предложении. Первый раз - про бетон, второй - про арматуру.
"При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения" - про арматуру, видимо это про минимальный радиус непосредственно при самом загибе, а не при работе в бетоне. при загибе стержня его волокна так же растянуты и сжаты и предел есть для этих усилий и деформаций.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ЗЫ: Про разрушение бетона внутри загиба кто-то может физический смысл этого явления объяснить? Отчего это "разрушение" там (внутри загиба) может произойти?
арматура растянута, а в месте изгиба образуется участок, где концентрируются напряжения, если бетон не выдержит усилия по смятию арматурой, то арматура его сомнет сдвинувшись в сторону балки, потом разрушение или деформация балки последует, т.к. сцепления до загиба уже не будет.
или по научному как то так - проекция сил на ось стержня при плавном загибе будет проходить по касательной....
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:25
#34
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


По поводу рис. 26 из пособия по конструированию ЖБК 1978 г. Это рамный узел. Такого понятия нет в российских нормах, НО есть в еврокодах. И это сопряжение монолитной балки с колонной.
Арматура отогнута ближе к верхней грани, тем самым она находится в растянутой зоне плиты, и заведена за ГРАНЬ колонны на длину анкеровки. Момент в узле располовинен: 0.5 в колонне, 0.5 в плите. Так что все по логике выполняется.

А вообще: подходов много, все они в большинстве своем верные, и спорить можно очень долго.

Последний раз редактировалось NorthernSky, 22.03.2013 в 12:32.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:30
1 | #35
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


1)
Цитата:
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
ГИП утверждает, что без выпусков арматуры из колонны в бетон узел будет работать как шарнирный.
Верно.
Цитата:
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Сами выпуски по проекту не связаны ни с верхней, ни с нижней рабочей арматурой. Это так и есть?
Похоже на то.
2)
Цитата:
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
На фото 2 показан узел пересечения колонны и 5 балок. Ваши комментарии?
Мои комментарии: догнуть концы хомутов-стержней в тело балки. По балке, ближней на фото это единственный комментарий. Остальное плохо видно из-за ракурса.


3)
Более подробно можно почитать тут http://dwg.ru/dnl/2010.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:32
#36
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Я еще понимаю, если загнуть на 180 градусов с меньшим радиусом, тогда участок стержня после загиба выключится из работы, т.к. фактически уменьшится площадь контакта бетона и арматуры. (Интересно, так кто-то анкерует? )
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 07:59
#37
Данил Медведев

Инженер - конструктор
 
Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
По фоткам понять, разобраться трудновато. Но в том, что накуралесили - факт.
Самое смешное, что это все по проекту выполнено. Более того, ГИП вносит изменения с ещё большим армированием. Чертежей в электронном виде нет, а словами я не опишу.

Цитата:
По фото 2 представляется не выполнение условие для поперечной 1/3h у опоры
арматура продольная над балкой не ясно что такое... положили дополнительно или не обрезали? над хомутами бросили...
толстая поперечная, уложенная в мелких балках с явно не нормативным шагом, должна быть проверена по условию, что поперечная арм. не может принимать на себя больше поперечных усилий нежели бетон балки, вероятно здесь не срастется.
По поводу шага поперечки – как раз сослались на пункт в СП Толщина плиты – 220, защитный слой – 30 или 40 мм, точно не скажу, чертежа под рукой нет. По поводу арматуры над хомутами – да, не понятно.

Цитата:
гнут по трубе ведь, а не на коленке)
На сколько я знаю, у нас есть специальная машинка под это дело. Про радиусы сгиба арматуры если честно первый раз слышу, учту на будущее.
Цитата:
Данил Медведев наверное сейчас гоняется с ломом за бригадиром бетонщиков)
Не за кем я не гоняюсь, стройка на данный момент остановлена из-за ГИПа. Обосновываем инвестору, что гип – не очень. Опять же из-за его новых изменений в проекте, которые не реально выполнить. Например – он хочет в круглую балку радиусом 6м (а там есть и такая) поставить в верхнюю зону 3 стержня 25, в нижнюю – 3 по 22. Прораб говорит, что её нереально так загнуть с сохранением проектоного положения, а ГИПу – пофиг.
Цитата:
При чем тут бетон? В 5.36 о другом сказано.
Гнуть надо стержни определенного диаметра по определенному радиусу из условия прочности самой арматуры (грубо говоря чтобы арматура в месте сгиба не треснула).
Есть такое. Примерно 4-5 арматурин сломали при загибе. Для «компенсации» засверлили и посадили на химический анкер арматуру того же диаметра с той же анкеровкой.
Цитата:
на такой радиус, что и видно собственно на фото, гнуть можно только нагревом. как всегда гнули горелкой, могли пережечь. "точно не треснет" это слишком оптимистично...
про машинку я уже говорил

Цитата:
По поводу програмы Tower 6 - да,в еврокадах учитывается армирование самой плиты перекрытия продольное. НО, если не пройдет, все равно нужна будет вертикальная арматура.
А можно поподробнее - как её принять? По нашим нормам? Просто частокол не нравиться. Такое впечатление, что бетон в этом месте практически не работает, все несет арматура.
Всем спасибо за комментарии, учту на будущее.

Последний раз редактировалось Данил Медведев, 25.03.2013 в 08:31.
Данил Медведев вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 19:42
1 | #38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Где написано какая разница в какую сторону гнуть?
и действительно. Пришел прораб - говорит, а можно я загну арматуру не вниз, а вверх.
Абсудили условия.
Разрешил.
Стоит здание и эксплуатирется.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной плиты покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34