Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 27445
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Вопрос №1 - толщина плиты и схема опирания? Судя по пролету 6 м, стандартной плиты по профнастилу толщиной 100-120 мм недостаточно (слишком малый слой бетона в гофрах получится, а, судя по всему, у вас профнастил без насечек, поэтому как нижнюю арматуру его учитывать нельзя). Я проектировал профнастил с армированием пожиже (диаметр 10, верхняя сеетка - из диам.6), но с шагом металл. балок 1.5-2 м с гофрой Н57. Но если вы берете высоту плиты 200 мм, а профлист используете в качестве несъемной опалубки - нет вопросов. Но в таком случае у вас отсутствует нижняя арматура в одном направлении.
Вопрос №2 - высота гофры слишком мала, довольно часто придется ставить опалубные ригеля для поддержки плиты. Даже элементарно чтобы арматуру разложить. Да и высота швеллера маловата. Болты к швеллеру приваривают для включения в работу профнастила, а именно: чтобы компенсировать силы сдвига между профнастилом и бетоном, т.е, чтобы они работали совместно. При пролете 6 м и такой гофре что с болтами, что без - все равно. Посмотрите пособие по этой ссылке, там указаны рекомендуемые нагрузки в зависимости от пролета и высоты гофры. http://dwg.ru/dnl/zip/dnl1350_STO_00...oruzhenij_.rar |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Укажите толщину перекрытия и тип профлиста. Если 75-й профлист с перекрытием 120 (общая высота), само перекрытие пройдет с запасом.
Основая проблема - швеллер. Что значит "усиленный"? Для ваших исходных данных (нагрузка на перекрытие 360кг/м2, нагрузка от с.в. перекрытия ~300кг/м2) следует применять швеллер №20 ГОСТ 8240-89. PS. все это действительно для расчета с учетом раздельной работы элементов. Если хотите использовать стадболты и включать перекрытие в работу балки, следует оплатить серьезную работу специалистам и учитывать, что на территории РФ нет норм, позволяющих проектировать сталежелезобетонные конструкции для гражданских зданий.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Geter а почему нету а СТО 0047? И откуда 360 кг взялось? Я понял речь про покрытие идет? Там надо снеговой район знать и будут или нет мешки? Я так понимаю что усиленный - это - "У" с уклоном, тоже считаю что 14 катастрофически мало, гофра мала и толщина ее тоже.
Volodya к сожалению СТО разрешает использовать обычный гладкий настил в качестве нижней арматуры - только надо ставить анкера тогда, я считаю что без рифов совместная работа не будет обеспечена - но разработчики считают по другому |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 3
|
Сделал выводы: Уменьшить собственный вес плиты. Сделать скатную крышу с подогревом. Чтобы не было снеговой нагрузки. Поставить снизу укосины под каждый швеллер из бруса, чтобы сделать пролет швеллера меньше.
Извините если это все выше написанное глупо просто я работал только на стройках и всегда все делал по проекту. Но никогда не задумывался как делаются эти проекты. Просто все материалы уже куплены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
дык я и не писал, что с болтами (анкерами) тоже нельзя, не перекручивайте сообщение №2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27
|
Здраствуйте, уважаемые проектировщики и строители! Подскажите студенту-заочнику как быть в данной ситуации. У меня темой димплома является многоуровневый гараж.Ж/б каркас .Перекрытия существующие :в одном блоке плиты пустотки, в другом - ребристые. Преподаватель в качестве изменения в проекте рекомендовал запроетировать и рассчитать монолитное ребристое перекрытие по профлисту. Смущает то, что на первом этаже автомойка, т.е помещения с влажными процессами, плюс здание II степени огнестойкости и класса С0. Потребуется дополнительно огнезащита для сохранения этих параметров. Есть смысл в такой замене. Такое перекрытие будет дешевле сборного или более выгодно по трудоемкости, или овчинка выделки не стоит? Как соединить ж/б балку с профлистом? СТО и рекомендации уже скачал.
Последний раз редактировалось artemship, 16.04.2013 в 16:39. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
профлист снизу от воды бетон защитит отлично, да и вообще, просто класс W повыше возьмите. Почитайте СНиП "Защита от коррозии" - там найдете чего-нибудь интересного про то, как правильно на автомойке подбирать бетон и толщину защитного слоя...
Не факт) Все зависит от стоимости плит, стоимости кубометра бетона... Например, если ближайший завод ЖБИ в соседнем городе, а бетонную смесь готовят за углом, тут монолит явно будет дешевле. Чтобы положить плиту, иногда нужен кран с большим вылетом стрелы (из-за какого-нибудь стечения обстоятельств, конфигурации здания и т.д. А бетононасос поменьше, его проще гораздо поставить иногда. С другой стороны, плиты кинул и пошел дальше работать, а монолит - надо ждать пока наберет прочность. Хотя, эта проблема решается грамотным разделением здания на захватки, высчитыванием оптимального состава бригад и прочими расчетами в плане организации строительства. Каждый случай уникален, можете это рассчитать в качестве технико-экономического сравнения. Хотя, если честно, на автомойке нагрузки достаточно большие на перекрытие, и если планировки уже заточены под то, чтобы накидать плит, то вряд ли монолит по профлисту может оказаться сильно лучше. Но это моё личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Это что за ноу хау? Вы хотите делать монолитные железобетонные балки а по ним кидать профлист? Я бы сказал что это решение не жизнеспособно! Если профлист - то металлические балки! А если монолитные балки - то бетонить вместе с плитами - в этом случае профлист только доходит до балки и служит опалубкой - но так как в работе он участвовать не будет - это экономически не выгодно (по сравнению с инвентарной опалубкой)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Не экономично - вы ее хороните - примените инвентарную оборачиваемую. К тому же по расходу бетона не совсем хорошо - я не думаю что вы в расчет будете заводить тавровое сечение плит (без учета профлиста - овчинка выделки не стоит)? А при расчете обычного плоского - заполнение бетоном гофр профлиста будет не расчетным, соответственно этот бетон просто потерян.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Alex_26, 17.04.2013 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Так то оно так - но кроме таврового сечения плитной части перекрытия есть еще балки - а вот там какую толщину плиты вы будете учитывать? Ход рассуждений: что бы плитную часть считать как тавровую - тавр должен быть четко выражен - то есть - при толщине перекрытия 250 мм по настилу Н57 выгода от таврового сечения перед прямоугольным - минимальна (и не стоит мучений при расчете и производстве). При толщине перекрытия 120-180 мм по профнастилу Н75 - уже хорошо, но при такой толщине перекрытия балки должны стоять с шагом 2 м (условно) то есть у вас больший интерес должны вызывать балки - а вот для них плоские перекрытия лучше (с профнастилом вы в расчете будете учитывать только часть бетона плиты над гофрой). Как то так.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Пятью днями ранее: "...Преподаватель в качестве изменения в проекте рекомендовал запроетировать и рассчитать монолитное ребристое перекрытие по профлисту..." А вы уверены что он поймет ваш прикол со сборно монолитным перекрытием? Там вроде бы профнастилом и не пахло?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 24.04.2015
Пермь
Сообщений: 9
|
Господа проектировщики, обновлю тему. Такая ситуация - замена деревянного перекрытия на монолитное про профлисту. Шаг балок 1,5м, расчетная нагрузка с учетом веса плиты 500кг/м2, Подобрал настил С44-1000-0,7. Толщина перекрытия 100мм. в каждой гофре поставил каркасы из 8ки AIII, по верху каркасов поперек гофр пропустил арматуру 8 AIII для соединения каркасов. Подрядчик желает избавиться от каркасов с заменой на сетку по маякам по верху профлиста. Вот и возник вопрос - равносильна ли такая замена, ведь подразумевается, что нижнюю арматуру заменяет профлист. И второе - а выполняет ли профлист роль нижней арматуры? Ведь вроде как для включения профлиста в работу необходимы анкера..
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
В Вашем случает профлист играет роль несъемной опалубки и раскрепление сжатого пояса балок. Сетку можно, но как же растянутая зона бетона в гофре? Сетка + стержень в каждой гофре (ИМХО). Цитата:
Последний раз редактировалось Mistake, 23.06.2015 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Начнем с того, что профлист раскрепляет не сжатый, а верхний пояс балок. Это не всегда одно и то же. Более того, учитывать профлист в качестве раскрепляющего элемента можно лишь в том случае, если обеспечена его огнезащита, что практически вряд ли будет сделано.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 24.04.2015
Пермь
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 24.04.2015
Пермь
Сообщений: 9
|
мда, хороший вопрос.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
Ходят легедны ... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97
|
Заказчик хочет по блокам ФБС сделать монолитное перекрытие по профнастилу. Никогда не встречал такого решения. Интуиция подсказывает, что не надо так делать, раз такого решения я не видел, но объяснить почему - не могу. Кто-нибудь может привести доводы за или против опирания профнастила на бетон?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
В сталебетонном перекрытии профнастил исполняет роль внешней арматуры. При этом он приваривается с помощью анкеров к прогонам (двутаврам, являющимся основными балками перекрытия). Только в этом случае растягивающие напряжения он принимает на себя, освобождая от них бетон.
Если же уложить профнастил на стену из блоков ФБС, то соответствующей анкеровки не будет. Профнастил не будет принимать на себя растягивающие напряжения, следовательно железобетона как такового не будет. В данном случае он будет играть роль опалубки, а армировать монолитное перекрытие надо традиционным способом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
Саморезы срежутся, когда профнастил начнёт испытывать растягивающие напряжения. Важно закрепить его на прогонах с помощью анкерных упоров. Они передают изгибающий момент на опорные балки, не позволяя бетону сдвигаться относительно профнастила (это основное условие их совместной работы). Сам профнастил не варится. Анкеры вставляются в подготовленные отверстия в каждой гофре (дополнительно могут быть вставлены ещё и втулки) и привариваются к прогонам (двутаврам) контактной сваркой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
цена вопроса .. нет никакого опирания профнастила на бетон .. придется делать металлические балки по ним профлист со всем вытекающим геморроем и ценой ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Думаю, что надо попытаться обеспечить надежную анкеровку профнастила в бетоне. Может уложить под опору полосу или уголок и привариться через те же стад-болты. Может есть и другие варианты. Не исключаю штыри забитые в бетон через профнастил приняв глубину опирания побольше. А если Заказчика устроит, повторю предыдущего оратора - использовать настил только в качестве опалубки. Кстати, требования огнестойкости (если Заказчик не пойдет на огнезащиту) могут другого варианта не оставить ----- добавлено через ~53 мин. ----- Не надо быть столь категоричным. Кстати в Руководстве 1987 г. упоминаются перекрытия по ж. б. и кирпичу (правда методика не дается) Цитата:
Кстати, как сейчас не знаю, а раньше было узаконено крепление профнастила электрозаклепками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.11.2018 в 23:24. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
надо батя надо.. надо понимать что для чего бывает в этом мире .. плита перекрытия ж.б максимально дешевая без профнастила и гемора
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
я сравнивал .. если купить куб сборных плит .. получается цена куба бетона а там еще опалубка арматура время рабочих и т.д.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
ФБСка толстая. Можно завести профлист на минимальную глубину, а бетон залить подальше. Т.е опорная часть плиты будет сплошной, а пролетная - ребристой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Ну я предположил, что человек опасается "сухого" контакта оцинковки и бетона ФБСок или что вышележащая стена через ребра будет не правильно "давить" на нижележащую. Кроме того, ФБСки бывают не особенно ровные.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 31 | 25.01.2012 09:34 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | fredda | Железобетонные конструкции | 73 | 12.10.2009 14:27 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Toutanhamon | Железобетонные конструкции | 16 | 09.07.2009 06:11 |