Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оцените шарнирный узел
инженер-проектировщик
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 13208
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Балка пролетом 12 метров, нагрузка полезная 60-80 кг/м.п.(ребра не нужны) Узел хочу сделать шарнирный, т.к. в фундаменте защемлена жестко.
Все это от разности осадки фундаментов, чтоб гасить напряжения. А из плоскости же ветерок будет дуть, ну, вот по торцам и пластины. Если я не прав, поправьте. Таковы доводы Не могу нигде найти этот выпуск 2 Последний раз редактировалось д.Федор, 24.04.2013 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Это что - насест для голубей? Тогда приварить ее намертво к голове колонны - и концы в воду!
А кувыркнется она от ветра? А у нее парусность какая? Здесь она есть - ищите: Серия 2.440-2 Выпуск 2 Узлы МК промзданий |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Я так понимаю что балка вообще никак не закреплена на стойку (сваркой либо ограничителями передвижений) при прогибе и динамической нагрузке при таком малом свесе балки с центровочной пластины предполагаю что она будет стремится съехать с этой пластины - вот тут ее эта косынка от сдвига и удержит - типа шарнир-каток
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Все детальки с надписью t=6 - убери (не смеши народ). И не понятно... Как она крепится к опорной пластине колонны? На сварке? Лучше на болтах сделать. М24 или даже М20 - пары штук достаточно. Опорные пластины вынеси за грань колонны и по болту с каждой стороны. Но только сварки не надо там.
Сварщиков пожалей - их и так мало осталось (настоящих, а не самоучек) и все пожилые уже. Тяжело им по лестницам лазить. А про "насест" - это точно! Парень (д.Федор) - видать изобретатель еще тот... Всем даст проср-ся.. Эх!! Ему бы на стройку съездить пару раз, да по крышам, чердакам да подвалам полазить с фонариком, в паутине и пылище.... Последний раз редактировалось alex_bay, 24.04.2013 в 13:02. Причина: орфография (чтоб ее мухи съели..) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Можно клованов по быстрому научить тыкать электродом - все равно там шов простой как три копейки (одной монетой) и такой же нужный по расчету! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Хрень какая-то.
Гнутая пластина не нужна. Боковые "антикульбитные" элементы не нужны. Ребра жесткости при ваших нагрузках - не нужны. Подкладка под балку (опять же, при ваших нагрузках) - не нужна. Никаком ветром вы эту балку не сдуете (если, конечно, этот ветер - не ударная волна от полумегатонного взрыва. Да и то скорее расплавится, нежели сдуется). Вариант 1. Тупо положить балку на колонну и приварить. Вариант 2. Также тупо положить балку сверху на колонну и поставить 2 (4) болта (немного удлинив пластину оголовка колонны, чтоб места хватило на болты). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость плоской формы изгиба при закреплении концов стержней от поворота. При "тупо положить" это условие не обеспечено, уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение.
Боковые "траверсы" приварены монтажной сваркой к оголовку, там катка нет, все еще непонятна гнутая пластина.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Про гнутую пластину - Да! Интересно от автора узла узнать - для чего ОНО!? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Geter все верно говорит. Решение задачи устойчивости плоской формы изгиба осуществлялось при условии закрепления концов балки от поворота. Поэтому если находите фb по снипу, будьте добры учитывать сей факт.
Если концы не закреплены от поворота, ставить распорки смысла нет. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
В какой-то теме мне доказывали, что закрепление балки, лежащей на колонне, двумя болтами является раскреплением сечения от поворота.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
От эт-то да! Балку,например, 100 Б1 или Б4 - ставить и не считать что ее по верхнему поясу раскрепляют или плиты, или прогоны - кто ж это сказал? ( Да! В некоторых учебниках такое написано. Но на то мы и инженеры, что б верить всем на слово всем КТН (троечникам, лаборантам, комсоргам и старостам). Да и бог с ней.. если при монтаже стоит, а тем более если после монтажа плит и кровли устояла!!! - То тогда 100 лет будет стоять! ( был я на таких кровлях... может потому и поседел в 40 лет).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Geter, Ggun, 10mactep поясните пожалуйста - вам больше нравится такой узел как у ТС, чем обычный - когда балка кладется на опорную плиту головы колонны и приваривается двумя угловыми швами? Вы считаете что те две сопли которыми приварена данная балка к колонне (если она вообще приварена - ТС пока еще об этом ни слова не сказал) дадут большую жесткость на кручение опоры балки? (для расчета фи б). Или вы просто предлагаете сделать какой либо фланцевый (жесткий) узел?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Изначально хотел на болты, но потом понял, что их даже некуда поставить? Подскажите решение.
Я не понимаю вообще о чем Вы здесь спорите ![]() Последний раз редактировалось д.Федор, 25.04.2013 в 08:03. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366874027 На балке - отв. под болты овальные - 25х50мм Последний раз редактировалось alex_bay, 25.04.2013 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Согласен. Не очень хорошие узлы. Надо было сделать высоту под оборудование и уклон не получался - рядом корпус и окна 3-го этажа мешали. И еще там кран даже поставить негде было - все вручную делали. Стоит цех уже 8 лет - не жалуются. Это в Аткарске Саратовская обл. Маслозавод. Реконструкция. Масло "Ярко"- после пуска дали аж по ДВЕ бутылки масла (взятка - благодарность - типа).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Alex_26, я не говорил что мне нравится узел ТС.
Цитата:
Цитата:
![]() И, кстати, я обычно оребряю (сугубо ИМХО) опорные участки балок, не только для восприятия локальных напряжений, но и для обеспечения неизменяемости формы сечения при том же кручении или при наличии, допустим, горизонтальной нагрузки на верхний пояс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Цитата:
Опиши как в общих указаниях, шарнирный, устойчивость за счёт ..., от поворота за счёт крыльев, а потом посмотри что рисовать при создании расчётной схемы и всё будет понятно. Если же варят непонятные железки, устанавливают болты в странных местах, делают не приличные переходы сечений, возникает вопрос зачем вы господа стали инженерами? ну зачем, что другой работы не было? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Угу понял - а то в своей практике применял такие узлы как описал - опорная пластина на голову (иногда и наклонная) и сверху балка обваренная по полкам - но конечно не на 12 метров и не на большие нагрузки - просто подумалось что я чего то не до учел!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Может все-таки "Бомба" - "Ты бы хоть бухгалтерию бы пожалел бы - завтра получка должна"
В детстве мечтал стать космонавтом - не взяли (из-за роста). Пришлось переквалифицироваться в управдомы строителя |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Тема называется "Оцените шарнирный узел".
37 постов за три календарных дня в пустую, один только Geter применил термин "поворот", и то для оценки устойчивости плоской формы изгиба. Дауж. Весело. А все (и я в том числе) себя в грудь кулаком бьём - нам зарплату давай нормальную. Народ вступает в диалог, даёт советы, иронизирует (умничает надменно) над (перед) автором вопроса, но при этом абсолютно нет понимания о чём вообще речь, т.е. нет понимания предмета. Рекомендуют типовые серии, поставить два болта (или четыре) М24 или М20. Почему, из каких соображений - не понятно ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.04.2013 в 12:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
И как они стали у Вас работать? Смысл их постановки? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Да нет, совершенно детский, даже если без t16 единственно о чем можно говорить так это только о неком ограничении податливости, жестким такой узел не станет никогда. Для того, чтобы узел считался жестким необходимо выполнить комплекс мероприятий по передаче момента от балки к стойке, исключив возможность поворотов (деформаций). В данном случае при увеличении момента на опоре произойдет поворот верхнего узла балки и на этом вся передача момента ограничится (перейдет в поворот).
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Всё верно Вы говорите.
Но всё таки, мне так кажется, по пластине расчёт будет осложнён тем, что будет включать теорию устойчивости, а не только изгиб. Да и вообще говоря изгиб для пластины в данном случае (в данном принципе работы) - второстепенность. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Устойчивости чего? пластины? Ее жесткость по сравнению с элементами балки и колонны ничтожно мала, стоит ли о ней задумываться. Если идти путем таких размышлений то придти можно в область глубокой теоретической физики где нет шарнирных и жестких соединений - есть только ограниченно податливые. Например стойка оперта сверху на пластину закрепленную двумя болтами при незначительных моментах она больше жестко закреплена чем шарнирно, ведь для осуществления поворота ей необходимо преодолеть сопротивление бетона под подошвой. Однако для практических расчетов мы принимаем шарнир и не особо задумываемся, так же и в представленном случае, да это ограниченно податливое соединение но при аппроксимации его в качестве шарнирного узла точность решения особо не меняется.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я к этому с самого начала призывал.
![]() Но поэтому и надо считать. А вообще такие вещи могут быть связаны ещё и с другими обстоятельствами. Пластина может быть поставлена как элемент воспринимающий продольные нагрузки вдоль балки. Я склоняюсь именно к этому варианту. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Насколько видел темы ТС это кабельная эстакада, в кабельных эстакадах продольные усилия чаще всего не водятся. Немного смущает "глас народа" болтов, болтов, добавь болтов. А что их добавлять система и без них работает. Болт это не только средство крепежа, но и геморрой с изготовлением и подгонкой деталей. (Для активно возражающих - надеюсь Вы не станете предлагать прожигать отверстия под болты по месту автогеном).
P/S. Вообще пора больше головой думать о характере работы соединений а не тырить картинки по сериям. (к пред пред идущему оратору не относится). А ребро демфирует резонанстные колебания ураганного ветра. На высоте 5м ураганный ветер?, резонансные колебания? пульсация? Много наберете на балку высотой 35см? Последний раз редактировалось Sacha 63, 29.04.2013 в 16:30. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,283
![]() |
Offtop: 7,62 тоже. У АКМ, например.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |