Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD

Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2013, 21:16 #1
Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD
viking1963
 
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,080

Ситуация следующая: в 198... году в г. началось строительство 12-этажного кирпичного жилого дома. По ряду причин стройку заморозили, успев закончить 5-й этаж. В 2005 году сделали корректировку проекта, где вместо 12 этажей, новым проектом предусмотрели 9 этажей. Последние 4 этажа выполнили в виде Железо-Бетонного ригельного каркаса с легким заполнением из пеноблоков. Строительство закончили... Сейчас идут отделочные работы... Но требуют обследование с проверочным расчетом. Получается, что поверх кирпичной кладки предусмотрели обвязочный ж/б пояс и на него поставили каркасное здание. Можно сказать, что один кубик поставили на другой. До 5-го этажа - одно решение, выше - другое. Связки между ними нет.. В некоторых стенах - трещины. Класс бетона колонн и перекрытий не выше В15, где-то и меньше. Фундамент - ленточные свайные ростверки. Пазухи котлована не засыпаны. Основание - песок мелкий, песок пылеватый водонасыщенный.

Я предполагал прояснить ситуацию по данному зданию, выполнив предварительные поверочные расчеты - в двух программах Мономах и СКАД,,,
Определить напряжения и нагрузки, вычислить вертикальные реакции и проверить простенки на местное смятие
Проверить кирпичную кладку по нагрузкам и армированию
Проверить вышерасположенный ЖБ каркас, с учетом низкой марки бетона
В общем, собственно говоря вопросы такие :

1. Как быть ?
2. Можно ли вообще так делать ? - Ставить Ж/Б каркасное здание на кирпичное ?
3. С какими "подводными камнями и течениями" можно тут столкнуться при расчетах этого здания ?
4. Может быть кто нибудь из опытных форумчан сталкивался с такими каркасами ?
5. Вообще - жизнеспособны ли такие решения ? (Что может произойти с этим смешанным каркасом в будущем ?)

Фото прилагаю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TOSH0143-1500.jpg
Просмотров: 761
Размер:	569.2 Кб
ID:	102710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00065-1500.jpg
Просмотров: 627
Размер:	689.8 Кб
ID:	102711  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00134-1500.jpg
Просмотров: 640
Размер:	729.2 Кб
ID:	102712  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00142-1500.jpg
Просмотров: 593
Размер:	589.1 Кб
ID:	102713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: TOSH0102-1500.jpg
Просмотров: 606
Размер:	571.9 Кб
ID:	102714  



Последний раз редактировалось viking1963, 07.05.2013 в 21:45.
Просмотров: 19467
 
Непрочитано 07.05.2013, 22:21
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


пипец Викинг ну нашел ты задачу
1) не браться вобще за такую каку
2)кирипчная кладка такого качества годна только для курятника, швы и сама кладка
3)само каркасное сделано тоже не ахти какого качества
все коэффиценты запаса и коэф. запаса спокойного сна перечеркнуты
5)уедет верхушка,к едрене фене
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 22:44
#3
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Усиливать, усиливать и еще раз усиливать! Вне несущие кирпичные стены брать в обоймы. Где нельзя поставить стальную обойму, можно попробовать углеволокно. Но система и правда крайне слабая и ненанежная...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 22:48
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Ayvengo,
Доброго времени суток,
Благодарю за советы
Цитата:
Все несущие кирпичные стены брать в обоймы. Где нельзя поставить стальную обойму, можно попробовать углеволокно. Но система и правда крайне слабая и ненанежная...
Несущие стены брать в обоймы с какого по какой этаж ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 00:02
1 | #5
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
1) не браться вобще за такую каку
а если не за что больше браться - положить зубы на полку?
Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
2)кирипчная кладка такого качества годна только для курятника, швы и сама кладка
без определения прочности кладки(фото для этого недостаточно) это только "голые" слова
Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
3)само каркасное сделано тоже не ахти какого качества
все коэффиценты запаса и коэф. запаса спокойного сна перечеркнуты
что некачественного? подтеки бетона перечеркнули все запасы?
Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
5)уедет верхушка,к едрене фене
с чего Вы взяли?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
1. Как быть ?
Сначала сделать качественное обследование, на основании которого можно будет делать дальнейшие выводы. Пока всё вилами по воде.
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
2. Можно ли вообще так делать ? - Ставить Ж/Б каркасное здание на кирпичное ?
Если поставили - значит можно. Стоит, не падает. Кто-то же считал это здание до Вас. Или без проекта каркас лили? Во всяком случае, если бы достраивали кирпичом, в чем такая уж существенная разница для работы нижней(старой) части относительно надстройки ЖБ каркасом?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
5. Вообще - жизнеспособны ли такие решения ? (Что может произойти с этим смешанным каркасом в будущем ?)
Что угодно может произойти, в зависимости от того как и чем его ударить А если серьезно, не ясно, есть ли сейсмика.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 00:06
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Нет, сейсмики нету
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 00:12
#7
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Несущие стены брать в обоймы с какого по какой этаж ?
Как и отметил palexxvlad, сначала должно быть проведено полноценное обследование всех несущих стен с выявлением их несущей способности. На первый взгляд, судя по представленным картинкам, практически везде...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 00:15
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Не вижу никакой проблемы. Взять да посчитать.
Здание должно было быть 12эт в кирпиче, а сейчас 9 и в каркасе. Всем, надеюсь, очевидно, что каркас значительно легче кирпича?
В15 для плит нормально, для колонн - проверить расчётом.
Обследование только нормально сделать надо
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 07:10
#9
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Обследование и расчет - понятно, но непонятно, почему все это не было сделано в 2005 г, когда по словам автора "сделали корректировку проекта"?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 07:18
#10
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Обследование только нормально сделать надо
а что вы подразумеваете под словами "нормальное обследование"?
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:19
#11
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
а если не за что больше браться - положить зубы на полку?
есть места где бесплатно кормят, одевают и койко место дают. Каждый сам решает для себя , это было чисто имхо. Объект, видно, делался дешевой рабочей силой, привлекут дешевого инженера, типа исправляй и проходи экспертизу.
Цитата:
без определения прочности кладки(фото для этого недостаточно) это только "голые" слова
это не голые слова-то что подразумевается под кирпичной кладкой,таковой считать нельзя, это не кладка, а сваленные кирпичи в кучу на раствор
Цитата:
Сначала сделать качественное обследование
счас, так заказчик и заказал миллионное обследование, всего комплекса -я думаю ему это советовали, да он решил идти по менее затратному пути;
не подтеки бетона, а не стыковка колонн и балок, а кто может гарантировать что таких мест не одно и не два, без обследования.
Кроме того работа скорее всего дистанционная, короче бллуууД
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00142-1500.jpg
Просмотров: 371
Размер:	441.4 Кб
ID:	102729  
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:26
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
не стыковка колонн и балок
И чего в этом страшного? Это ж не сборняк
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:39
#13
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
1. Как быть ?
2. Можно ли вообще так делать ? - Ставить Ж/Б каркасное здание на кирпичное ?
3. С какими "подводными камнями и течениями" можно тут столкнуться при расчетах этого здания ?
4. Может быть кто нибудь из опытных форумчан сталкивался с такими каркасами ?
5. Вообще - жизнеспособны ли такие решения ? (Что может произойти с этим смешанным каркасом в будущем ?)
1,2. Не вижу причин так не делать (частое решение - монолитный пояс в кирпичной кладке, а тут монолитные этажи, так что больших проблем быть не должно.
3. Нехороший момент, что каркас опирается не на каждый простенок, а через один. Простенки могут, впринципе, оказаться перегруженными, тем более что кладка на вид делалась не каменщиком. Система, конечно, разнородная, но если простенки несут и разница осадок между разными простенками для стен будет не критична, то почему бы и нет? Насчет уедет/не уедет, непонятно какая сила (в отсутствие сейсмики) способна скинуть часть дома с другой части, по такой логике и верхние этажи кирпичных зданий могут съехать с нижних, они ж только раствором связаны.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:43
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


1) если денег достаточно предлагают и сроки не жмут - можно и помучаться.
2) в принципе трагедии не вижу - ну не стандартно сделали. единственный вопрос - а жесткости обвязочного пояса по верху каменной части здания достаточно для перераспределения нагрузки от жб каркаса? (сей пояс считать как балку на упругом основании).
3) подводными камнями будет не расчет, а обследование - насколько его качественно и детально выполнят. а то по расчету окажется, что все пучком, а в реальности пойдут трещины из-за пробела в обследовании (пропустили косяк СМР, например).
4) никогда такого дикообраза не видел в жизне.
5) "решение" жизнеспособно. ветром не сдует, а сейсмики нет.
P.S. кладка, конечно же, выполнена безобразна. зато и этажность понизилась, тоже не плохо.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Где нельзя поставить стальную обойму, можно попробовать углеволокно.
Углеволокно на кирпичную кладку?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:56
#15
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


У нас в городе 9-ти этажную панельку достроили до 5 эт. и заморозили. После 4 эт. клали кирпичом. Давно стоит.
Думаю кладка достаточно жесткая конструкция и вряд ли обвязочный пояс будет равномерно передавать нагрузку на стены, поэтому особое внимание уделили бы простенкам под колонны.
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 10:21
#16
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


daddy_hedgehog

Цитата:
У нас в городе 9-ти этажную панельку достроили до 5 эт. и заморозили. После 4 эт. клали кирпичом. Давно стоит.
Думаю кладка достаточно жесткая конструкция и вряд ли обвязочный пояс будет равномерно передавать нагрузку на стены, поэтому особое внимание уделили бы простенкам под колонны.
Видимо, довольно распространенный способ достройки в 90-е годы, когда загнулись ДСК. Вот пример из СПб - непонятно только, как утепляли - изнутри?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 384
Размер:	358.7 Кб
ID:	102737  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 10:30
#17
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


tutanhamon, ну да.
Ступеньками классно смотрится!
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 10:37
2 | #18
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


viking1963,приветствую!
Задача в чем-то даже интересная. По крайней мере интереснее проектирования 12-ти этажного кирпичного дома.
Обследование нужно грамотное. Достаточно 2 человек для выезда на место.
Под грамотным обследованием понимаю обследование по грамотному ТЗ.
В качестве примера оперативно составленного ТЗ выкладываю файл. Может пригодится.
Я от обследователей всегда требую таблицы с фактическими классами бетона,марками кирпича. Показания склерометра пусть расшифровывают сами- с учетом графиков градуировочных зависимостей,особенностей конкретного прибора и т.д.
Вложения
Тип файла: doc Техзадание.doc (37.5 Кб, 523 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 10:57
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
это не кладка, а сваленные кирпичи в кучу на раствор
это кладка. да, не по нормам выполненная. но очертание стен очень хорошо просматривается. даже у сваленного в кучу на раствор кирпича есть прочность достаточная для восприятия какой-то нагрузки. так что заявлять что-то не зная фактической прочности кладки я бы не стал.
Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
...дешевого инженера, типа исправляй и проходи экспертизу...я думаю ему это советовали...
странно Вы думаете. какой вменяемый эксперт пропустит проект надстройки без обследования надстраиваемой части?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 11:01
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Engineer SV.
Доброго времени суток,
Спасибо
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 13:34
2 | #21
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Похоже, что нашлись и обследователи)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97229
Retee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 14:24
#22
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Не вижу никакой проблемы. Взять да посчитать.
Здание должно было быть 12эт в кирпиче, а сейчас 9 и в каркасе. Всем, надеюсь, очевидно, что каркас значительно легче кирпича?
В15 для плит нормально, для колонн - проверить расчётом.
Обследование только нормально сделать надо
swell{d},
Доброго времени суток,
Дело не в весе конструкций, а в том что возможны местные запредельные вертикальные реакции на относительно слабую, ниже расположенную кладку
Края кладки могут "выкрошиться"

Цитата:
1) если денег достаточно предлагают и сроки не жмут - можно и помучаться.
2) в принципе трагедии не вижу - ну не стандартно сделали. единственный вопрос - а жесткости обвязочного пояса по верху каменной части здания достаточно для перераспределения нагрузки от жб каркаса? (сей пояс считать как балку на упругом основании).
Forrest_Gump,
Доброго времени суток,
Думаю, что давление на нижерасположенную кладку будет не равномерное, а в виде как бы "трапепции" - то есть в пролете побольше

Последний раз редактировалось viking1963, 08.05.2013 в 14:36.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 14:30
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


судить о "слабости" кладки можно после лабораторных испытаний контрольных образцов кирпичей и раствора, отобранных из кладки в разных местах здания.
то, что где-то появились трещины - ну так ещё бы, температурные деформации дают о себе знать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 14:39
#24
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Наиболее опасны сквозные трещины и "пустошовка" - то есть не заполненные раствором швы,,,
За 28 лет раствор вполне выветрился и потерял первоначальную марку прочности,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 16:24
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
1. Как быть ?
При наличии вменяемого обследования - щатать!
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
2. Можно ли вообще так делать ? - Ставить Ж/Б каркасное здание на кирпичное ?
Соглашусь с предыдущими ораторами - почему бы и нет?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
3. С какими "подводными камнями и течениями" можно тут столкнуться при расчетах этого здания ?
Надо просто всё не спеша продумать и "разложить по полочкам", при наличии, естественно, времени на это.
По самому расчету - я думаю следует избежать совместной расчетной схемы, включающей нижнюю и верхнюю часть. Лучше будет рассмотреть их отдельно, для проверки нижней части и фундаментов верхнюю приложить нагрузкой. Верхнюю, соответственно, рассматривать отдельно.
Простенки само собой проверять.
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
4. Может быть кто нибудь из опытных форумчан сталкивался с такими каркасами ?
Действительно, где ты только такие находишь каракатицы?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
5. Вообще - жизнеспособны ли такие решения ? (Что может произойти с этим смешанным каркасом в будущем ?)
По фотографиям, конечно, косяк на косяке.
По узлу сопряжение низа и верха - здесь больше конструирования, чем расчета. Если грамотно сделано (что вряд ли) - стоять будет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 18:35
#26
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Углеволокно на кирпичную кладку?!
http://stroy.spb.ru/articles/2/87.html

А Вы бы как рекомендовали усилить?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 19:12
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
http://stroy.spb.ru/articles/2/87.html
А Вы бы как рекомендовали усилить?
Во-первых, а почему это сразу нужно усилять имеющуюся кладку?
Во-вторых, Вы качество имеющейся кладки видели? Чтобы наклеить углеволокно поверхность кладки как будете выравнивать? штрабить? штукатурить? А может тогда лучше сразу использовать торкрет-бетон и сетку?
В-третьих, крайне сомневаюсь в эффективности усиления кладки, например, простенков узкими полосками углеволокна. Кладка работает на сжатие - что именно усилит волокно?
В-четвертых, Вы бы вместо сомнительной ссылки привели бы непосредственно материалы Зики (Siki). Я лично у них не увидел на фотографиях усиление кладки,а только железобетона. Может Вы сможете найти такие фотографии (типа усиление кладки диагональными полосами здесь не прокатит - у нас объект не в зоне сейсмики)?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2013, 23:36
#28
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
По самому расчету - я думаю следует избежать совместной расчетной схемы, включающей нижнюю и верхнюю часть. Лучше будет рассмотреть их отдельно, для проверки нижней части и фундаментов верхнюю приложить нагрузкой. Верхнюю, соответственно, рассматривать отдельно.
Почему в данном случае раздельный расчет лучше совместного?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2013, 02:07
1 | #29
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Во-первых, а почему это сразу нужно усилять имеющуюся кладку?
Во-вторых, Вы качество имеющейся кладки видели? Чтобы наклеить углеволокно поверхность кладки как будете выравнивать? штрабить? штукатурить? А может тогда лучше сразу использовать торкрет-бетон и сетку?
В-третьих, крайне сомневаюсь в эффективности усиления кладки, например, простенков узкими полосками углеволокна. Кладка работает на сжатие - что именно усилит волокно?
В-четвертых, Вы бы вместо сомнительной ссылки привели бы непосредственно материалы Зики (Siki). Я лично у них не увидел на фотографиях усиление кладки,а только железобетона. Может Вы сможете найти такие фотографии (типа усиление кладки диагональными полосами здесь не прокатит - у нас объект не в зоне сейсмики)?
1. То есть, Вы сразу и сходу утверждаете, что кладку не нужно усиливать?
2-4. Я выравнивать не буду, это сделают другие люди, если потребуется. Это не проблема. Усиление кирпичной кладки угле и стекло-волокном уже многие годы применяется в России и в мире. Если интересно - изучите материалы, список приведен ниже. И речь здесь ни о каком железобетоне, не передергивайте. Я не возражаю против бетонной обоймы и предложил указанный метод лишь как сейчас модно говорить "инновационный" вариант. В хорошем смысле этого слова, а не как обычно.

1. Грановский А.В., Костенко А.Н., Мочалов А.Л. Усиление кирпичных
конструкций с использованием элементов внешнего армирования из
углеродного волокна.// «ПГС», 2006, №7.-С. 47- 48.
2. Грановский А.В., Костенко А.Н., Мочалов А.Л. Повышение прочности
кирпичных конструкций реконструируемых зданий. // «Жилищное
строительство», 2006, №2. – С. 22- 23.
3. Костенко А.Н., Бедов А.И. Новый метод усиления кирпичных
конструкций с использованием углеволокна.//Сборник докладов. Четвертая
международная научно-практическая конференция молодых ученых,
аспирантов и докторантов. Строительство- формирование среды
жизнедеятельности. - М.: МГСУ, 2006 (апрель).- С. 92-94.
4. Грановский А.В., Костенко А.Н., Мочалов А.Л. Новый подход к
усилению кирпичных конструкций уникальных зданий – памятников
архитектуры и истории .// «ПГС», 2007, №3.-С. 32- 33.
5. Костенко А.Н., Бедов А.И. Использование углеволокна для усиления
железобетонных колонн и кирпичных столбов.//Научные труды. Юбилейная
Десятая межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых,
аспирантов и докторантов. Строительство- формирование среды
жизнедеятельности. - М.: МГСУ, 2007 (25-26 апреля). - С. 88-92.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2013, 17:16
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
1. То есть, Вы сразу и сходу утверждаете, что кладку не нужно усиливать?
А Вы сходу утверждаете, что кладку нужно усилять?! Вы не участвовали случаем в "битве экстрасенсов"? Вы крайне невнимательно читали тему. ТС я советовал браться за работу при условии получения результатов обследования.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Я выравнивать не буду, это сделают другие люди, если потребуется.
Да я уже понял, что чукча не рабочий, чукча - ученый. Вы очень любите переводить стрелку (снимать с себя ответственность) на других - что в теме про возможности микросейсморайонирования, что здесь (так и не ответили, как практически Вы будете в проекте решать вопрос наклейки углеволокна на корявую кирпичную кладку). Также не привели материалы производителя с информацией об усилении кирпичной кладки. А привести аж четыре работы по сути одних и тех же авторов - это сильно и убедительно.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
предложил указанный метод лишь как сейчас модно говорить "инновационный" вариант
Ну да, у нас страна советов, если кто забыл уже. Только Вы мне не объяснили, что именно усилит углеволокно в кирпичной кладке стены... Хотя внятного ответа от Вас не жду, ибо на него Вы не способны. Адьос.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2013, 17:56
#31
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Мочалов А.Л
крайне не доверяю этому товарисчу... ох и не доверяю

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Только Вы мне не объяснили, что именно усилит углеволокно в кирпичной кладке стены
Давайте я... суть - именно в эффекте обоймы. В ЖБ он так сильно не сказывается, как в кладке. Для простенков же это замечательный вариант - суть как и у армирования сеткой - в препятствии поперечным деформациям (из-за которых при сжатии простенок становится бочкообразным и распадается на несколько столбиков, которые быстро теряют устойчивость). Если забыть о срезе и растяжении, то сжатие простенков (особенно наружных стен) при сейсмическом воздействии - одна из основных проблем, на которую, к примеру, почти не влияют категории кладки (1,2-я). Если считать врукопашную и представить здание как консольный стержень, то при горизонтальном сейсмическом воздействии он изгибается и, соответственно, волокна вдоль одной из сторон этого стержня (которые в итоге при переходе к усилиям окажутся нашими простенками в наружных стенах) - сжаты. + добавить сюда вертикальную сейсмику. Эффект обоймы существенно повысит несущую способность на сжатие. Другое дело, что все в комплексе надо смотреть - может там эксцентриситет будет огромный в простенках (к примеру, перекрытия каким-то образом конкретно защемлены и в сечении под ним в простенке будет достаточно большой момент). Так-же (при направлении воздействия, дающего максимум модальных масс для крутильных форм) худшей может оказаться проверка на косое сжатие (тем более, что момент из плоскости вообще всегда есть - из-за внецентренного опирания перекрытия), и при итоговой маленькой площади сжатой зоны эффект обоймы может вообще не иметь смысла. Т.е. бездумно применив, можно ничего не усилить.
 
 
Непрочитано 11.05.2013, 03:03
#32
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А Вы сходу утверждаете, что кладку нужно усилять?! Вы не участвовали случаем в "битве экстрасенсов"? Вы крайне невнимательно читали тему. ТС я советовал браться за работу при условии получения результатов обследования.
Это Вы крайне невнимательно прочитали тему и ответы. Если бы это было не так, то заметили бы мой, который значится под номером 7. Прежде чем на кого-то бочку катить, читать надо внимательно!

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вы очень любите переводить стрелку (снимать с себя ответственность) на других
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Только Вы мне не объяснили, что именно усилит углеволокно в кирпичной кладке стены...
Я отвечаю только за то, за что хочу и за что должен. Вам же все разжевывать я не обязан, денег Вы мне не платите. Автор темы попросил совета, я предложил возможное решение. Если предложенный вариант его заинтересует - свяжу с нужными людьми, если сам на них не выйдет. Все.
В теме про возможности микросейсморайонирования Вы уже показали, что способны только цепляться к словам и презирать работы других. По сему не имею ни малейшего желания общаться с Вами. Прощайте.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 11:02
#33
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


C усилением ослабленной кладки углепластиком на практике не сталкивался, есть сомнения в эффективности. Может подскажете ссылку на публикации по испытаниям? Кстати, в тексте по ссылке
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
в конце есть фраза
Цитата:
Работы по усилению строительных конструкций с использованием этой технологии производятся строительной компанией ООО "СК ПРАКТИК" с 2000 г.: 109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (495) 174-7595.
Данная система усиления сертифицирована ЦНИИС трансстройсертификация для усиления железобетонных конструкций..
,
а на сайте "СК ПРАКТИК" нет ни одного примера по усилению кладки..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 13:00
#34
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Также не привели материалы производителя с информацией об усилении кирпичной кладки
Картинки про усиление, там же на сайте и материалы.
http://www.kss.do/?page_id=1551
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 13:57
#35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Усилять кирпичную кладку? Ахаха
Да проще разбить, кирпичный бой использовать как основание под фундаменты, а на месте возвести новый каркас
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 13:57
#36
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Скоро будет как в Бангладеш
svg вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 15:16
#37
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хмм...
Думаю расчеты в Мономахе и Лире тут мало чем помогут.
Вообще моделирование кирпичной кладки в этих программах очень сомнительно.
Т.к. кладка все таки обладает совершенно другими свойствами нежели ж/б.
По сему лучше все таки считать в более серьезном программном пакете типа Ансиса.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 15:48
#38
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
По сему лучше все таки считать в более серьезном программном пакете типа Ансиса.
Только запутаются больше или, что хуже, иллюзию верного результата получат...
Хотя я могу дать контакты тех, кто грамотно и "за дорого" это сделает ))
Все же думаю, тут простыми расчетными предпосылками надо обойтись (идущими в запас), но пусть кто-то возьмет на себя смелость и замутит СТУ - специалисты по сейсмике дадут: а) частные коэффициенты К1 исходя из своего видения (основанного на опыте - в частности, на анализе последствий землетрясений) - т.е. поднимут где-то запасы; б) акселерограммы для местности с направлением воздействия. А расчетчик уже пусть считает простыми методами. Они изложены у того же Сафаргалиева - http://dwg.ru/dnl/3184
Там на усилия, полученные из упругого расчета все считается. И это правильно будет в данной ситуации, т.к. упруго-пластическими расчетами с динамикой (не квази-статикой) в стране владеют единицы... И даже они нуждаются в подтверждении своих работ "натурой".
 
 
Непрочитано 11.05.2013, 16:21
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ал-й,
сейсмики нет. Викинг написал об этом
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 16:27
#40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В приципе можно конечно и программно сделать расчет.
Но обязательно потом моделировать отдельные узлы более детально.
При этом потом еще и ручками считать.
Тутача за неделю здание по считать не получится.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 16:38
#41
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
сейсмики нет. Викинг написал об этом
Это меня ЦНИИСКовцы бывший и нынешний, спорящие в теме, смутили. Тогда вообще непонятны сложности расчета...
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
При этом потом еще и ручками считать.
Без сейсмики можно не колеблясь руками все быстро посчитать - а на программы - забить. Ну, разве что осадки проверить.
 
 
Непрочитано 11.05.2013, 16:59
#42
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Всем привет! И с праздником - Днем Великой победы!
По теме ИМХО:
Цитата:
1. Как быть?
- получить результаты обследования по Вашему заданию и согласованной Вами программе обследования, как указал Engineer SV.
Цитата:
2. Можно ли вообще так делать ? - Ставить Ж/Б каркасное здание на кирпичное?
- Не ординарное решение... =)
Цитата:
3. С какими "подводными камнями и течениями" можно тут столкнуться при расчетах этого здания ?
Основной камень - достоверность исходных данных, учет совместной работы ОИФ +кирпичной части + каркасика = нравится вариант Клименко Ярослава и Ал-й посчитать с запасом все раздельно
Цитата:
4. Может быть кто нибудь из опытных форумчан сталкивался с такими каркасами ?
не опытный, и не сталкивался
Цитата:
5. Вообще - жизнеспособны ли такие решения ? Что может произойти с этим смешанным каркасом в будущем ?
это не смешанный каркас - это жб каркас поставленный на упругое основание (балки Вирендаля идущие в двух направлениях лежат на податливых опорах). Стоит - значит жизнеспособно: категория текущего технического состояния - ограниченно работоспособное... =)
Как написал Форест, обратил бы внимание на жесткость нижнего пояса каркаса + локальные расчеты кладки.
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 11.05.2013 в 17:07. Причина: русский язык
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 18:49
#43
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Картинки про усиление, там же на сайте и материалы.
все "картинки про усиление" кладки про одноэтажные здания! и они сами там пишут про "противоаварийное усиление". На мой примитивный взгляд внешнее армирование кладки с невысокой прочностью неэффективно. на этом же сайте -
Цитата:
Композитные материалы для нас не являются «панацеей» от всех проблем. Мы взвешиваем все «плюсы» и «минусы» технологии и, когда беремся за работу, гарантируем 110% качества. Сфера их применения хотя и широка, но не безгранична.
. Мне кажется,этот случай как раз "за границей".Буду рад ошибиться. При приличной прочности кладки усиление углепластиком вполне возможно.
Совместный расчет нужен для определения усилий на простенки,кстати,жесткость верхней части меньше или больше нижней,диафрагм жесткости из жб нет?
Вообще это решение плохо для нижней кирпичной части - нагрузки увеличены как для 9-тиэтажки,а жесткость - нет,поэтому при пылеватых песках при колебаниях УГВ нижняя часть ,видимо, может начать "трещать".
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 19:53
#44
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
суть - именно в эффекте обоймы. В ЖБ он так сильно не сказывается, как в кладке.
Напоминаю, у ТС здание располагается в зоне без сейсмики.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Прощайте.
Бла-бла-бла. Ни одного ответа на прямые вопросы. Наверное и в науке творите тоже одно наукообразие? Ссылку на свои работы не дадите? Вы видите цепляние к словам, а я вижу размытые формулировки, позволительные обывателям, но не ученым (Вы же вроде как заниматесь научной деятельностью)?
Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Картинки про усиление, там же на сайте и материалы.
Я просил ссылку на сайт производителя. Это во-первых. Во-вторых - Вы сами фотографии сего чудо-усиления видели? Вы мне можете рассказать, что именно усиливают они там в кладке одноэтажного здания диагональными полосами углеволокна? Самому не смешно от подобного примера "усиления". Или Вы сможете мне расказать, почему при вертикальной распределенной нагрузке на стены (от веса покрытия) у них появляются диагональные полосы? почему не одни только горизонтальные? Подобное усиление невозможно обосновать расчетом.
P.S. чтобы окружающим было понятна моя позиция (кому еще не очевидно) - я не возрожаю против усиления углеволокном как таковым. в усилении жб изгибаемых конструкций волокно хорошо. в сейсмике усиление диафрагм жесткости тоже вполне. но усиливать кирпичную кладку в зонах без сейсмики - бред полный. те же кирпичные колонны проще взять в металлическую обойму, как для создания эффекта обоймы, так и для взятия на себя полностью нагрузки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 20:05
#45
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Самое главное это расчитать ОФЗ.
А потом просчитать узлы опирания.
Там скорее всего собака и зарыта....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 00:22
#46
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Бла-бла-бла.
Уважаемый Forrest_Gump, Вы же, кажется, распрощались со мной, да еще и не по-нашему! Соскучились что ли?

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Наверное и в науке творите тоже одно наукообразие?
Слова "наукообразие", ни в русском языке, ни даже в википедии нет, извольте использовать традиционный лексикон, если рассчитываете на получение адекватных ответов.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ссылку на свои работы не дадите?
Вам - нет! А вообще, по теме автора у меня пока работ нет. Но готовятся. Будет что интересное - выложу. Порадуете форумчан своими колкостями.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вы видите цепляние к словам, а я вижу размытые формулировки, позволительные обывателям, но не ученым
Ученый - высокая степень общественного признания. Таковым себя не считаю, хоть и работаю в научной организации, но надеюсь достигнуть когда-нибудь этого почетного уровня. И здесь главное - не превратиться из ученого в словоблуда...

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я просил ссылку на сайт производителя
Один из вариантов марки ткани - Sika Wrap Hex 230C. Сами найдете сайт, или и на это Вы не способны?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 04:33
#47
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Слова "наукообразие", ни в русском языке, ни даже в википедии нет, извольте использовать традиционный лексикон, если рассчитываете на получение адекватных ответов.
Вы так легко кидаетесь словами. Значит и слово "наукообразный" Вы не знаете? Оно есть в классическом словаре Ожегова и Ушакова - ссылка.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вам - нет!
Тогда задам вопрос с другой стороны - у Вас есть практический опыт усиления конструкций? У Вас есть личный опыть усиления конструкций с применением углеволокна?
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Один из вариантов марки ткани - Sika Wrap Hex 230C. Сами найдете сайт, или и на это Вы не способны?
И снова чукча не читатель, чукча - писатель. Я просил название материала для усиления? Нет. Я просил ссылку на сайт производителя углеволокна, где показано усиление кирпичной кладки, причем не в сейсмоопасной зоне. Вы мне снова подсовываете непонятно что. Ну или можете, на крайний случай, ответить на мои вопросы, которые я задавал st2008 - нафига козе боян (зачем усилять кладку одноэтажного здания, да еще диагональными полосами? как можно расчетным путем обосновать именно их схему усиления?).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 07:22
#48
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: Forrest_Gump
Та ладно не кипятись..
Не нападай ты на бедного аспирантишку...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 14:11
#49
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


...вопрос все таки не в усилении... а как расчитать, хотя бы поверочно "вручную"...
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 14:20
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


дык тут уже дали вроде на эту тему много мыслей:
1) провести обследование хорошее с определением фактических прочностей, марок, классов и размеров
2) посчитать отдельно обе части здания
3) посчитать совместно (после создания двух отдельных моделей собрать их в одну - дело недолгое)
4) брать хорошие запасы и выбирать наихудшие варианты
 
 
Непрочитано 13.05.2013, 18:07
#51
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: Это решение мне не нравится как конструктивная система. Проблем в силовом расчёте действительно нет, если ни ветра ни сейсмики не ожидается. Проблемы смежные, я бы сказал, - с назначением класса пожарной опасности, например (разная огнестойкость по высоте). Проблема с определением физического износа тоже возникнет со временем.
Я видел и считал схемы, где каркасный стан с меньшей прикреплённой к нему массой выступал в роли динамического гасителя и использовался в нижних поясах остова - это вполне жизнеспособное решение, но здесь ни сейсмики ни многих этажей. Про такие объекты стихи хорошо сочинять.

Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:21.
4teenz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. Стрелка SCAD 7 07.05.2011 21:21
Ищу образец расчета здания в SCAD. Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.08.2009 13:31