Расчет СНС методом сил, главный коэффициент равен нулю
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 12529
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Если разрезать левый контур (т. е. убрать три связи), и убрать одну связь из средней опоры, то неизменяемость системы сохранится. Таким образом, система имеет четыре "лишние" связи. С другой стороны, она не четырежды неопределима, а лишь трижды, т. к. "затяжка" между левой и средней опорой изолирована и никак не влияет на остальную часть. Последний раз редактировалось eilukha, 20.05.2013 в 19:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 6
|
есть формула 3Д-2Ш-С, где Д - число стержней или дисков, Ш - простых шарниров, С - опорных стержней, и она не подходит в данном случае, а про ту, что выше, пардон, впервые слышу
а момент инерции указан чтобы показать, что жесткости стоек и ригелей разные. Хотя теперь берут сомнения, что это затяжка, может и контур замкнутый на двух опорах |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Считаем вместе 3*3-2*1-6 = 9-2-6 = 1 :-))))
Основная схема выбрана неправильно. Смысл выбора основной схемы - получить в итоге статически определимую систему с несколькими неизвестными, количество которых равно степени статической неопределимости. Для правой части я соглашусь, а вот левая часть осталась статически неопределимой. Посему исходная расчетная схема должна распадаться на три основных схему, то есть левая часть распадается дополнительно на две системы - однопролетная балка и П-образная рама. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 6
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
система 3 раза статически неопределима 3k-ПШ=3*6-15=3.
по простому - слева лишняя затяжка и одна гор. связь, справа еще одна гор. связь на опоре. вывод - 3. Цитата:
Цитата:
да, собственные единичные перемещения всегда положительны. математически, потому что по мору вы 'перемножаете' две эпюры, т.е. возводя в квадрат "-" не получить. по смыслу - вы задаете единичное воздействие, и система перемещается в направлении его действия. дополнение вырежите узел крайней левой опоры, получите две силы по горизонтали. с чего вы взяли, что в затяжке будет 0? Последний раз редактировалось Rockname, 20.05.2013 в 21:08. Причина: пост ниже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144
|
Схема трижды статически неопределима: 3К-Ш=3*3-6=3.
А почему вы, разрезая систему по шарниру F, оставляете там одну реакцию? Мне кажется, их там должно быть две. И вообще, зачем разделять на части схему, если можно в исходную схему ввести два шарнира и убрать затяжку, неопределимость устранится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Сейчас с ума сойду. Затяжка между неподвижными опорами? И что она там делает? А, может, это учёт работы шины заземления между столбчатыми фундаментами?
Слева жёсткая рамка. Три лишних связи. Перепиливаем нижних стержень рамки - система стоит. Убираем две горизонтальных связи в средней и правой опоре - система стоит. Получается 5 лишних. Последний раз редактировалось kulvazab, 20.05.2013 в 21:24. Причина: перепутал опору |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Милости просим посчитать степень по формуле "3Д-2Ш-С"...
Потому, что "затяжка" натянута на "землю" (на шарнирно-неподвижные опоры). Даже если приложить на затяжку внешнюю силу, то она не кажется на НДС остальной части системы. Как и обратное - нагрузка на остальную часть системы не влияет на НДС затяжки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
Цитата:
зачем? есть формула для плоских рам 3k-ПШ; k - число контуров, ПШ - простые шарниры. Цитата:
я не прав был. в строймехе опоры по определению несмещаемы, т.е. в затяжке усилий действительно не будет. нужно заменить одну опору на подвижную. Последний раз редактировалось Rockname, 28.05.2015 в 06:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Значит не можете по обощенной формуле рассчитать степень статической неопределенности? Сознайтесь...
Слева как раз классическая П-образная рама, опирающаяся на две шарнирно-неподвижные опоры. Затяжка крепится не к низу стоек, а непосредственно к неподвижным опорам. Смотрите скан задания из поста #5. Цитата:
![]() ----------- ненавижу, когда оппонент не может написать сообщение с одного раза, а редактирует его опосля. слабо написать один раз и не править? проблемы с логическим мышлением? Это где я вырвал фразу из контекста? Пруф в студию. Про Ваш косяк с вырезанием узла - см. выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Так Вы еще и не ПГС-ник... Тю... Значит поэтому не можете отличить шарнирно-подвижную опору от шарнирно-неподвижной...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
свою ошибку в посте №19 я уже осознал. тяжелый день, час ночи, голова не варит.
может, я несколько резко выразился, но вы, Forrest_Gump, что-то совсем на личности скатываетесь. попрошу сбавить тон. Цитата:
Цитата:
что-то вы больно нервничаете. спокойнее надо быть. добавлю, хоть, повторюсь, это несколько резко прозвучало, но фразу: "по простому - слева лишняя затяжка и одна гор. связь, справа еще одна гор. связь на опоре. вывод - 3." вы не прокомментировали, а упорно тычите в меня своей неудобной формулой. ну вот, хотел сбавить градус, а вы нагнетаете. Цитата:
заодно, с чего вы решили, что я не могу их различить. Последний раз редактировалось Rockname, 20.05.2013 в 22:20. Причина: проблема с логическим мышлением |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Свой расчет степени статической неопределимостия я уже писал. И не раз. Или потому, что расчет по обобщенной формуле дает результат отличный от Вашего? ![]() Что в ней неудобного?! ![]() Зато Вы легко советы всем даете. Рад за Вас. ---------------------------- Цитата:
Очевидно, Ватсон! (с) Вы не смогли правильно прочитать расчетную схему... Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 20.05.2013 в 22:37. Причина: пипец оппонент, переписывает свои посты по н-цать раз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
справедливо, но ту 'шайбу' я-таки перечеркнул. эх, написанное пером...
вы все отсылаете меня к скану задания, а статическую неопределимость определяете без 'затяжки', не 'по скану'. по исходной схеме - 3, без затяжки - 2. т.к. затяжка здесь не пришей кобыле хвост, вывод: 2. такое решение всех устраивает? она неудобна как минимум потому что есть более удобная. вообще, это пустое уже, считайте как хотите ![]() про то, что под черточками: поясняю подробно. оправдываюсь, так сказать, чтобы вы не подумали, что я ущербен. слева и справа от затяжки по горизонтальной связи. т.к. они бесконечно жесткие, затяжка не имеет возможности деформироваться в продольном направлении. как известно, усилий без деформаций быть не может, следовательно, они равны нулю. к такой логике есть возражения? Цитата:
и я, кажется, просил не переходить на личности. а вы уже скорее мою жизнь и голову обсуждаете, нежели исходный вопрос. а насчет моих знаний, возможно в чем-то я и больше вас знаю. возможно. вы же не знаете этого, не знаете, кто я. отучайтесь от привычки вешать те самые ярлыки по одному факту (это мой второй совет вам, я контролирую себя ![]() Цитата:
За сим на сегодня удаляюсь, завтра со свежей головой буду доказывать, что не верблюд ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы сравните время публикации постов, не иначе Вы пользуетесь машиной времени, раз видите мои сообщения после публикаций своих. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
с утра действительно лучше думается. перечитал, иначе стало все выглядеть.
по теме, чтобы совсем уж не оффтопить: ТС, эпюры, кстати, по характеру правильные ![]() последнее мое сообщение в этой теме, по существу уже все сказали, то, что ниже - оффтоп. Цитата:
пост 21 - время 0:40 - ваш промежуток: я начал писать свой пост 24 - время 0:57 - ваш пост 25 - время 1:11 - мой, после отправки увидел пост 24. у меня с логикой все замечательно в целом, замечу, что я написал одну неверную фразу (правда, дважды). и сколько вы высказали про мою голову и т.д. А вы: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() надеюсь, модераторы простят меня за этот пост |
||||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Вы приводите цитаты, но не указываете на "ошибки" - это просто мегаубедительно и нереально доказательно. "Браво" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
А ведь как хорошо преподаватель запутал всех.
Поставил нелепый элемент - я подумал, что ГИС, так как зачем она нужна, если опоры неподвижны. Другие думают над степенью статической неопределимости (сколько вы их придумали разных? 5?). А правильным решением, как уже говорилось, будет отброс затяжки из системы.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
нехорошо - не держать свое слово, но что делать, когда "в интернетах кто-то не прав". =) сдержаться невозможно!
Цитата:
первые две цитаты, я думаю, смысла не комментировать, вы согласны? неправильно насчитали сначала, ну ошиблись, да. не разглядели СОС в трехшарнирной раме - это уже посерьезней, косяк на уровне моего приблизительно. в итоге, 2-1 в мою пользу ![]() про третью, если хотите поговорить об этом, можем поговорить. просто нудновато это. в СМ все формулировки должны быть ясными и четкими, ведь, по сути, на этой теоретич. базе и строятся СКУМС, СКУМП, СКУСМ, УСК, УПУ и др. Так говаривал наш преподаватель по СМ, умный и уважаемый человек. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Бла-бла-бла. Вам бы детские сказки писать, а не студентам помогать задачи решать. Вам задаешь прямые вопросы, а Вы радостно от них увиливаете и сливаетесь. Брависсимо. Лейтесь дальше.
Цитата:
Кроме проблем с логикой и еще проблемы с арифметикой? Или проблему с ЧСД? Божешь ты мой, куда катится мир? ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 6
|
Короче, дабы снять все вопросы:
система трижды статически неопределимая внизу слева - затяжка, и да, в ней лишнее усилие получается в данном случае нулевое значит, дальше можно решать с помощью системы 2 канонических уравнений, все элементарно P.S. Да, "бедному" бакалавру на втором курсе в таких случаях бывает необходим Капитан Очевидность, уж простите))) P.P.S. Если кто-то считает, что я неадекватно выбираю ОС, то могу продемонстрировать другую, в которой я уже посчитал усилия до публикования этой темы) рассчитывать простые рамы как-то сподручнее, чем ковыряться с врезными шарнирами P.P.P.S. В споре, конечно, рождается истина, но срач разводить необязательно все-таки было |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
дабы сохранить хоть какое-то русло диалога, попрошу ответить на подчеркнутое.
а то вы что-то упорно обходите неудобные вам фразы, выдергивая другие. например, про ваши ошибки - почему их не комментируете? про статически определимую 3ехшарнирную раму интересует. а то вы моей все тычите в меня (в чем смысл этого? детский сад, честное слово), которую я давным-давно признал и согласился с вами по этому вопросу. вот я начал тыкать в вас вашими. кому-то легче стало? Цитата:
Цитата:
по поводу формулы, раз пишите "общую", пишите корректно: W=3D-(3П+2ПШ+С+С0) = 3*2-(3*0+2*1+0+6)=-2 - без затяжки. W=3D-(3П+2ПШ+С+С0) = 3*2-(3*0+2*1+1+6)=-3 - с затяжкой. я удовлетворил ваше любопытство (или что это было)? а про "гуру" - "тонкий английский юмор"? ![]() Цитата:
вы перечитайте, ради интереса, сколько вы гадостей мне уже написали. вам не стыдно? и все продолжаете, продолжаете... я чем-то вас задел? я тоже могу на личности спуститься, могу 'по-пацански заяснять'. только зачем? - мы взрослые образованные люди. зачем вы меня упорно пытаетесь задеть? цитата, где я ляпнул фигню (и не признал это), аргументировать это. давайте так вести диалог. и где я кого поучаю, факты (заодно, что вы вкладываете в это понятие). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Сильно уверены, что это мои ошибки, а не Вы неверно/превратно поняли мои слова?
Если я признаюсь, что трешарнирная "рама" в основной схеме (которая на самом деле - арка ломанного очертания ![]() А можно ссылку в литературе на Вашу обощенную формулу? А то в моих букварях такой нет. Сперва предистория, чтобы Вы потом не кричали, что я выдернул фразу и смухлевал. Сначала Вы решили, что как минимум одна опора шарнирно-подвижная и затяжка активно участвует в жизне конструкции. Почему так пишу - потому Ваши слова (пост 13): "вырежите узел крайней левой опоры, получите две силы по горизонтали. с чего вы взяли, что в затяжке будет 0?". Затем удалось Вас переубедить, что П-образная рама покоится на шарнирно-неподвижных опорах и затяжка тогда полный трутень. Цитата Вас (пост 19) "наверное, я-таки не прав был. в строймехе опоры по определению несмещаемы, т.е. в затяжке усилий действительно не будет". "Логику" видите свою - затяжка не работает потому, что опоры не смещаемые? А не потому, что затяжка никак не связана с остальной конструкцией, что затяжка изолирована от остальной конструкции? Теперь развязка - а где ответ на мой прямой вопрос - куда делась поперечная сила из стойки рамы при вырезании узла крайней левой опоры в конце Вашего поста 13? Мы имеем одну горизонтальную реакцию от опоры, продольную силу в затяжке и? А где поперечная сила в стойке рамы? Не я первый начал. Если Вы не заметили своего перехода на личности - могу ткнуть носом. Да и вообще - Вы такой неженка, что постоянно мерещится задевания ЧСД. Вот снова начинаете крутиться - добавлять критерии ("и не признал это"). Вы ляпнули фигню про затяжку, затем несколько поупирались, хотя я не единственный кто указывал на эту ошибку. А теперь будете причитать, что я же признал эту ошибку, а Вы меня снова в нее тычите ![]() Давать советы - не есть поучения? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,286
![]() |
Rockname, Forrest_Gump, почистите свои посты, или я их почищу. Есть же ЛС, в конце концов.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Уважамый Солидворкер, моё мнение - лучше почисть ты, а то останутся непонятные недочищенные посты, вся логика перепалки будет безумно искажена.
P.S. Rockname, а назвав Вас "оппонентом", я Вас оскорбил? Для меня слово "оппонент" - совсем даже не оскорбительное, "пацаны" таких слов не знают. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
вроде, без оффтопа получилось (почти).
вы бы про арку ломаного очертания бы не писали. что тогда трехшарнирная рама? ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Забыл - значит ошибка. Цитата:
Лсьтите себе. Как обычно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
про арку не буду продолжать, оставайтесь при своем.
вам сделали замечание про характер диалога, а вы продолжаете. опять отбрасываете ключевые фразы (н-р: "затяжка изолирована как раз-таки несмещаемыми опорами") и даете бесполезные комментарии оставшимся. чисто интернетовская манера общения, пропустить неудобное и зацепится. потом наслаждаться результатом. жаль, в жизни не работает, да? ![]() приятно было пообщаться, вы вон, формулку новую узнали. я бы еще поинтересовался, где я себе льстил, но, уже откланиваюсь. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет СПБ методом сил | Lucky | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 05.03.2012 18:02 |
Расчет статически неопр. сист. матричным методом сил. | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.03.2011 19:46 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |