Непрочитано 27.05.2013, 19:17 #1
Узел стыка нижних поясов ферм
kent1924
 
ПГС
 
Питер
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 136

Всем привет! Много кто знает серии ферм типа "Молодечно", так вот - по серии нижние пояса стыкуются фланцевыми соединениями на высокопрочных болтах. Недавно я увидел проект фермы пролетом 24 метра с фрикционным стыком на накладках на высокопрочных болтах по нижнему поясу. Да, на усилие растяжение в поясе этот стык пройдет, но если рассматривать нижний пояс как единое целое (узел-то жесткий) и проверить по предельной гибкости, то вот это пресловутое место стыка имеет-то радиус инерции гораздо меньше, чем сам пояс по себе. Нижний пояс развязан как в серии 6-12-6 метров и состоит из трубы 140х5.

Вы спросите меня, а почему так могли запроектировать - так я вам отвечу - чуть ли не в каждом проекте после постройки фланцы "не сходятся" и звонят строители с вопросом "что делать?" когда у них там зазоры. Только не надо отвечать типа "мол, делай фланцы - а то что не сходится - это не твои проблемы" мне интересна ваша, друзья, точка зхрения на вопрос проходит-непроходит нижний пояс по предельной гибкости.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 3144
Размер:	108.5 Кб
ID:	104242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 3154
Размер:	64.1 Кб
ID:	104243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение.jpg
Просмотров: 2598
Размер:	47.1 Кб
ID:	104244  

Просмотров: 40269
 
Непрочитано 28.05.2013, 09:49
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
мне интересна ваша, друзья, точка зрения на вопрос проходит-непроходит нижний пояс по предельной гибкости
забей на предельную гибкость - потеря устойчивости растянутого стержня есть теория, рассмотренная профи высокого уровня в одной из тем некогда славного прошлого форума.
fint вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:12
#3
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Как поднимать - погнётся, зараза.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:14
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
потеря устойчивости растянутого стержня
ого

Предварительно напряженные элементы не подлежат расчету на предельную гибкость. Пишите примечание - временно закрепить пояс из плоскости, затянуть болты и отпустить - под собственным весом фермы пояс получит растягивающие усилия. Если не согласны - покажите пункт снипа, описывающий предварительное напряжение.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 23:49 стык ферм из труб по растянутому поясу
#5
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Стык поинтересней
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Стык п.фермы.dwg (196.8 Кб, 6424 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 00:53
#6
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Нижний узел ферм Траскон и если мне не изменяет память пару лет назад на сайте этот узел обсуждался и вроде как его сочти жизнеспособным(но в серии есть ограничения на наличие кранов).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферменные конструкции системы Трасскон.png
Просмотров: 1442
Размер:	34.7 Кб
ID:	104632  
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 09:52
#7
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


svk, мой вопросец лопуха: узел верхний, значит сжатие. Труба 180. Максимальная толщина стенки 10мм. Зачем фланец t16, да ещё С345? (Я про узел 1).
Унификация?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 14:17
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Вы спросите меня, а почему так могли запроектировать - так я вам отвечу - чуть ли не в каждом проекте после постройки фланцы "не сходятся" и звонят строители с вопросом "что делать?" когда у них там зазоры. Только не надо отвечать типа "мол, делай фланцы - а то что не сходится - это не твои проблемы" мне интересна ваша, друзья, точка зхрения на вопрос проходит-непроходит нижний пояс по предельной гибкости.
имхо - в принципе, нормальный узел. Только усложняется монтаж и возможны деформации фермы при подъеме на проектную отметку (идиотов много, застропят так, что в этом месте сжатие появится...)
По поводу "несходятся фланцы"... Гнать изготовителей. Про "фрезеровать после приварки.." и контрольную сборку они, видать, не слышали.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 15:35
#9
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
идиотов много, застропят так, что в этом месте сжатие появится
Бармаглотище, спасибо за намёк.
Вам бы разочек дизелёчек перебрать, имея три ключа, отвётрку и пассатижи.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 15:56
#10
Эклектик


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90


К сожалению, на заводах изготовителях средней руки (как мой) нету станков, на которых можно в сборе фрезернуть конструкцию габаритом 12 м, да ещё и высотой 2-3 метра. Поэтому главным инженером, или директором, принимается "мужественное" решение изготавливать без обработки после сборки (или например, у пластины фермы, через которую ферма крепится к колонне, а сама пластина опирается на опорный столик всегда в чертежах будет стоять "строгать торцы". Если оборудования нет, этим тоже скорее всего пренебрегут). Изготавливали, а я ещё и присутствовал при монтаже фермы Молодечно, аналогичной показанной автором темы. Всё прошло гладко, в принципе
Эклектик вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 16:11
#11
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Поэтому главным инженером, или директором, принимается "мужественное" решение изготавливать без обработки после сборки
Да делайте что хотите, едрена мать! Просто интересно: чуть что - эти мужественные быстренько спрячутся в кустиках. У них там давно нумера забронированные. А другие ребята начнут Вам втолковывать женственность. А у Вас не то что бронированного номера нет, Вы даже тюбик вазелина в аптеке позабыли прикупить.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 19:09
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Бармаглотище, спасибо за намёк.
Вам бы разочек дизелёчек перебрать, имея три ключа, отвётрку и пассатижи.
на что намек? Что не надо ее стропить близко к коньку? = ))
Так просто видел своими глазами, как фермы 24 и 30 м некоторые одаренные стропили. прямо за ближайшие к коньку узлы в.п.

Offtop: А на счет дизелечка... Мне на эти выходные водопровода в ванной и газовой колонки на кухне хватило, разбирать-перебирать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 09:20
#13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Нижний узел ферм Траскон и если мне не изменяет память пару лет назад на сайте этот узел обсуждался и вроде как его сочти жизнеспособным(но в серии есть ограничения на наличие кранов).
при "ломаном" нижнем поясе и отсутствии стойки (а в трасконе именно "ломаный") - пластинку крепления надо проверять на изгибающий момент, что разработчиками документа "траскон" (не поворачивается язык назвать это серией) грубо упущено.

Граждане, не повторяйте чужих ошибок.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:43
#14
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Не судите строго за оформление, просто тема увлекла и быстренько накидал. А может вот так?

Причем при желании можно нижнюю пластинку сделать чуть пошире, а верхнюю чуть поуже и заварить монтажной сваркой. Но подчеркну - это при желании.
Вложения
Тип файла: pdf Сборка нижний узел.pdf (138.2 Кб, 872 просмотров)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 12:43
#15
Эклектик


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Да делайте что хотите, едрена мать! Просто интересно: чуть что - эти мужественные быстренько спрячутся в кустиках. У них там давно нумера забронированные. А другие ребята начнут Вам втолковывать женственность. А у Вас не то что бронированного номера нет, Вы даже тюбик вазелина в аптеке позабыли прикупить.
Мне тюбиками запасаться необязательно, я рядовой сотрудник, и более того, даже непосредственно к производству отношения не имею Я это к тому, что слышали мы и про контрольную сборку, которая всегда проводится, и про фрезеровать в сборе. А вот выполнить не можем. Не из-за лени или дурости, а из-за того, что руководство берёт заказы и заключает договора на продукцию, которую нельзя изготовить на имеющемся оборудовании. А когда то производства доходит - ничего слышать не хотят, деньги уплочены. Не увольняться же всем разом
Эклектик вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 20:06
#16
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


Радиус инерции данного узла в плоскости фермы 6,35 см, а трубы 140x5 - 5.48 см. В чём вопрос?
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 20:35
#17
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Не судите строго за оформление, просто тема увлекла и быстренько накидал.
olegrussia, скажи пожалуйста, а чем это ты "быстренько" накидал, я тоже так хочу - "быстренько" маять такие темы . Если это автокад, то тогда ладно, я тоже могу... ну не то чтоб быстро
И еще - на твоей картинке я не заметил, как сами трубы крепятся к многочисленным накладкам? Сваркой поперек сечения? Не есть хорошо. Или там швеллера чуть выше труб, что дает возможность наложить продольный шов вдоль труб и швеллеров по углам? Отпишись пожалуйста.
Кажись понял, ты в скругление накладываешь шов.

Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 20:40.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 01:18
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Поэтому главным инженером, или директором, принимается "мужественное" решение изготавливать без обработки после сборки
на моем объете после такого изготовления стоит вопрос о возвращении ферм заводу, если не смогут собрать фланец попадут хорошо
viqa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 08:19
#19
Эклектик


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
на моем объете после такого изготовления стоит вопрос о возвращении ферм заводу, если не смогут собрать фланец попадут хорошо
Если не смогут - то конечно, будут претензии и возврат. Но такого при мне ни разу не было (за полтора года). В таких случаях всегда делаем контрольную сборку и проверку геометрических размеров. Более того, фланцы то привариваются в сборе. Фланцы прихватывают, потом стягивают ботами две полуфермы, и лишь потом обваривают, чтобы при сварке их не повело. Этим и достигается сходимость элементов

На самом дела, отпишитесь люди, кто у себя на заводе фрезерует в сборе конструкции габаритом 12 м, с высотой 2-2,5. И напишите, какой же у вас стоит станок для этого. Просто интересно. Может я несведущ (у меня не технологическое и не машиностроительное образование), но такие станки должны стоить как чугунный мост. И работать вовсе не с строительными металлоконструкциями
Эклектик вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 10:35
#20
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
а чем это ты "быстренько" накидал
Рад что картинки понравились))) Это не Акад, это Инвентор. На такую картинку уходит минут 10 максимум. Вот еще прикрепил с пояснениями и демонстрациями некоторых возможностей Инвентора. А в Акаде, как это ни странно, но я работать толком даже не умею. Единственное чем мне Инвентор не нравится - он сварные швы может и в 3д показывать, и по ЕСКД, а во по СПДС - никак! Причем я даже в автодеске спрашивал, они подтвердили - НИКАК!

Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Фланцы прихватывают, потом стягивают ботами две полуфермы, и лишь потом обваривают
Я так же делаю и проблем нет. А вот чтобы фрезеровать ферму 8( Я про такое даже не слышал...
Вложения
Тип файла: pdf Сборка нижний узел.pdf (881.1 Кб, 711 просмотров)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 11:52
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение

На самом дела, отпишитесь люди, кто у себя на заводе фрезерует в сборе конструкции габаритом 12 м, с высотой 2-2,5. И напишите, какой же у вас стоит станок для этого. Просто интересно. Может я несведущ (у меня не технологическое и не машиностроительное образование), но такие станки должны стоить как чугунный мост. И работать вовсе не с строительными металлоконструкциями
-фрезеровка фланцев в сборе
Такое оборудование крайне редко встречается в природе, да и сам способ имеет кучу минусов.
нужно как то выставить в 0 всю эту 12х2.5 метра криворогую раскоряку в станке, чтобы ответные фланцы отфрезеровались в 1 плоскости. Хотя зачастую сама ферма сварена очень криво, и с различной пропеллерностью в разных плоскостях


Из различных извращений бывает:
-сборка полуферм, стяжка фланцев и последующая обварка (кривизна самих пластин от этого никуда не девается, разве что дырки совпадут потом, очевидно применяется при отсутствии кондуктора)
-Полная обварка фермы, потом отрезают кусок нижнего пояса 1 метр длинной с фланцем, фрезеруют и приваривают обратно (приварить его криво назад-проще простого)
-Самый простой и обкатанный способ: фрезеровка фланцев до сборки фермы. если фланец взять потолще и катеты поменьше, то от сварки его потом не поведет.

ах да. Еще в народе бытует мнение, что у фланцевого узла только 2 беды
-несовпадение отверстий (ну это уже совсем жесть)
-и кривизна фланцев от сварки

совершенно забывая что листовой прокат обычно сам горбатый как лунный рельеф

узел от Эклектика мне не нравиться. Конечно можно его обдумать, но навскидку получается при совпадении высоты швеллеров и профиля фермы невнятные продольные сварные швы,
при несовпадении получается щель между поясом и пластиной.
Швеллер требуется С345 с паралельными поясами
ширины полки должно хватать чтобы разместить М24 болты

ну и пожалуй: Все наше растягивающее усилие в поясе, приходиться на тонкую полку швеллера ослабленную отверстиями М27
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 05.06.2013 в 12:00.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 12:35
#22
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


можно еще вот так с учетом последних замечаний...
Вложения
Тип файла: pdf Сборка нижний узел2.pdf (710.5 Кб, 1060 просмотров)

Последний раз редактировалось olegrussia, 05.06.2013 в 12:41.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 12:38
#23
Эклектик


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90


str02, спасибо за ответ. По станкам моё мнение подтвердилось, но возникает вопрос - почему же раньше писали в проектах это "фрезеровать в сборе"? Ведь кочует из проекта в проект, и в старых альбомах с чертежами встречается

По поводу вариантов решения - фрезеровать пластину до приварки. хотелось бы поподробнее о "фланец потолще, катет поменьше". Толщина пластины уже заложена в КМ. Вот у нас была ферма, верхний пояс труба 160х160х5 , фланцы из 20ки. Вопрос поднимался. когда изготавливали, решили не фрезеровать по причине "всё равно поведёт". С проблемой кривизны самих листов знакомы, к сожалению. Иногда чёрте что приходит, и поменять могут, так как брак, но время затраченное на возврат некондиционного листа и замена часто подрывает сроки очередного срочного заказа, и листы не меняют (если уж не совсем катастрофа)

А представленный узел был не от меня, а от olegrussia ) Мне как раз нравится узел нижнего пояса из топика темы, именно такой и был в проекте о котором я говорю. со сборкой проблем не было

P.S. Узел такой в любой трёхмерке быстро сделать, хоть в Inventor, хоть в Solidworks, хоть в Компасе
Эклектик вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 12:43
#24
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
P.S. Узел такой в любой трёхмерке быстро сделать, хоть в Inventor, хоть в Solidworks, хоть в Компасе
полностью согласен
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 14:24
#25
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Второй вариант уже интереснее.

Мы последнее время стараемся не делать фланцевые узлы и делать фрикционные, В сдаче и приемке они гораздо проще.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 20:54
#26
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Рад что картинки понравились))) Это не Акад, это Инвентор.
Отлично! Возьму на заметку.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 10:36
#27
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
можно еще вот так с учетом последних замечаний...
На трубы заглушки поставьте.
024 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 11:45
1 | #28
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


Цитата:
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
чуть ли не в каждом проекте после постройки фланцы "не сходятся" и звонят строители с вопросом "что делать?" когда у них там зазоры
Я одного не понимаю - как они не сходятся?
Поделюсь своим опытом о том как изготавливать фланцы на заводе так, чтобы обойтись без головняка с их фрезерованием. Я так понимаю в топике предложен узел в альтернативу вот этому серийному узлу.

Ну во-первых такие фермы всегда нужно собирать и обваривать в сборе хоть на кондукторе хоть на полу. И чтоб на площадке не перепутали полуфермы, которые друг другу подходят мы их еще и связывали перед отправкой на площадку.
Во-вторых действительно при сварке всегда ведет фланцы. И в зону вокруг болтов начинает проскакивать щуп, что не допустимо для фланцевого соединения. Как с этим быть, когда нет фрезерного станка, на котором надо забазировать 9 метровую полуферму, на производствах такие действительно редко встречаются, хотя на белгородском энергомаше, например такой я видел? Оч просто - обратным прогибом фланцев. На участке сборки попросил бригадира не прихватывать треугольные ребра - это еще и потомучто под ними варить очень неудобно. А на участке обварки попросил сварщиков раскручивать фланец и вставлять под него пятак(пластина пятерка размером 100х100мм) потом завинчивать снова "со всей дури", чтоб дать 3мм обратный прогиб фланцу. Потом все это дело обваривается, варятся ребра, даем ферме остыть, ослабляем болты, вынимаем пятак и все. Фланцы идеально друг- другу подходят без всякой фрезеровки и щуп не пролазит в щель между фланцами. Такой номер проходит даже когда фланцы из 30ки, главное чтоб сварщики сильные были
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.png
Просмотров: 5139
Размер:	35.7 Кб
ID:	107969  
__________________
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 12:17
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Мне как раз нравится узел нижнего пояса из топика темы
Советую всем не очень обольщаться данным типом узла. Он однозначно возможен к применению (я такой применял тоже и тоже в ответственной конструкции). Но. Такой узел применим если не на 100% используется несущая способность сечения. Если сечение используется на 100% или близко к тому - узел будет давать слишком большие концентрации напряжений. Именно поэтому такие узлы не фигурируют в конструкциях основных элементов ни в сериях ни в учебниках. Но все таки выход есть. Этим выходом я считаю узел с перекрестными ребрами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.png
Просмотров: 1026
Размер:	313.5 Кб
ID:	107976  
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (92.3 Кб, 1290 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (94.0 Кб, 1266 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 13:35
#30
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Советую всем не очень обольщаться данным типом узла. Он однозначно возможен к применению (я такой применял тоже и тоже в ответственной конструкции). Но. Такой узел применим если не на 100% используется несущая способность сечения. Если сечение используется на 100% или близко к тому - узел будет давать слишком большие концентрации напряжений. Именно поэтому такие узлы не фигурируют в конструкциях основных элементов ни в сериях ни в учебниках.
Существует проверка прочности и устойчивости примыкающей к узлу зоны профиля. Пособие к СНиП, п. 15.17
024 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 13:48
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
узел будет давать слишком большие концентрации напряжений.
Vavan Metallist, а как(на основании чего) Вы определяете, слишком ли большие концентрации или не слишком?
 
 
Непрочитано 22.07.2013, 13:51
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ладно, пользуйтесь пособием.
Только подумайте, возможно если там идет речь только о связях - это неспроста.
Цитата:
Vavan Metallist, а как(на основании чего) Вы определяете, слишком ли большие концентрации или не слишком?
На основании выше выложенных рисунков (результаты простых расчетов). В крестовых фасонках напряжения передаются более плавно - вот и все. И на основании этого я делаю вывод, что такой узел работает более благопритно. Ни в коем случае не считаю свою точку зрения единственно правильной - каждый может делать выводы для себя. Вы, palexxvlad, c вашим багажом знаний можете провести расчеты и сделать выводы самостоятельно. Особо здесь что-то доказывать смысла не вижу.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.07.2013 в 13:56.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 14:12
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, просто я подумал, что у Вас есть какой-то численный критерий определения опасности концентрации напряжений для фасоночных соединений. Не всегда охота делать пластический расчет для реальной оценки влияния концентраций напряжений. То, что более плавно при кресте - спору нет.
 
 
Непрочитано 22.07.2013, 14:41
#34
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Vavan Metallist, почему-то при креплении, например, раскосов ферм из уголков через фасонки, не возникает вопросов по концентрациям и % использования сечения.
PS: заканчиваю спорить )
024 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 15:29
#35
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


а почему не сделать как в моем посте выше? И напряжений минимум, и зазоров нет. А делать обратный загиб - это уж слишком... Это уж совсем от безысходности...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 21:17
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
есть какой-то численный критерий определения опасности концентрации напряжений для фасоночных соединений.
Нет. Просто принцип проектирования - если можно сделать меньше этих концентраций - почему не сделать. С перекрестными фасонками мы как бы быстрее и равномернее включаем в работу все сечение.
Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
почему-то при креплении, например, раскосов ферм из уголков через фасонки, не возникает вопросов по концентрациям и % использования сечения.
Нельзя просто проецировать решение для одного типа элемента на другое. Вернее можно, но перед этим стоит хорошенько разобраться. Если уж вы смотрите на узлы ферм - обратите внимание как выполняется стык поясов. Почему в одном месте так - а в другом так - я и сам не знаю. Лично для меня очень часто остужающим фактором, возвращающим бурные творческие порывы в более привычное русло является такая мысль: "А почему все делают вот так и никто раньше не догадался сделать вот так, если это так просто. Я вроде за собой гениальности не замечал ". Если уж какие то узлы пробую применять - то таких вот расчетов, вырезки из которых в п. 29 вложил делаю несколько, а иногда и несколько десятков. И потом, почесав репу, принимаю решение .
В принципе узлов где трубы переходят в одну фасонку великое множество на многих ответственных конструкциях. Например на башенных кранах так делают тяги. И в пособии на которое дал ссылку 024 если фасонка врезается на величину больше 1.5 ширины профиля, то коэффициент условий работы его равен 1 (тоесть , фактически сечение может работать на 100%). Так что я не думаю, что все так плохо. Но тем не менее считаю, что если можно применить узел лучший в плане концентрации - его нужно применить.
Цитата:
Сообщение от olegrussia
а почему не сделать как в моем посте выше?
Много лишнего листа. Много лишних болтов. Насчет уровня концентрации - просчитайте, я не знаю хорош ли он в этом плане.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.07.2013 в 21:39.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 00:25
#37
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Много лишнего листа. Много лишних болтов. Насчет уровня концентрации - просчитайте, я не знаю хорош ли он в этом плане.
Ферма весит около 2 тонн, перерасход листа около 10-15 кг., при этом упрощение в изготовлении, сдаче, надежности и т.д. При этом Вы вообще можете уйти от высокопрочных и заменить их сваркой или подстраховаться сваркой. Если жалко 24 болта на ферму, сделайте 16, всё равно лучше будет чем 12 на разрыв. На счет концентраций - даже не обсуждается...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 01:14
#38
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


olegrussia, ну не нравится мне Ваш узел и все.
Вы его так хвалите - прям патентовать в сам раз
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 04:34
#39
Марат 1985


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 14


так посчитай её в Robot Structural Analysis Professional 2013)))
Марат 1985 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 11:20
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Это ты к кому обращаешся?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 11:48
#41
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Вообще, к стали фланцев требования есть на расслоение поперек проката. Мне вот интересно, они соблюдаются кем-нибудь?
Я лично давно фрикционные делаю.
Изображения
Тип файла: jpg Выдержка из пособия к СНиП II-23-81.JPG (146.3 Кб, 1053 просмотров)
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 15:36
#42
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, они соблюдаются кем-нибудь?
Ага, попался мне тут проектик с такой хитрой сталью, (не совсем мне - брательнику моему) пол-Москвы облазил пока нашел, оплатил туда 8 тонн листа, а потом 2 недели бегал пытался их найти... Не знаю чем там дело кончилось, но весело было. Говорил я ему - ставь 09Г2С и не парься! В серии Молодечно 09Г2С и нормуль.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 16:16
#43
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Ага, попался мне тут проектик с такой хитрой сталью, (не совсем мне - брательнику моему) пол-Москвы облазил пока нашел, оплатил туда 8 тонн листа, а потом 2 недели бегал пытался их найти... Не знаю чем там дело кончилось, но весело было. Говорил я ему - ставь 09Г2С и не парься! В серии Молодечно 09Г2С и нормуль.
Я тоже ставил пару раз такую сталь поначалу. Вопросов никто не задал, что показалось мне подозрительным.

Вопрос-то непростой, как мне кажется. Раз это требование есть - значит, может расслоиться. Какая вероятность этого - непонятно.
Может, по факту и достаточно ультразвукового контроля на заводе изготовителе, как в старой серии написано.
Сталь там, кстати, не просто 09Г2С, а 09Г2С-12, то есть С345-3, как я понял.

В новой серии допускается без испытания на металлургическом заводе четыре марки стали 09Г2С-15-3(4), 10ГНБ-Ш и 14Г2АФ-15 (которая в пособии, только там без 15). Эти можно без испытаний. А если другие, надо, как я понимаю, справку с завода, что испытали. А потом надо все марки стали (кроме 10ГНБ-Ш) испытывать ультразвуком на заводе-изготовителе, о чем тоже нужен документ.

А по факту получается, что и С345-3 быстро найти не могут. А про эти испытания кто-нибудь слышал?

Ну и в любом случае, как я понял, сталь для фланцев по требованиям во всех этих документах должна быть не ниже С345-3.
А по факту видел в проектах С255 - вся сталь.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:03
#44
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
В новой серии допускается
а что за новая серия, не подскажете? Тоже Молодечно?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:14
#45
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
а что за новая серия, не подскажете? Тоже Молодечно?
Имел ввиду 1.460.3-23.98.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 21:36
#46
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Я одного не понимаю - как они не сходятся?
Поделюсь своим опытом о том как изготавливать фланцы на заводе так, чтобы обойтись без головняка с их фрезерованием. Я так понимаю в топике предложен узел в альтернативу вот этому серийному узлу.

Ну во-первых такие фермы всегда нужно собирать и обваривать в сборе хоть на кондукторе хоть на полу. И чтоб на площадке не перепутали полуфермы, которые друг другу подходят мы их еще и связывали перед отправкой на площадку.
Во-вторых действительно при сварке всегда ведет фланцы. И в зону вокруг болтов начинает проскакивать щуп, что не допустимо для фланцевого соединения. Как с этим быть, когда нет фрезерного станка, на котором надо забазировать 9 метровую полуферму, на производствах такие действительно редко встречаются, хотя на белгородском энергомаше, например такой я видел? Оч просто - обратным прогибом фланцев. На участке сборки попросил бригадира не прихватывать треугольные ребра - это еще и потомучто под ними варить очень неудобно. А на участке обварки попросил сварщиков раскручивать фланец и вставлять под него пятак(пластина пятерка размером 100х100мм) потом завинчивать снова "со всей дури", чтоб дать 3мм обратный прогиб фланцу. Потом все это дело обваривается, варятся ребра, даем ферме остыть, ослабляем болты, вынимаем пятак и все. Фланцы идеально друг- другу подходят без всякой фрезеровки и щуп не пролазит в щель между фланцами. Такой номер проходит даже когда фланцы из 30ки, главное чтоб сварщики сильные были
Да, идея достаточно интересная! Спасибо, возьму на заметку! Можете в двух словах, описать схему кондуктора для фермы из ГСП, который используете, либо фотографию? В скором будущем самому понадобится. И в чем смысл необходимости фрезеровки фланцев кроме предотвращения щелевой коррозии?
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 01:02
#47
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Советую всем не очень обольщаться данным типом узла. Он однозначно возможен к применению (я такой применял тоже и тоже в ответственной конструкции). Но. Такой узел применим если не на 100% используется несущая способность сечения. Если сечение используется на 100% или близко к тому - узел будет давать слишком большие концентрации напряжений. Именно поэтому такие узлы не фигурируют в конструкциях основных элементов ни в сериях ни в учебниках. Но все таки выход есть. Этим выходом я считаю узел с перекрестными ребрами.
Интересно решение, но не понимаю, как его реализовать. Что предполагается использовать в качестве уголков? Обычные прокатные уголки? Но сомневаюсь, что можно достать их необходимой толщины. Пластины, которые крестом, надо варить между собой? Если так, то опять же - их поведет, что может сказаться на качестве фрикционного соединения. Тогда и обушки уголков фрезеровать придется (из-за сварного шва).

Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
можно еще вот так с учетом последних замечаний...
Самое слабо место вашего узла – сварной шов между пластиной и трубой. Сложно сделать качественный шов в месте скругления трубы. И саму пластину при сварки поведет (сварка рядом с болтовым соединением), и будут такие же проблемы как у фланцевого соединения.
И потом, применение и сварки, и фрикционного соединения, когда они воспринимают одну и ту же нагрузку – сомнительно.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:41
#48
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Самое слабо место вашего узла – сварной шов между пластиной и трубой. Сложно сделать качественный шов в месте скругления трубы. И саму пластину при сварки поведет (сварка рядом с болтовым соединением), и будут такие же проблемы как у фланцевого соединения.
И потом, применение и сварки, и фрикционного соединения, когда они воспринимают одну и ту же нагрузку – сомнительно.
Так и вышло - когда начали проверять швы обнаружили дефекты в этом месте... Буду дальше колдовать.

То, что пластину поведет, так она во фрикционном болтами выпрямится.

А то, что сварка там где фрикционное - так это так, на всякий случай))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 01:57
#49
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так и вышло - когда начали проверять швы обнаружили дефекты в этом месте... Буду дальше колдовать.

То, что пластину поведет, так она во фрикционном болтами выпрямится.

А то, что сварка там где фрикционное - так это так, на всякий случай))
В конструкциях часто бывает, что желание что-то дополнительно усилить ведет к изменению работы конструкции (например, меняется расчетная схема) и в итоге получается только хуже.

Еще нужно учитывать работу монтажников (я бы сказал, учитывать в первую очередь). В данном случае высока вероятность, что сначала приварят (прихватят), а потом начнут затягивать болты, в этом случае ни о каком качественном фрикционном соединении не может быть и речи. И можно хоть весь чертеж исписать указанием порядка выполнения работ, они все равно сделают по-своему, ибо читать, что там намеливали, настоящим строителям западло, и они лучше знают, как надо строить.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 09:15
#50
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
высока вероятность, что сначала приварят (прихватят), а потом начнут затягивать болты
Вот я тоже так подумал и поставил там высокопрочные 20-е болты безо всякой сварки. А то я знаю про такие фокусы - не сходятся отверстия - а мы сейчас обварим, а потом гайку и шляпку болта приварим))) Именно так оно и бывает. Как говорится: все отравления начинаются с фразы "а чё ему в холодильнике будет" )))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 07:11
#51
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
можно еще вот так с учетом последних замечаний...
а что это за швы там, которыми накладки к трубе варятся? как их посчитать и каким образом их проконтролировать?
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2016, 23:17
#52
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Как думаете, применим ли данный узел с подвесными кранами грузоподъемностью 5т? Предполагаю, что нужно будет ввести дополнительные распорки на каждую полуферму и соединить их между собой с каким-нибудь шагом. См. рис.

Кстати, по поводу расчета данного узла. Длину врезку нужно подбирать не по сварному шву, а по срезу стенки пояса (необходимая длина здесь будет больше, чем требуемая длинна шва, т.к. катет шва здесь берется максимальный для стенки трубы).
L>N/(0,58*Ry*t*4) t-толщина стенки пояса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НП узел.jpg
Просмотров: 348
Размер:	69.5 Кб
ID:	171690  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 00:28
#53
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Как-то уж больно мощные распорки получаются... Нельзя просто одну оставить?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 15:16
#54
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как думаете, применим ли данный узел с подвесными кранами грузоподъемностью 5т? Предполагаю, что нужно будет ввести дополнительные распорки на каждую полуферму и соединить их между собой с каким-нибудь шагом. См. рис.
А чему эти распорки должны противодействовать?
А если без наводящих вопросов, то думаю, что это просто перерасход металла на идеально ровном месте.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 18:08
#55
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А чему эти распорки должны противодействовать?
А если без наводящих вопросов, то думаю, что это просто перерасход металла на идеально ровном месте.
В принципе, если на концах балок-крановых путей устанавливаем связи соединяющие их с верхним поясом, то они должны брать на себя почти все горизонтальные усилий от крана. Но если балки находятся непосредственно рядом с этим монтажным узлом, часть горизонтальной нагрузки придет на этот узел. Хотя, если полная горизонтальная нагрузка от 5ти- тонника не более 1 тонны, то наверное, все ок.
Не уверен, что место идеально ровное, пытаюсь найти подводные камни (все таки этот узел наиболее ответственен).
Применял ли кто-нибудь данные фрикционные узлы с подвесными кранами?

Но формально, чтобы уложиться в (формальное?) условие по гибкости нижнего пояса, одна растяжка возле этого фрикционного узла нужна.

Можно еще этот узел развернуть на 90градусов, сделать его из плоскости.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 18:51
#56
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Применял ли кто-нибудь данные фрикционные узлы с подвесными кранами?
Для стыка растянутого пояса ферм из ГСП всегда применяю такой тип узла. Лучше пока ничего не изобрели Экспертиза пока не возражает
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В принципе, если на концах балок-крановых путей устанавливаем связи соединяющие их с верхним поясом, то они должны брать на себя почти все горизонтальные усилий от крана
Вот именно. Надо просто горизонтальное усилие от крана увести с нижнего пояса любым законным способом
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но формально, чтобы уложиться в (формальное?) условие по гибкости нижнего пояса, одна растяжка возле этого фрикционного узла нужна.
Формальности, если подумать, здесь тоже никакой нет. Считать гибкость всего пояса, беря радиус инерции врезной фасонки на мой взгляд неправильно. Вот если бы узел находился в середине сжатого элемента, тогда да. Но это ж две большие разницы!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 09:25
#57
sharkne

конструктор
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина
Сообщений: 35


А как насчет такого узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 438
Размер:	131.4 Кб
ID:	171747  
sharkne вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 09:33
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Skovorodker, в первую очередь если подкрановый путь проходит между узлами нижнего пояса то тормозное и усилие попадает между узлами, поэтому необходимо предусмотреть тормозные балки, с них усилие должно попасть на вертикальные связи, а с них в диск или ещё куда там по решению конструктора.. фрикцион применяю регулярно. Чем смущает передача через трение?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:23
#59
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Формальности, если подумать, здесь тоже никакой нет. Считать гибкость всего пояса, беря радиус инерции врезной фасонки на мой взгляд неправильно. Вот если бы узел находился в середине сжатого элемента, тогда да. Но это ж две большие разницы!
Но брать полный радиус инерции трубы будет еще более не правильно. Все-таки нормы ограничивают гибкость растянутых элементов, хотя необходимость этого – вопрос дискуссионный.
Вопрос всем. Обычно в НП из-за расцентровок присутствуют в плоскости сравнительно небольшие изгибающие моменты (порядка 0,1-0,8 т*м), но для такого узла они вполне приличные. Фрикционный узел в плоскости, естественно, нельзя рассматривать как шарнир, т.к. сила трения на М и N общая (если он повернется от момента, то сдвинется и от N). Рассчитываете ли вы данный узел на совместное действие М и N?

Кстати, какую обработку поверхностей вы закладываете во фрикцион? Какая реально на практике выполнима?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, в первую очередь если подкрановый путь проходит между узлами нижнего пояса то тормозное и усилие попадает между узлами, поэтому необходимо предусмотреть тормозные балки, с них усилие должно попасть на вертикальные связи, а с них в диск или ещё куда там по решению конструктора.. фрикцион применяю регулярно. Чем смущает передача через трение?
Не совсем понял. Если крепление балки-пути находится между узлами нп, то, прежде всего, нужно вводить дополнительные раскосы, иначе – сжатие с большим изгибом.
Вдоль здания тормозными балками будут являться сами подкрановые пути, не? Правда, радиус инерции у балок М мал и по сжатию они не пройдут, но если мы ставим вертикальные связи, соединяющие их с верхним поясом на обоих концах пути, то можно считать, что работают они только на растяжение.
Во фрикционе смущает возможное наличие всяких нерасчетных Q и М

Цитата:
Сообщение от sharkne Посмотреть сообщение
А как насчет такого узла.
Лично мне этот узел очень нравится. И самому хочется узнать, почему его не применяют на практике, ведь он лежит на поверхности. Возможно из-за того, что на монтаже сварку значительно сложнее проконтролировать, а тут ее (сварки) очень много. Можно (если позволяет габарит элементов), половину швов выполнить заводскими, т.е. приварить в каждой половинке нп по две пластины на заводе (одну верхнюю, одну боковую), но погнуть на разгрузке могут.
А так по работе, этот узел практически ничем не отличается от целикового пояса.

Только зачем зазор между элементами аж 50мм? 10 хватит.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 20:03
#60
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Применял ли кто-нибудь данные фрикционные узлы с подвесными кранами?
всегда,
Цитата:
Сообщение от sharkne Посмотреть сообщение
А как насчет такого узла.
монтажная сварка
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Возможно из-за того, что на монтаже сварку значительно сложнее проконтролировать
ее невозможно проконтролировать, совсем невозможно
viqa вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 08:28
#61
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


А я вот такой узел делаю.


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
ее невозможно проконтролировать, совсем невозможно
Почему же это? Сваривают внизу на стапелях, всё видно, всё нормально.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-08_08-26-02.png
Просмотров: 286
Размер:	61.8 Кб
ID:	171793  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:06
#62
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


olegrussia оригинально
А какой смысл?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но брать полный радиус инерции трубы будет еще более не правильно. Все-таки нормы ограничивают гибкость растянутых элементов, хотя необходимость этого – вопрос дискуссионный.
Offtop: Упс, увлекся новой Теклой, не заметил
Узел в запас можно заменить шарниром. Тогда можно взять радиус инерции пояса и длину элемента от узла до стыка с мю=2, что равнозначно длине всего элемента с мю=1.
Гибкость же самой фасонки можно проверить, взяв ее радиус инерции и геометрическую длину с мю=3-10 (от торца трубы до края естественно). У меня часто проходит и при 10. Т.е. если узел более или менее адекватный, то можно даже не париться. Если сильно развит в длину, то можно и проверить
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Фрикционный узел в плоскости, естественно, нельзя рассматривать как шарнир, т.к. сила трения на М и N общая (если он повернется от момента, то сдвинется и от N). Рассчитываете ли вы данный узел на совместное действие М и N?
Кстати, какую обработку поверхностей вы закладываете во фрикцион? Какая реально на практике выполнима?
Шарнир в запас для определения расчетной длины. Просто чтобы об этом не спорить.
Да, считаю этот тип узлов на все усилия, какие по факту есть. Но конкретно в этом моменты будут копеешные, если пояс не ломается в этом месте конечно.
Коэф. трения 0,42 позволяет спать спокойно. Закладывал и 0,58 из-за огромных усилий, но только потому что на нашем заводе делали, можно было проинстуктировать и проконтроллировать.

Последний раз редактировалось Кутузов, 08.06.2016 в 09:25.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 22:31
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Коэф. трения 0,42 позволяет спать спокойно.
0.35 позволяет спать спокойно... в ПГСе дробемет или огнемет не так часто встретишь, а у мостовиков сие в почете!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 22:42
#64
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, плюсую. И то, вроде закладываешь щетки (ну что может быть проще?), приезжаешь, а у них вот (см картинку).

Дробеструй на заводе - это ж надо еще обработанные довезти до стройки и успеть за 3 дня собрать там сразу (см СП 70).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5664_.jpg
Просмотров: 294
Размер:	126.4 Кб
ID:	171851  
 
 
Непрочитано 08.06.2016, 22:44
#65
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Почему же это? Сваривают внизу на стапелях, всё видно, всё нормально.
потому, что визуально не все проверишь, такие швы нужно просвечивать
viqa вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 22:56
#66
s7onoff


 
Сообщений: n/a


viqa, тут ведь длина шва не ограничена...
 
 
Непрочитано 08.06.2016, 23:57
#67
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тут ведь длина шва не ограничена...
а что всю длину нельзя абы как сварить
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 00:42
#68
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


ФАХВЕРК, Arikaikai 0,35 конечно еще спокойнее, кто б спорил. Просто если усилия реально большие получается монстр, а не узел. А если таких узлов на объекте штук 850? Как компромисс некоторые закладывают дробемет, а считают на 0.42.
0,35 это классика жанра. Оно и понятно. Большинство проектировщиков не знают кто и как будет изготавливать и монтировать, поэтому исходят из худшего. Это какбэ понятно
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 06:31
#69
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
olegrussia оригинально
А какой смысл?
Смысл простой. Если всё нормально, то болтового соединения достаточно, а если накосячат и "дырки прожигать" будут, то на сварку посадят. В своем посте не указал - сварка, она только на случай косяка.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 09:25
#70
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
а если накосячат и "дырки прожигать" будут, то на сварку посадят
А что, были в практике такие случаи? Накосячить в таком месте можно только с большого бодуна. На случай вопиющей жп-рукости можно предусмотреть полуслепые накладки с запасом 10мм по длине и ширине (это делается, если много стыков по длине элемента и возможно накопление погрешности). Или пошли все в баню, пусть переделывают накладки индивидуально. Моя имха в том, что нельзя при проектировании руководствоваться возможной некомпетентностью линейных работников. Это путь в Африку
Offtop: У тебя кстати нижняя пластина подрезана трубой. Подозреваю, что должно быть наоборот
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 10:25
#71
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Кутузов, а что по поводу трех дней с момента обработки до монтажа? Как раз с этим проблемы и возникают, как мне кажется, когда узлов именно много. Никто ж не будет привозить по одной ферме/балке в день, чтоб на стройке успевали их собирать и складывать собранными, дожидаясь следующих..
 
 
Непрочитано 09.06.2016, 10:57
#72
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Кутузов, а что по поводу трех дней с момента обработки до монтажа?
С дробью все сложно. ФАХВЕРК правильно написал, что это у мостовиков популярно. Причины 2:
1. Конструкции поставляются крупными блоками, что в принципе делает возможным сразу их в работу пустить.
2. Количество болтов для затяжки может и при 0.58 с непривычки вызвать кондрашку, что уж тут говорить про 0.35.
И еще дробемет и так проходят практически все конструкции (по крайней мере у нас).
Честно говоря не знаю, что они там делают при превышении 3-х суток. Может из помповых ружей дробью стреляют Пусть этим мостовая инспекция занимается.
Я почему и писал про 0.42. Понятно, что это все тоже не от хорошей жизни, но таких проблем, как с дробью, на площадке не будет.
Да и вообще, я заметил, что жесткие требования приводят людей в тонус. И оказывается, что все возможно, просто надо немного напрячься, придумать и отработать схему. Под конец большого объекта люди удивляются, как это все в начале казалось им сложным
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 12:26
#73
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Вопрос. Ставите ли в данном фрикционном узле дополнительную стойку? Если ее установить, то она будет прилично снимать изгибающий момент в районе узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелФР.png
Просмотров: 274
Размер:	48.4 Кб
ID:	171898  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 12:35
#74
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а откуда взяться там изгибу в вертикальной плоскости?
 
 
Непрочитано 09.06.2016, 12:40
#75
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если ее установить, то она будет прилично снимать изгибающий момент в районе узла
А может наоборот увеличивать?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 12:50
#76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Можно, но монтажную чтоб торец отправочной марки не замяли... а то потом вот и фрикцион может в сварной превратиться)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 13:06
#77
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а откуда взяться там изгибу в вертикальной плоскости?
От расцентровки раскосов. Он не большой для пояса, но для этого фрикционного узла, может быть весьма приличен.


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А может наоборот увеличивать?
В моих расчетных схемах снимает (именно возле узла). (Если интересно - скадовский файл)


Но если делить ферму на одинаковые отправочные марки, т.е. делить по коньку, то непонятно как эту стойку организовать, а несколько смещать из-за нее стык фермы не хочется (будут не совсем одинаковые половины).

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно, но монтажную чтоб торец отправочной марки не замяли... а то потом вот и фрикцион может в сварной превратиться)
Тогда на двух половинках фермы логичнее эту стойку делать
Вложения
Тип файла: spr a2-01.SPR (11.1 Кб, 56 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 13:23
#78
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Тогда на двух половинках фермы логичнее эту стойку делать
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 13:50
1 | #79
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В моих расчетных схемах снимает (именно возле узла). (Если интересно - скадовский файл)
Ага, понятно. Частный случай. Середина симметрично нагруженной фермы. Ну да не суть. При таких усилиях просто нет смысла извращаться.
А вообще, в другом частном случае может быть и увеличение момента. При этом в узле в любом случае добавляется поперечка и местный момент как следствие. Но это все почти не влияет на конечный результат в виду малости всех этих усилий.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но если делить ферму на одинаковые отправочные марки, т.е. делить по коньку, то непонятно как эту стойку организовать, а несколько смещать из-за нее стык фермы не хочется (будут не совсем одинаковые половины).
С учетом всего вышесказанного никто эту стойку и не делает.

Последний раз редактировалось Кутузов, 09.06.2016 в 13:57.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 16:19
#80
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Но как? Есть узел?



Кутузов, ФАХВЕРК, вы из СПб. Не слышали истории, что несколько лет назад, когда была особенно снежная зима, на ряде сооружений с такими узлами, эти узлы "соскочили" (видимо, не закрутили как положено) и стали обычными работающими на срез?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 18:17
#81
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вопрос. Ставите ли в данном фрикционном узле дополнительную стойку? Если ее установить, то она будет прилично снимать изгибающий момент в районе узла
только если там что-нибудь опирается, кран например
viqa вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 00:48
#82
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
только если там что-нибудь опирается, кран например
В таком случае лучше стык перенести в соседнюю панель (имха).
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не слышали истории, что несколько лет назад, когда была особенно снежная зима, на ряде сооружений с такими узлами, эти узлы "соскочили" (видимо, не закрутили как положено) и стали обычными работающими на срез?
Слышал, что в одном или нескольких ТРЦ, построенных турками, покрытия дюжа прогнулись, что их пришлось закрыть до выяснения... Что там выяснили не узнавал
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 10:12
#83
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А что, были в практике такие случаи? Накосячить в таком месте можно только с большого бодуна. На случай вопиющей жп-рукости можно предусмотреть полуслепые накладки с запасом 10мм по длине и ширине (это делается, если много стыков по длине элемента и возможно накопление погрешности). Или пошли все в баню, пусть переделывают накладки индивидуально. Моя имха в том, что нельзя при проектировании руководствоваться возможной некомпетентностью линейных работников. Это путь в Африку
Offtop: У тебя кстати нижняя пластина подрезана трубой. Подозреваю, что должно быть наоборот
Случаи такие сплошь и рядом) Поэтому так и сделал. Труба обрезается по радиусу скругления, тут никакого оптического обмана.

И помимо Африки стран хватает
olegrussia вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка нижних поясов ферм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34