Узел стыка нижних поясов ферм
ПГС
Питер
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 40269
|
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
забей на предельную гибкость - потеря устойчивости растянутого стержня есть теория, рассмотренная профи высокого уровня в одной из тем некогда славного прошлого форума.
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
ого
Предварительно напряженные элементы не подлежат расчету на предельную гибкость. Пишите примечание - временно закрепить пояс из плоскости, затянуть болты и отпустить - под собственным весом фермы пояс получит растягивающие усилия. Если не согласны - покажите пункт снипа, описывающий предварительное напряжение.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
По поводу "несходятся фланцы"... Гнать изготовителей. Про "фрезеровать после приварки.." и контрольную сборку они, видать, не слышали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90
|
К сожалению, на заводах изготовителях средней руки (как мой) нету станков, на которых можно в сборе фрезернуть конструкцию габаритом 12 м, да ещё и высотой 2-3 метра. Поэтому главным инженером, или директором, принимается "мужественное" решение изготавливать без обработки после сборки (или например, у пластины фермы, через которую ферма крепится к колонне, а сама пластина опирается на опорный столик всегда в чертежах будет стоять "строгать торцы". Если оборудования нет, этим тоже скорее всего пренебрегут). Изготавливали, а я ещё и присутствовал при монтаже фермы Молодечно, аналогичной показанной автором темы. Всё прошло гладко, в принципе
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Да делайте что хотите, едрена мать! Просто интересно: чуть что - эти мужественные быстренько спрячутся в кустиках. У них там давно нумера забронированные. А другие ребята начнут Вам втолковывать женственность. А у Вас не то что бронированного номера нет, Вы даже тюбик вазелина в аптеке позабыли прикупить.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Так просто видел своими глазами, как фермы 24 и 30 м некоторые одаренные стропили. прямо за ближайшие к коньку узлы в.п. Offtop: А на счет дизелечка... Мне на эти выходные водопровода в ванной и газовой колонки на кухне хватило, разбирать-перебирать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Граждане, не повторяйте чужих ошибок.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Не судите строго за оформление, просто тема увлекла и быстренько накидал. А может вот так?
Причем при желании можно нижнюю пластинку сделать чуть пошире, а верхнюю чуть поуже и заварить монтажной сваркой. Но подчеркну - это при желании. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
![]() ![]() И еще - на твоей картинке я не заметил, как сами трубы крепятся к многочисленным накладкам? Сваркой поперек сечения? Не есть хорошо. Или там швеллера чуть выше труб, что дает возможность наложить продольный шов вдоль труб и швеллеров по углам? Отпишись пожалуйста. Кажись понял, ты в скругление накладываешь шов. Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 20:40. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90
|
Цитата:
На самом дела, отпишитесь люди, кто у себя на заводе фрезерует в сборе конструкции габаритом 12 м, с высотой 2-2,5. И напишите, какой же у вас стоит станок для этого. Просто интересно. Может я несведущ (у меня не технологическое и не машиностроительное образование), но такие станки должны стоить как чугунный мост. И работать вовсе не с строительными металлоконструкциями |
|||
![]() |
|
||||
Рад что картинки понравились))) Это не Акад, это Инвентор. На такую картинку уходит минут 10 максимум. Вот еще прикрепил с пояснениями и демонстрациями некоторых возможностей Инвентора. А в Акаде, как это ни странно, но я работать толком даже не умею. Единственное чем мне Инвентор не нравится - он сварные швы может и в 3д показывать, и по ЕСКД, а во по СПДС - никак! Причем я даже в автодеске спрашивал, они подтвердили - НИКАК!
Я так же делаю и проблем нет. А вот чтобы фрезеровать ферму 8( Я про такое даже не слышал... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Такое оборудование крайне редко встречается в природе, да и сам способ имеет кучу минусов. нужно как то выставить в 0 всю эту 12х2.5 метра криворогую раскоряку в станке, чтобы ответные фланцы отфрезеровались в 1 плоскости. Хотя зачастую сама ферма сварена очень криво, и с различной пропеллерностью в разных плоскостях Из различных извращений бывает: -сборка полуферм, стяжка фланцев и последующая обварка (кривизна самих пластин от этого никуда не девается, разве что дырки совпадут потом, очевидно применяется при отсутствии кондуктора) -Полная обварка фермы, потом отрезают кусок нижнего пояса 1 метр длинной с фланцем, фрезеруют и приваривают обратно ![]() -Самый простой и обкатанный способ: фрезеровка фланцев до сборки фермы. если фланец взять потолще и катеты поменьше, то от сварки его потом не поведет. ах да. Еще в народе бытует мнение, что у фланцевого узла только 2 беды -несовпадение отверстий (ну это уже совсем жесть) -и кривизна фланцев от сварки совершенно забывая что листовой прокат обычно сам горбатый как лунный рельеф узел от Эклектика мне не нравиться. Конечно можно его обдумать, но навскидку получается при совпадении высоты швеллеров и профиля фермы невнятные продольные сварные швы, при несовпадении получается щель между поясом и пластиной. Швеллер требуется С345 с паралельными поясами ширины полки должно хватать чтобы разместить М24 болты ну и пожалуй: Все наше растягивающее усилие в поясе, приходиться на тонкую полку швеллера ослабленную отверстиями М27
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 05.06.2013 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90
|
str02, спасибо за ответ. По станкам моё мнение подтвердилось, но возникает вопрос - почему же раньше писали в проектах это "фрезеровать в сборе"? Ведь кочует из проекта в проект, и в старых альбомах с чертежами встречается
По поводу вариантов решения - фрезеровать пластину до приварки. хотелось бы поподробнее о "фланец потолще, катет поменьше". Толщина пластины уже заложена в КМ. Вот у нас была ферма, верхний пояс труба 160х160х5 , фланцы из 20ки. Вопрос поднимался. когда изготавливали, решили не фрезеровать по причине "всё равно поведёт". С проблемой кривизны самих листов знакомы, к сожалению. Иногда чёрте что приходит, и поменять могут, так как брак, но время затраченное на возврат некондиционного листа и замена часто подрывает сроки очередного срочного заказа, и листы не меняют (если уж не совсем катастрофа) А представленный узел был не от меня, а от olegrussia ) Мне как раз нравится узел нижнего пояса из топика темы, именно такой и был в проекте о котором я говорю. со сборкой проблем не было P.S. Узел такой в любой трёхмерке быстро сделать, хоть в Inventor, хоть в Solidworks, хоть в Компасе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Цитата:
Поделюсь своим опытом о том как изготавливать фланцы на заводе так, чтобы обойтись без головняка с их фрезерованием. Я так понимаю в топике предложен узел в альтернативу вот этому серийному узлу. Ну во-первых такие фермы всегда нужно собирать и обваривать в сборе хоть на кондукторе хоть на полу. И чтоб на площадке не перепутали полуфермы, которые друг другу подходят мы их еще и связывали перед отправкой на площадку. Во-вторых действительно при сварке всегда ведет фланцы. И в зону вокруг болтов начинает проскакивать щуп, что не допустимо для фланцевого соединения. Как с этим быть, когда нет фрезерного станка, на котором надо забазировать 9 метровую полуферму, на производствах такие действительно редко встречаются, хотя на белгородском энергомаше, например такой я видел? Оч просто - обратным прогибом фланцев. На участке сборки попросил бригадира не прихватывать треугольные ребра - это еще и потомучто под ними варить очень неудобно. А на участке обварки попросил сварщиков раскручивать фланец и вставлять под него пятак(пластина пятерка размером 100х100мм) потом завинчивать снова "со всей дури", чтоб дать 3мм обратный прогиб фланцу. Потом все это дело обваривается, варятся ребра, даем ферме остыть, ослабляем болты, вынимаем пятак и все. Фланцы идеально друг- другу подходят без всякой фрезеровки и щуп не пролазит в щель между фланцами. Такой номер проходит даже когда фланцы из 30ки, главное чтоб сварщики сильные были ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Советую всем не очень обольщаться данным типом узла. Он однозначно возможен к применению (я такой применял тоже и тоже в ответственной конструкции). Но. Такой узел применим если не на 100% используется несущая способность сечения. Если сечение используется на 100% или близко к тому - узел будет давать слишком большие концентрации напряжений. Именно поэтому такие узлы не фигурируют в конструкциях основных элементов ни в сериях ни в учебниках. Но все таки выход есть. Этим выходом я считаю узел с перекрестными ребрами.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ладно, пользуйтесь пособием.
Только подумайте, возможно если там идет речь только о связях - это неспроста. Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.07.2013 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vavan Metallist, просто я подумал, что у Вас есть какой-то численный критерий определения опасности концентрации напряжений для фасоночных соединений. Не всегда охота делать пластический расчет для реальной оценки влияния концентраций напряжений. То, что более плавно при кресте - спору нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() В принципе узлов где трубы переходят в одну фасонку великое множество на многих ответственных конструкциях. Например на башенных кранах так делают тяги. И в пособии на которое дал ссылку 024 если фасонка врезается на величину больше 1.5 ширины профиля, то коэффициент условий работы его равен 1 (тоесть , фактически сечение может работать на 100%). Так что я не думаю, что все так плохо. Но тем не менее считаю, что если можно применить узел лучший в плане концентрации - его нужно применить. Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.07.2013 в 21:39. |
|||
![]() |
|
||||
Ферма весит около 2 тонн, перерасход листа около 10-15 кг., при этом упрощение в изготовлении, сдаче, надежности и т.д. При этом Вы вообще можете уйти от высокопрочных и заменить их сваркой или подстраховаться сваркой. Если жалко 24 болта на ферму, сделайте 16, всё равно лучше будет чем 12 на разрыв. На счет концентраций - даже не обсуждается...
|
||||
![]() |
|
||||
Ага, попался мне тут проектик с такой хитрой сталью, (не совсем мне - брательнику моему) пол-Москвы облазил пока нашел, оплатил туда 8 тонн листа, а потом 2 недели бегал пытался их найти... Не знаю чем там дело кончилось, но весело было. Говорил я ему - ставь 09Г2С и не парься! В серии Молодечно 09Г2С и нормуль.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
Вопрос-то непростой, как мне кажется. Раз это требование есть - значит, может расслоиться. Какая вероятность этого - непонятно. Может, по факту и достаточно ультразвукового контроля на заводе изготовителе, как в старой серии написано. Сталь там, кстати, не просто 09Г2С, а 09Г2С-12, то есть С345-3, как я понял. В новой серии допускается без испытания на металлургическом заводе четыре марки стали 09Г2С-15-3(4), 10ГНБ-Ш и 14Г2АФ-15 (которая в пособии, только там без 15). Эти можно без испытаний. А если другие, надо, как я понимаю, справку с завода, что испытали. А потом надо все марки стали (кроме 10ГНБ-Ш) испытывать ультразвуком на заводе-изготовителе, о чем тоже нужен документ. А по факту получается, что и С345-3 быстро найти не могут. А про эти испытания кто-нибудь слышал? Ну и в любом случае, как я понял, сталь для фланцев по требованиям во всех этих документах должна быть не ниже С345-3. А по факту видел в проектах С255 - вся сталь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Самое слабо место вашего узла – сварной шов между пластиной и трубой. Сложно сделать качественный шов в месте скругления трубы. И саму пластину при сварки поведет (сварка рядом с болтовым соединением), и будут такие же проблемы как у фланцевого соединения. И потом, применение и сварки, и фрикционного соединения, когда они воспринимают одну и ту же нагрузку – сомнительно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
То, что пластину поведет, так она во фрикционном болтами выпрямится. А то, что сварка там где фрикционное - так это так, на всякий случай)) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Еще нужно учитывать работу монтажников (я бы сказал, учитывать в первую очередь). В данном случае высока вероятность, что сначала приварят (прихватят), а потом начнут затягивать болты, в этом случае ни о каком качественном фрикционном соединении не может быть и речи. И можно хоть весь чертеж исписать указанием порядка выполнения работ, они все равно сделают по-своему, ибо читать, что там намеливали, настоящим строителям западло, и они лучше знают, как надо строить. |
|||
![]() |
|
||||
Вот я тоже так подумал и поставил там высокопрочные 20-е болты безо всякой сварки. А то я знаю про такие фокусы - не сходятся отверстия - а мы сейчас обварим, а потом гайку и шляпку болта приварим))) Именно так оно и бывает. Как говорится: все отравления начинаются с фразы "а чё ему в холодильнике будет" )))
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Как думаете, применим ли данный узел с подвесными кранами грузоподъемностью 5т? Предполагаю, что нужно будет ввести дополнительные распорки на каждую полуферму и соединить их между собой с каким-нибудь шагом. См. рис.
Кстати, по поводу расчета данного узла. Длину врезку нужно подбирать не по сварному шву, а по срезу стенки пояса (необходимая длина здесь будет больше, чем требуемая длинна шва, т.к. катет шва здесь берется максимальный для стенки трубы). L>N/(0,58*Ry*t*4) t-толщина стенки пояса. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А если без наводящих вопросов, то думаю, что это просто перерасход металла на идеально ровном месте. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Не уверен, что место идеально ровное, пытаюсь найти подводные камни (все таки этот узел наиболее ответственен). Применял ли кто-нибудь данные фрикционные узлы с подвесными кранами? Но формально, чтобы уложиться в (формальное?) условие по гибкости нижнего пояса, одна растяжка возле этого фрикционного узла нужна. Можно еще этот узел развернуть на 90градусов, сделать его из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Формальности, если подумать, здесь тоже никакой нет. Считать гибкость всего пояса, беря радиус инерции врезной фасонки на мой взгляд неправильно. Вот если бы узел находился в середине сжатого элемента, тогда да. Но это ж две большие разницы! |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Skovorodker, в первую очередь если подкрановый путь проходит между узлами нижнего пояса то тормозное и усилие попадает между узлами, поэтому необходимо предусмотреть тормозные балки, с них усилие должно попасть на вертикальные связи, а с них в диск или ещё куда там по решению конструктора.. фрикцион применяю регулярно. Чем смущает передача через трение?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Вопрос всем. Обычно в НП из-за расцентровок присутствуют в плоскости сравнительно небольшие изгибающие моменты (порядка 0,1-0,8 т*м), но для такого узла они вполне приличные. Фрикционный узел в плоскости, естественно, нельзя рассматривать как шарнир, т.к. сила трения на М и N общая (если он повернется от момента, то сдвинется и от N). Рассчитываете ли вы данный узел на совместное действие М и N? Кстати, какую обработку поверхностей вы закладываете во фрикцион? Какая реально на практике выполнима? Цитата:
Вдоль здания тормозными балками будут являться сами подкрановые пути, не? Правда, радиус инерции у балок М мал и по сжатию они не пройдут, но если мы ставим вертикальные связи, соединяющие их с верхним поясом на обоих концах пути, то можно считать, что работают они только на растяжение. Во фрикционе смущает возможное наличие всяких нерасчетных Q и М Лично мне этот узел очень нравится. И самому хочется узнать, почему его не применяют на практике, ведь он лежит на поверхности. Возможно из-за того, что на монтаже сварку значительно сложнее проконтролировать, а тут ее (сварки) очень много. Можно (если позволяет габарит элементов), половину швов выполнить заводскими, т.е. приварить в каждой половинке нп по две пластины на заводе (одну верхнюю, одну боковую), но погнуть на разгрузке могут. А так по работе, этот узел практически ничем не отличается от целикового пояса. Только зачем зазор между элементами аж 50мм? 10 хватит. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
монтажная сварка ![]() ее невозможно проконтролировать, совсем невозможно |
|||
![]() |
|
||||
olegrussia оригинально
![]() А какой смысл? Цитата:
![]() Узел в запас можно заменить шарниром. Тогда можно взять радиус инерции пояса и длину элемента от узла до стыка с мю=2, что равнозначно длине всего элемента с мю=1. Гибкость же самой фасонки можно проверить, взяв ее радиус инерции и геометрическую длину с мю=3-10 (от торца трубы до края естественно). У меня часто проходит и при 10. Т.е. если узел более или менее адекватный, то можно даже не париться. Если сильно развит в длину, то можно и проверить ![]() Цитата:
Да, считаю этот тип узлов на все усилия, какие по факту есть. Но конкретно в этом моменты будут копеешные, если пояс не ломается в этом месте конечно. Коэф. трения 0,42 позволяет спать спокойно. Закладывал и 0,58 из-за огромных усилий, но только потому что на нашем заводе делали, можно было проинстуктировать и проконтроллировать. Последний раз редактировалось Кутузов, 08.06.2016 в 09:25. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
0.35 позволяет спать спокойно... в ПГСе дробемет или огнемет не так часто встретишь, а у мостовиков сие в почете!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
ФАХВЕРК, Arikaikai 0,35 конечно еще спокойнее, кто б спорил. Просто если усилия реально большие получается монстр, а не узел. А если таких узлов на объекте штук 850? Как компромисс некоторые закладывают дробемет, а считают на 0.42.
0,35 это классика жанра. Оно и понятно. Большинство проектировщиков не знают кто и как будет изготавливать и монтировать, поэтому исходят из худшего. Это какбэ понятно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
А что, были в практике такие случаи?
![]() ![]() Offtop: У тебя кстати нижняя пластина подрезана трубой. Подозреваю, что должно быть наоборот ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кутузов, а что по поводу трех дней с момента обработки до монтажа? Как раз с этим проблемы и возникают, как мне кажется, когда узлов именно много. Никто ж не будет привозить по одной ферме/балке в день, чтоб на стройке успевали их собирать и складывать собранными, дожидаясь следующих..
|
|||
|
||||
С дробью все сложно. ФАХВЕРК правильно написал, что это у мостовиков популярно. Причины 2:
1. Конструкции поставляются крупными блоками, что в принципе делает возможным сразу их в работу пустить. 2. Количество болтов для затяжки может и при 0.58 с непривычки вызвать кондрашку ![]() И еще дробемет и так проходят практически все конструкции (по крайней мере у нас). Честно говоря не знаю, что они там делают при превышении 3-х суток. Может из помповых ружей дробью стреляют ![]() Я почему и писал про 0.42. Понятно, что это все тоже не от хорошей жизни, но таких проблем, как с дробью, на площадке не будет. Да и вообще, я заметил, что жесткие требования приводят людей в тонус. И оказывается, что все возможно, просто надо немного напрячься, придумать и отработать схему. Под конец большого объекта люди удивляются, как это все в начале казалось им сложным ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Можно, но монтажную чтоб торец отправочной марки не замяли... а то потом вот и фрикцион может в сварной превратиться)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
От расцентровки раскосов. Он не большой для пояса, но для этого фрикционного узла, может быть весьма приличен.
В моих расчетных схемах снимает (именно возле узла). (Если интересно - скадовский файл) Но если делить ферму на одинаковые отправочные марки, т.е. делить по коньку, то непонятно как эту стойку организовать, а несколько смещать из-за нее стык фермы не хочется (будут не совсем одинаковые половины). Тогда на двух половинках фермы логичнее эту стойку делать |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще, в другом частном случае может быть и увеличение момента. При этом в узле в любом случае добавляется поперечка и местный момент как следствие. Но это все почти не влияет на конечный результат в виду малости всех этих усилий. С учетом всего вышесказанного никто эту стойку и не делает. Последний раз редактировалось Кутузов, 09.06.2016 в 13:57. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
В таком случае лучше стык перенести в соседнюю панель (имха).
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
И помимо Африки стран хватает ![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |