Пробивка проемов в монолитных стенах 1этажа высотного здания.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 13400
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Заказчик попросил сделать проемы под плиту. Посмотрел расчетную схему - сразу поползла нижняя арматура плиты. В этом пожелании сразу отказал.
Не могу придумать до сих пор как все это дело посчитать и законструировать. Литературу по усилению монолитных стен при пробивке отверстий - тоже не нашел. Неужели совсем никто никогда ничего подобного не делал? Или все режут и обрамляют "наобум"?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Стена "весело" деформируется и компенсировать её заскоки чисто швеллером - не уверен что выйдет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
советы тут трудно давать .. может не адыкватный и завалится чета то виноват будешь .. а если адыкватный то в чем вопрос? сам смастери узлы ...
а кто дом изначально просчитал? не ты?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А Вам удастся включить раму в работу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
я.
Цитата:
А на момент? Т.е. плита 7,2*7,2. С одной стороны 2 колонны, с другой колонны и стена. Следовательно с той стороны которая со стеной - жесткий узел опирания плиты. При создании большого проема - начинается работа ближе к шарниру. Растут моменты в плите и её деформации и растет арматура в стене. Как это убрать меньшими жертвами - не могу придумать уже долгое время. Хотелось бы плиту вообще не трогать. "Атцы" советовали подпирать плиту, оголять арматуру, приваривать еще арматуру, торкретирование восстанавливать защитный слой, снимать распорки. Про стену, что только не рисовали - всё "какое то сырое". Про раму ... её можно за счет распора включить в работу по идее. Как её в лире прицепить... Как заставить работать только на сжатие? Просто обрамить проем металлом? И закрепить с шагом 300-500мм анкер-шпильками? Раму из Ш30П. Сколоть защитный слой, из раствора постель, установить раму, напрячь что бы выдавила излишки раствора и лучше "зацепилась" за бетон, потом в просверленные отверстия установить анкер-шпильки, причем как по полкам так и по стенке швеллера. У вертикальных швеллеров можно выпустить полки за проем миллиметров на 300-500 и там тоже анкер-шпильки... Последний раз редактировалось Poreth, 29.07.2013 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Понятно .. посмотри почему всплески .. растяжение ведь дает армирование а это требует связи с фундаментом .. план нужен с сущ. и новыми проемами может кто подскажет
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Свою рабочую схему не могу выложить - не хочу позориться.
Сделал маленькие схемки. "Пощупать". По арматуре плиты скачек произошел меньше чем на ~5%. По стене (исключал участки непосредственно рядом с колоннами и плитами) по As3 арматура увеличилась на 50%. As4 на 14,3%. Прогибы увеличились на ~8%. Схема не учитывает влияние ветровой нагрузки, контурные колонны на самом деле загружены сильнее рядовых, разница осадок и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Вы хотя бы на предоставленные результаты расчета гляньте. после Вашего "Сделал маленькие схемки" вокруг которых пойдут деформации, которые вы потом сможете "пощупать" ))). Или Вы хотите сказать что железобетонную стену на 1-м этаже сделали в данном месте ошибочно и в ней можно делать проем?)))
Хорошо. Вы когда-нибудь считали дом целый в Лире? наверняка есть хотябы два три примера. Вот в них сделайте проем где-нибудь и посмотрите разницу, что получится в месте проема. А также смотрите усилия в радиусе 5 метров от проема в стенах, колоннах, ригелях и перекрытиях. Последний раз редактировалось Stranix, 31.07.2013 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
схема посчитана. усилия изменились. смотрел только стену и плиту сверху. и то в пределах 1 пролета вокруг устраиваемого проема. вопрос в усилении стен. т.е. как усилить растянутую зону стены, как сжатую, или можно обойтись только сжатой, или там вообще не будет растяжения, и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
По периметру проем надо усилять. Почему? Чтобы восполнить демонтаж железобетона. Почему смотреть на перекрытие и фундамент надо? Допустим стена у вас длиной была до проема 3 метра, вы выбиваете проем 0.9 метра к примеру, площадь опирания диафрагмы сократилась до 2.1 метров, но усилия которые на нее действовали, остались те же с верхних этажей так и продолжают давить, но уже на 2.1 метров. Следовательно в том месте где диафрагма опирается увеличилось напряжение, оно стало сильнее и локальнее, а именно если у самого фундамента, тогда повышение поперечного и горизонтального армирования, продавливание фундамента увеличилось. Так и у перекрытия увеличивается армирование, если проем выполнен над перекрытием жестко связанным с диафрагмой. Собственно это все к чему я склонялся |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 28.05.2007 14:24 |