Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился

Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2013, 17:20 #1
Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился
Михаил007
 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 6

Добрый день!
Веду испытания прочности бетона неразрушающими методами в процессе строительства. Столкнулся с такой проблемой, при первых испытаниях (установили градуировочную зависимость и выполнили испытания) получили значения скорости звука 3800-4100, через три месяца выполнил повторные испытания получил результат 3100-3500 (прибор и градуировка не менялись).
Не могу понять в чем причина:
- изменение тепловлажностного режима среды на момент испытаний;
- влияние добавок в бетон;
- изменение прочности бетона при нагружении, повышения давления в порах (прочитал в литературе вроде может влиять);
- применение специфического цемента (глиноземестого, при котором запрещена тепловлажностная обработка);
- может ли в процессе твердения произойти снижение прочности бетона в возрасте 50-60 дней (такое явление описано в книге "Высокопрочный бетон");
И вообще, может ли прочность бетона снизится в возрасте после 28 стук.
Просмотров: 1497
 
Непрочитано 02.07.2013, 18:12
#2
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Зависит от температуры, влажности, базы инструмента, угол наклона инструмента (вы же не в то самое место воткнули), да и сам инструмент бывает выпендривается
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:51
#3
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


косвенные методы не ахти... более-менее достоверный это метод упругого отскока... только не электронный...
если ведете контроль... отмечайте места испытания... и вообще график набора прочности бетона во времени логарифмическая функция... а градуировочную зависимость для своего ультразвукового прибора явно строили линейный график...
ультразвук не любит влагу... поэтому чем больше влаги в конструкции тем менее точнее результат и повышенная прочность... структуризация или гидратация бетонной смеси очень капризный процесс...
ёйте вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05