Установка кран-балки Q3,2 т в существующем здании
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка кран-балки Q3,2 т в существующем здании

Установка кран-балки Q3,2 т в существующем здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2013, 12:38 #1
Установка кран-балки Q3,2 т в существующем здании
BTN
 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19

День добрый, господа-конструкторы. Вопрос вот в чем: есть существующий "сарай" из кирпича. Поперечник 12м. Перекрыт ж/б балками. Опирание на пилястры 510х720мм. Основные стены 380мм. Строился в 80-е, качество кладки оставляет желать лучшего, техобследования не было (надеюсь, все-таки сделают). Надо поставить в этот склад мостовой опорный кран (ну или кран-балку, как нравится) Q=3,2т . Пролет 10,5м. Длина подкрановых путей всего 6м. Делаю под кран свои металлоконструкции, со стойками и ПБ понятно, а вот как раскреплять эту конструкцию, если не к существующим стенам? (Видел решение, когда колонны такой конструкции выводили до верха ПБ с шарнирным опиранием балок сбоку, и так же в другим направлении для жесткости конструкции крепили балки-распорки. Смущает пролет в 10,5м...) И еще: Обязательны ли связи (технологи категорически против - они им окна закрывают и процессу мешают)?

Изображения
Тип файла: jpg СХЕМА.jpg (91.8 Кб, 1638 просмотров)


Последний раз редактировалось BTN, 05.07.2013 в 18:46.
Просмотров: 10977
 
Непрочитано 05.07.2013, 12:59
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
И еще: Обязательны ли связи (технологи категорически против - они им окна закрывают и процессу мешают)?
Нет не обязхательны.
Посчитайте с рамными узлами из плоскости рам.
Также как вариант -жесткое крепление колонн к фундаментам также из плоскости рамы.

Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
а вот как раскреплять эту конструкцию, если не к существующим стенам
А в плоскости над краном поставить распорку балку с рамными узлами и стены не включать в работу крана.
taras вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 12:59
#3
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
есть существующий "сарай" из кирпича. Поперечник 12м. Перекрыт ж/б балками. Опирание на пилястры 510х720мм. Основные стены 380мм. Строился в 80-е, качество кладки оставляет желать лучшего, техобследования не было
А схемку можно? (прикрепи ее сразу в своем заглавии темы с помощью "Правка" справа внизу)
Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
И еще: Обязательны ли связи (технологи категорически против - они им окна закрывают и процессу мешают)?
Ну это зависит от того для чего будещь их использовать:
1. Для декора и чтобы технологам мешать
или всё-таки чтобы (если будешь)
2. Горизонтальные нагрузки от крана воспринимать и уменьшать расчетную длину колонн из плоскости (т.е. вдоль шага колонн).

Цитата:
Сообщение от taras:
Посчитайте с рамными узлами из плоскости рам.
Также как вариант -жесткое крепление колонн к фундаментам также из плоскости рамы.
Можно как уже сказано, если металл не поджимает, сделать шарнирное или жесткое закрепление из плоскости для колонн, при этом вместо связей поставить балки с жестким креплением к колоннам вдоль шага колонн.
P.S. А насчет связей - а портальные связи не подходят вам?

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.07.2013 в 14:01.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 18:37
#4
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Нет не обязхательны.
Посчитайте с рамными узлами из плоскости рам.
Также как вариант -жесткое крепление колонн к фундаментам также из плоскости рамы.

А в плоскости над краном поставить распорку балку с рамными узлами и стены не включать в работу крана.
Правильно понял - рама в данном случае - колонны и подкрановая балка, сбоку шарнирно на них опирающаяся? Из плоскости рам - распорка выше уровня ПБ с рамным узлом к колонне? Насколько критично, чтобы она была выше? У меня ж всего 2 ряда колонн, распорка мешать не будет и в уровне ПБ. Добавил схемку, там видно, что высота и так не очень большая. Сдвинул колонны для крана относительно пилястр на 0,5м (это если распорки все-таки придется делать выше ПБ).

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Можно как уже сказано, если металл не поджимает, сделать шарнирное или жесткое закрепление из плоскости для колонн, при этом вместо связей поставить балки с жестким креплением к колоннам вдоль шага колонн.
P.S. А насчет связей - а портальные связи не подходят вам?
Металл вроде не поджимает, сейчас жду, когда вскроют существующие фундаменты, хоть понятно будет, что там с посадкой.
Портальные связи мне очень подходят, а вот технологам - нет. Возможно, потому что они не совсем в курсе, что это . По мне, так они окнам не мешают. Как и площадке для обслуживания крана.
BTN вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 18:49
#5
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
Правильно понял - рама в данном случае - колонны и подкрановая балка, сбоку шарнирно на них опирающаяся?
Нет, taras имел ввиду, что обычно из плоскости рамы ( или по другому, из плоскости колонн, т.е. из плоскости в которой находится кран) делают шарнирное закрепление колонн к фундаментам и ставят связи для неизменяемости системы.
Потом он предложил вам поставить вдоль колонн (не там где кран) балку с жестким прикреплением к колоннам (не шарнирным):
Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Посчитайте с рамными узлами из плоскости рам.
Тогда получится жесткая неизменяемая рама с шарнирным прикреплением к фундаментам.
Далее он предложил еще вариант, вместо предыдущего, - жёстко заделать колонны к фундаментам (не шарнир), тогда снова проблема неизменяемости системы отпадает (правда расчет фундамента надо сделать конечно соответствующий):
Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Также как вариант -жесткое крепление колонн к фундаментам также из плоскости рамы.
А далее я предложил совместить оба варианта:
Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
сделать ... жесткое закрепление из плоскости для колонн, при этом ... поставить балки с жестким креплением к колоннам вдоль шага колонн.
Вашу подкрановую балку можно скорее рассматривать больше как нагрузку, хотя введите ее в расчетную схему.
Цитата:
Насколько критично, чтобы она была выше?
Главное это расчет по прочности, устойчивости и жесткости всей системы и ее элементов, а ее можете хоть до потолка поднять или опустить до плинтуса

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
А в плоскости над краном поставить распорку балку с рамными узлами и стены не включать в работу крана.
А здесь taras предложил вам в плоскости, где находится кран (в пролете то есть), колонны соединить балкой с жестким примыкание ее к колоннам, чтобы получить жесткую раму.

Успехов.

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.07.2013 в 18:56.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 19:02
#6
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Нет, taras имел ввиду, что обычно из плоскости рамы ( или по другому, из плоскости колонн, т.е. из плоскости в которой находится кран) делают шарнирное закрепление колонн к фундаментам и ставят связи для неизменяемости системы.
Потом он предложил вам поставить вдоль колонн (не там где кран) балку с жестким прикреплением к колоннам (не шарнирным):

Тогда получится жесткая неизменяемая рама с шарнирным прикреплением к фундаментам.
Далее он предложил еще вариант, вместо предыдущего, - жёстко заделать колонны к фундаментам (не шарнир), тогда снова проблема неизменяемости системы отпадает (правда расчет фундамента надо сделать конечно соответствующий):

А далее я предложил совместить оба варианта:


Вашу подкрановую балку можно скорее рассматривать больше как нагрузку, хотя введите ее в расчетную схему.

Главное это расчет по прочности, устойчивости и жесткости всей системы и ее элементов, а ее можете хоть до потолка поднять или опустить до плинтуса
Понятно. Я рассматривал ПБ как элемент каркаса, потому и не понял, каким макаром можно предложить ее жестко закрепить к колоннам (отсюда и выводы по поводу расположения рам). А не перебор с металлом получится? Первоначально хотел колонны с шарнирным опиранием на ф-т+связи+распорки в плоскости рамы.
BTN вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 19:10
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
А не перебор с металлом получится?
Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
технологи категорически против - они им окна закрывают и процессу мешают
Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
Обязательны ли связи?
Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Нет не обязательны.
BTN, ты спросил - мы ответили.
Нет, связи не обязательны , и тебе предложили варианты, аж три минимум.
Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
А не перебор с металлом получится?
Расчет вариантов конструкций и сравнение по весу металла, сложности монтажа, возможностям организации и т.д. тебе в помощь
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 19:17
#8
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
BTN, ты спросил - мы ответили.
Нет, связи не обязательны , и тебе предложили варианты, аж три минимум.

Расчет вариантов конструкций и сравнение по весу металла, сложности монтажа, возможностям организации и т.д. тебе в помощь
За варианты - спасибо! Про перебор с металлом - это размышления вслух. Думалось, что отсутствие связей не потащит за собой наличие доп. балок. Зато теперь есть хороший аргумент в диалоге с технологами и заказчиком.
BTN вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 19:17
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Не, ну можно вообще оставить только одни колонны, жестко защемленные в фундаменте, но и соответствующий расчет должен быть.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 19:25
#10
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Не, ну можно вообще оставить только одни колонны, жестко защемленные в фундаменте, но и соответствующий расчет должен быть.
Это понятно. Боюсь, после обследования окажется, что для фундаментов места-то не особенно много. Пока прикидываю варианты.
BTN вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 19:41
#11
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Не, ну можно вообще оставить только одни колонны, жестко защемленные в фундаменте, но и соответствующий расчет должен быть.
Эм... чот я в этом сомневаюсь. Все таки горизонтальные ударные нагрузки, кран как бе 3,2т плюс запас.
Хотя, кончно, высота маленькая. Но все таки ИМХО лучше рамой.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 19:43
#12
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 650


А к балкам покрытия не проще ли подвесить?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 19:45
#13
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А к балкам покрытия не проще ли подвесить?
Проще, конечно! Кто бы спорил. Если обследование есть
А если нет?! Лично я бы тоже сказал - "Ну его нафиг!" ))

Последний раз редактировалось Palomnic, 06.07.2013 в 17:07.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 19:46
#14
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А к балкам покрытия не проще ли подвесить?
Может, и проще. Задание дали именно на мостовой. Опять же, обследования нормального, думаю, не будет.

Вот что нашел:
Грузоподъемность: 1 - 5 т.
Длина: до 16 м.
Пролет: до 12 м. (по индивидуальному проекту возможно больше)
Изображения
Тип файла: jpg отдельно стоящие подкрановые пути.jpg (11.9 Кб, 1870 просмотров)

Последний раз редактировалось BTN, 05.07.2013 в 19:55. Причина: добавил картинку
BTN вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 23:55
#15
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
Вот что нашел:
Если присмотреться к рисунку, то всё прямо как было здесь сказано - жёсткая заделка колонн и ригели с рамными (жесткими) узлами в обоих направлениях.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2013, 00:24
#16
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Если присмотреться к рисунку, то всё прямо как было здесь сказано - жёсткая заделка колонн и ригели с рамными (жесткими) узлами в обоих направлениях.
Смущает только то, что считал, что ПБ должны шарнирно опираться на колонны (серия 1.426.2-7).
BTN вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2013, 00:34
#17
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от BTN Посмотреть сообщение
Смущает только то, что считал, что ПБ должны шарнирно опираться на колонны (серия 1.426.2-7)
Я сейчас заметил - там что колонны квадратные что ли? При этом на картинке прямо влоб приварены подкрановые балки - сомневаюсь в надежности такого решения (думаю не стоит этот рисунок воспринимать всерьез)
Насчет жесткого узла для подкрановой балки - больно круто и заморочно - динамика и все такое.
Только по прочности от момента от одного поднимаемого веса краном 3.2т уже прикидочно надо будет ставить ПБ и колонну из 20Б1. (а еще вес балки, крана, внецентренное сжатие колонн, устойчивость и т.д. и т.п.)

Последний раз редактировалось Tvorec, 06.07.2013 в 00:42.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2013, 00:45
#18
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Я сейчас заметил - там что колонны квадратные что ли? При этом на картинке прямо влоб приварены подкрановые балки - сомневаюсь в надежности такого решения (думаю не стоит этот рисунок воспринимать всерьез).
Не, внизу подписано: "Особенности: Простой монтаж (конструкция на болтах) Не требует сварки." Так что я бы сказал, что там кругом шарниры в уровне балок.
А самый идиотизм в том, что по прикидкам того же технолога ничего тяжелее 1т поднимать этим краном не будут...
BTN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка кран-балки Q3,2 т в существующем здании

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Установка мостового крана в существующем цехе Tundraq Конструкции зданий и сооружений 14 01.12.2021 13:25
Узел крепления кран балки к консоли G_Rus Конструкции зданий и сооружений 24 21.06.2017 12:42
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 Oxana123 Металлические конструкции 1 08.07.2009 17:23
Расчет кран балки г\п 5т. DR.Dim Прочее. Архитектура и строительство 8 06.09.2008 15:27