Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?

Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2013, 08:01 #1
Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?
piratos
 
Школьник
 
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 444

Вопрос собственно в теме.
Просмотров: 2922
 
Непрочитано 25.07.2013, 08:16
1 | #2
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


не является.

Хотя если у вас пролет 1м, толщина листов сендвича 3мм, схема крепления многопролетная и шаг крепежа через 50мм, можно принять раскрепление из плоскости 50мм.

Последний раз редактировалось b@r@b@n, 25.07.2013 в 08:22.
b@r@b@n вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 08:25
#3
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


И я так думаю
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 08:43
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?
Нельзя сказать что ДА и нельзя утверждать что НЕТ. Попробуйте посчитать, а потом сами сделаете выводы и выскажите нам свое мнение.
Темы такие уже были. Вот например на днях в очередной раз обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 08:57
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Есть пункт 5.16* СНиПа, говорящий о необходимости считать непосредственно закрепление на большую из фактической и условной силы. А далее чистый сопромат: расчет на смятие. Сминается - стало быть развязки нет, не сминается - пояс прогона развязан и расчет на Фи-балочное не нужен. Я считаю, что все-таки сэндвич-панели раскрепляют прогон. Ну, по крайней мере, должны раскреплять Но это только личное мнение, ну и мнение, сложившееся в нашей организации после достаточного количества споров. Вполне возможно, что и неверное.
балка, прогон - какая разница см. суть ответа
иных уж нет, иные уж далече
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 09:15
#6
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Мы тут просто тоже спорим. Решили подключить мировую практику по данному вопросу. Но поняли что и тут тоже все не так гладко и однозначно.
piratos вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13