Неразбериха с фазами. Помогите разобраться.
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336

Доброго времени суток!
Я не электрик, но по воле случая приходится выполнять функции.
Вопрос в следующем. Требуется запроектировать рабочее и аварийное освещение, а также силовое оборудование для трехэтажного общественного здания. На вводе три фазы 0,4 кВ. Могу ли я в одну группу светильников (к примеру светильники 1 этажа) от щитка освещения подключать к трем фазам вместе. И как светильники будут подключаться? Часть светильников к фазе L1, часть к L2, часть к L3 а усмотрение монтажника? или можно каждый светильник подключить к трем фазам сразу. Светильники типа ЛВО 4х18, а также потолочные и настенные с обычной лампой.
Просмотров: 2509
 
Непрочитано 04.09.2013, 13:23
#2
sklart

инженер-электрик
 
Регистрация: 03.09.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5


По крайней мере по информации Ардатовского светотехнического завода светильники ЛВО - однофазные (220 В). Трехфазных светильников я никогда не встречал и сомневаюсь, что они есть.
В этом случае каждый светильник подключается к своей фазе, так чтобы суммарные нагрузки на каждую фазу были равны (или близки друг к другу). Т.е., если в группе светильников все светильники одного типа (и соответственно мощности), то на каждую фазу должна приходиться мощность Pф=(Pсв*Nсв)/3 (где Pсв - мощность одного светильника, Nсв - количество светильников, Pф - нагрузка на одну фазу). Если мощности разные, то необходимо подбирать необходимый баланс, перекидвая нагрузки с одной фазы на другую.
Про остальные указанные Вами нужно смотреть тоже информацию, но скорее всего там все то же самое.
Вроде бы так.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.09.2013 в 14:44.
sklart вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 14:30
#3
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
можно каждый светильник подключить к трем фазам сразу. Светильники типа ЛВО 4х18, а также потолочные и настенные с обычной лампой.
Эти светильники на 220 В и каждый подключаются на оду фазу .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 14:43
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ну вы разбейте светильники на группы, и каждую группу на отдельную фазу. На раб и авар отдельные щитки, светильник авар освещ с аккмуляторами. ну вроде все. скажите вобщем монтажнику он сам все сделает за бутылку!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 14:43
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Эти светильники на 220 В и каждый подключаются на оду фазу .
Спасибо. Я видел в примере на принципиальной схеме щита освещения торгового центра как светильники LT ARS/R418 подключали к L1, L2, L3 5ти жильным кабелем 5х2,5. причем протяженность участка 129 м и это никак не сказалось на потерях напряжения. может на участках где светильники распределены по длине потери не нужно учитывать?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 14:45
#6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


просто 3 фазы довели на отдаленную группу приемников а там раскидали уже по фазам, потери всегжда нужно учитывать!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 15:11
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Выкладываю пример, на который ссылаюсь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Сев Бутово ЭОМ(Р) на печать.dwg (8.49 Мб, 1245 просмотров)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 15:18
#8
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


так они не светильники запитывают 5 жильным кабелем а шкафы освещения ЩО!!!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 15:25
#9
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Нееет. видно же, что от шины шкафа ЩО-1.2 идет группа ЩО-1,2/1_129 м_5х2,5_1,68 кВт_L123_светильники
на листе 49

Хотел еще спросить, зачем в щитке на одной группе устанавливают два аппарата защиты (один на вводе и второй сразу за ним меньшим номинальным током)?

Последний раз редактировалось Saur, 05.09.2013 в 08:19. Причина: забыл
Saur вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 13:55
#10
Димитрий Р.


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Хотел еще спросить, зачем в щитке на одной группе устанавливают два аппарата защиты (один на вводе и второй сразу за ним меньшим номинальным током)?
Аппарат защиты один, следом за ним контактор идёт.
Я так понял, что Iн рядом с автоматом, это не номинальный ток расцепителя, а т. н. «габарит».
Димитрий Р. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Неразбериха с фазами. Помогите разобраться.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14