Имеется проектное растягивающее усилие , в схеме пространственной фермы.Нужно соединить 2 трубы ф416х16 материал S355J2,
с учетом того , что монтаж будет происходить на высоте 30м.Вот думаю как это все учесть...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема стыка труб.png
Просмотров: 381
Размер:	20.5 Кб
ID:	114594  


Последний раз редактировалось gvsh, 22.10.2013 в 11:04.
Просмотров: 6720
 
Непрочитано 22.10.2013, 01:08
1 | #2
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Картинка - атас!
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 02:52
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Цитата:
Сообщение от gvsh Посмотреть сообщение
Вот думаю как это все учесть...
2 трубы, 400 тс, 30 м - это всё?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 09:58
#4
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


Спс за картинку я старался Ну можно еще добавить , что длина фермы 60 м , высота 5.5м и состоит она из 5 частей.
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:00
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


обмотайте углеволокном ^_^
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:13
#6
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


Холодной сваркой!
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:15
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


gvsh,
Вы можете вопрос внятней поставить? Я понимаю что для вас там все просто как белый день, а вот у нас экстрасенты не практикуют. А пока так:
30 метров - так подъемник есть для сварщика и кран для конструкций
2 тр. 400 тс - ну так посчитайте что вам нужно - узлы, сечения, или еще чего
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 10:20
1 | #8
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
gvsh,
Вы можете вопрос внятней поставить? Я понимаю что для вас там все просто как белый день, а вот у нас экстрасенты не практикуют. А пока так:
30 метров - так подъемник есть для сварщика и кран для конструкций
2 тр. 400 тс - ну так посчитайте что вам нужно - узлы, сечения, или еще чего
Так начнем с подробней , вы когда-нибудь работали на высоте 30 м, подвешенным к подъемнику?
Мне нужен прочный узел , в котором можно будет учесть погрешность работы сварчика, и технология его крепления должна быть простой.
Если вам до сих пор не ясно , тогда уже не знаю тут и Ванга не поможет
Вроде все...

Последний раз редактировалось gvsh, 22.10.2013 в 10:32.
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:32
#9
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


Так Вы бы сами предложили бы свою конструкцию узла, помимо двух прямоугольников!
ingeneer73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 10:35
#10
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


У меня есть 2-3 варианта , но они меня не очень устраивают , поэтому я создал тему на форуме. Ребят хватит докапываться до схемы , которую я скинул ,
вам ведь все понятно на ней?
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:40
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gvsh Посмотреть сообщение
вы когда-нибудь работали на высоте 30 м, подвешенным к подъемнику?
Есть мнение, что подобное практикуется, и что некоторые ребята плюют на эти 30 метров с высоты. И подъемник - это не крюк крана, к которому подвешивают человека, а вполне нормальная площадка с ограждениями на длинной стреле. У Вас в городе не меняют рекламу над дорогой чтоль?


Цитата:
Сообщение от gvsh Посмотреть сообщение
Ребят хватит докапываться до схемы , которую я скинул ,
вам ведь все понятно на ней?
если б было понятно, то наверняка вопросы б совсем другие возникали. А то сейчас я вижу два прямоугольника и размер в 400 тонн снизу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 10:44
#12
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


Не буду отвечать на провакационные вопросы...
Есть мнение Arikaikai , что вы никогда не работали на заводе конструктором...
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:46
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Слишком толсто. Но весело.
А конструктора на заводах всегда размеры в тоннах проставляют?
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:50
#14
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от gvsh Посмотреть сообщение
Не буду отвечать на провакационные вопросы...
Тогда будь готов не получить ответа. По исходным данным задача не решаема, не хватает условий.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:02
#15
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от gvsh Посмотреть сообщение
Нужно соединить 2 трубы ф416х16 материал S355J2,
с учетом того , что монтаж будет происходить на высоте 30м.
фланцевое соединение
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:06
#16
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


Фланцевое болтовое соединение не получается , из-за того , что не удается разместить по кругу нужное кол-во высокопрчных болтов.
И толщина листов фланцев выходит огромная ....
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:07
#17
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


А в чем нужда стыковать пояса фермы на высоте 30 м?
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:09
#18
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Для облегчения работы монтажника обычно ставят фиксаторы на монтируемые элементы исключающие взаимное смещение.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:09
#19
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


Нужда в том , что кран не сможет поднять цельную ферму...
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:10
#20
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


замотатать скотчем
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел Труба к трубе

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел примыкания гнутого квадратного профиля к трубе. wvovanw Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2010 17:37