Татарочка
 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 26

Здравствуйте коллеги, прошу Вас помочь мне разобраться в армировании угла монолитной стены ( ядра жесткости). У Тихонова имеет право на жизнь узел 1, в примерах чертежей я нашла еще 3 варианта выполнения угла. Так какой же вариант лучше? Возможно не очень хорошо видно, но на 1 узле анкеровка производится 1 стержнем у внешней грани угла, на 2 - у внутренней и внешней граней, на 3 - анкеровка перехлестом, на 4 анкеровка перехлестом +стержнем у внешней грани. Гип говорит армировать по 3 узлу, а я задаюсь вопросом- не слишком ли много арматуры получается?

Изображения
Тип файла: jpg Узел 1 из Тихонова.JPG (30.3 Кб, 909 просмотров)
Тип файла: jpg Узел 2.JPG (23.7 Кб, 796 просмотров)
Тип файла: jpg Узел 3.JPG (44.7 Кб, 790 просмотров)
Тип файла: jpg Узел 4.JPG (45.8 Кб, 726 просмотров)

Просмотров: 3581
 
Непрочитано 24.10.2013, 13:52
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Армируйте по 1-му варианту.
2-й вариант принципиально неверный из-за огибающей входящий угол арматуры.
3-й и 4-й вариант - бесполезный перерасход арматуры.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 14:04
#3
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А как насчет П-образных стержней?
Вложения
Тип файла: pdf Угол стены.pdf (88.8 Кб, 363 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 14:07
#4
Татарочка


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
3-й и 4-й вариант - бесполезный перерасход арматуры.
То есть в принципе 3 и 4 вариант - рабочие?
Татарочка вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 14:20
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Для понимания.
Изображения
Тип файла: jpg Structural detailing in concrete.jpg (98.5 Кб, 716 просмотров)
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 14:22
#6
Татарочка


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 26


понятно

Последний раз редактировалось Татарочка, 24.10.2013 в 14:43.
Татарочка вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 14:48
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


частный случай. в общем случае каркасы через 400мм и горизонтальная через 360мм
Вложения
Тип файла: pdf 2013-10-24_14-51.pdf (167.5 Кб, 357 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 11:41
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: swell{d}, это какое-то приватное руководство для начинающих?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 11:55
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


нет, это листик из первого попавшегося проекта
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 15:10
#10
resident


 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 1


С полгода назад было замечание по проекту, в нем эксперт предлагал выполнить армирование угла ж/б стены так как сделано на приложенном вами узле №3 и ссылался на какое-то справочное пособие, сейчас не могу вспомнить на какое именно, так как в письме это не отражено, обсуждали во время телефонного разговора. Собственно с тех пор выполняем так как советовал эксперт, больше вопросов не было на эту тему от проверяющих организаций.
resident вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 22:45
#11
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от resident Посмотреть сообщение
...эксперт предлагал выполнить армирование угла ж/б стены так как сделано на приложенном вами узле №3.... Собственно с тех пор выполняем так как советовал эксперт...
А зря. Лучше бы заяву в полицию накатали. Такие советы попадают под действие закона о запрете пропаганды извращений.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать угол жб стены?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52