| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
«Расчёт на продавливание у края фундаментной плиты»
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 9329
|
|
||||
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113
|
НИИОСП рекомендует толщину плитного фундамента принимать не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечной арматуры ) примыкающими конструкциями (колонны, стены, банкетки и пр.). Оформление делаем для прохождения экспертизы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113
|
НИИОСП рекомендует толщину плитного фундамента принимать не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечной арматуры ) примыкающими конструкциями (колонны, стены, банкетки и пр.). Оформление делаем для прохождения экспертизы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Не каждую стену надо просчитывать на продавливание, тем более что применяемая Вами методика с большим натягом подходит к данному случаю. Если бы ваша цокольная панель опиралась торцевым краем на плиту, то расчёт на продавливание был бы логичен в этой ситуации. А в случае, когда панели по всей своей длине устанавливаются на фундаментную плиту, такой расчёт абсурден и не должен быть истребован со стороны грамотного эксперта. Ну а от малограмотного можно ждать что угодно, но это не значит, что правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Maxa, интересующие вас расчеты во вложении.....
Я не случайно попросил вас показать вашу схему, а не только отчеты скада, потому что если ваша стена из панелей в виде стены без разрывов опирается на фундаментную плиту, то действительно вам нужно делать просто расчет сечения плиты на поперечную силу, потому что как такового контура продваливания у вас не будет... ну и в заключении расчеты на продавливание выполнены без учета реактивного давления грунта на плиту, т.к. вы его не указали.... Последний раз редактировалось GIP, 10.04.2014 в 17:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
это элементарая глупость.
Там нету, вообще, никаких поперечных= Поскольку они возникают только при определенном вылете. И никих из нет изгибных, и нет поперечных, чего то не определённое. Вы, уж, г-н GIP извините меня, но как=бы диотизма - не преимлю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
плита на упругом основании загруженная сверху нагрузкой в виде стены и у вас нет поперечных усилий в плите ??? прокомментируйте поподробнее, очень интересно.... почему вы рассматриваете сечение плиты только в сторону края плиты ? а внутренней грани стены у вас нет ??? в другую сторону от внутренней грани стены вообще неизвестно что в данном случае ....там у вас тоже ничего нет ???? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
О том, что нет усилий. Но, усилия в коротких элементах это есть не усилия изгиба, поэтому там поперечный сил, а есть сложное НДС, и расчетом просто напяженном состоянии (то бишь отдель на изгб, и одельно на попепечку) не обойтись. Здесь работы Залесова, Барановой (чарство ей небесное) - короткие консоли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
то есть , то нет....
про то как правильно выполнить расчет это отдельный вопрос... и опять вы пишите исключительно про консоль, хотя в данном случае, консоль не так важна как внутренний пролет плиты между стенами... непонятно почему вы зациклились на консоли.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Всё есть в фундаментной плите; и моменты и поперечки. Но нет необходимости выполнять расчёт на продавливание в том виде, в котором его пытается выполнить Маха. Была бы необходимость, если бы была локальная нагрузка на ограниченном участке плиты, чего в данном случае нет. А дабы убедительно выглядеть перед экспертами можно было бы сделать расчёт по наклонным сечениям с заведомо положительным результатом. С таким же результатом для солидности можно произвести расчёт бетона плиты на местное сжатие (смятие) под цокольными панелями.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Всем огромное спасибо за ответы. Посмотрим что эксперты скажут))) если что отпишусь) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Как понял ТС
Цитата:
Вложение в помощь |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчет фундаментной плиты на продавливание. | Irina11 | Основания и фундаменты | 33 | 23.03.2017 13:08 |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? | Arthur199 | Основания и фундаменты | 2 | 29.05.2012 09:46 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |