«Расчёт на продавливание у края фундаментной плиты»
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > «Расчёт на продавливание у края фундаментной плиты»

«Расчёт на продавливание у края фундаментной плиты»

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2013, 17:06 #1
«Расчёт на продавливание у края фундаментной плиты»
Maxa
 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113

Есть фундаментная плита толщиной 800 мм. На неё опираются цокольные панели панельного здания. Погонная нагрузка на панель 57 т/м. Необходимо выполнить проверку на продавливание с оформлением расчётов.
Есть 3 характерных участка :
1) Панель опирается по середине плиты
2) Панель у края плиты, отступ 500 от грани (отступ h0/2 соблюдается)
3) ! Панель у края деформационного шва, отступ от грани панели до грани плиты 95 мм.
Считаю в scad 11.5 по СП 52-01-2003, в первых двух случая прочность на продавливание обеспечивается. В 3 случае в scad вообще не считает (пишет что отступ <h0/2) в СП ничего не написано про случай, когда отступ меньше h0/2.
Помогите пожайлуста обосновать расчётом 3-ий случай.
Просмотров: 9329
 
Непрочитано 07.11.2013, 18:06
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


дайте ваши схемы и отчеты скада по всем случая....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 21:35
#3
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


По моему Вы, уважаемый, занимаетесь ненужной работой то ли по собственной инициативе, то ли по желанию других товарищей. В каком нормативном документе указано, что необходим такой расчёт для такой конструкции?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 09:27
#4
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
По моему Вы, уважаемый, занимаетесь ненужной работой то ли по собственной инициативе, то ли по желанию других товарищей. В каком нормативном документе указано, что необходим такой расчёт для такой конструкции?
НИИОСП рекомендует толщину плитного фундамента принимать не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечной арматуры ) примыкающими конструкциями (колонны, стены, банкетки и пр.). Оформление делаем для прохождения экспертизы.
Maxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 09:31
#5
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


НИИОСП рекомендует толщину плитного фундамента принимать не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечной арматуры ) примыкающими конструкциями (колонны, стены, банкетки и пр.). Оформление делаем для прохождения экспертизы.
Вложения
Тип файла: pdf 3_7_2003.pdf (58.7 Кб, 2322 просмотров)
Maxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 09:32
#6
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
дайте ваши схемы и отчеты скада по всем случая....


Отчеты скада
Вложения
Тип файла: doc Расчет на продавливание.doc (44.5 Кб, 673 просмотров)
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 10:14
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Стены, продавливание....
Вложения
Тип файла: rar yyy.rar (1.81 Мб, 478 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:50
#8
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Стены, продавливание....
Спасибо, но в этих чертежах везде именно расстояние h0/2, а нужен расчет где это расстояние меньше в данном случае плита 800мм, а свес всего 95мм.
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 15:11
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну какое продавливание при таких размерах.

Если уж не в моготу, переверните плиту, опорой будет являться стена, вырежте один метр, загрузите плиту реактивным давлением грунта и посчитайте на поперечную силу. Только что вы получите?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 15:22
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
НИИОСП рекомендует толщину плитного фундамента принимать не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечной арматуры ) примыкающими конструкциями (колонны, стены, банкетки и пр.).
Не каждую стену надо просчитывать на продавливание, тем более что применяемая Вами методика с большим натягом подходит к данному случаю. Если бы ваша цокольная панель опиралась торцевым краем на плиту, то расчёт на продавливание был бы логичен в этой ситуации. А в случае, когда панели по всей своей длине устанавливаются на фундаментную плиту, такой расчёт абсурден и не должен быть истребован со стороны грамотного эксперта. Ну а от малограмотного можно ждать что угодно, но это не значит, что правильно.
troja вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 18:47
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Maxa, интересующие вас расчеты во вложении.....

Я не случайно попросил вас показать вашу схему, а не только отчеты скада, потому что если ваша стена из панелей в виде стены без разрывов опирается на фундаментную плиту, то действительно вам нужно делать просто расчет сечения плиты на поперечную силу, потому что как такового контура продваливания у вас не будет...

ну и в заключении расчеты на продавливание выполнены без учета реактивного давления грунта на плиту, т.к. вы его не указали....
Вложения
Тип файла: pdf Для Маха.pdf (277.4 Кб, 445 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 10.04.2014 в 17:40.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:04
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


это элементарая глупость.
Там нету, вообще, никаких поперечных=
Поскольку они возникают только при определенном вылете.


И никих из нет изгибных, и нет поперечных, чего то не определённое.

Вы, уж, г-н GIP извините меня, но как=бы диотизма - не преимлю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:15
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
это элементарая глупость.
Там нету, вообще, никаких поперечных=
Поскольку они возникают только при определенном вылете.


И никих из нет изгибных, и нет поперечных, чего то не определённое.

Вы, уж, г-н GIP извините меня, но как=бы диотизма - не преимлю.
г-н SergeyKonst, о чем вы ???

плита на упругом основании загруженная сверху нагрузкой в виде стены и у вас нет поперечных усилий в плите ???
прокомментируйте поподробнее, очень интересно....
почему вы рассматриваете сечение плиты только в сторону края плиты ? а внутренней грани стены у вас нет ??? в другую сторону
от внутренней грани стены вообще неизвестно что в данном случае ....там у вас тоже ничего нет ????
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:21
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
почему вы рассматриваете сечение плиты только в сторону края плиты ? а внутренней грани стены у вас нет ???
Нет. Ув. GIP, я не говорил.
О том, что нет усилий.
Но, усилия в коротких элементах это есть не усилия изгиба, поэтому там поперечный сил, а есть сложное НДС, и расчетом просто напяженном состоянии (то бишь отдель на изгб, и одельно на попепечку) не обойтись. Здесь работы Залесова, Барановой (чарство ей небесное) - короткие консоли.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:38
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нет. Ув. GIP, я не говорил.
О том, что нет усилий.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там нету, вообще, никаких поперечных=
то есть , то нет....

про то как правильно выполнить расчет это отдельный вопрос...

и опять вы пишите исключительно про консоль, хотя в данном случае, консоль не так важна как внутренний пролет плиты между стенами...
непонятно почему вы зациклились на консоли....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:40
#16
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Всё есть в фундаментной плите; и моменты и поперечки. Но нет необходимости выполнять расчёт на продавливание в том виде, в котором его пытается выполнить Маха. Была бы необходимость, если бы была локальная нагрузка на ограниченном участке плиты, чего в данном случае нет. А дабы убедительно выглядеть перед экспертами можно было бы сделать расчёт по наклонным сечениям с заведомо положительным результатом. С таким же результатом для солидности можно произвести расчёт бетона плиты на местное сжатие (смятие) под цокольными панелями.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 09:23
#17
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
С таким же результатом для солидности можно произвести расчёт бетона плиты на местное сжатие (смятие) под цокольными панелями.
Согласен, данный расчет так же решили дать в экспертизу.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Всем огромное спасибо за ответы. Посмотрим что эксперты скажут))) если что отпишусь)
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 10:35
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
почему вы рассматриваете сечение плиты только в сторону края плиты ?
Как понял ТС

Цитата:
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
но в этих чертежах везде именно расстояние h0/2, а нужен расчет где это расстояние меньше в данном случае плита 800мм, а свес всего 95мм.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а внутренней грани стены у вас нет ???
Есть конечно, но не рассматриваю почему, см. выше.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
прокомментируйте поподробнее, очень интересно....
Вложение в помощь
Вложения
Тип файла: rar 3456.rar (1.77 Мб, 391 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > «Расчёт на продавливание у края фундаментной плиты»

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? Arthur199 Основания и фундаменты 2 29.05.2012 09:46
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29