Заказчик требует ППР
zlo270
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37

Здравствуйте, коллеги!

Нашей компанией был выпущен проект на усиление конструкций. Служба заказчика его одобрила и пустил в производство работ. Далее подрядчикам, выполняющим работы по данному усилению та же техническая служба заказчика останавливает работы до момента предоставления подрядчиком ППР на данные работы. Усиление конструкций по проекту производится внутри помещения бассейна частного дома. Естественно из элементов не требующих привлечение какой-либо механизации - всё делается "вручную".
Вопрос такой - насколько правомерен поступок службы заказчика и на сколько правомерны требования о предоставлении ППР?
Мне в принципе особого дела нет, как стороне, выдавшей проект, а за подрядчиков обидно честно говоря.

Спасибо!
Просмотров: 13508
 
Непрочитано 19.11.2013, 19:12
#2
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
усиление конструкций.
без ППР? отобрать допуск,срочно!!!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 09:31
#3
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Да нужен ППР. Не во всех ППР используется грузоподъемные механизмы (краны и пр.).
Делайте ППР, но в работах по механизации прописывайте как это будет делаться "в ручную"
- лебедками, талями
- подмости, вышки тура
- и пр. и др.
на ЛЮБОЙ вид работ можно сделать ППР, даже на ремонт квартиры.
В вашем понимании "...без привлечения какой-либо механизации - всё делается вручную" означате что ВСЁ будет делаться руками, т.е. без использования дрели, перфоратора, сварочника))) НО так не бывает.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:13
#4
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Смотря кто вы в цепочке Заказчик-Проектировщик-Подрядчик.
Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
Нашей компанией был выпущен проект на усиление конструкций.
Можно предположить, что Вы Проектировщик.
Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
Вопрос такой - насколько правомерен поступок службы заказчика и на сколько правомерны требования о предоставлении ППР?
Если Вы Проектировщик, то неправомерен по отношению к Вам.

ППР разрабатывает Подрядная строительная организация.

Вообще все зависит от ТЗ подписанного Заказчиком и Вашим с ним контрактом.

Если просто "за подрядчиков обидно" и вы отношения к этому не имеете, то естественно обидно. Т.к. Подрядчики мудаки новички видимо и не позаботились о полном пакете документации до выхода на объект.
LLEXA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 11:22
#5
zlo270


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Спасибо, коллеги!

Но вопрос не в том чтобы делать или не делать ППР. Вопрос правомерно ли требование службы заказчика останавливать работы, после того как работы начались и службой заказчика же были запущены?
zlo270 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:27
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
после того как работы начались и службой заказчика же были запущены?
Сомнительно, что они официально были запущены. Печать на чертежах "В производство работ" - не в счет. Скорее всего, подрядчик поругался с заказчиком, или кто-то из службы заказчика проталкивает своих, убирая текущих.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:31
#7
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Заказчик он такой. Хочу разрешу, хочу не разрешу. В нормативах четко не разграничено: на это надо ППР, а на это нет.
По идее смотря в чем заключается усиление. Например если работы на высоте более 1,3 метра, то это особо опасные работы и без техкарты никак нельзя (работы безопасными методами, требования к материалам, инструменту, приспособлениям и т.д.). И плюс работы как написал DimNik. Т.е. думаю, что Заказчик прав.
Думаю, что на эти работы любой инженер ПТО за ночь может ППР слепить, подписать у гл.инженера и утром положить на согласование Заказчику.
Чтобы после обеда спокойно выйти на объект.
LLEXA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 11:31
#8
zlo270


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


LLEXA, большое спасибо! Ситуация ясна. В следующий раз, чтобы не было обидно - буду подрядные организации предупреждать.
zlo270 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 16:06
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
буду подрядные организации предупреждать.
они это отлично знают.комедь ломают.оплата ппр в сметах сидит.
просто реконструкция-вещь тонкая,можно что-то и уронить.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 16:54
#10
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
Вопрос такой - насколько правомерен поступок службы заказчика и на сколько правомерны требования о предоставлении ППР?
Цитата:
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Да нужен ППР. Не во всех ППР используется грузоподъемные механизмы (краны и пр.).
Нет, требовать от проектировщика ППР заказчик не может (вообще о перечне передаваемой документации прописано в договоре) - проектировщик не обладает информацией о том, какой механизацией владеет подрядчик на строительные работы.
Цитата:
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Заказчик он такой. Хочу разрешу, хочу не разрешу. В нормативах четко не разграничено: на это надо ППР, а на это нет.
Как раз все определено нормативной документацией
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 17:14
#11
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Заказчик он такой. Хочу разрешу, хочу не разрешу. В нормативах четко не разграничено: на это надо ППР, а на это нет
бред.
В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" осуществление работ без ПОС и ППР, содержащих решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в приложении Ж, не допускается.
Defencer вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 17:31
#12
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Служба заказчика, служба подрядчика на один бассейн в частном доме...чувствую там целый океанариум. LLEXA немножко не правильно написал, работы на высоте более 1.3 м не относятся к особо опасным работам, их можно отнести к работе на высоте, если рабочее место не ограждено.
Но LLEXA прав в одном, такой ППР рисуется на коленке в течении одного рабочего дня и для инженера ПТО не представляет какой то сложности. Ведь в ППР не только раздел "технология и организация" там еще контроль качества, безопасность, инструмент, подготовительные работы, приемочный контроль...но на частный дом это все таки некоторый перебор.
Но с другой стороны это хорошо, во первых заказчик четко знает что и с кого спрашивать, владелец дома знает что вообще происходит, да и я без работы не останусь.
Строго говоря ППР на эти работы нужен. Правда непонятно кому и зачем.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.11.2013 в 17:37.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 17:38
#13
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Правда непонятно кому и зачем.
исчо раз - это реконструкция.и ограничений в действиях по достижению результата у подрядчика больше,чем при новом стр-ве.при новом стр-ве частного дома - много проще и либеральнее м.б. Offtop: ИМХО
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 04:26
#14
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


По своему опыту скажу так. На ЛЮБОЙ вид работ заказчик может потребовать ППР, даже на те виды работ на которые нам (исполнителям, подрядчику) кажется что он не нужен.
Бывают случаю что даже чертежей нет, просто схемы которые делает сам поднядчик "по месту", и людей два три человека. НО!
Даже в таких случаях приходится "выдумывать" какой никакой простенький ППР. Главное чтобы был. ПОчему? и Зачем?
А потому что ППР - это проект производства работ. т.е. технология производства работ, применяемые материалы. и что самое ГЛАВНОЕ техника безопасности.
Рабочие должны прочитать и подписать ППР тогда в случае чего, несчастный случай иль еще чего...
И в самом ППР в не зависимости от его объема и "серьезности" нужно учитывать возможные опасные факторы: работа на высоте (на земле, на лестнице, на подмостях...), сварочные работы, электробезопасность....пожарная безопасность (что предусмотрено для тушения пожара в случае чего, где огнетушитель, где ведро с песком).
Доставка материала - на чем? авто, плюс возможно кран или воровайка.
Такие мини ППР обычно составляют на базе типовой тех.карты (или нескольких).
За пару дней на той самой коленке можно сделать.
Главное что бы потом не получилось что вроде делался для галочки, а его потом все дружно начали читать, выдавать замечания))))
Удачи!
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 17:58
#15
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Такие мини ППР обычно составляют на базе типовой тех.карты (или нескольких).
по опыту работы с грамотными ППРщиками - главное в ППР именно технологическая карта толковая,облегчающая жизнь прорабу и рабочим. Если для отмазки - типовая карта годится,то для дела - надо индивидуальную.Поэтому разночтения в нормах и отсыл к типовым ТК как-то по-моему дискредитирует смысл ППРа..увы.
интересно,"за бугром" ППР обязателен или это инициатива умного подрядчика?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 04:11
#16
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
интересно,"за бугром" ППР обязателен или это инициатива умного подрядчика?
У нас есть появляются "умные" заказчики, типа Роснефть, Транснефть, Газпром, те же энергетики - ФСК ЕЭС, ОГК... Вот сколько с ними не работал всё более чем нормально и серьезно в плане ППР. Существуют свои регламенты, нормы, требования и типовые формы что у них должно_быть_так. Т.е. есть все же ряд серьезных компаний которые держат в тонусе строительную отрасль.
А вот шабашникам ни какой "забугорный" опыт не поможет.

Что касается толковой технологической карты то тут конечно скорее соглашусь. вообще сразу спрашиваю Вам для работы или для...? отсюда и серьезность подхода к разработке.
А если времени в обрез, бывает и два три дня, и вот вот уже сегодня нужна. тогда выручают типовые или так называемые карты с прошлых объектов. работы то одинаковые только объекты меняются.
Типовые карты на погрузочно-разгрузочыне работы, на приготовление бетона...у организации должны быть свои и тогда в ППР просто делаешь на них ссылку и предъявляешь при требовании. это решает проблему использования крана тогда когда он нужен, но в ППР "не желательно" об этом упоминать.

Вообще автор темы куда то убежал. поэтому на данной ноте откланиваюсь.
С уважением DimNik!!!
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 03:29
#17
rdv


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
по опыту работы с грамотными ППРщиками - главное в ППР именно технологическая карта толковая,облегчающая жизнь прорабу и рабочим. Если для отмазки - типовая карта годится,то для дела - надо индивидуальную.Поэтому разночтения в нормах и отсыл к типовым ТК как-то по-моему дискредитирует смысл ППРа..увы.
интересно,"за бугром" ППР обязателен или это инициатива умного подрядчика?
А у них даже проектирование зачастую привязано к технологии строительства конкретного объекта.
rdv вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 03:34
#18
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


но проект то делается всегда. а ППР?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 04:13
#19
rdv


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 3


Достоверно не знаю, но по логике -однозначно делается: стройка- то же производство.Не проработаешь технологию- получишь потери из-за нестыковок процессов или нарушений технологии. У буржуев это-то сильной стороной и считается.
rdv вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 09:35
#20
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67


В случае автора ППР необходим.
БондЮг_2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заказчик требует ППР

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Ошибка в спецификации КЖ, заказчик требует докупить материал за счет проектировщика NadyaV Прочее. Архитектура и строительство 261 11.02.2016 15:37
Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования? ALEXPRO Основания и фундаменты 22 24.02.2012 12:08
заказчик требует синии подписи и синюю ПЕЧАТЬ на всех листах передаваемой документации (РД) - правомочно ли это? aleks_key Разное 25 02.09.2009 14:47