Необходимость расчета на нелинейность
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость расчета на нелинейность

Необходимость расчета на нелинейность

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2014, 18:19 #1
Необходимость расчета на нелинейность
VVITTALIK
 
ИНЖЕНЕР
 
Солнечный Крым
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 281

Здравствуйте ув. Форумчане.
Возникли некоторые трения с экспертизой по поводу расчета на нелинейность.
Здание 7-ти этажное монолитное, с яч 6.6х7.4 м. Перекрытия принял 180, ригеля 450мм.
Эксперт требует расчет прогибов ригеля и перекрытия с учетом нелинейности.
Сделать расчет невопрос можно, просто нет времени, вернее если этого требуют нормы сделаю, а вот если нет....
В связи с этим вопрос где можно посмотреть в какие случаях требуется расчет на нелинейность.
Зарание спасибо.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Просмотров: 1356
 
Непрочитано 04.02.2014, 18:56
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Дбн по бетону, там сказано что во всех случаях выполнять, но если вы принимается волевое решение, то можете и не выполнять( типовой проект и прочее).
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 09:06
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
Сделать расчет невопрос можно, просто нет времени, вернее если этого требуют нормы сделаю, а вот если нет....
При пролете монолита без преднапряжения 7,4 метра не делать элементарной проверки на прогиб, это, извините:
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 10:21
#4
Zubenuvgd


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 19


СНиП 52-01-2003 (обязательный по распоряжению №1047) п.6.1.3 и п.6.2.1
СП 63.13330.2012 (рекомендованный по распоряжению №2079) п.5.1.2, п.5.2.1
и СП52-01-2003 п.6.1.2. и п.6.2.2.

vv_77 - читайте внимательней.

----- добавлено через ~1 ч. -----
У Вас Крым....
Zubenuvgd вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 01:23
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EE%F1%F2%FC
Данную тему рекомендую для некоего осмысления
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость расчета на нелинейность

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Алгоритм расчета конструкций vinilman Конструкции зданий и сооружений 45 12.01.2014 15:31
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54