Максимальная осадка для здания на столбчатых фундаментах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная осадка для здания на столбчатых фундаментах

Максимальная осадка для здания на столбчатых фундаментах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2014, 18:23 #1
Максимальная осадка для здания на столбчатых фундаментах
RomanM
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 25.04.2006
Сообщений: 1,207

Вот такой глупый вопрос.
Чему равна максимальная осадка (та, что нормирована, например приложением 4 СНиП 2.02.01-83*)
применительно к зданию на столбчатых фундаментах: s1 или s2 ?

Изображения
Тип файла: jpg Drawing2 Work (1).jpg (33.6 Кб, 418 просмотров)

Просмотров: 3896
 
Непрочитано 03.06.2014, 19:26
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Ну там же классификация не по типу фундаментов, а по типу сооружения! А у Вас, что?
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 20:39
#3
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Ну там же классификация не по типу фундаментов, а по типу сооружения! А у Вас, что?
Вопрос не в классификации. Пусть будет, допустим, полный железобетонный каркас.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 21:13
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Честно говоря мне до сих пор не понятен смысл этого вопроса!

-полный железобетонный каркас, 8 см
genya вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 21:58
#5
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Поддерживаю genya. Садится полностью здание, а не отдельные фундаменты. Максимальная допускаемая осадка регламентируется СНиПом и местными ТСН.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 22:22
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Коллеги, я понимаю, что уже вечер трудового дня ... Но все-таки...
Я не спрашиваю, в каком снипе искать предельные деформации. Я не спрашиваю, чему равна предельно допустимая осадка для железобетонного каркаса. Вопрос в том, какое из обозначенных на рисунке перемещений (s1 или s2) сравнивать с нормированной СНиП величиной Smax.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 22:41
1 | #7
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Если отвечать точно на поставленный вопрос по отдельному фундаменту, то я бы принял среднюю температуру по больнице, т.е. s1. Вообще трудно представить такой наклон фундамента, когда s1 и s2 будут сильно отличаться. Если сильно отличаются, то вроде бы аварийный вариант.
Вообще еще раз. Понятие Smax существует для зданий, а не для отдельных фундаментов. Простите за назойливость.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 23:14
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Если отвечать точно на поставленный вопрос по отдельному фундаменту, то я бы принял среднюю температуру по больнице, т.е. s1. Вообще трудно представить такой наклон фундамента, когда s1 и s2 будут сильно отличаться. Если сильно отличаются, то вроде бы аварийный вариант.
Вообще еще раз. Понятие Smax существует для зданий, а не для отдельных фундаментов. Простите за назойливость.
Я нигде не писал про отдельный фундамент.
Так значит s1 ?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 23:20
1 | #9
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Извините, может я вечером тупой. А на Вашем чертеже разве не отдельные фундаменты представлены?
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 23:34
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Извините, может я вечером тупой. А на Вашем чертеже разве не отдельные фундаменты представлены?
Что значит отдельные? Я специально их группой показал и в названии темы обозначил, что речь идет о здании.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 00:13
#11
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Извините, думал это для примера разные фундаменты. Повторюсь, я бы брал среднюю осадку s1.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 09:13
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Извините, думал это для примера разные фундаменты. Повторюсь, я бы брал среднюю осадку s1.
Спасибо за ответ, Baton. Я тоже считаю, что Smax=s1. К сожалению, из формулировок снипа этого прямо не следует. А в последней редакции, так и косвенно не следует. Хочу найти нормативное подтверждение.
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная осадка для здания на столбчатых фундаментах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Допустимая осадка существующего здания Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2010 13:12
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Осадка здания Летун Прочее. Архитектура и строительство 8 28.04.2007 11:04
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04