Переармированная колонна на пределе
конструктор
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 3498
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Так например, процент армирования не распространяется на армирование, определяемое расчетом элемента для стадий транспортирования и возведения; в этом случае площадь сечения арматуры определяется только расчетом по прочности.
-гибкость для колонны должна как правило не превышать, 120 -отсюда, 1065*1,2см/(40^2/12)^1/2=110<120, проходит. При расчете колонны коэффициент армирования задают предварительно, чаще всего 0,01, а тут получается 0,07, что тут не то! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Я тоже вижу что что-то тут не то.
Первое - это процент армирования высокий(но допустимо ли это?). И второе - это коэффициент расчетной длины - который по СНиП надо принимать 1,2 для таких случаев (одноэтажное здание без кранов без связей). Однако в пространственном расчете судя по эпюре моментов от ветра - работа колонны близка к консоли, то есть по аналогии с металлом коэффициент расчетной длины ближе к двум должен быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Какой у Вас коэффициент Вам виднее. В главе "Продольное армирование" Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003),
Т.е. - L0/i=110>83, а так же: - L0/h=26>25 - мю=0,25 - (из пособия к СП 52-101-2003), В элементах с продольной арматурой расположенной равномерно по контуру площадь всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше указанных в табл. 5.2 - отсюда следует, что мю равно не менее чем, 0,5 но не более 3% - 18*6,158*100/(40*40)=7% Максимально допустимый процент армирования 10%. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Так вот же
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Вот тут о современных нормах.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Например, многопролетное здание и связи есть в 2-х направлениях? Понимаю, что весьма туманно.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Мой случай - это многопролетное одноэтажное здание без связей по колоннам (с профнастилом в покрытии по прогонам по стропильным фермам по подстропильным фермам с нормальным количеством разных связей - короче, с вполне жестким диском).
По таблице 33 СНиП 2.03.01-84 - 1,2 в обоих направлениях. По п.6.2.18 СП-52-101-2003 - 1,5, видимо. По эпюрам моментов в пространственном расчете (да и в плоской раме) больше 1,5, но меньше 2-х. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
Ну и 1,2 был же когда-то в СНиПе. Лучше всего, на мой взгляд, принимать 1,5 в таких случаях. (хотя много примеров проектов из того, что у меня есть, проверку не пройдут при 1,5) При 2 уже по гибкости неадекватные сечения вылезают. Связи по колоннам, если их правильно поставить, и жесткий диск, конечно, поменяют ситуацию - можно помоделировать и посмотреть. Последний раз редактировалось NoName123, 15.06.2014 в 18:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Колонна из экоблока | Any91 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2014 13:20 |
Колонна сквозь перекрытие, крейцкопф воспринимает момент ? | Макс_ | Металлические конструкции | 12 | 24.01.2014 00:38 |
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? | Rama4 | Основания и фундаменты | 12 | 29.05.2013 13:13 |
Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию | T-zen | Расчетные программы | 33 | 12.11.2010 12:38 |
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 21.11.2007 13:51 |