| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моя 1-ая монолитная лестница
Инженер-конструктор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 7648
|
|
||||
Пособие к СНиП по ЖБК:
п. 5.33 (5.5, 5.6) табл. 43 - мин. 15 мм для балок и рёбер плит... и как правило, не менее диам. "Как правило" - это очень интересное выражение... Я считаю, что 15 мм достаточно. R60 в задании не было. Вас не затруднит дать наименование норм. документа пожарников. |
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
пп. 5.6, 5.7 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к сп 52-101-2003).
Мне нра лестница). Но уголки ступеней я б "срезал" (округлил), ибо все равно собьются они через какое-то время, и собьются неравномерно. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
![]() |
Надо смотреть степень огнестойкости здания. И документ тебе Федеральный законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Смотри таблицу 21.
На счет защитного слоя по железобетону форумчане уже ответили. И я с ними согласен |
|||
![]() |
|
||||
Ещё замечания есть? Ошибся я с защитным слоем.
Конечно, можно было бы поконкретней дать рабочие швы бетонирования: - для нижнего марша вертикальный шов на стыке с лестн. площадкой; - для верхнего марша горизонтальны шов по верхней поверхности лестн. площадки. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Рабочий шов на опоре никого не смущает? Поперечную силу на опоре чем будете воспринимать? Рабочие швы нужно делать в местах небольших усилий (особенно это касается поперечной силы)
В Вашем случае нужна либо шпонка (очень просто на площадке делается), либо какие-либо другие мероприятия. Поз. 1 не технологична - получается нужно из площадки выпустить стержень на всю длину марша, при этом заведя его в площадку на 200-300мм. 12 арматуры для марша достаточно? Здание общественное или жилое? Полы есть или чистая бет. пов.? Последний раз редактировалось roman111, 24.07.2014 в 20:46. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная лестница по косоурам | pechenegus | Архитектура | 11 | 03.12.2013 16:08 |
Консольная монолитная лестница | mix231 | Железобетонные конструкции | 19 | 14.10.2013 17:32 |
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. | p_sh | Архитектура | 38 | 14.01.2013 11:35 |
монолитная лестница по профлисту | builder_junior | Железобетонные конструкции | 17 | 01.07.2011 08:12 |
Монолитная лестница на свайном фундаменте | tigercron | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2008 14:31 |