Фундамент под башню связи 70 м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под башню связи 70 м

Фундамент под башню связи 70 м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2014, 08:37 #1
Фундамент под башню связи 70 м
AlRush
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 3

Здравствуйте! Интересует такой вопрос - можно ли под башню высотой 70 метров сделать какой нибудь фундамент кроме свай?? Грунты песок мелкий и средней крупности, мощность слоев песка большая, изысканиями не пройдены. Вода начинается на 2,5-3 метрах. Так как бить сваи в песок не вариант, то идет обсуждение буронабивных свай, либо грибовидные.

Последний раз редактировалось AlRush, 16.09.2014 в 12:21.
Просмотров: 7044
 
Непрочитано 16.09.2014, 09:31
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Почему забивные сваи не вариант? Само то!
Также возможно применение и буронабивных сваи, и "грибовидных" фундаментов до воды. Многое зависит от технических возможностей подрядчика и финансов заказчика.
Ну и конечно надо начинать с нагрузок от АО!
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 10:33
#3
AlRush


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 3


Как я знаю бить сваи в песок проблематично.
AlRush вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 11:51
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Бить можно, но гидравлическими молотами. Сваи при этом либо усиленные или мостовые с бетоном не ниже В25. Цена мостовой сваи дикая))).
Если найдете вибропогружатель, то данная геология как раз под его использование.
Частенько рисую под копер забивные трубы (бывшие в употреблении) ф219-377мм из под нефти или газа или винтовые сваи, но все под конкретную технику.
Перевозка гусеничной сваебойной или буровой техники кусается от 150-200т.р. в одну сторону и есть ли она еще в регионе строительства....
Если отважитесь применить сваи - то лучший вариант сделать фундамент безростверковый - из набора металлопроката обвязывающего головы свай - можно как то снизить стоимость работ.
Все следует проектировать под конкретного исполнителя. Как правило фундаменты башен делают не самые толковые "товарисчи" - сброд всякий))), редко толковая контора высветиться.
А если вода на 2.5-3м - вариант монолитного фундамента более дешев и исполним. Просто подошву фундамента раскатать по шире на выдергивающую нагрузку и планировку территории под башней приподнять.
По Вашим предварительным данным пока не сложный объект.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 12:09
#5
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Частенько рисую под копер забивные трубы (бывшие в употреблении) ф219-377мм из под нефти или газа или винтовые сваи
Стесняюсь спросить, а как решаете вопрос антикоррозионной защиты металлических труб.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 12:15
#6
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


может я неправильно понял вопроса? но зачем сваи под мачту??? может быть вы имеете ввиду башню???
Alex (96RUS) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 12:18
#7
AlRush


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 3


А грибовидные фундаменты, с глубиной заложения до воды, на опрокидывание проходить будут?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Извиняюсь за некорректность, да это башня
AlRush вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 12:22
#8
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
может я неправильно понял вопроса? но зачем сваи под мачту??? может быть вы имеете ввиду башню???
А что свайный фундамент не может быть запроектирован под мачту? Хотя в данном случае речь скорее всего идет о башне.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AlRush Посмотреть сообщение
А грибовидные фундаменты, с глубиной заложения до воды
См. # 2 ..."грибовидных" фундаментов до воды. НАГРУЗКИ!!!? Ветровой район, сейсмика, какое оборудование антенной опоры.

Последний раз редактировалось Sibir, 16.09.2014 в 12:27.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 12:29
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а как решаете вопрос антикоррозионной защиты металлических труб.
Если честно, в простых грунтах по химии - никак)))). Стенка трубы от 8-10мм. Как гидротехник еще помню: скорость коррозии в морской воде, в зоне переменного уровня 0.2мм/год. Отсюда и расчет - если экспертиза дотошная - покраска двухкомпонентными составами в инете их полно. так винтовые сваи мажут. Исполнение покраски строго по СНиП на коррозию. Заполнение внутренних полостей бетоном обязательно + армокаркас. Как правило башня сотовой связи рассчитана на 50 лет эксплуатации. Но например мои первые объекты с 2000годов уже начинают подвергаться услилению по причине замены оборудование на новое или довесок к старому - нагрузки растут, растет и новый фундамент прилепляемый к старому))).
Естественно на жестоко активных грунтах, солончаках, в зонах высокого содержания сульфатной коррозии нужен исключительно бетон. В Казахстане под Кустанаем видел закладные анкерные оттяжки мачт ф40-60мм изъеденные коррозией за 12-15лет эксплуатации.
В Амурском крае и Забайкалье у меня несколько башен 72м, фундамент которых исключительно выполнен из металла. Грибки сварены из двутаров и стального листа. Просто регион жесть, нет ничего кроме леса: тайга, сопки и мишки. Башни и те ремонтно-эвакуационными танками поднимали через блоки. Пока стоят, лет наверное 7-8. Обмазали битумом.
Если делать все капитально операторы разбегуться - жадные они. Ну а с государственными посложнее, но так же.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 12:36
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от AlRush Посмотреть сообщение
А грибовидные фундаменты, с глубиной заложения до воды, на опрокидывание проходить будут?
А Вы конструктор который делает проект? Или пишете тех. задание на выполнение проекта?
В принципе и грибовидный и плитный могут пройти, только их размеры будут очень большими (что бы не допустить отрыва подошвы).
В таких сооружениях я встречал, в основном, свайные фундаменты. Бывают исключения, но как правило тогда башня из ж/б выполняется. Плюс ко всему крен сооружения....
Тем более при высоте 70м только расчет покажет какой фундамент возможен и какой экономически эффективен.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 12:42
#11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Заполнение внутренних полостей бетоном обязательно + армокаркас.
по факту буронабивная свая!
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Грибки сварены из двутаров и стального листа.
Тоже имеем опыт объединения двух грибковых фундаментов сварной балкой
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
тогда башня из ж/б выполняется
не надо такие "ужасные" примеры приводить.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 13:30
#12
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


по опыту обследования башен сотовой связи, именно башен, а не мачт, фундаменты могут быть свайными, сборными железобетонными (для утяжеления на подошву каждого фундамента дополнительно укладывается по две плиты), монолитными железобетонными объединенными в треугольник.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6382 - копия.JPG (89.0 Кб, 668 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6383 - копия.JPG (79.9 Кб, 624 просмотров)

Последний раз редактировалось Alex (96RUS), 16.09.2014 в 14:00.
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 14:16
#13
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
по опыту обследования башен сотовой связи, именно башен, а не мачт, фундаменты могут быть свайными,
конструкция фундаментов антенных опор (башен или мачт) определяется не на основании Вашего опыта обследования, а на результатах расчета, инженерно-геологических изысканий и т.д.
Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
для утяжеления на подошву каждого фундамента дополнительно укладывается по две плиты
плиты укладываются для увеличения площади призмы выпора грунта. Вес конструкций мало степени влияет на удерживающую силу.
Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
монолитными железобетонными объединенными в треугольник.
Картинки давно всем известны, разработаны Ханиным, для "Остроумовских" башен.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 15:07
#14
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


и дальше то что?!? ну показали Вы свои познания и что дальше? я башни связи не проектирую, я их обследую, вот поэтому и привел в качестве примера. а "умничать" не надо, скромнее надо быть
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 15:35
#15
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
и дальше то что?!? ну показали Вы свои познания и что дальше? я башни связи не проектирую, я их обследую, вот поэтому и привел в качестве примера.
Я всего лишь дал комментарий к опыту, который Вы приобрели при обследовании АО, потому как посчитал, что Ваши наблюдения могут ввести в заблуждение форумчан. Все.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 16:51
#16
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
не надо такие "ужасные" примеры приводить.
Дымовая труба, опора ветряка... что тут ужасного? Это все башни по сути.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под башню связи 70 м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4005 14.07.2025 09:13
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34