Зачастую вместо послойно трамбуемой подушки устраивают подбетонку.
Характеристики для бетона брать как для бетона. Остальное - по отчету о геологических изысканиях.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Без геологических разрезов трудно советовать. Первый пример был 15 метров насыпи, сделали сваи. Второй пример - под домом 2 м слабый грунт мягкопластичный суглинок тоже сделали сваи буровые. Сваи всегда надежнее. Можно сделать гравийно-песчаную подушку, заменив насыпной грунт. Только это связано с послойным уплотнением строгим контролем. Характеристики основания брать только по изысканиям
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Именно так изначально и планировалось, но дом сначала был без подземной автостоянки, потом оказалось что надо добавить 3 этажа подземной автостоянки, сваи тогда убрали, но оказались в воде, подняли дом, теперь дом не стоит, дом на стадии П уже в третий раз переделывается, сваи теперь заказчик не хочет говорит дорого, вот правда родился ещё один вариант, вернуть дом на прежнее место и сделать дренаж вокруг дома, может заказчику так дешевле будет.
вроде нашёл здесь таблицу где для щебёночных подушек расчётное сопротивление 40т/м2, но это правда а про замену 1,5 метра грунта бетоном, просто решение возникло, а про опыт применения вроде никто и не слышал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
1. не всегда
2. Как считает заказчик.... Площадь застройки 1200 м2. Итак - бетонная подушка в 1.5 метра будет стоить 4.2 лимона ну еще 0.2 на бетонирование - свай, даже пусть забивных по 12 м длиной и под несущую 80 т потребуется 9900 метров, что обойдется почти в 6 лимонов Выгода, она везде должна быть. ----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну считайте
Вы дренажем должны снять подпор в 3 м на глубине 15 м? (раз 3 этажа подземной стоянки). И куда ее вы должны отвести? И вот вы должны постоянно качать и сбрасывать в городские сети такой объем воды? А если электричество отключат, то прощай нижний этаж паркинга? Тогда уж лучше вообще нижний этаж забросит и качать оттуда. И объем откачиваемой воды будет меньше и пожарный резервуар всегда под рукой ![]() А на простую изоляцию я понимаю заказчику жалко 3-4 лимона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Прикладываю разрезик по геологии
Просчитали даже с толстой подбетонкой, всё равно не проходит дом, из-за плохого грунта который 2, вроде надо дойти до 3-го слоя, но воды тогда много. Получается только 2 варианта, либо ставить здание на 3-й слой и каким либо способом убирать воду (не знаю на сколько это возможно), судя по всему этот вариант менее целесообразный, и второй вариант это поднимать дом из воды и делать сваи. Видимо эти 2 варианта и будут завтра предложены заказчику. ----- добавлено через ~11 мин. ----- А есть изоляция которая может помочь? И при скольких метрах подпора будет целесообразно делать дренаж? Последний раз редактировалось lionzoll, 03.12.2014 в 11:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
По прочности грунт проходит, он не проходит по деформациям, модуль деформации 2-го слоя 1800т/м2 , 3-го слоя 2700 , получается слишком маленький коэф. постели не более 200, здание 17 этажей но длиной 165 м, шириной 15м, червяк такой. Получается заглублять смыла нет, заглубляя коэф. постели становиться не многим больше, а воды гораздо больше. Вот появилось ещё решение, сделать свайное основание (не свайный фундамент).
Последний раз редактировалось lionzoll, 03.12.2014 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
У меня не под здание, но под подпорные стены высотой 12-15 метров и длиной около 150 метров - приходилось.
Взяли старые обрубки свай, блоки всякие, прочее, кое как поперевязывали и залили бетоном С12/15. В целом- очень даже не плохой способ. С высотными зданиями не работаем, по этому не знаю, но в целом - метод весьма живой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
При глубоком заложении плиты - у Вас по периметру (желательно) будет "стена в грунте" - противофильтрационная завеса - самое оптимальное с заделкой в глину. В этом случае будет простой водоотлив из замкнутого котлована. Можно сделать и глубинное водопонижение, но тут все зависит от окружающей застройки + шпунт любого вида. Гемморой только со всякими геотехническими моделями экспертизами да бабками для НИИОСпа.
Стена в грунте (600мм) при глубине 16м потянет где то: 380пог.м х ~16м х 18000руб = ~10-11млн.руб. + водоотлив из щелей 400-500тыс.руб. Зато песок из котлована дорожникам продать можно будет))))). Ну а слабый песок можно заменить будет на подушку из щебня, ПГС. Хотя мне не кажется что он слабый, с нагрузками где то чего то..... Он еще при водоотливе или водопонижении доуплотниться Со сваями проще, но забивать без мероприятий в пески да еще через насыпуху не подарок. А БНС будет не дешевле "стены". Последние подобные объекты были в Химках и на Профсоюзной с заменой грунта, но там домики буржуйские под 25 этажей с "павлинами и ананасами". Инвесторы - подрядчик СУ-155 - банда известная))))). А вообще надо ЗаказчеГу решать глобально - хочет или не хочет он парковки под домом или по другому продаст - не продаст....))) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Замена грунта основания на глубину 4м. | denis_b52 | Основания и фундаменты | 6 | 12.06.2012 22:14 |
Замена насыпного грунта | F0xik | Основания и фундаменты | 19 | 02.11.2010 11:39 |
Замена грунта на искусственное основание | Artiznov | Основания и фундаменты | 6 | 24.04.2009 16:21 |