#1 | |
Как проверить полку колонны и опорное ребро на отгиб при наличии продольной силы? Серия 2.440-2.в1, узел 7.
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 4824
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Там рассматривается ситуация когда линия действия почти проходит через центр фланца, и случай в серии не такой. Сам ищу ответ на этот вопрос. В литературе рассматривается как изгиб фланца M=N*b/8 где b- расстояние между болтами, ну и затем напряжения G=M/W<Rу. В Мандрикове вообще рассматривается как в консольном вылете. В общем пока ответа сам не нашел, в поисках.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я полагаю:поправка на неподогнанное (не пристроганный торец опорного ребра) опирание - опирание на угол опорного ребра. На сколько я помню у подобных соединений расчёт швов производился на усилие увеличенное в 1.5 раза. 1/1.5=0.6(6)
В одной из частей этого документо про коэффициент 1.5 для указанных узлов сказано. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.02.2015 в 00:10. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Овет по теме. У Богуславского есть книга "Металлоконструкции грузоподъёмных машин и сооружений".
В электронном виде у меня её нет - только в бумажном (досталась в наследство). Там есть расчёт на отгиб полок двутавра от катков/роликов/колёс подвисного грузоподъёмного транспорта. Как пример,я думаю можно использовать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Можно ли применить для расчета отгиба опорного ребра при больших N методику изложенную в приложении??? Выходит что если делать опорное ребро тоньше, так чтобы только на смятие прошло, то оно может быть податливым в гориз. направлении, но опять же, оно так и с опорной планки соскочить может.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Что-то не проходит н отгиб. Хоть если считать по этой инструкции, хоть рассматривая полку как консоль шириной 2 расстояния между болтами (почему 1,5 - а умозрительно). Напряжения порядка предела текучести. Надо ребра.
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.02.2015 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
или бесплатно здесь http://knigi.tr200.biz/index.php?id=4668940
скинул в Download. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
А что там за единственный файл с расширением .exe? Это я так понимаю может быть "бомбой" для компьютера?!
Не пользуюсь принципиально подобными сайтами. Разве что в исключительных случаях при условии однозначности формата файла. Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |