Расчет плиты на упругом основании при известных осадках (усиление)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет плиты на упругом основании при известных осадках (усиление)

Расчет плиты на упругом основании при известных осадках (усиление)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2015, 15:12 #1
Расчет плиты на упругом основании при известных осадках (усиление)
Deemix
 
Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74

Здравствуйте. Считаю усиление фундамента изотермического бака. Было проведено обследование этого бака, и выявлен прогиб центра фундаментной плиты, относительно края 6,4 см. Прогиб превышает запроектированное значение и поэтому требует усиления. Как учесть прогиб плиты в Scad? Можно например стараться подогнать коэффициенты постели в кроссе например, или все же правильнее задать для связи нагрузку вида "Заданное перемещение"?
Просмотров: 2830
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 07:57
#2
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Попробую еще раз объяснить. Есть задача определить напряжения в плите при известных ее прогибах. Расчет выполнен сторонней организацией. Для определения коэффициентов постели они воспользовались программой кросс. И каким-то удачным способом перемещения в плите совпали с реальными измеренными. Естественно значение коэффициентов пастели при этом получилось совсем не те которые закладывались при проектировании. Как считаете можно ли использовать нагрузку вида заданное перемещение? (что бы не пугать народ и не подгонять коэффициенты пастели)

Последний раз редактировалось Deemix, 16.03.2015 в 08:03.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 09:06
#3
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Как считаете можно ли использовать нагрузку вида заданное перемещение?
Конечно, можно. Но сложность в том, что осадки измерены в каких-то реперных точках, а в расчете перемещения надо задать во всех узлах плиты. Для этого надо выполнить какую-то интерполяцию и экстраполяцию. В Старке есть возможность линейной интерполяции заданных смещений, а как в Скаде - не знаю.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 12:42
#4
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
в расчете перемещения надо задать во всех узлах плиты
Почему?
У меня есть разность осадок между центром плиты и краем (может марки только в этих местах заложены... вообщем неизвестно).
Я приложил одну нагрузку вида заданное перемещение в центре плиты. Надеялся что получу в итоге такую-же линию деформаций как и в модели с применением коэффициентов пастели. Ан нет, получил другой результат, но Scad считает если перемещения заданы только для одной связи.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 14:25
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Вы нагрузки на здание знаете? Знаете. Осадки реальные знаете? Знаете. Давление под фундаментной плитой определить можете? Можете. Ну, значит и коэффициенты постели можете заново рассчитать и заново задать распределение коэффициентов постели под плитой. (Как известно, коэф постели получают делением значения давления на величину осадки). Вот и считайте. А расчетные осадки должны совпасть с реальными. Вот тогда и определите нужное армирование плиты. (А КРОСС вам тут не помощник).
Вы для начала поставьте ваше здание на жесткое основание. Определите опорные реакции Rz в каждом опорном узле. Зная реальные осадки узлов и площади плиты, приходящиеся на каждый узел, определяете коэффициенты постели и задаете их на плите. Отбрасываете жесткие связи, оставляете коэф постели и считаете осадки. Если они далеки от реальных, то снова определяете вновь полученные реакции Rz, еще раз пересчитываете коэф. постели и их заново задаете. И вот так пошаговыми итерациями добиваетесь схождения результатов осадок в расчете и в натуре. После этого выполняете обычный расчет армирования фунд. плиты.
Все это можно было уже давным-давно сделать, а вы уже неделю на форуме висите.

Последний раз редактировалось Leonid555, 17.03.2015 в 14:33.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 15:29
#6
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Осадки реальные знаете?
не знаю.Знаю только садку в центре.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
плиты. (А КРОСС вам тут не помощник).
Вы для начала поставьте ваше здание на жесткое основание. Определите опорные реакции Rz в каждом опорном узле. Зная реальные осадки узлов и площади плиты, приходящиеся на каждый узел, определяете коэффициенты постели и задаете их на плите. Отбрасываете жесткие связи, оставляете коэф постели и считаете осадки. Если они далеки от реальных, то снова определяете вновь полученные реакции Rz, еще раз пересчитываете коэф. постели и их заново задаете. И вот так пошаговыми итерациями добиваетесь схождения результатов осадок в расчете и в натуре. После этого выполняете обычный расчет армирования фунд. плиты.
Спасибо конечно за алгоритм, но у меня известен прогиб только в центре плиты и форма изгиба не известна, поэтому посчитать как вы предлагаете не получиться.


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Все это можно было уже давным-давно сделать, а вы уже неделю на форуме висите.
Даже не знаю что и сказать. Вы хотите проконтролировать меня? Зачем вам это?
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 20:20
1 | #7
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Осадки реальные знаете?
не знаю.Знаю только садку в центре.
Такая задача вообще имеет бесконечное множество решений ввиду недостатка исходных данных. Одно из них - задайте любой к-т постели под плитой, посчитайте осадку, увеличьте (уменьшите) этот к-т во столько раз, во сколько раз посчитанная макс. осадка больше (меньше) реальной. Получите расчетную макс. осадку равную реальной.
Однако надо иметь в виду, что усилия в плите зависят не от максимальной осадки, а от разности осадок (от формы деформированной поверхности грунта). А она определяется моделью основания - для разных моделей разная.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 08:41
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
не знаю.Знаю только садку в центре.
Ну, тогда вы вообще ничего толком определить не можете. Только фантазировать - а какие же осадки в других местах.
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Вы хотите проконтролировать меня? Зачем вам это?
Контролировать вас я не собирался. Просто ваше начальство хочет от вас получить результат, а вы уже видите, что можете им сделать только какую-то залепуху. Ну так и делайте ее. (Или вообще от такой работы откажитесь!) Ну а слепить залепуху за это время можно было уже много раз. Висеть на форуме бесполезно. У вас данных все равно не хватает, а на нет - и суда нет.
Вы разве что можете поинтересоваться - а рассчитывали ли вашу фундаментную плиту на трещиностойкость. Если под ней есть гидроизоляция, то это не обязательно и тогда у вас есть приличный запас по армированию только из условий прочности.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет плиты на упругом основании при известных осадках (усиление)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44