Как усовершенствовать такую конструкцию?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усовершенствовать такую конструкцию?

Как усовершенствовать такую конструкцию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2015, 08:58 #1
Как усовершенствовать такую конструкцию?
"Великий"
 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно усовершенствовать конструкцию, чтобы прошли оптимальные сечения? и как можно учти от больших прогибов рамы? на сколько вообще жизнеспособна такая конструкция рамы?(файл Scad во вложении) прокритикуйте пожалуйста!

схему собирал по аналогии существующего каркаса (фотографии каркаса во вложении) Единственное, существующие здание находится во 2 снеговом районе! я же проектирую в 4! снег в 2 раза больше...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG00023.jpg
Просмотров: 189
Размер:	279.2 Кб
ID:	147185  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG00024.jpg
Просмотров: 180
Размер:	479.6 Кб
ID:	147186  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG00025.jpg
Просмотров: 155
Размер:	265.3 Кб
ID:	147187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG00026.jpg
Просмотров: 179
Размер:	456.8 Кб
ID:	147188  

Вложения
Тип файла: rar первый вариант.rar (2.8 Кб, 21 просмотров)


Последний раз редактировалось "Великий", 07.04.2015 в 10:29.
Просмотров: 1710
 
Непрочитано 07.04.2015, 09:56
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Беглым взглядом схема никак не соответствует действительности:
1 Условия закрепления
2 Приложение снеговой нагрузки
3 всего 2 нагрузки? Серьезно?
4 Чем обеспечивается устойчивость решетчатых ригелей?
5 Ни одного шарнира?
6 Конструкции ГСП требуют доп. провеверок стенок и полок поясов, учет расцентровки в узлах
Вам бы с расчетной схемой каркаса сперва определиться
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 10:32
#3
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Беглым взглядом схема никак не соответствует действительности:
1 Условия закрепления
2 Приложение снеговой нагрузки
3 всего 2 нагрузки? Серьезно?
4 Чем обеспечивается устойчивость решетчатых ригелей?
5 Ни одного шарнира?
6 Конструкции ГСП требуют доп. провеверок стенок и полок поясов, учет расцентровки в узлах
Вам бы с расчетной схемой каркаса сперва определиться
а можно Вас попросить немного по подробней расписать пункты? если Вам не сложно

----- добавлено через ~3 мин. -----
[quote="Великий";1391779]3 всего 2 нагрузки? Серьезно?[/quote]
еще ветер, нагрузки от сендвич панелей и нагрузка от кровли (профнастил 114 и утеплитель 200мм) хотел просто в первом приближении на основную нагрузку от снега посчитать, посмотреть как себя будет вести рама..

[SIZE="1"]----- добавлено через ~7 мин. -----[/size]
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Чем обеспечивается устойчивость решетчатых ригелей?
из плоскости, так же как и на фотографиях, 114 профнастилом и распорками
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 10:55
#4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
из плоскости, так же как и на фотографиях, 114 профнастилом и распорками
Он говорит про нижний пояс
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 11:03
#5
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Он говорит про нижний пояс
а почему в конструкции на фотографиях нижний пояс никак не раскреплен?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 11:12
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
а почему в конструкции на фотографиях нижний пояс никак не раскреплен?
Наверное потому, что это решетчатая рама, а не ферма. Хотя пару подкосиков к прогонам не помешали-бы. Да и вообще какие-то хлипкие прогоны.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 11:13
#7
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
а почему в конструкции на фотографиях нижний пояс никак не раскреплен?
Т.к. проект не проходил экспертизу и заказчик строил для себя и выделил крайне малую сумму на строительство, вот и экономили на всём.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 11:49
#8
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Всем спасибо!
"Великий" вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усовершенствовать такую конструкцию?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как работает такая конструкция моста! игорёк Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 09.10.2013 11:15
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 13 05.08.2011 11:24
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04