Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены?
Регистрация: 09.07.2015
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 9170
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Возможные ошибки : вообще фундаменты надо либо делать ниже глубины промерзания (традиционный вариант) (1,6-2,5 м глина-песок для разхных районов СССР), либо само промерзание уменьшать делая подземные крылья утеплителя длиной 1,5-2 м под отмосткой. Ленточные фундаменты под внутренние стены можно делать и выше, если есть гарантия "непромерзания". То есть далеко от наружной стены, дом отапливается всю зиму и т.п. Устройство подошвы ленточного фундамента выше глубины промерзания - серьёзная ошибка, приведёт к неравномерным пучениям и осадкам весной и зимой. В итоге несущие стены будут с трещинами. Если осадку будут значительны, то домик может и развалиться, но это уже вряд ли так случиться. Цитата:
Если вы просто бетон к бетону льёте, то это шарнир в расчётной схеме. Смысла в жёсткой заделке нет. Можно делать с зазором. Для дачного домика почти любым. Цитата:
При строительстве на уклоне необходимо обеспечить : 1) место строительства неоползнеопасно и без дома. Это данные геологии, опасные геологические процессы. 2) откос считается на сдвиг по всем возможным цилиндрическим поверхностям. Расчёты есть в книгах. 3) фундаменты не должны скользить по основанию, оно должно быть и оставаться ровным. Ну так, непрофессионально, сам тут несведущ. Уклон у вас около 1,5 м высоты на 10 м длины. 1:7 или около 15-20 градусов. Под новой нагрузкой грунт вполне может поползти вниз. Нужен расчёт. Сами по себе отдельные фундаменты вряд ли будут сползать по одиночке, сползать может весь дом вместе с участком. На газосиликатные стены, в принципе, ничего не повесить. Нужны специальные дюбели и маленькая нагрузка на каждый. А зачем нужны колонны ? Обычно они что-то держат выше... Всякие балки, кровлю-покрытие, перекрытия... У вас ничего такого вроде как нет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 09.07.2015
Сообщений: 3
|
Цитата:
ещё исправил в топике Цитата:
Цитата:
Получается: 1. нужно всегда отапливать дом ? 2. где-то найти карту по промерзанию грунтов и как-то утеплять наружный фундамент, может есть какие книги толковые? 3. ещё нету дренажа вокруг дома( в подвале оч сыро (хотя он пока без вентиляции)), нужно ли вокруг дома обкапывать канаву (знать бы ещё как) и укладывать трубу для дренажа или в таком грунте без толку? Цитата:
если дом сместится, то не останется ли фундамент 6 и 7 на месте и в результате трещины по стенам ? приливание ундаментов 6,7 в плотную не будет часть веса передавать на фундамент основного фундамента ? тем более там снизу выступают фундаментные блоки... Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вы там совсем ничего не понимаете, исписывать трактатами форум не вижу смысла и нет времени.
Могу после выходных проконсультировать по скайпу бесплатно не более 40 минут поздно вечером после 23:00 по МСК. Логин - "мoйник8" Правда я начинающий КЖ, стаж около года. Но думаю вам это не важно. Но тему вы начали очень круто. Мало кто приводит столько исходных данных (пусть больше частью и не нужных) сразу в первом посте. Обычно приходится паяльником выбивать из топикстартёров что же они хотят. И ведь казалось бы вы не инженер, а остальные инженеры. Значит у вас там есть чего-то в голове и вы таки успешно чего-нибудь да построите. ![]() Вообще, наверное, в 2015 году одна из лучших тем по оформлению первого поста. Надо конкурс организовать, чтобы остальные подтягивались. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Колонна в составе стены. Как замоделировать правильно? | Nicka | Расчетные программы | 27 | 13.10.2016 07:44 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно распределить нагрузку на фундамент | acid | Основания и фундаменты | 4 | 24.05.2008 19:49 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |