Расчет ростверка под одиночные сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ростверка под одиночные сваи

Расчет ростверка под одиночные сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2015, 11:13 #1
Расчет ростверка под одиночные сваи
Scar1et_Rain
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73

Добрый день.
Имеется план баз колонн, под каждую колонну прекрасно проходит одна винтовая свая, хотелось бы сделать
обвязку свай железобетонным ленточным ростверком, как при этом посчитать ростверк?
Немного запутался в понимании вопроса: нужно ли приводить нагрузку к равномерно распределенной, считать ли как балку на упругом основании
или как многопролетную железобетонную?

Вложения
Тип файла: pdf план.pdf (24.8 Кб, 229 просмотров)

Просмотров: 4902
 
Непрочитано 06.10.2015, 11:31
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
считать... как балку на упругом основании
... многопролетную железобетонную...
Как -то так.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 11:59
#3
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как -то так.
Есть у Вас какие-нибудь примеры? И что должно в итоге примерно получиться? Этот ростверк будет нагрузки на сваи распределять равномерно? Там просто разброс по колоннам приличный: на одну колонну 9 тонн, а на соседнюю уже 23 тонны.
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 12:16
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
Этот ростверк будет нагрузки на сваи распределять равномерно?
Не будет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 13:00
#5
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не будет.
Значит армирование чисто конструктивное будет и нужно только на продавливание колоннами проверить?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:03
1 | #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Не будет.
Система балок, вместо сваи пружинка и расчет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 13:18
#7
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Система балок, вместо сваи пружинка и расчет.
Так все-таки неразрезная многопролетная балка или система балок? можно по подробнее?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:23
1 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
под каждую колонну прекрасно проходит одна винтовая свая, хотелось бы сделать
обвязку свай железобетонным ленточным ростверком,
Это система перекрестных балок.

Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
или как многопролетную железобетонную
а это означает, что они непрерывные.

Или как-то иначе у вас?

И вообще, чего хотите добиться ленточным ростверком?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 13:35
#9
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
И вообще, чего хотите добиться ленточным ростверком?
обвязка свай, для равномерных осадок
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:46
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
обвязка свай, для равномерных осадок
Не задумывались, какая жесткость (высота) ростверка должна быть, если

Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
на одну колонну 9 тонн, а на соседнюю уже 23 тонны.
Тогда так уж сваи нужно "гонять" по длине ленты, что запупеешь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 14:01
#11
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда так уж сваи нужно "гонять" по длине ленты, что запупеешь.
Так лучше все-таки сделать отдельные сваи без обвязки? у меня мало опыта в этом вопросе, не с кем посоветоваться
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 14:24
1 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Одна свая под колонну - это продолжение этой колонны. Нагрузки то вам, похоже даны с учетом жесткого защемления колонны в её основании. Одна свая изменит расчетную схему каркаса. При варианте с одной сваей нужно пересчитывать каркас здания, ибо податливость в горизонтальном направлении сваи будет небольшой.
Распорка, в виде ростверка, уменьшает эту податливость.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 14:53
#13
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Одна свая под колонну - это продолжение этой колонны. Нагрузки то вам, похоже даны с учетом жесткого защемления колонны в её основании. Одна свая изменит расчетную схему каркаса. При варианте с одной сваей нужно пересчитывать каркас здания, ибо податливость в горизонтальном направлении сваи будет небольшой.
Распорка, в виде ростверка, уменьшает эту податливость.
Узел крепления колонн - жесткий. Значит все-таки ростверк обязателен. Где мне поискать методику расчета такого ростверка? Можно сделать это в SCAD?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 15:00
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Про СКАД не знаю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 15:22
#15
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Одна свая изменит расчетную схему каркаса.
я так понимаю что куст из 3 небольших свай конструктивной схемы каркаса не изменит?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 15:48
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Это вам решать.
Вложения
Тип файла: docx Doc200.docx (809.6 Кб, 252 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ростверка под одиночные сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка Regby Основания и фундаменты 23 07.10.2010 18:31