Распределение усилий на сваи от пространственной опоры на монолитном ростверке
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2702
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 17
|
Устраивает если расчетная схема выглядит как : фундамент с приложенными усилиями в его центре. А если уже известны усилия в каждой "лапе" опоры о они стоят друг от друга на расстоянии 2400 мм то как передать их на сваи
----- добавлено через ~6 мин. ----- Или это тоже справедливо к моей задаче!?..........надо попробовать |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Mx, My - сумма моментов нагрузок относительно центра плана фундамента (если ростверк симметричный) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 17
|
Спасибо Никола! Все элементарное - просто.................
----- добавлено через 17 сек. ----- И всем спасибо за участие ----- добавлено через ~1 мин. ----- Николай Г ........извините не допечатал Ник))) ----- добавлено через ~1 мин. ----- или имя |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 17
|
Это из условия глубины заложения фундаментного болта 48 мм с плитой, 15d=720 мм.......вот пока так и получается......................вся это конструкция (опора, их 2) несет на себе газосепаратор 100 м3, пока ориентировочно вес его достигает 130 т при гидроиспытаниях........
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Толщины в 800мм должно быть достаточно. Я спросил по толщину ростверка, т.к. на схеме показана нагрузка от опоры прямо над угловой сваей. То есть средние сваи будут догружаться за счет жесткости ростверка на изгиб. Если ростверк будет гибкий, то крайние сваи будут перегружены.
Кстати в таких случаях можно сделать 4 сваи на них поставить опоры. Если сдвиговые усилия не большие должно все пройти (по аналогии с фундаментами опор ЛЭП). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Сам я такие штуки не проектировал, но судя по Вашей схеме основной вес от (условно) 100 т жидкости распределяются лишь на 2 опоры и еще 2 опоры вроде как под растянутую часть каркаса?
во-первых на картинке только N, а про момент забыли? во-вторых что будут нести сваи у крайних опор, которые растянуты - жалкие +10т? нагрузки , скорее всего, Вам выдавали технологи, если там вертикальный резервуар на каких-то высоких стойках, то советую всё же сначала прикинуть схемку, получить нагрузки, а уж потом лезть в фундаменты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 17
|
Такие нагрузки получились при грубом стат. расчете в программе NormFEM (слабоватая по функциям прога) аппарат горизонтальный на двух опорах (пространственные) высота установки 12 м , горизотальная нагрузка = 30% от полезной (гидроиспытания).............моменты и поперечка тоже есть, я так условно задачу задал (все не стал расписывать, думал дадут грамотный пинок и я там сам по инерции решу задачу), а сваи (по 10тс) работают на выдергивание, это тоже важно т.к. грунты сложены суглинками Ji=0.55 min.........т.ч. может и не потянуть (придется развивать фундамент, а места на площадке сепарации маловато все в трубах и т.д.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
не пойму как у Вас нагрузка приложена ААК: по вашим усилиям бочка должна бы висеть где-то между двумя крайними стойками - у Вас же там крестовые связи; сбоку ваш газосиликатор привешивается что-ли?
![]() Впрочем, если эти нагрузки Вас не смущают то: принимайте растянутыми только сваи располагающиеся непосредственно под вдёргивающими опорами, остальные сжаты: поделите нагрузку между ними грубо поровну - всё-равно с такими нагрузками 8 свай с запасом будут идти. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство температурно-усадочного шва в монолитном ростверке | Александра-1 | Основания и фундаменты | 10 | 15.06.2021 09:38 |
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. | alex_prm | Основания и фундаменты | 2 | 03.10.2014 09:56 |
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 16 | 11.08.2014 17:22 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |