Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли

Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2015, 10:46 #1
Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли
Leshkinsky
 
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6

Существует односкатная кровля с размерами в плане 27000*10830 , зимой образуется значительный снеговой мешок , не убирая который весной происходит опасный сход снега .
Задача убрать снеговую нагрузку с кровли . С минимальными затратами.

Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар.jpg
Просмотров: 353
Размер:	58.2 Кб
ID:	159339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00539.jpg
Просмотров: 362
Размер:	362.1 Кб
ID:	159342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00542.jpg
Просмотров: 307
Размер:	214.1 Кб
ID:	159343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00543.jpg
Просмотров: 299
Размер:	211.3 Кб
ID:	159344  

Просмотров: 7366
 
Непрочитано 28.10.2015, 10:53
#2
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Замените покрытие и угол наклона кровли, или вазелином ее )))) или подогрев кровли греющим кабелем
Самый бюджет, ее чистить по мере образования мешка )
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 10:57
#3
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Иль может натянуть тент, от парапета до края навеса )
EOst вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 11:00
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Как вариант: установите снегозадержатели. От снеговой нагрузки и снегового мешка конечно не избавит, но лавинообразный сход снега предотвратит.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:05
#5
Leshkinsky


 
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Как вариант: установите снегозадержатели. От снеговой нагрузки и снегового мешка конечно не избавит, но лавинообразный сход снега предотвратит.
снегозадержатели же тоже не дают 100% гарантии что они выдержат вес такого количества снега , или как вариант поставить их в три или даже 4 ряда?
Leshkinsky вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 11:36
#6
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Да, в несколько рядов.
Не реклама, но как пример:
http://borge.ru/techinfo/instrukcii-...ozaderzhaniya/
Там есть таблица с определением количества рядов снегозадержателей и расстояния между ними в зависимости от снегового района и уклона кровли.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:43
#7
Leshkinsky


 
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Да, в несколько рядов.
Не реклама, но как пример:
http://borge.ru/techinfo/instrukcii-...ozaderzhaniya/
Там есть таблица с определением количества рядов снегозадержателей и расстояния между ними в зависимости от снегового района и уклона кровли.
а что делать с возрастающей нагрузкой на фермы ? усиливать ?
Leshkinsky вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 11:54
#8
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


От чего она будет возрастать? Ферма изначально должна была быть рассчитана с учетом образования снегового мешка. А вес снегоздержателей копеечный. Если есть сомнения - проверьте ферму расчетом.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 11:56
1 | #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Нанять таджиков.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 11:56
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,342


Что требуется? Убрать снеговую нагрузку или опасность схода снегового мешка с кровли?

----- добавлено через 45 сек. -----
Бахил есть еще вариант - срыть утеплитель.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:28
#11
Leshkinsky


 
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Что требуется? Убрать снеговую нагрузку или опасность схода снегового мешка с кровли?

----- добавлено через 45 сек. -----
Бахил есть еще вариант - срыть утеплитель.
опасность схода мешка , так как внизу работают люди и несчастные случаи в этом месте уже были
Leshkinsky вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 10:31
#12
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Leshkinsky Посмотреть сообщение
опасность схода мешка
Нанимайте людей чтоб сбрасывали, самый бюджет
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 10:45
#13
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Leshkinsky Посмотреть сообщение
опасность схода мешка , так как внизу работают люди и несчастные случаи в этом месте уже были
Снегозадержатели, как советовали выше, решат вашу проблему.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 23:00
#14
Фадеев


 
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 6


Здравствуйте, подскажите пожалуйста, влияет ли наличие снегозадержателей на снеговую нагрузку. У меня есть кровля с уклоном 50 градусов, согласно СП "Кровли" я должен ставить снегозадержатели, планирую поставить несколько штук по длине ската. Вот собственно вопрос - должен ли я при этом учитывать уменьшение снеговой нагрузки по схеме Г1 СП "Нагрузки и воздействия"? Просто в СП "НиВ" про снегозадержатели ничего не написано, хотя по логике снега должно гораздо больше скапливаться, точнее меньше съезжать. В еврокоде посмотрел, там написано, что если стоят снегозадержатели, то коэффициент мю принимать не менее 0.8. Заранее спасибо.
Фадеев вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 00:26
#15
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Фадеев Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, влияет ли наличие снегозадержателей на снеговую нагрузку.
До наших норм это не дошло. Так-то mu=0,33. Я бы прикинул геометрически, сколько снегозадержатель сможет взять на себя с плотностью 200 или 300 (как в Еврокоде) кг на м3 и сравнил с Еврокодом.
В наших нормах много чего нет. По куполам у нас при 60 градусам в основании нулевая нагрузка, хотя могут не чистить снег вдоль здания. Были даже аварии из-за этого. Но в нормы это так и не перекочевало.
Помимо норм поэтому нужна логика, так что Вы на правильном пути.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 01:00
#16
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Сделайте парапет на более высокой кровле! На том месте где снег падает на более низкую поменяйте схему наноса снега относительно схеме СП!А насчет снегозадержателей, эта хрень только что бы льдом водосток наружный нафиг не оторвало!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 01:38
#17
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
хрень только что бы льдом водосток наружный нафиг не оторвало!
А я думал, что снегозадержатель придуман для предотвращения лавинообразного схода снега с кровли... А ставится в 0,6-1 м от карниза, чтобы снег, подтаявши, спокойно себе стекал по водостокам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
p.s. а при сходе снега, чтобы не нанести материальный ущерб и не покалечить людей, а не только водосточную систему....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: naledi3.jpg
Просмотров: 145
Размер:	45.1 Кб
ID:	172706  
Sam вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 09:15
1 | #18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Фадеев, рекомендую посмотреть книгу Катюшина, там было по поводу снегозадержателей !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 20:08
#19
Фадеев


 
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Сделайте парапет на более высокой кровле!
У меня нет более высокой кровли, просто двускатная кровля с наклоном 50 градусов
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
рекомендую посмотреть книгу Катюшина, там было по поводу снегозадержателей !
Спасибо, только я там так и не нашел что-то про снеговую нагрузку при установке снегозадержателей, точнее там написано что-то на стр. 638-640, но описан не мой случай.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
В наших нормах много чего нет.
думаю взять как по еврокоду с коэффициентом 0.8, все равно другого ничего не нашел
Фадеев вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 00:43
#20
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


Приварить пару рядов решетки, покрасить и решетку и крышу в чёрный. Можно еще несколько фонарей с лампой накаливания повесить, чтобы и двор ночью освещали, и подогревали все это счастье.
__________________
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. korSSun Металлические конструкции 43 22.10.2021 18:19
Будет ли образовываться снеговой мешок K700 Конструкции зданий и сооружений 23 24.05.2019 02:09
Компоновка объёмов и кровли над бассейном. Воздушный мешок. ОВ Tyhig Инженерные сети 26 20.04.2015 18:36
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? invis Конструкции зданий и сооружений 5 16.05.2014 23:30