"Высокий" ростверк высотой 9 метров.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Высокий" ростверк высотой 9 метров.

"Высокий" ростверк высотой 9 метров.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2016, 09:50 #1
"Высокий" ростверк высотой 9 метров.
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Добрый день. Стоит задача запроектировать высокий ростверк высотой 9 метров.
Нагрузки:
N=330т
M=150тм
Q=20т.

Сваи висячие, окружающий грунт - суглинки "средней прочности" (белорусская терминология геологов), модуль деформации 110, угол 25.

Сваи буровые, диаметр для такой свободной длины свай, я так полагаю, будет не менее 800 мм. Какие нюансы следует учитывать при проектировании такой нестандартной конструкции?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 3029
 
Непрочитано 12.02.2016, 10:48
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


конфигурация-то какая? Лента/плита/кольцо/кусты? Сколько свай? С каким шагом сваи? На что нагрузка указана?
 
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:03
#3
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Какие нюансы следует учитывать при проектировании такой нестандартной конструкции?
В мостах такие фундаменты встречаются. Никаких нюансов нет. При подборе арматуры обращайте внимание на проверку бокового давления сваи на грунт.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:17
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Я надеюсь, Вы имели ввиду обычный ростверк, у которого подошва ниже уровня земли, а высокая будет колонна или подколонник?
Сделайет расчеты свай на боковую нагрузку самое главное, остальное стандартно
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:17
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Стоит задача запроектировать высокий ростверк высотой 9 метров.
Толщина ростверка 9 м? или высота свай над землой 9 м а далее ростверк?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:30
#6
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


Посчитайте несущую способность свай по грунту на горизонтальную нагрузку и прочность сечения самих свай.
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 11:42
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Сваи торчат из грунта на 9 метров. Куст из 5 свай, размер ростверка 5*3 метра. Нагрузки приведены на ростверк от стальной колонны.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:44
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Веселое безумство....
Зачем? То есть нафига?
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 11:46
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Веселое безумство....
Зачем? То есть нафига?
Сваи будут откопаны на 9 метров при дальнейшем (более поздном) строительстве примыкающего заглубленного сооружения.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:49
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Это уже даже не свайный фундамент, а подпорная стенка. ф800мм по трещиностойкости не пройдет, если только с оставляемой обсадной трубой на всю высоту. Несущая способность уже не главное.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 11:52
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Это уже даже не свайный фундамент, а подпорная стенка. ф800мм по трещиностойкости не пройдет, если только с оставляемой обсадной трубой на всю высоту. Несущая способность уже не главное.
По трещиностойкости воспримем арматурой. Указанные нагрузки расчетные. По трещиностойкости будет понижающий коэффициент.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:57
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


По аналогу. Я только что считал стену в грунте из буросекущихся сваи котлована с таким моментом почти и таким же диаметров. По этому долбанному СП не проходило, по СНИП проходило - путАница)))). Свай маловато. Если есть центральная выкиньте ее к бесу - лучше 6 штук.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:01
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


В самом деле, решение не слишком удачное. Уж лучше этот ростверк шпунтовой стенкой оградить от котлована
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:08
1 | #14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если яму будут копать - глубину заделки свай стоит проверить как для шпунтовой стенки на опрокидывание или проанализировать этот вариант. Во Беломорканал какой интересный...)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 12:17
#15
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если яму будут копать - глубину заделки свай стоит проверить как для шпунтовой стенки на опрокидывание или проанализировать этот вариант. Во Беломорканал какой интересный...)))).
Пот это уже нюансы, о которых я задавал вопрос. Спасибо, проверим
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:27
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Посчитать по методике описанной в "Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай"
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:30
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


И еще один нюанс. Будут потом строить заглубленное сооружение. От него будет нагрузка на ваши сваи - типа отрицательное трение. Поэтому или сваи удлинять - до Статуи Свободы))) или делать (заложить заранее в проекте) отсечную шпунтово-разделительную стенку; разрезать, так сказать, пирог напряжений в массиве с заложением в прочный грунт или на глубины ниже осадочной толщи. Стенку можно сделать из трубы до ф325мм (считать надо), ну если заказчик крут и Ларсен загнать, пока новое строительство.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 13:12
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Спасибо за уже выданные рекомендации и советы.

Научный труд, оказался очень интересным, изучаю:
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 13:27
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Пример, но наверное не очень характерный "моментов" больших нет, но близко чуть-чуть))).
Такого типа у меня был кошмар))). Если смотреть на разрез 1-1: слева муниципальная секция дома, справа коммерческая парковка и коммерческая жилая секция. Строить хотели, ну это нормально для нашей страны, сначала муниципалку для переселенцев из снесенных пятиэтажек, а потом на продажу. НИИОСП помог не слишком раздувать в длину шпунт и сваи по влиянию. Это добро и так лезло только при помощи лидеров))). Но самое веселое как убедили застройщика и самое главное муниципалов, левую часть поднимать только до 5 этажа, а потом копать правую яму, сам не понял. В котловане было жутковато находиться))). И все благодаря проф. Коновалову (в память о нем), см. "блог Лоскутова Ильи". А сейчас, если считать, спасибо Плаксису))), и длина свай, и шпунта, достигли бы центра Земли)))).
Вложения
Тип файла: pdf Пример.pdf (261.7 Кб, 81 просмотров)
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Высокий" ростверк высотой 9 метров.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Забор высотой 6 метров Mist Конструкции зданий и сооружений 10 07.04.2009 15:44
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44