Устройство вентвыбросов вне здания.
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1821
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Всем "не хочется". Обитателям здания не хочется, чтобы им в окна летели выхлопные газы. Тем, кто "в стороне" этого также не хочется.
Возможный вариант - расчет концентраций вредностей (с учетом фоновых концентраций) в приземном слое и в местах воздухозаборов (т.е. окон) и проверка полученных концентраций на непревышение ПДКнп. Выполняется в разделе 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" с увязкой с Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 проектной документации. При этом есть очень небольшой шанс выполнить требования п. 5.11, 10.1, 10.5 СП 60. |
|||
![]() |
![]() |
|