Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 12:40 #1
Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки
ruslanius
 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95

вопрос следующий, как мне закрепить плитную часть от смещения по Y?
коэффициент постели принимался через программу КРОСС, а как мне известно, если применялась модель Винклера, то законтурные элементы вводить нельзя...просто ограничить по Y связью тоже не совсем правильно...
есть вариант задать через Пастернак, и ввести законтурные элементы, только я не знаю как их получить, я же не могу взять коэффициент постели под подошвой фундамента и применить такой же в законтурных элементах...добрые люди помогите решить проблему

Вложения
Тип файла: rar 11_Расчет_Подпорная стенка_(без свай).rar (72.9 Кб, 64 просмотров)

Просмотров: 7405
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:45
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Пастернак-то чем поможет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 12:47
#3
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


если применить модель Пастернак, то можно ввести законтурные элементы, а при модели Винклера нельзя вводить законтурные элементы...
законтурные элементы создают отпор грунта, только как их ввести, какое значение я не совсем понимаю
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:58
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
то можно ввести законтурные элементы
И что?

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
законтурные элементы создают отпор грунта
Учитывают сдвиг грунта в вертикальном направлении. А вам нужно в горизонтальном.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 13:49
#5
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


и как мне задать в горизонтальном направлении коэффициент постели? каким он будет?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:02
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...264j4977132j23
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:11
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
и как мне задать в горизонтальном направлении коэффициент постели?
Пружинистым элементом КЭ 51 на узлы плиты, не имеющие отрыва от поверхности грунта .

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
каким он будет?
Вычисляется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:15
#8
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


помогите вычислить...что мне нужно сделать?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:16
#9
anton1989


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 24


законтурные эленты в модели Пастернака служат для описания пространственной работы плиты, т.е. учитывается работа грунта, находящегося за пределами плиты.
anton1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:24
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
что мне нужно сделать?
Литературку почитать. Клепикова.
А если хотите учесть ещё и лобовое сопротивление обратной засыпки подп. стенки, то в свайные нормы залесть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:35
#11
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Коэффициент жесткости = сдвигающая сила / перемещение.... и как мне узнать горизонтальное перемещение в каждой точке?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:41
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
и как мне узнать горизонтальное перемещение в каждой точке?
Зачем вам в каждой-то? Достаточно знать перемещение всей подошвы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:48
#13
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


а как мне узнать это перемещение?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:53
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если б прошли по ссылке выше - там мильон подобных тем с формулами про 0.7*а*б*C1...
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:54
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
а как мне узнать это перемещение?
Вычислить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:54
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


А зачем вообще это нужно для подпорной стены? Расчета устойчивости плоского и глубинного сдвига недостаточно?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:56
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


оу, тут подпорная стена. Тогда вообще не туда. Тут сдвиг по подошве считается формулами из пособий. И кросс с подпорной стеной связывать - какое-то извращение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:58
#18
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


по формулам из пособия к снипу, сдвигающая сила не превышает N*f

----- добавлено через ~4 мин. -----
спасибо за направление чем пользоваться, нашел следующее
для 51 элемента жесткость назначается от коэ постели элемента 0,7С1 х А^2
C1 коэф постели
А площадь элемента
т.е. мне нужно КЭ51 закрепить по Y в каждой точке плиты? я правильно понимаю?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:03
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
по формулам из пособия к снипу
Там есть что-то, но не то.

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
сдвигающая сила не превышает N*f
Это условие не среза на контакте подошва-грунт. Вам нужен сдвиг.
Вложения
Тип файла: docx Doc43.docx (326.2 Кб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 15:24
#20
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


нашел эту тему http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1093566&postcount=10
в моем случае ячейка 0,2*0,2 тогда для каждой точки жесткость будет:
для КЭ51 в узле равна С1ab, но а и b - не размеры КЭ, а зона захвата той площади подошвы фунд. плиты, которая принадлежит этому КЭ51
0,7С1ab =0,7*2500т/м3*0,2*0,2=70т/м
ruslanius вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 keyboard89 SCAD 1 02.11.2015 05:01
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58